编辑: 865397499 2019-08-29
红塔证券股份有限公司 昆明中心机房基础设施 维保服务采购 招标文件 招标人:红塔证券股份有限公司

2019 年1月目录投标邀请书.

1 第一部分 投标须知.2 1.1 投标人的资格要求.2 1.2 投标费用.2 1.3 投标报价.2 1.4 评标.3 1.5 合同签订.3 第二部分 招标货物清单与投标要求.4 2.1 招标货物一览表.4 2.2 维保服务的基本要求.5 3.1 形式评审与资格评审.8 3.2 详细评审.8 3.3 中标候选人.9 第四部分 合同主要条款.11 4.1 乙方的违约责任.11 4.2 付款方式.12 4.3 维保服务其他要求.12 4.4 其他约定.12

第五章 投标文件格式.13

一、投标函.14

二、投标文件资格审查部分格式.15

三、投标文件技术部分格式.19 红塔证券股份有限公司昆明中心机房基础设施维保服务采购招标文件 第1页共28 页 红塔证券股份有限公司 昆明中心机房基础设施维保服务采购 投标邀请书 红塔证券股份有限公司昆明中心机房基础设施维保服务采购实行邀 请招标采购,特邀请潜在的投标人参与投标. 1.投标文件正本一份、副本一份、电子文档一份(投标文件扫描件, 采用 pdf 格式) .投标文件的正本、副本、电子文档都应分别装在内外两 层封套中,封存好并加盖封章,未按规定密封的投标文件将不予签收. 2.投标的截止日期为

2019 年1月25 日17:00,请在截止期前,将 投标文件及电子文档光盘的密封件送到或邮寄到红塔证券信息技术中心 (地址: 云南省昆明市北京路

155 号附

1 号红塔大厦

4 楼 邮编: 650011, 收件人:张志军

电话:0871-63512681) . 3.投标截止期过后

5 个工作日内我公司将进行评标, 定标后将在我公 司门户网站公示评标结果. 招标单位 红塔证券股份有限公司

2019 年1月5日红塔证券股份有限公司昆明中心机房基础设施维保服务采购招标文件 第2页共28 页 第一部分 投标须知 1.1 投标人的资格要求 1.在中华人民共和国境内注册, 具有独立承担民事责任和履行合同能 力的企业法人或其他组织, 持有有效的营业执照 (具备提供本次采购产品 相关的经营范围) ;

如供应商为昆明市以外企业, 需在昆明设立分支机构. 供应商须为一般纳税人,能开具增值税专用发票. 2.有依法缴纳税收和社会保障的良好记录, 提供

2018 年10 月至今的 缴纳社会保险缴费的相关证明材料. 3.投标人在 信用中国 (www.creditchina.gov.cn)、 国家企业信 用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn)查询结果经营状态正常、未被列 为失信、并具备本次采购服务经营范围许可.须提供查询结果网页截图. 4.具有完善的售后服务体系, 并设有项目服务值班经理, 能做到及时 响应.技术人员具备相关维修电工证、制冷工证. 1.2 投标费用 本次招标不收取任何费用. 所有投标人在投标过程中所发生的费用全 部由投标人自行承担. 1.3 投标报价 投标报价为不含税价,但必须包括但不限于以下内容:货物原价、 安装调试费、包装费、运输费、保险费、技术服务费用等所有一切费用的 红塔证券股份有限公司昆明中心机房基础设施维保服务采购招标文件 第3页共28 页 包干价.税率在投标函中列明,且符合国家法律法规要求. 本服务采购投标控制价(不含税) :14.91 万元. 1.4 评标 采用综合评估打分法, 对合格投标人的投标文件按照百分制打分方法 打分.评标详细内容见第三部分评选办法. 1.5 合同签订 经我公司选定服务供应商后, 将在

20 个工作日内签订相应合同;

签订 合同时,投标人需提供经采购方认可的维保方案作为合同附件. 红塔证券股份有限公司昆明中心机房基础设施维保服务采购招标文件 第4页共28 页 第二部分 招标货物清单与投标要求 2.1 招标货物一览表 本次维保服务主要包括:UPS 系统、机房空调系统、大金 VRV 空调系 统、供配电与防雷接地系统.维保服务范围内的基础设施于

2010 年10 月陆续投入使用.本次维保设备一览表: 序号 系统名称 设备名称 数量 备注

1 UPS 系统 艾默生 300KVA UPS HipulseU

2 台 提供 7*24 小时电话支持,1 小时内现场服务, 在承诺的时间内故障排除和和备品备件到货;

