产品概述 RDQH系列双电源自动转换开关 适用于交流50Hz-60Hz,额定工作电压AC1000V以下,额定工 作电流1600A以下的供电系统.

可根据需求进行两路电源之间的选择转换.常用、备用电源可 以是电网对电网,电网对发电机组.常用、备用电源由用户自定.产品适用于国家规定的特级 或一级负荷用户,如高层楼宇、商场、医完、银行、铁道军事设施、机场、纺织、冶金化工等 不允许停电的重要场所. RDQH系列双电源自动转换开关 选型指南 海拔:安装地点海拔不超过2000m, 安装类别:Ⅲ类, 污染等级:3级, 倾斜度:不大于±23℃. 周围环境温度:周围环境温度-5℃~+40℃;

24小时平均温度不超过+35℃. 湿度:最高温度40℃时相对湿度不超过50%,较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20℃ 时为90%,但应考虑到由于温度变化有可能产生凝露现象. 如果以上条件不能满足时,订货时应与制造商协商, 本开关用于海上, 石油和核电站时另行 定制. 正常工作条件和安装条件 产品型号 RDQH 双电源 自动转 换开关

63 壳架等级 额定电流

63 125

250 400

630 800

1250 1600 L 断路器 分断能力 L:为标准 型. M:为较高 型. H:为高分 断型 3P 极数代号 3P:三级 4P:四极

63 额定电流 代号 63:10~63A 125:16~125A 125:16~125A 250:100~125A 400:225~400A 630:400~630A 800:630~800A 1250:1000~1250A 1600:1250~1600A 分体 安装方式 一体式不 注明:控 制器在开 关本体上. 分体式控 制器显示 屏安装在 柜体门上. 自投自复 智能控制 器功能 过压、欠压 延时,自投 自复,自投 不自复,互 为备用,消防DC24V.发 电起动信号 常备用优先 选择等为默 认功能. 消防 控制回路 电源电压 消防DC24V 默认不用注 明;

如果消 防电压是 AC230V 需要注明

145 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com

146 RDQH系列双电源自动转换开关 技术参数 双电源自动转换开关产品规格下表2 双电源自动转换开关基本参数见表1 AC-33iB 开关控制电压 额定绝缘电压Ui 额定工作电压Ue 使用类别 产品性能参数 AC380V/AC400V AC230V,AC400V 额定工作频率 50Hz AC690V 最小转换动作时间 ≤3s 符合标准 电器级别 CB级GB/T 14048.11 寿命 电气寿命 机械寿命 1500次5000次400A 1000次3000次RDQH

125 - 规格 壳架等级

125 额定工作电流Ie(A)

16

32、

40、

50、

63、

80、

100、125 、

20、

25、 RDQH-63

63

10、

16、

20、

25、

32、

40、

50、63 RDQH

250 - RDQH

400 - RDQH

630 -

250 400

630

100、

125、

160、

180、

200、

225、250

225、

250、

315、

350、400

400、

500、630 RDQH

800 -

800

630、

700、800 RDQH

1250 -

1250

800、

1000、1250 表2 表1 RDQH

1600 -

1600

1250、

1400、1600 额定短路冲击耐受电压 Uimp 额定短路分断能力 Icm 6kV 8kV 8kV 8kV 8kV 8kV 10kV 10kV 25kV 50kV 35kV 50kV 35kV 50kV 50kV 65kV 50kV 65kV 75kV 100kV 65kV 65kV IEC60947-6-1 RDQH系列双电源自动转换开关 智能型一体式和分体式 注:RDQH双电源自动转换开关,一体式与分体式的区别:一体式的控制器与开关整体连在一起,分体的把控制器面板用连接线连接安装在柜 体门上.控制器尺寸功能一体与分体的一致. 设置 复位 OFF 常用电源 备用电源 常用电源 备用电源 备用 合闸 备用 故障 常用 合闸 常用 故障 设置 运行 自动 消防 延时 通讯 设置 复位 OFF 常用电源 备用电源 常用电源 备用电源 备用 合闸 备用 故障 常用 合闸 常用 故障 设置 运行 自动 消防 延时 通讯 控制器界面功能简介 正常状态:常(备)用电源相 电压循环控制显示 动作状态:显示延时时间倒计 时(此时延时灯亮) 设置 复位 OFF 常用电源 备用电源 常用电源 备用电源 备用 合闸 备用 故障 常用 合闸 常用 故障 设置 运行 自动 消防 延时 通讯 控制器工作状态指示: 设置:控制器进入参数设置状态. 运行:控制器处于正常电源监控状态. 自动:灯亮工作于自动方式;

灯灭工作于健控方式 消防:接到火警信号,转换开关进入双分状态. 延时:控制器准备延时切换. 通讯:显示表示正在通讯. 开关状态指示: 常(备)用电源:常亮;

常(备)用 电源正常 闪亮;

常(备)用 电源故障. 常(备)用合闸:亮表示常(备)用 电源合闸. 常(备)用故障:亮表示常(备)用 电源负载保护. 键盘操作区 设置键:控制器进入设置状态. 回车键:控制器运行状态-自动方式(对应自动灯亮). 键控方式(对应自动灯不亮). 在设置方式为确认键(用自动存储设置数据,进入下项设置) 键:在自动方式-显示常用电压,在键控方式-常用电源合 在设置方式-递增键(数据递增). 键:在自动方式-显示备用电压,在键控方式-备用电源合 在设置方式-递减键(数据递减). OFF键:在自动方式-常(备)用电源相电压循环控制显示. 在键控方-使ATSE进入双分状态. 复位键: 在自动方式-重启控制器工作状态.在设置方式-退出设置. 一体 分体

