编辑: f19970615123fa 2019-12-07
SYSTEM

2316 安装手册 - 只能使用

12 VDC, 6.

5 AH 铅酸蓄电池 供电:-3-5年要更换一次电池 - 带一个键盘耗电

250 mA的标准系统可以支持16小时 - 键盘、辅助电源、警号等的耗电不得超限. J2 直接连接 TB1 警告:只能更换相同型号保险丝,以免引起火灾.正式启用前请断开电源和电话线.U6 U14 DS1 看门狗 T1 电池容量至 少得能够单 独支持4小时. - 变压器插在不带开关的插座上 注意:端子 3, 5, 7,

8 总电流输出不得超过

750 mA - 回路电压: 回路

1 - 7,

9 -

16 0 -

2 VDC = 短路

2 -

3 VDC = 正常

3 -

5 VDC = 开路 回路

8 0 - 2.5 VDC = 短路 2.5 - 8.5 VDC = 正常 8.5 -

15 VDC = 开路 - 电气公共端 - 所有输出都有电流限制 - 使用16AWG屏蔽线把门铰链接地 - 若编程为使用末端电阻监控,必须在回路末端加接2.2K 欧姆电阻 - 第八回路可以作为标准回路,或者可以为某些2线制探测 器提供10-12.5 VDC/50 mA 的电源,最多可以支持10个BRK的2400

2 线制烟感探测器. 通用信息P/N 5-051-238-10 Rev A 警告:不正确的连线可能导致电路板损坏.-更换保险丝前要断开电源 - 电池最大充电电流 =

350 mA 16.5 VAC

25 -

40 VA

50 /

60 Hz 警号 10.5-13.5 VDC 保险丝: F1: 3AG, 2.5 A 不可关断辅助 电源 键盘: 所有末端电阻都是 2.2 K-Ohm 红=输入Ring 绿=输入tip 灰=抢线ring 棕=抢线tip 兰=防拆 橙=防拆 电话线: 9.X PCF 电池黑红可开关辅助 电源 - 保险丝: - F2:

3 AG, 0.75 A - 与键盘、辅助电源 共享 - 不超过4个或电源容量 - 保险丝: F3:

3 AG, 0.75 A

12 VDC 6.5 AH 铅酸蓄电池 F3 0.75A 键盘保险F2 0.75A 辅助设备F1 2.5A 警号保险丝GREEN RED BLACK

2 SYSTEM 2316安装手册 目录 题目页码System

2316 接线图 封面 商业、家居安装指南

2 安装

2 主机接线

3 -

4 系统加电

4 键盘安装

4 -

5 键盘编址

5 出厂默认设置

5 编程选项(按字母列表)

5 -

6 主机编程

6 -

7 使用 LED 键盘编程

6 使用 Alpha 键盘编程

6 输入

16 进制数

6 编程 Alpha 键盘

7 编程字母和数字

7 特殊功能键

7 编程选项(按数字列表)

8 -

19 Keypad Label Drawer

20 电话线问题

20 看门狗指示

20 键盘操作指令集

21 常见问题解答

22 -

23 降低误报

24 -

25 编程表格

25 -

28 开始之前 安装 介绍SYSTEM

2316 是可编程的 16防区控制主机,可以通过Alpha、LED 键盘编程或者通过COMMANDER II/MONITOR II遥控编程. 准确性本手册经过严格校验以确保其准确性,但是本公司并不承诺承担由 于使用本手册的失误而带来的任何责任,同时保留在不事先通知的 情况下对软硬件以及手册的修改的权利. 本手册范围包含 SYSTEM 2316基本安装编程信息,另外象遥控编程的相关信 息请参考Commander II/Monitor II Operating 手册. 以下附加选项建议用于商业安装: 1. 警号持续时间至少15分钟 2. 允许布防确定音 3. 机盒应该符合下列标准: (a) 抗冲击 (b) 有锁、钢钉固定 (c) 盒盖和盒体防拆 (d) 安全起见,要有震动探测器防护 4. 建议使用 Ademco Model AD10-12 警号及 Model AB 警号固 定座 5. 警号和主机间的电源和防拆线要有刚性保护 6. 防区防拆监视回路需为24小时防区并且不可旁路. 固定SYSTEM

