建设项目环境影响报告表 (报审版) 项目名称:西安市热力总公司城北供热公司建设项目 建设单位(盖章): 西安市热力总公司 编制日期:2019年2月 国家环境保护部制 I 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位 编制.

1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英 文字段作一个汉字).

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出 保护目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、 结论与建议――给出本项目清洁生产、 达标排放和总量控制的分析结 论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设 项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不 填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. I 目录

一、建设项目基本情况

1

二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况

14

三、环境质量状况

16

五、建设项目工程分析

19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

32

七、环境影响分析

33 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

42 结论与建议

55 附表 建设项目环评审批基础信息表 附图 附图 1:项目地理位置图 附图 2:项目四邻关系图 附图 3:项目平面布置图 附图 4:项目现状监测点位布置图 附件 附件 1:委托书 附件 2:企业营业执照 附件 3:建设项目备案 附件 4:《西安经济技术开发区管委会 西安经济技术开发区管委会关于城北供热公 司迁建煤改气项目有关事项的回函》 附件 5:天然气支持文件 附件 6:项目环境质量现状监测报告 附件 7:项目执行标准申请函

1

一、建设项目基本情况 建设项目 西安市热力总公司城北供热公司建设项目 建设单位 西安市热力总公司 法人代表 唐涤 联系人 杨先锋 通讯地址 西安市未央区未央路 111-1 号八水上筑 B 座1-6 层 联系电话

18066756091 传真 / 邮政编码

710016 建设地点 西安市经济技术开发区明光路以西、机场高速以东,北侧紧邻尚林路东延 伸段,南侧距尚稷路约 300m 立项审批 西安经开区行政审批服 务局 批准文号 2017-610162-44-03-022315 建设性质 迁建 行业类别及代码 D4430 热力生产和供应 占地面积

80 亩 绿化面积 / 总投资 (万元) 44837.89 其中:环保投 资(万元) 2519.15 环保投资占总 投资比例 5.6% 评价经费 (万元) / 预期投产日期

2019 年11 月 工程内容及规模

一、 项目由来 西安市城北供热有限责任公司于2003年5月开始正式筹备,2004年底竣工并正式对 外供热,现拥有2台220t/h和4台75 t/h中温中压循环流化床蒸汽锅炉,2012年热力总公司 与大唐渭河电厂和陕西渭河电厂分别签订协议,趸购热能900万GJ/年.现址位于西安经 济技术开发区草滩生态产业园尚稷路北侧、文景路西侧,占地面积约为400亩,是西安 市热力总公司控股经营的专业化供热公司.根据《西安市高铁新城控制性详细规划》要求,西安市城北供热公司现有热源厂须迁出,为保证供热区域内现有热用户用热需求, 同时有利于新建热源与现有管网的衔接, 城北供热公司热源厂必须尽快、 就近择址新建. 2018年7月中旬,西安经济技术开发区管委会结合《西安市高铁新城控制性详细规划》 对项目选址、建设进行了综合分析研究,决定在尚稷路北侧、机场二号线东侧、地铁4 号线停车场西侧重新选址建设城北供热公司项目,项目占地规模约80亩,内容详见附件 -4《西安经济技术开发区管委会关于城北供热公司迁建煤改气项目有关事项的回函》. 西安市城北供热公司服务区域内现状热用户主要以冬季采暖用热为主, 同时有部分 生产生活用汽,主要供应康师傅食品公司、长安医院、长安大学、可口可乐饮料公司的 生产用汽以及市委市政府的热水供应.目前已建成市政蒸汽管网总敷设长度约 20km,

2 最大蒸汽干管管径 DN700;

已建成市政高温热水管网总敷设长度约 60km,最大热水干 管管径 DN1200. 经过现场勘查,项目未进行开工建设,目前正在办理前期手续. 依照 《中华人民共和国环境影响评价法》 和 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令 第44 号) 及 《关于修改部分内 容的决定》(部令第

1 号)的规定,本项目应编制环境影响报告表.西安市热力总公司 委托我公司进行本项目的环境影响评价工作.接受委托后,我公司开展了详细的现场踏 勘、 技术资料收集等工作, 在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后, 编制了本项目环境影响报告表.

