编辑: NaluLee 2019-08-01
深圳能源集团某电厂 锅炉油箱油位计与汽机房废水坑液位计改造工程

一、 工程介绍

1 .

主油箱油位计

2 , 汽机油水分离器液位开关,汽机房污水坑液位开关,循环水泵污水坑液位开关. 设备清单如下: 设备名称 型号和规格订货号 制造厂/原产国 单位 数量 雷达液位计 SITRANS LR200 7ML5423-1AA01-1AE0 SIEMENS/加拿大 台3本安手持编程 器7ML5830-2AH SIEMENS/加拿大 个1超声波多功能 电子控制单元 MultiRanger

100 7ML5033-1BA00-2B SIEMENS/加拿大 台5超声波传感器 Echomax XPS-10 7ML1115-0CJ30 SIEMENS/加拿大 台5手持编程器 7ML1830-2AM SIEMENS/加拿大 个1二工程简介: 1.主油箱油位计: 主油箱油位计原来使用的是差压变送器和钢带液位计.如下图: 由于差压液位计(左下)安装位置的限制,零点不在油箱的底部.钢带液位计(右上) 是接触式测量,存在钢带卡死或断裂的故障隐患,而且每年大修必须排空油箱,检修人员进 入油箱内部检查钢带.维护工作相当烦琐. 根据客户的要求,需要一种测量精确,工作可靠,维护简单的液位计;

同时根据现场实 际安装情况和测量介质,我们向客户推荐雷达 LR200 液位计.现场技术数据如下: 油箱高度:12 米 过程压力:常压 介质:轻质柴油 介质温度:常温 雷达安装位置:油箱顶部通气孔 雷达液位计电源借用原差压变送器二线制 24V DC 电源. 雷达液位计配用一块与通气孔 适合的 DN150 法兰.现场安装方案简单易行.雷达 LR

200 安装图片如下: 安装完毕后,上电设置参数.雷达液位计显示值与钢带现实值误差小于 0.5% 2. 汽机油水分离器液位开关,汽机房污水坑液位开关,循环水泵污水坑液位开关 原来使用的是浮球开关液位计,通过浮球开关的通断来控制潜水泵的启动停止.同时对 高液位,低液位报警.防止废水溢出和潜水泵空载运行. 由于浮球开关的使用寿命只有一年左右,每年大修需要更换设备.维护费用较高.同时 当浮球开关故障,很容易引起误动作或是不报警.严重影响生产的正常运行和设备安全. 基于上述原因, 客户急需改造原来的液位测量系统. 新测量系统必须达到工作稳定可靠, 控制效果好,维护成本低. 我们向客户推荐 MultiRanger

100 配XPS-10 超声波液位计.M100 带6个继电器输出, 可满足用户

5 个开关信号输出的要求.现场技术数据如下: 介质:污水(无杂物) 温度:常温 压力:敞口容器 实际量程:10 米 超声波液位计安装图片如下: 原来的浮球开关信号已经接入控制系统,在不改变控制原理的基础上,M100 的继电器 参数设置如下表: 汽机油水分离器液位开关设置参数 P111 P112 P113 P118 1#

1 H 3.84 3.64

3 2#

1 3.34 3.14

3 3#

1 3.04 3.00

3 4#

1 L 2.74 2.94

2 5#

1 LL 2.24 2.44

2 继电器 1#:高位报警(常开触点) 2#:启动 A 泵(常开触点) 3#:启动 B 泵(常开触点) 4#:停泵(常闭触点) 5#:低位报警(常闭触点) A 泵为常用泵,B 泵为备用泵.在A泵流量抽水能力不能满足要求时,启动 B 泵.同时,A 泵和 B 泵可手动切换. 超声波液位计安装完毕后,上电仪表工作正常,控制正常.由于 M100 是室外安装 所以 配室外不锈钢仪表箱.所有接线孔均使用防水接头. 三.工程总结 在热电厂使用的过程仪表,必须具备工作稳定可靠,测量精度高,日常维护简单的特 点.客户在使用仪表一个月后,对仪表工作性能评价相当高.同时对 SIEMENS 物位仪表有 了深入的了解. 设备改造从方案的制定,讨论到最终确认,我们一直与客户保持紧密的沟通.在技术 上满足客户要求的前提下,对设备安装过程中,全程技术指导.避免由于安装问题影响仪表 的正常使用. 客户对 SIEMENS物位产品给予了充分的肯定.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)