2316 应该固定在方便连接电源、电话线和接地的地方. ?从机箱中取出电路板,以免打预制孔时损坏电路板 ?按需要打开预制孔 ?在墙上标出螺丝孔 ?在合适的高度安装机箱、穿过电缆 ?放回电路板,接上接地线 ?连接门下端的铁铰链,以给铁门接地. 防区编程火警回路 盗警回路 ? 无拨号前延时 ? 24-小时布防 ? 脉冲警号音 ? 监视 - 温感锁定 - 烟感复位 ? 不可屏蔽 ? 500mS 回路反应时间 ? 无拨号前延时 ? NO/NC 有EOL ? 稳定警号音 ? 500mS 回路反应时间 以下是SYSTEM 2316用于家居标准安装时的推荐配置: 家居配置 1. 警号持续时间至少4分钟 2. 不要设置无声报警防区 3. 火警警号音设为脉冲警号 4. 盗警警号音需为稳定输出 5. 盗警防区需编程为 EOL. 6. 进入延时不得大于

45 秒7. 外出延时不得大于

60 秒8. 允许动态电池测试 9. 允许系统状态报告 10. 允许系统每24小时的测试报告 11. 无拨号前延时 12. 不必非的拨号报告到警察局 13. 机盒要加锁或隐藏 14. 回路反应时间 500mS.

3 SYSTEM

2316 安装手册 接地为了防雷电、防瞬间电流冲击,该主机应该可靠接地,理想情况是 电源、机壳和电话线共地,即统一的接地端,这样可以提供最好的 保护.接地端可以是专用接电铜缆,也可以是自来水管等导体,接 到主机本身带的绿色接地线上. 接线 红线接电池的正极,黑线接电池的负极,电池有极性反转快融保险 丝3amp,

3 AG (F4). 后备电池SYSTEM

2316 使用 12-volt, 6.5 AH 铅酸蓄电池 (Intellisense 1265). 不要使用不可充电或非铅酸蓄电池,建议每隔3-5年更换一次电池. 交流电源端子1和2交流电源是通过一个16.5 VAC,

25 -

40 VA /

50 Hz变 压器获得的,把变压器次级连到主机的

1、2端子上, 至少使用

18 AWG (1.02 mm) 电缆以减小压降,变压 器输入端必须接到无开关控制的插座上,不要使用漏 电保护的插座.变压器要妥善地安置在墙上. 接地 电源线主机 统一接地端 电话地 电源地 电话线交流供电失败如果交流掉电15分钟以上,键盘上就会显示系统故障,如果编程允 许的话,会往中心发送交流供电故障报告信息. 警告不要和其他设备共享变压器,否则由此损坏的变压器不在保修范围之内.不要使用不符合上述标准的变压器.可用电源主机的 3, 5, 7,

8 端子输出最大电流

750 mA,可开关、不可开关 辅助电源和键盘共享电源总线这些输出的总和不得超出200 mA. 警号输出保险丝F1 端子3使用 2.5 amps,

3 AG 快融保险丝保护 (F1). 注意:一旦保险丝融断,要先切断电源,排除故障原因后再更换保险丝、上电.不得使用超出规格的保险丝.电磁干扰震动式警号可能产生电磁干扰 (EMI),电磁干扰不会损坏SYSTEM 2316, 但可能会影响拨号报告.要减小EMI ,在警号的端子上跨接 0.01 mfd,

100 v 的电容.电容必须接到产生干扰的警号处. 端子3和4端子3提供最大 0.75 amps/10.5 -13.5 VDC的输出,输 出类型(稳定、脉冲等)和时间可以编程设定. 辅助电源保险丝F2 保险丝 F2, 是0.75 amp,

3 AG 快融保险丝,提供对 SW/AUX ,AUX 的 保护. 端子5,

6 ,

7 端子

5 、7 可以提供10 - 12.5 VDC 电源,端子5 可以 用于某些需要可复位电源的设备,如某些玻璃破碎或烟 感探测器,端子6是二者的公共端. 键盘端子6, 8,

9 端子

8 (红色) 提供

11 -

14 VDC 键盘电源 端子

6 (黑色) 是AUX 和SW/AUX的公共端. 端子

9 (绿色) 是键盘到主机的数据线 最大连线长度: 500'