二、分析判定相关情况 (1)产业政策符合性分析 根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正), 本项目属于鼓励类中的 二十

二、城市基础设施

11 城市集中供热建设和改造工程 ,符 合国家现行产业政策;

项目不在《陕西省限制投资类指导目录》(陕发改产业[2007]97 号)之列;

项目已取得西安经开区行政审批服务局关于西安市热力总公司城北供热公司建设 项目的 陕西省投资项目备案确认书 项目代码:2017-610162-44-03-022315,见附件 3, 综上,本项目符合国家和地方产业政策要求. (2)规划符合性分析 根据《西安市高铁新城控制性详细规划》要求,西安市城北供热公司现有热源厂须 迁出, 西安经济技术开发区管委会结合 《西安市高铁新城控制性详细规划》 对项目选址、 建设进行了综合分析研究,在尚稷路北侧、机场二号线东侧、地铁4号线停车场西侧重 新选址建设城北供热公司项目,内容详见附件-4《西安经济技术开发区管委会关于城北 供热公司迁建煤改气项目有关事项的回函》.项目符合《西安市高铁新城控制性详细规 划》要求. (3)政策符合性分析 蓝天保卫战 三年行动方案规定完成燃煤锅炉 清零 ,加快清洁供暖.2018 年10月底前,除热电联产锅炉外,全市所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热 风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造.本项目属于迁建项目,原有项目锅炉燃

3 料为煤炭,新建项目燃料为天然气,为清洁供暖,符合 蓝天保卫战 三年行动方案相 关条例要求.严格执行 禁土令 .采暖季期间,全市除地铁(含轻轨)项目、市政抢 修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业.本项目土建施工日期 为2019年6月1日~2019年10月15日,采暖期间到临前,完成土建施工作业. (4)选址合理性分析 拟建厂址位于明光路以西、机场高速以东,北侧紧邻尚林路东延伸段,南侧距尚稷 路约 300m.根据对项目周边场地的现场踏勘,项目西侧为机场高速,隔着机场高速为 恒大国际城;

东侧为地铁四号线编组站,北侧为河堤路绿化用地,南侧为空旷场地,再 往南为西安雨润批发市场;

项目拟建地距离渭河南岸距离约为

1350 米,根据《西安泾 渭湿地省级自然保护区总体规划》 , 保护区西起西铜路渭河大桥, 东至西韩路渭河大桥, 北至渭河和泾河北岸台塬以上

200 米,南至西航花园西侧的草临路灞河大桥,项目拟建 地不在西安泾渭湿地自然保护区范围. 在确保污染物达标排放的前提下,本项目选址可行.

三、 拟建工程概况

1、项目名称及建设性质 项目名称:西安市热力总公司城北供热公司建设项目 建设地点:明光路以西、机场高速以东,北侧紧邻尚林路东延伸段,南侧距尚稷路 约300m 项目性质:新建(迁建) 建设单位:西安市热力总公司

2、地理位置与交通 项目拟建地位于西安经济技术开发区草滩生态产业园, 明光路以西、 机场高速以东, 北侧紧邻尚林路东延伸段,南侧距尚稷路约 300m,E108°55'

10.23 ~108°55'

18.19 , N34°23'

15.27 ~34°23'

29.84 ,项目拟建地西侧为机场高速,南侧为空旷场地,东侧为地 铁四号线编组站,北侧紧邻尚林路东延伸段.项目地理位置优越,交通便利,项目地理 位置图见附图 1,周边环境关系见附图 2.

3、项目建设概况 拟迁建厂址占地面积约

80 亩, 呈北窄南宽的三角形分布, 主要建设内容:

3 台100t/h 和1台65t/h 燃气蒸汽锅炉,2100MW 隔压站,厂区生产、办公配套设施.项目建成后,

4 原有项目停用,原有工程的拆除不包含在本次评价范围内. 项目组成及主要建设内容见表 1-1. 表1-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 燃气锅炉 房 燃气锅炉房由三个功能分区组成,分别为锅炉间、西侧辅助用 房和北侧辅助用房组成,其中最南侧为锅炉间,两层布置,一 层为鼓风机、循环风机、混风箱,二层位燃气锅炉房本体,自 西向东依次布置一台 65t/h+3*100t/h 燃气蒸汽锅炉;

