编辑: wtshxd 2019-12-16
1 建设项目基本情况 项目名称 桃江县第一污水处理厂提标扩建工程 建设单位 桃江县住房与城乡建设局 法人代表 / 联系人 孙应军 通讯地址 桃江县桃花江镇桃谷山村曾家坪半边山码头 联系电话

13807378493 传真 ― 邮政编码

413400 建设地点 桃江县桃花江镇桃谷山村曾家坪半边山码头 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 改扩建 行业类别及代码 污水处理及其再生利用 D4620 占地面积(平方米) 17220(总) 绿化面积(平方米) / 总投资(万元) 4267.

35 环保投资 (万元)

133 环保投资占总 投资比例 3.12% 评价经费(万元) / 投产日期 2018.5 工程内容及规模:

1、拟建工程内容和规模 (1)项目由来

2015 年4月2日,国务院印发了《水污染防治行动计划》(即 水十条 ),为 十三五 期间的水污染防治工作提出了工作目标和行动计划: 到2020 年,全国 水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持 续提升,地下室超采得到严格控制,地下水污染加剧趋势得到初步遏制 , 到2030 年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复.到本世纪中叶,生 态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环. 同时指出, 到2017 年,直辖市、 省会城市、计划单列市建成污水基本实现全收集、全处理,其他地级城市建成区于

2020 年底前基本实现. 桃江县第一污水厂尾水排放的受纳水体为资江.根据《湖南省 2014-2016 年 两 供两治 设施建设实施方案》(湘政办发【2014】75 号文件)的要求,向资江排放 的污水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放标准 的A标准,且本污水厂尾水排放口距离桃江镇自来水公司二水厂取水口下游 1.5km,

2 虽然在饮用水源保护区范围外的下游,但如果其排污得不到控制,仍会对引用水安 全造成一定隐患.并且现状桃江县第一污水处理厂已经处于满负荷运行状态,因此, 进一步完善污水处理系统,使桃江县中心城区污水能够得到全面有效的处理,保证 其出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标 准的A标准,对桃江县第一污水处理厂进行扩建以及提标改造已经势在必行. 因此,桃江县住房与城乡建设局拟投资4267.35万元,在一期工程所建的综合楼 旁的空地上进行扩建,使污水处理厂的日处理规模达到3万吨,并对原来的氧化沟及 二沉池进行改造来达到提标的目的. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号)等有关法律、 法规的规定,该项目需进行环境影响评价.为此,桃江县住房与城乡建设局委托湖 南知成环保服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作.在接受委托后,我公司 立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了详尽的现场勘察,并收集了相关基础 资料,在此基础上,按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及 要求,编制了本项目的环境影响报告表,供环境保护主管部门审查批准. (2)项目建设的必要性分析 ①国家和省市地方政策的需要 近年来,国家颁布了一些有关污水治理的文件,加大了城市污水治理力度.

2014 年4月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订的 《中华人民共和国环境保护法》中规定了国家对重点污染物实行排放总量控制制度;

2014 年8月,湖南省人民政府办公厅出台《湖南省 2014-2016 年 两供两治 设施 建设实施方案》 文件, 提出了设施建设实施方案任务表, 计划用

3 年时间 (2014-2016 年),投资

216 亿元,建设

253 个项目,在全省县以上城镇实施污水治理工程.到2016 年底,县以上城镇污水处理率达到 95%以上,消除地表劣五类水体,全面完成 污水处理厂提标任务,污泥无害化处理率达到 100%,污水再生利用率达到 15%以上,40%以上城镇完成雨污分流改造.

2015 年4月2日国务院颁发的《水污染防治行动计划》提出加大城市黑臭水 体治理力度,计划至

2020 年,污水基本实现全收集全处理.

