编辑: 鱼饵虫 2019-12-20
应用笔记

7 1 个串口控制多个独立的 TCM 系列温控器

20190523 1 成都业贤科技有限公司 http://www.

oeshine.com 1. 某些时候,实际项目可能需要

1 个串口来控制多个温控器.比如只有

1 个计 算机,却需要控制数个温控器;

又比如,只有

1 个手持用户接口模块 UIM, 却需要同时控制多个温控器. 2. 我们的温控器的串口有地址机制,支持

1 个串口控制多个温控器. 3. 我们的上位机软件 EasyHost、EasyUI、新版 UIM 均支持该功能. 4. 原理:1 个多温控器系统,有多个下位机(温控器) ,有1个上位机(计算机 或UIM) , 通过连接线把计算机和温控器都连接起来, 组成了

1 个通讯网络;

每个温控器都有

1 个地址标识温控器;

计算机或 UIM 每次发送命令都可以附 加1个地址信息;

每个温控器收到该命令后,都比较该地址和自身地址是否 吻合,如果吻合则响应上位机发送的命令. 5. 实现多下位机并联需要三个步骤: a) 单独给每台下位机所使用的串口设置地址,每台的地址要不相同. b) 硬件连接.因为是采用 RS232 通讯,所以通讯线不能直接并联,需要做 一定的处理. c) 用上位机软件控制多个下位机.需要在上位机软件里设置每个地址的下 位机型号. 应用笔记

7 1 个串口控制多个独立的 TCM 系列温控器

20190523 2 成都业贤科技有限公司 http://www.oeshine.com 6. 步骤

一、温控器地址设置: a) 默认状态:温控器出厂时,自身地址默认为 0;

我司软件和 UIM 的默认 通讯目标地址也是 0,因此通常情况下(即1个计算机只控制

1 个温控 器的情况) ,用户无需修改任何地址设置,即可正常使用温控器. b) 如果要进行

1 个串口控制多温控器,则首先要单路连接每台温控器,先 进行各自的地址设置. c) 除了第一台温控器外,请将其它要并联的温控器的自身地址设置到

1 至254 之间,每台温控器的自身地址要设定成不相同;

建议地址数字尽量 连续:比如要控制

8 个温控器,其地址最好分别设为 0~7. d) 设置地址要使用软件 EasyUI,或者使用手持用户接口模块 UIM.它们的 界面和操作类似,详细操作方法请看它们的手册.这里只讲应用.连接 上温控器后,进入 RS232 目录,会看到如下的菜单. e) 一般温控器上有两个串口.PC RS232 Addr 指的是温控器的串口 PCRS232 的地址;

UI RS232 Addr 指的是温控器的串口 UIRS232 的地址.使用哪个 串口就设置哪个串口的地址.假设要修改 PC RS232 地址,则修改菜单 RS232 > PCRS232 Addr. f) 如果正在使用 PC RS232 口进行通讯,则改变 PC RS232 Addr 的值会导致 连接断开;

此时在 EasyUI 软件中的左下角把"目标下位机地址"改成刚 才的新设地址,则可以恢复通讯.比如,当地址被设成

1 后,软件通讯 断开;

单击"目标下位机地址"设成 1,通讯恢复,继续完成保存设置 的操作.UIM 类似,使用组合键更改目标地址. 应用笔记

7 1 个串口控制多个独立的 TCM 系列温控器

20190523 3 成都业贤科技有限公司 http://www.oeshine.com g) 设置完成后,要保存自身地址设置(软件中,用光标>选中该参数,然 后长按左键

3 秒或者点击右侧保存菜单) 7. 步骤

二、硬件连接: a) 设置完地址信息后,请关闭软件和电源,断开串口连接;

准备好所有温 控器. b) 温控器的其它连接不变,只改变串口连接. c) 利用我司的串口复用器(相当于计算机网络中的 hub 集线器的功能)连 接串口. d) 第一步连接 Hub 和下位机:用3针直连线把温控器的 PCRS232 接口分别 接到 Hub 上标识为 No.X 的插座上. e) 第二步连接计算机和 Hub:把配件计算机连接线的