(152 m) ,

22 AWG (0.643 mm) 铜线 如上图连接键盘和主机,Alpha Plus键盘在压电陶瓷片附近有一个 跳线,当与System

2316 主机合用时,该跳线必须断开. + + TB1 - - DAT DAT CLK CLK TAMPER TAMPER May not be loaded on all systems. S1 PZ1

236 238, On Off

2316 G reen Red Black C

4 SYSTEM 2316安装手册 系统加电5分钟之后会切断交流电2分钟检测后备电池、监视负载情 况. 系统加电 一个LED键盘情况下后备电池的使用时间:辅助电源* 后备时间

50 mA

32 小时

150 mA

24 小时

16 小时

250 mA

10 小时

500 mA 安装防拆开关SYSTEM

2316 机箱使用 Ademco Model

19 防拆开关,机箱结构可 以放置2个防拆开关,一个用于机箱盖防拆,一个用于墙防拆.安装 方法如下: 1. 防拆开关放置在机箱内右下角,防墙拆的撞针从机箱背后的小孔 穿处;

机箱盖防拆撞针应伸出机箱水平面.参考下一栏的图片. 2. 依次安装防拆开关并连接到主机的相应报警端子上. 3. 编程相应的防区: NC, EOL, 24-小时等. 安装好以后,打开机箱盖、把机箱从墙上拿开将从主机上得到相应 的防拆报警信号. 安装SYSTEM

2316 机箱防拆开关*键盘、辅助电源以及回路8的总消耗. 回路8端子

20 ,

21 是一个标准的连接两线探测器的回路,可以提供电源为

10 - 12.5 VDC /

50 mA,使用该回路可以连接玻璃破碎或烟感探测 器,该回路所提供的电源算作辅助电源的一部分. - + N.O. N.C. 若设成监视回路,开路报故 障(不管布防或撤防);

短 路的话,布防报警,撤防无 反应. - + N.O. N.C. 监视回路 EOL 保险丝F3 端子

8 (键盘电源) 使用 0.75 amp,

3 AG, 快融保险丝保护 (F3). SYSTEM

2316 最多可以使用

16 个键盘 (8 Alpha ,

8 LED).每个LED 键 盘耗电35mA ,每个LCD 键盘耗电64mA,参考主机的电流限制确定使 用键盘的数量. 回路输入端子10 到33 每个防区都可以通过编程定 义,可以接成常开、常闭或 者由末端电阻监控的回路. 2.2K-ohm EOL 若编程为末端电阻监控,如 果系统布防不管开路或短路 都会报警. 9.X PCF 9.X PCF 有8个接线柱,和RJ-38X 的连接如下: 电话接口:入室电话线

1 2

3 4

8 7

6 5 T1 R1 T1 = 抢线 Tip R1 = 抢线 Ring 红绿连接器 Ring Tip 防拆片 电话机 红=ring 绿=tip 灰=抢线 ring 黄、黑=备用 兰、橙=防拆 棕=抢线 tip 电路板 机箱防墙拆 机箱盖防拆 蓄电池 TB1 J1 System

2316 控制主机 RJ-38X连线图 使用 9.X PCF 或9.X PCP 电缆把SYSTEM

2316 连到 电话线上,每条电缆的一端有一个8芯插头,可以插 到2316的J1上.另一端连到电话公司提供的RJ31 或RJ38X 上,如下图连接该电缆:

5 SYSTEM

2316 安装手册 LED 键盘背光显示拨码开关 J1 控制LED键盘的背光显示,J1闭合(默认设置)背光显 示打开,否则背光显示就关闭. 注意:若在连接探测器回路前加电,请在每个回路之间接一个 2.2K-ohm EOL 末端电阻. LED 键盘蜂鸣器拨码开关 J2 控制LED键盘LED 蜂鸣器发声. J2闭合(默认设置)蜂 鸣器打开,否则蜂鸣器就关闭. 默认编程设置SYSTEM