锅炉间北 侧辅助用房为二层布置,一层为高低压配电室,二层为集中控 制室、生产办公室等;

西侧辅助用房分三层布置,一层为水泵 间,二层为汽水化验间、热工修配室等 新建 隔压站 采用单层布置,主要包括换热间、水泵间、控制室及其它辅助 用房等.南侧为换热间,北侧为水泵间和控制室. 新热源厂采用蒸汽和热水两种介质向外供热, 其中供热蒸汽由 新建燃气蒸汽锅炉房供应;

供热热水由新建隔压站将渭河电厂 提供的高温热水经过高效水-水换热器换热后外供. 新建 化水车间 设在燃气锅炉房西侧, 采用单层框架结构, 水处理设备均设在 化水车间内,分别向燃气锅炉房和隔压站提供软化水. 新建 烟囱

4 台锅炉分别独立设置烟囱,烟囱高度为

30 米,烟囱直径 1.8 米,共4根烟囱 新建 燃气调压 站 项目气源由西安秦华天然气公司提供, 至厂区调压站减压计量 后,分别接至

4 台燃气锅炉燃烧器.调压站位于锅炉房北侧, 本次评价不涉及燃气管道敷设 新建 辅助工程 办公楼 设在厂区西北角,内设客服大厅、热网调度中心、及公司行政 办公机构等.总建筑面积约 10000m2 ,地上

12 层,地下

2 层. 新建 停车场 设在厂区西南角 新建 备品备件 库 用于零件、备用品存放等,位于燃气锅炉房西侧;

新建 变压所 位于锅炉房北侧,燃气调压站西侧 新建 公用工程 给水 以城市自来水作为给水水源, 尚稷路现有市政给水管网可满足 要求 新建 排水 排水系统采用雨污分流制,各排水点就近分别排入室外雨、污 水管网. 生产中的锅炉排水经排污降温池处理后排入雨水管网;

生活污水经化粪池一级处理后排入污水管网. 各建筑物屋面雨水封闭收集排放至室外雨水管网. 新建

5 厂区雨水经地面雨水口汇集后,接入雨水管网. 供电 热源厂为二级负荷, 双路电源分别自附近的草滩变和兰池变引 入 新建 采暖通风 燃气锅炉间、隔压站换热间设机械通风装置, 集控室采用冷暖分体空调进行夏季降温和冬季采暖. 新建 照明系统 各单体内设总照明配电箱,由变电所低压出线柜引来,照明系 统采用放射式方式.控制室的照度为 300LX 其他房间的照度 为100LX, 设备及管网压力表处设局部照明, 根据需要在必要 部位设置事故照明. 新建 消防 厂区内设置消防蓄水池及水泵房 新建 环保工程 废气 烟气排放满足国家和西安市最新排放标准要求. 锅炉配置超低氮氧化物排放燃烧器, 燃烧效率高, 燃烧效果好;

锅炉设烟气再循环系统,生成的烟气中 SO2和NOX含量低, 不会形成黑烟,锅炉尾部加设烟气余热利用及消白系统,去除 烟囱的 白色污染 ,每台锅炉单独设一根排气筒,产生烟气经

4 根排气筒排放. 新建 废水 项目设雨污分流排水系统,雨水经收集后进入市政雨水管网, 锅炉房排水为清净下水,经排污降温池处理后,排入厂区雨水 管网;

生活污水经油水分离器和化粪池处理后排入市政污水管 网;

新建 噪声 设备优先选用低噪声设备,并采取基础减振等措施;

新建 固体废物 生活垃圾通过垃圾箱(桶)集中收集后交由环卫部门处理;

机 油交由具有专门的危险废物处置资质的单位进行处置. 新建

4、管网可依托性分析 城北热源厂目前通过蒸汽和热水管网向外供热,截止

2017 年底,已建成市政蒸汽 管网总敷设长度约 20km,最大蒸汽干管管径 DN700;

已建成市政高温热水管网总敷设 长度约 60km,最大热水干管管径 DN1200,现状及........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论