地暖打压规范标准是什么? 地暖打压规范标准是 DB11/806-2011.

混凝土浇注前后、客户验收时要进行三次打压,不低于 1.5 部工作压力同时不低于 0.6MPA, 在做预测实验的时候先充满水在管路中,压力泵升至实验压力,没十分钟重复一次,直到水压不超过 0.6MPA,共进行 三次. 在预测实验水压下稳压

2 个小时,如降压小于 0.02kpa 则合格.

1、加热管与热媒集配装置牢固连接后,或在填充层养护期后,对加热管每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止.

2、水压试验在系统冲洗后进行.

3、水压试验一枚祖分/集水器为单位,逐回路进行.

4、试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不小于 0.6MPa.

5、试验压力下,稳压 1h,其压力下将不大于 0.05MPa

1、按规范地暖打压压力需要打到

6 公斤,并观察压降,半小时内压降不超过 0.5 公斤为合格.

2、打压的时候需要将盘管里的空气排干净,这样压降才能控制在合格范围内.

3、压力表需要一直放着,带压回填,回填完成后需要观察压力.一般

24 小时候压力能保持在 3-4 公斤. 地暖压力测试 地暖打压规范标准是什么? 地暖安装打压标准 地暖打压标准及流程 在地暖打压压力必须在系统静压加 0.28MPA-0.5MPA 以上. 1, 地暖各层结构顺序为:保温板,反射膜,钢丝网,地暖管,钢丝网(50mm*50mm),边界保温条. 2, 保温板之间必须用胶带连接,且要铺设平稳 3, 反射膜之间必须用胶带连接. 4, 每层钢丝网之间必须用索扣(扎带)连接. 5, 地暖间距:卫生间:15―16CM,其他区域:17―18CM 6, 边界保温条不得省去,更不可用保温板替代. 7, 压力表统一安装于主管道的进水管上. 8, 两块有落差的区域必须在落差边界处贴上边界保温条. 9, 地暖打压标准在 0.4~0.6MPa,正常工作标准在 0.15~0.2MPa,一旦低于 0.3MPa 必须前去补压. 10, 所有开槽、打洞,必须合理,不得胡乱施工.注意保护好第三方已经施工好的成品. 11, 所有保温套管的内径必须小于所套管材的外径. 12, 散热片所有隐蔽的管材必须套上保温套管. 13, 散热片槽封完后,必须在封槽的水泥上喷上红漆. 14, 封槽水泥不得碎裂,如发现碎裂应立刻修复或用木工板保护. 15, 所有锅炉的烟囱洞必须在前期铺设完成前打好. 16, 同一区域的暖气片的回水管高度必须一致,高度约 20CM. 17, 分水器摆放标准:高度 60―65CM,离墙:15―20CM. 18, 烟囱增高,连接不得使用锡纸取代,必须用内烟道直接连接. 19, 烟囱处,必须让装饰公司配合留有检修口(350*350). 20, 温控面板的八六盒必须垂直于水平线,封槽水泥不得凸出于原始墙面,且与墙面齐平. 21, 温控面板安装必须和装饰公司的灯开关齐平,且垂直于水线 22, 位于墙角的散热片,应将阀门安装于内侧,放气阀安装于外侧. 23, 所有隐蔽工程的管子(除地暖管外),必须用铁质卡钉固定. 24, 散热片安放不得有歪斜. 25, 分水器安装完成后必须套上公司专用保护套. 26, 锅炉安装完成后,必须用其外包装保护. 27, 工地隐蔽工程完成后,必须将验收单开于业主并注明每路分水器所对应的区域. 28, 整套工地安装完毕后应将质保单开于业主,以维持

1 年的售后. 29, 所有设备安装完成后,补水阀和散热片卡套不可遗忘. 30, 所有施工工人在施工过程中不允许在室内抽烟,在场施工工人必须身着 我公司工作服. 31, 每天施工所产生的垃圾,必须当天清理完. 32, 每道工序试验进行时,必须联系业主到现场验收. 33, 风口装完后则必须调试出机子的最佳使用效果,并教会业主使用方法,以及将使用说明书和质保卡给予业主. 水暖需要打压,我家原先也是考虑水暖的,后来咨询后才知,水暖后期每年还有一笔维护费用,比起电地暖,还是比较 费时费力的,最终我选择了一次成型无需维护的电采暖

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题