2316 的出厂默认设置是作为本地系统使用的,实际编程数 据列在手册最后4页的编程表格中. 出厂设置 若您在系统显示 SYSTEM TROUBLE-LOW BATTERY 后更换电池,必 须进行带载测试,按[*] [6] [4] [#] 进行动态电池测试. 安装键盘 ALPHA 键盘Alpha 顶视显示,就是说,从液晶板的上面看要比平时或仰视都要 清楚.把键盘安装到合适位置并且调整视角以得到最佳观察效果. 键盘编址系统中的每一个键盘都要有一个地址,并且不得重复,更换键盘 时,要保证更换后的键盘地址和更换前的相同,所有键盘编址后, 重新给主机加电或者使用[主码][*] [6] [8] [#] 复位主机. LED 键盘编址LED 键盘同样需要一个地址,它的编程依靠电路板上的DIP 开关来 实现. SW1, SW2, SW3 用于 LED 键盘编址,参考下图: 电压变化端子 5, 7,

8 间的电压根据负载、电池性能和交流电源情况可能在 9.0 - 14.4 VDC 间波动(极端情况). 调整LCD 显示要调整视角,首先要把键盘从底座上拆下,电路板底部中央有一个 小孔,用一把小起子伸进小孔调整R23, 以得到最佳效果. Alpha 键盘编址第一次加电时,没有编址的LCD键盘会显示 KEYPAD ADDRESS?. 输入0到7之间任意值,输入什么数字并不重要,但是每个键盘都不 能和其它键盘重复.超出范围的数字键盘不会接受,若不小心输入 一个重复的数字,系统不会正确相应输入,参考第23页解决之. SW1 SW2 SW3 J1 J2 拨码开关SW1 关关关关开开开开SW2 关关开开关关开开SW3 关开关开关开关开键盘地址8910

11 12

13 14

15 可以使用

8 -

15 的地址,具体哪个地址并不 重要,但是每个键盘都不能和其它键盘重 复.若不小心编入一个重复的地址,系统不 会正确相应输入,参考第23页解决之 密码安装员密码:

0 1

2 3

4 5 用户 #1 (主码) 密码:

1 2

3 4 用户 #2 - 32: 关闭 断电恢复默认安装员密码: 是 访客码:无 需要密码布防:否 布防类型:常模布防 布撤防报告:无 挟持报告:不允许 报告账号#1 , #2: 无 拨号类型:脉冲 遥控编程:允许 防区防区

1 = 出入延时 - EOL 回路 防区

2 = 门或窗户 - EOL 回路 防区

3 = 门或窗户 - EOL 回路 防区

4 = 门或窗户 - EOL 回路 防区

5 = 门或窗户 - EOL 回路 防区

6 = 门或窗户 - EOL 回路 防区

7 = 门或窗户 - EOL 回路 防区

8 = 火警或烟感 - EOL 监视回路 防区

9 = 内部 - EOL 回路 防区

10 = 内部 - EOL 回路 防区

11 = 内部 - EOL 回路 防区

12 = 内部 - EOL 回路 防区

13 = 内部 - EOL 回路 防区

14 = 内部 - EOL 回路 防区

15 = 内部 - EOL 回路 防区

16 = 内部 - EOL 回路 紧急求助软防区:唧唧警声,无报告 火警软防区:脉冲警声,无报告 匪警软防区:稳定警声,无报告 测试报告测试报告间隔:7天,关闭 时延进入延时:

60 秒有提示音 外出 延时:

30 秒有提示音 警号延时:

5 分钟 控制主机:本地系统:是 动态电池测试:关闭

6 SYSTEM 2316安装手册 编程项位置RPS 使能 0B (4) RPS 电话号码

14 -

16 (1 - 6) 测试报告计时器 A0 (1) 时钟设置 B3 &

B4 (1 - 6) 旁路使能

30 - 3F (2) 旁路报告接收机选择 2A (1) 每回路得旁路报告码

17 - 1E &

40 -

47 (5 - 6) 软防区操作使能 2F (4) 测试报告码 2B (1 - 2) 测试报告码间隔 2B (4) 测试报告接收机选择 2B (3) 故障报告码

48 (1) 故障报告接收机选择

48 (2) 故障恢复报告码

48 (3) 故障恢复报告接收机选择

48 (4) 系统状态报告码 2A (3) 系统状态报告接收机选择 2A (4) 用户布防类型

01 -

08 &

51 -

68 (1) 用户密码

01 -

08 &

51 -

68 (2 - 6) 主机编程 您可以使用LED 、 LCD键盘或遥控编程软件对SYSTEM

2316 进行编程, 遥控编程操作方法请参考软........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题