一 年内提供四次保养、巡检服务. 免费提供单次故障修复费用在

1000 元以内的 UPS 备品备件和耗材(以原厂商报价为准) . UPS 蓄电池

384 节 施耐德 10KVA UPS

1 套2机房空调系 统Stulz ASD531A

7 台 提供 7*24 小时电话支持,1 小时内现场服务, 在承诺的时间内故障修复和备品备件到货;

一年 内提供四次保养、巡检服务.免费提供单次故障 修复费用在

1000 元以内的空调备品备件(以原 厂商报价为准) ;

免费更换过滤网、加湿罐等耗 材(按需更换、且一年至少换两次) ;

免费提供 机房气密性修复、给排水管道清理和整改. Stulz ASD261A

2 台3VRV 空调 大金 VRV 空调组

2 套 提供 7*24 小时电话支持,48 小时内故障修复服 务.免费提供单次故障修复费用在

1000 元以内 的空调备品备件(以原厂商报价为准) ;

免费更 换过滤网等耗材.

4 配电与防雷、接地 供配电系统

1 套 提供 7*24 小时电话支持,1 小时内现场服务, 在承诺的时间内故障排除和备品备件到货;

一年 内提供四次保养、巡检服务. 免费提供单次故障修复费用在

1000 元以内的供 配电备品备件 (以原厂商报价为准) . 防雷、接地系统 维保服务周期:2019-02-01 至2020-01-31 红塔证券股份有限公司昆明中心机房基础设施维保服务采购招标文件 第5页共28 页2.2 维保服务的基本要求

1、维护方案、季度巡检报告、年度维护服务报告、维护档案 (1)投标人需提供经采购方认可的维保方案(合同附件) .维保方案 除了包括季度巡检方案、故障解决方案、备品备件方案等内容外,还应包 括关于重大故障的可操作性的应急解决方案. (2)对所有上述所列设备及附属设施提供一年不少于四次的巡检保 养, 巡检时应对设备进行详细的检查与清理, 有问题的应及时清洗更换相 应的部件. 巡检完毕后, 并在

5 个工作日内提供巡检报告. 巡检报告中须列明巡 检设备明细与巡检内容、设备运行状态、巡检时间、系统运行状态评估、 问题(隐患)和合理建议、甲方单位满意度等,并由现场工程师签字,乙 方单位盖章. (3)年度终了,须提供年度维护服务报告.年度维护报告,包括且 不限于全年维护工作总结、故障处理统计、系统运行状态评估、问题(隐患)和合理建议、甲方验收意见等,且由甲乙双方单位签字盖章. (4)投标人对维保的设备要建立详细的档案和维修记录,并将统计 结果提交给采购方.

2、备品备件要求 (1)备品备件分类 投标人免费提供:耗材(空调过滤网、加湿罐、UPS 风扇等)和单次 故障修复费用在

1000 元以内的备品备件,属于乙供材料.备品备件价格 以原厂商报价为准. 服务采购方提供:单次故障修复费用在

1000 元以上的备品备件,属 红塔证券股份有限公司昆明中心机房基础设施维保服务采购招标文件 第6页共28 页 于甲供材料. 该备品备件经服务采购方授权后, 可以通过投标人代为采购. (2)备品备件供货 设备发生故障时, 无论是甲供还是乙供材料, 服务采购方有权要求投 标人先行购置备品备件、 修复故障, 备品备件验收合格后再支付投标人所 购的备品备件费用.无论是甲供还是乙供材料,投标人须在承诺的时间 内提供备品备件. (3)备品备件质量 免费提供的备品备件或者投标人代为采购的备品备件必须是全新、 未 开封、 正宗原装的符合相应国家标准的行货产品;

且备件质量标准不得低 于原件要求, 备件质保期不得低于原厂质保期, 否则视为投标人自行承担 相应的质保责任. (4)备品备件安装、调试费用 投标人完成甲供和乙供材料的安装、调试,且安装、调试不再单独增 加人工费.

3、服务响应时间与故障修复时间 投标人须为上述所列设备及附属设施提供:7*24 小时电话支持,故障1小时内现场服务(服务时间包括节假日) ;

在承诺的时间内排除故障 和提供备品备件.

4、UPS 维保专项要求 季度巡检保养时应检测 UPS 主机、 电池各项参数, 确保电源输入输出 质量;

并对设备进行清洁保养. 要求 UPS 输入输出指标满足 A 类机房供电 要求. ........