编辑: 牛牛小龙人 2019-08-28
附录 常用管道仪表流程图设计符号 管道仪表图 (Piping and Instrument Diagram,P&ID),有时称为带控制点工艺流程图.

在P&ID 设计时,需要采用标准的设计符号用于表示在工艺流程图中的检测和控制系统. 设计符号分为文字符号和图形符号两类.本附录对有关内容作简单介绍. 1. 文字符号 文字符号是用英文字母表示仪表位号.仪表位号由仪表功能标志字母和仪表回路的顺 序流水号组成.字母的功能标志如附表

1 所示. 附表

1 字母的功能标志 英文字母 首位字母后续字母被测、 被控或引发变量 修饰词 读出功能 输出功能 修饰词 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 分析 位置或长度(尺寸) 流量 电压(电动势) 密度 电导率 烧嘴、火焰 手动 电流 功率 时间、时间程序 物位 水分、湿度 (供选用) (供选用) 压力、真空 数量 核辐射 速度、频率 温度 多变量 黏度 重力、力 未分类 事件、状态 位置、尺寸 差 比率(比值) 扫描 变化速率 瞬动 积算、累计 安全 X轴 Y轴 Z轴 报警 (供选用) 检测元件 玻璃、视镜、观测 指示 指示灯 (供选用) 节流孔 连续、测试点 记录 、DCS 趋势记录 多功能 套管 未分类 未分类 继电器、计算器等 驱动器、执行元件 阀、风门、百叶窗 多功能 变送、传送 开关、联锁 (供选用) 手-自动操作器 (供选用) 控制 (供选用) 高低中(供选用) 多功能 未分类 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 例如:PSV 表示压力安全阀,P 表示被测变量是压力,S 表示具有安全功能,V 表示 过程控制与自动化仪表 ・400・ ・400・ 控制阀;

TT 表示表示温度变送器,第一个字母 T 表示被测变量是温度,第二个字母 T 表 示变送器;

TS 表示温度开关,第一个字母 T 表示温度,S 表示开关;

ST 表示转速变送器, S 表示被测变量是转速,T 表示变送器. 后续字母 Y 表示该仪表具有继电器、计算器或转换器的功能.例如,可以是一个放大 器或气动继电器等,也可以是一个乘法器,或加法器,或实现前馈控制规律的函数关系等, 也可以是电信号转换成气信号的电气转换器,或频率-电流转换器或其他的转换器. 在P&I D 中,一个控制回路可以用组合字母表示.例如,一个温度控制回路可表示为 TIC,或简化为 T.它表示该控制回路由 TT 温度变送器、TE 温度检测元件、TC 温度控制 器、TI 温度指示仪表、TY 电气阀门定位器和 TV 气动薄膜控制阀组成. 2. 图形符号 图形符号用于表示仪表的类型、安装位置、操作人员可否监控等功能.基本图形符号 如附表

2 所示. 附表

2 基本图形符号 类别安装在现场 ,正常情况 操作员不能监控 分散控制 共用显示 共用控制 计算机 可编程逻 辑控制器 仪表 安装在主操作台 ,正常 情况操作员可监控 安装在盘后或 不与DCS通信 安装在辅助设备 ,正常 情况操作员可监控 当后续字母是 Y 时,仪表的附加功能图形符号如附表

3 所示. 信号转换是指信号类型的转换.例如,模拟信号转换成数字信号用 A/D 表示;

电流信 号转换成气信号,用I/P 表示等.信号切换是对输入信号的选择.附加的功能图形符号通 常标注在仪表图形符号外部的矩形框内. 当仪表具有开关、联锁(S)的输出功能,或具有报警(A)功能时,应在仪表基本图形符号 外标注开关、连锁或报警的条件.例如,高限(H)、低限(L)、高高限(HH)等. 当仪表以分析检测(A)作为检测变量时, 应在仪表基本图形符号外标注被检测的介质特 性.例如,用于分析含氧量的仪表图形符号外标注 O2,用于 pH 值检测的仪表图形符号外 标注 pH 值等. 根据规定,所有的功能标志字母均用大写字母.但本教材中,为简化,有时也将一些 修饰字母用小写字母表示.例如,TdT 等同于 TDT,表示温差变送器. 附录・401・ ・401・ 附表

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题