2015 年8月住房城乡建设部及相关部门组织制订的《城市黑臭水体整治工作

3 指南》中,则给出了社会资本以 PPP 模式参与城市黑臭水体整治全新思路,可以有 效减少重建设、轻运营的现象,解决治理无法与长期维护效果挂钩的问题. 由此可见,桃江县第一污水处理厂提标扩建工程的建设势在必行. ②保护资江水域水质环境 近年来,随着改革开放的深入和城市建设的高速发展,城市规模不断扩大,人 口不断增加,工业不断发展,城市污水量也不断增加.由于目前桃江县投入运行的 污水处理厂不多,大量未经处理的污水,直接排入资江,造成了这一河流的较严重 污染. 从资江总体流域水环境保护的角度来看,目前资江水域益阳段出口断面水质劣 于进口断面水质,明显不合理.桃江县第一污水处理厂的提标扩建,可以大幅度地 减少服务片区向资江排入的污染负荷量,控制污染,改善城市河流湖泊水质环境和 市容环境,保护水源保护区的水质,改善资江流域尤其是下游城镇水厂的取水水质, 使桃江县城市供水质量尽早达到国家建设部《城市供水行业技术进步发展规划》要 求的 三类水质 水质标准,提高城市品位,改善生活和投资环境,促进桃江县经济 建设的发展,并为桃江县区域经济的可持续发展提供坚实可靠的基础. 桃江县第一污水处理厂作为桃江县城市污水处理系统的组成部分,其建成投运 后对减少向资江排入的污染负荷量,控制污染,保护资江流域水质环境的意义是不 言而喻的. (3)工程内容 ①工程建设内容 本工程的主要建设情况详见表1. 表1 项目组成一览表 类别 名称 设计方案 主体 工程 粗格栅(改扩建) 更换设备,改用格栅间隙为的10mm格栅. 提升泵房(维持不变) 无需更改,加一台潜污泵作为备用. 细格栅(维持不变) 满足二期工程设计要求,无需变动. 旋流沉砂池(维持不变) 满足二期工程设计要求,无需变动. 氧化沟(改扩建) 现状氧化沟各段池经过计算,在提标扩建情况下,得出厌氧 区停留时间1.01h,缺氧区停留时间2.20h,好氧区停留时间 7.17h,符合规范要求,但还存在好氧区推流器功率系数过 低以及除磷效果不佳两方面问题,因此,单座更换好氧区2

4 台潜水推流器及3台倒伞型曝气机,一台变频. 二沉池(改扩建) 现状二沉池为中心周出普通辐流式沉淀池, 经计算发现无法 满足扩建后使用,因此,考虑将二沉池拆除,新建周进周出 辐流式沉淀池,更换原有中心传动吸刮泥机. 高效沉淀池(新增) 本次提标扩建工程建设用地有限, 考虑选择加砂或加磁混凝 型高效沉淀池. 中间提升泵站(新增) 本次提标改造系统中增加了滤池,由于滤池中水头损失较 大,导致滤池及紫外光消毒池等后续处理构筑物埋深较大, 因此新增一座中间提升泵站.设计总规模3*104 m3 /d,总平 面尺寸为10.0m*6.0m,有效水深为 5.0 m,总有效容积为 300m3 .共设4个水泵机位,安装4台潜污泵,3用1备. 反硝化深床滤池(新增) 按总规模3*104 m3 /d考虑,Kz=1.26,深床滤池设计4格,设 计滤速为6.81m/h.此外需设置废水池和清水池.清水泵自 出水管上取水反洗,用于滤池反冲洗和驱除氮气;

废水池用 于调节反冲洗的水量.配有1套反冲洗系统,含反冲洗水泵、 反冲洗风机和反冲洗废水排放泵等. 污泥脱水间(扩建) 保留原状,新增一套碳源投加设备. 除臭系统 (新增) 粗格栅、 细格栅以及污泥脱水机采用不锈钢和钢化玻璃活动 可拆卸封闭;

氧化沟厌氧段采用铝合金结构+膜反吊.除臭 工艺采用

2 套离子除臭系统. 配水井及回流泵房(改 扩建) 原有配水方式不变,回流泵房设备更换,配套设备:污泥回 流泵3台,2用1备,单台流量Q=625m3/h,扬程6m,功率 18.5kW,剩余污泥泵2台,1用1备,单台流量Q=150m3/h, 扬程8m,功率7.5kW. 紫外光消毒池(新增) 将原有事故渠改造为过水能力为1.0*104 m3 /d的紫外光消毒 渠,新增一套紫外光消毒设备. 配套 工程 配电间(改扩建) 厂内建立一座变电所,内设变配电间、值班室.10kV配电 系统已预留新增配电柜位置. 综合楼(维持不变) 共3层,含办公室、化验室、会议室、资料室、中控室、员 工休息室等,3层框架结构,总........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)