147 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com RDQH系列双电源自动转换开关 智能控制器设置流程图 1:000 2:000 3:270 4:170 5:270 6:170 7:AA 8:UU 9:230 A:230 B:230 C:230 D:230 E:230 F:100 N:NP 对应LED显示内容 按下"设置"键. (设置)灯亮 常用电欠压转换值:通过上下键设定过电压转换值130V~180V N R转换延迟时间:通过上下键设定转换延迟0s~999s R N转换延迟时间:通过上下键设定转换延迟0s~999s 常用电过压转换值:通过上下键设定过电压转换值230V~300V 备用电过压转换值:通过上下键设定过电压转换值230~300V 备用电欠压转换值:通过上下键设定过电压转换值130~180V 工作方式:通过上下键设定:AA(自投自复)NA(互为备用) NN(自投不自复) 双电源形式:通过上下键设定:UU(电网-电网)UE(电网-发电机) 常用电源电压(A,B,C)校准:通过上下键设置电压值与测试 台上的电压表显示一致. 备用电源电压(A,B,C)校准:通过上下键设置电压值与测试 台上的电压表显示一致. 转换到0(双分):通过上下键设置双分延迟时 间0~250s. 工作状态:通过上下键设定:NP(常用优先), RP(备用优先). 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动进入下一项 回车存储,自动退出 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com

148 RDQH系列双电源自动转换开关 动作顺序 消防DC24V 消防DC24V 开关全部分闸 开关全部分闸 开关设置在自动位置 开关设置在自动位置 开关工作在常用电源位置 开关工作在备用电源位置 Un失电、断相、并持续时间≥t1, Ur存在 t2=0.75s-1.5s t3=0.75s-1.5s t5=0.75s-1.5s t6=0.75s-1.5s Qn合闸 Qr合闸 Qr分闸 Qn分闸 Un恢得,并持续时间≥t4( 自投自复) 参数设置过程中,如果后面参数项无需修改设置,可在回 车存储直接复位,恢复到运行状态. 上图设置流程中,左方数码管示意值为出厂默认设定值,9 、 A项根据实际校准除外.

1 8设置项用户可根据需求自行设定,9 C项为出厂产品校准用,非专业技术人维修人员,请勿擅自更改. ~ ~ 用户按说明书根据现场使用情况调整产品参数. 动作时序 控制器功能如下表 输入 输出 KG:发电机起动信号(常闭触头) QN:常用电源 UN,VN,WN:常用电源相电压 UR,VR,WR:备用电源相电压 产品型号 安装方式 操作方式 监测功能 转换方式 自带功能 常备用转换延时 双分延时 系统类型设置 RDQH双电源智能控制器 一体式,分体面板嵌入式 手动、自动、双分 缺相、失压、欠压、过压,手动、自动、双分 自投自复 自投不自复 互为备用常备用优选择 、 , 消防分断、发电机起动信号、脱扣报警 0s~999s用户可自行设定 1s~10s用户可自行设定

1、1#市电2#市电

2、1#市电2#发电、

3、1#发电2#市电

149 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com 设置 复位 OFF w w1 外形及安装尺寸 Φ d RDQH-63

410 440

219 219 RDQH

125 - RDQH

250 - RDQH

400 - RDQH

630 - RDQH

800 - RDQH-1250 L(长) W(宽) H(高) L1 W1 φd

375 400

338 362 壳架等级 开关极数 3P 4P

450 485

412 450 3P 4P

560 610

510 560 3P 4P

640 700

590 650 3P 4P

218 218 120-130

201 201

6 6

218 218 165-180 165-180

200 202

330 330

250 250

308 308

8 8

330 330

260 260

308 308

8 8 120-130

670 790

620 742 3P 4P

330 330

260 260

308 308

8 8 3P 4P

670 800

625 752 3P 4P

470 470

290 290

370 370

8 8

6 6

6 6

372 402 120-140 120-140

202 202 RDQH-1600

670 800

625 752 3P 4P

470 470

290 290

370 370

8 8 129mm RDQH系列双电源自动转换开关 分体式,控制器面板开孔尺寸:80mm*130mm 外形尺寸 安装尺寸 尺寸 型号规格 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com

150 用户订货时应提供以下资料: 双电源自动转换开关的名称及规格型号;

开关的极数如(三极.四极)未注明为三相四线;

双电源控制器类型:DT;

双电源开关的额定电流(A);

对塑壳断路器的分断要求:如L型、M型、H型;

数量. 例如:订购RDQH-125型,三极、80A断路器L型共10台. RDQH-125L/3P 80A 10台. 例如:订购RDQH-630型,四极,630A 分体 断路器M型,共10台. RDQH-630M/4P 630A 分体 8台. 订货须知 开关接线图 四极开关接线图 三极开关接线图 常用电源 备用电源 负载输出 N N

1 2

3 4

5 6 Q1 三极123456Q2 三极KG NN RN NA NB NC NN RA RB RC RN 此端子三极 开关时用. 常用电源 备用电源 负载输出

1 2

3 4

5 6 N N Q1 四极123456NNQ2 四极NA NB NC NN RA RB RC RN RDQH系列双电源自动转换开关