3 针插头插入到复用 器的 PC RS232 插座上,计算机连接线的另外一端连接计算机. f) 注意:为了实现串口通讯,配件计算机连接线内部实现了 RXD 和TXD 交叉;

因此如果不用配件计算机连接线,而是使用双端 DB9 母头的标准串 口线,则需要选择交叉线,而不是直连线. 应用笔记

7 1 个串口控制多个独立的 TCM 系列温控器

20190523 4 成都业贤科技有限公司 http://www.oeshine.com 8. 步骤

三、通讯: a) 正确硬件连接温控器后,可以通过计算机来控制多个温控器;

b) 每一台温控器都要供电,不供电的温控器无法参与通讯. c) EasyCom 软件: i. 使用 EasyCom 软件相当于手动发送控制命令. ii. 在原本的控制命令后附加"@"符号和地址.比如,欲询问地址为

2 的温控器的实际温度,可以发命令如下"TC1:TCACTUALTEMP?@2" , 系统会把"2"当成目标地址,然后自身地址为"2"的温控器即会 响应该命令,并且回复结果.通讯命令的详细格式,请参考我司串 口通讯协议. d) EasyUI 软件,具有目标串口地址设置功能,通过设置不同的目标下位机 地址,可以自动和不同的温控器通讯. e) EasyHost 软件,具有目标串口地址设置功能,通过设置不同的目标串口 地址,可以同时和多个温控器通讯.具体方法见该软件的用户手册. 9. EasyUI 示例:2 个温控器的 PC RS232 分别设置为

10 至11,硬件连接好后, 开启软件 EasyUI. 应用笔记

7 1 个串口控制多个独立的 TCM 系列温控器

20190523 5 成都业贤科技有限公司 http://www.oeshine.com a)如果"目标下位机地址"选择为 10,则PC RS232 的地址为

10 的温控器 被连接. b)如果"目标下位机地址"选择为 11,则PC RS232 的地址为

11 的温控器 被连接. 10. EasyHost 示例. a) EasyHost 软件支持多温控器的控制,更方便直观.具体方式,可以查看 EasyHost 软件的使用说明书(单击菜单栏的帮助菜单) . 应用笔记

7 1 个串口控制多个独立的 TCM 系列温控器

20190523 6 成都业贤科技有限公司 http://www.oeshine.com 11. UIM 控制多下位机: a) 通过 UIM 或者 EasyUI 单独设置温控器的 UI RS232 Addr. b) 通过我司提供的 UIRS232 串口复用器连接串口. c) UIM 通过组合键"退出键+旋钮" ,可以设置欲通讯的地址. 12. 复用器硬件原理(该部分仅供需要自己制作复用器的用户参考) : a) 温控器不会主动向计算机发送任何信息,只在上位机询问后才会响应;

在通讯不频繁的情况下,属于一种半双工通讯. b) 温控器的 TXD 输出默认电平为负电压;

因此只能使用或门. c) 完成温控器并联的硬件连接:多台温控器的 TXD 需要使用或门之后,再 和计算机的 RXD 相连;

可以采用的简易方法是,每台温控器的 TXD 单独 串联

1 个二极管:温控器的 TXD 接1个二极管的正极,然后二极管的负 极接计算机的 RXD;

d) 串联的二极管要求节电容小,正向电压小,反向耐压至少要大于 30V;

e) 计算机的 RXD 接10k 电阻连接到负电压(-5~-12V) ,可保证符合标准的 RS232 电平;

通常,计算机的 RXD 接10k 电阻连接到计算机的地,也能 够被大部分的 RS232 芯片所接受,但是不符合 RS232 电平标准;

f) 计算机的 TXD 直接连接到每台温控器的 RXD. 应用笔记

7 1 个串口控制多个独立的 TCM 系列温控器

20190523 7 成都业贤科技有限公司 http://www.oeshine.com