编辑: 南门路口 | 2019-11-29 |
2 图1. ZSI区域选择性联锁接线
3 图2. 剩余电流接地保护,3极,4线4图3. 返回电源接地保护
5 图4. 零序互感器接地保护.6 图5. PXR报警接线.7 图6. 维护模式接线.8 图7 . INCOM通信模块(ICAM)9 图8. MODBS通信模块(MCAM)10 图9. PROFIBUS通信模块(PCAM)11 图10. 以太网通信模块(ECAM)12 图11. 通信控制(SR和ST接线)13 图12. 欠压线圈.14 图13. 断路器控制 C NF框架类型/IZMX16.15 图14. 断路器控制 C RF框架类型/IZMX40.16 图15. PXR25(U型)脱扣器外置电压测量模块.17 图16. 典型的断路器主连接图 C NF框架类型/IZMX16.18 图17 . 典型的断路器主连接图 C RF框架类型/IZMX40
19 带PXR的NRX系列断路器接线图 本手册适用于: UL489 NRX系列RF框架 IEC IZMX40 UL1066/ANSI、UL489 NRX系列NF框架 IEC IZMX16
2 一般接线说明 1. 二次端子排上的每个端子块都包括4个独立接点(图A). 对于 IZMX16框架类型,14个端子块一共可以提供56个接触点.对于 IZMX40框架类型,24个端子块一共可以提供96个接触点. 图A. 二次端子块 2. 抽出式断路器使用67C3246型端子块,安装于抽屉座的绝缘支撑 架上. 3. 固定安装的断路器使用67C3247型端子块,安装在绝缘支撑架 上.客户接线端的弹簧压接头呈一定角度. 4. 在每个触头上使用弹簧压接头,完成客户端接线. 5. 每个端子块单独安装,因此出厂的断路器上有些端子位置可能为 空,基于所购的附件和可选项而定. 6. 弹簧端子支持实心或软导线(#12/4mm2至#26/0.5mm2 AWG), 额定电压为 600V,额定电流为10 A.
7 . 建议剥线长度为10-12毫米 (0.39-0.47英寸). 8. 弹簧端子也支持精密绞合的导线,配备端头的线箍和塑料套环 (DIN 46228/4,额定连接). 9. 双接点蓝色插头上有2个压接触头,为67C3249型,在蓝色插头 上有奇数线序号,具有编码特性(见图B). 注:在接线之前,必须按照图B所示确定连接插头的方向. 10. 对于二次触头,奇数应被视为正电压对待,该原则适用于任何附 件.但不适用于交流额定值. 11. 引线可从二次触头连接插头上取下,使用68D3288H01退针工具 (图C). 表1. 客户接线信息 导线类型 弹簧连接 建议的剥线长度或 线箍长度 实心导线截面 (最小值-最大值) 0.5 -
4 mm?
10 -
12 mm (0.39 - 0.47 in.) 软导线截面 (最小值-最大值) 0.5 -
4 mm?
10 -
12 mm (0.39 - 0.47 in.) 美标线规(AWG) (最小值-最大值)
26 -
12 AWG
10 -
12 mm (0.39 - 0.47 in.) 软导线截面,带端头 的线箍和塑料套环 C DIN 46228/1 (最小值-最大值) 0.5 - 2.5 mm? (26 -
14 AWG)
10 -
12 mm (0.39 - 0.47 in.) 软导线截面,带端头 的线箍和塑料套环 C DIN46228/4 (最小值-最大值) 0.5 - 1.5 mm? (26 -
16 AWG)
16 -
18 mm (0.63 - 0.71 in.) IEC 60947-1规格 A3 图B. 附件插头和压接触头 图C.使用的退针工具 固定式端子块 抽出式端子块 二次引线 连接插头 端子退针工具
3 24
23 21 PXR
24 23
21 PXR
24 23
21 PXR
24 23
21 PXR NRX 系列断路器 NRX 系列断路器 NRX 系列断路器 NRX 系列断路器 区域
1 区域
2 区域
3 区域
3 注: 1. 14AWG-20AWG 双绞铜缆. ZSI 的线路应和主回路分离.不要将任何 ZSI 的接线接地. 2. 在两个不同区的断路器之间(下游的 Z out 到上游的 Z in )的最大距离为 75m. 3. 在同一个区域内,最多有
20 台断路器可以并行连在一起. 4. 如果区域
3 下游的断路器没有 ZSI 功能,但是需要保留电气协调控制,需要将
21 和24 跳线相连实现自联锁. 图1. ZSI 选择性区域联锁接线
4 PXR NRX系列断路器
11 12 外置中性线 互感器 注: 1. 对于三极断路器并且选配了接地保护,用户需另外购买并安装外置中性线互感器来侦测中性 线的电流.4极断路器不需要额外的传感器. 2. NRX系列框架类型 接地检测方法 传感器类型 IZMX类型代码 IZMX16 剩余电流 5721B76G12 IZMX-CT16-N IZMX40 70C1718G11 IZMX-CT40-N 图2. 剩余电流接地保护,3极,4线5PXR NRX系列断路器 接地导体 外置传感器 a 注: 1. 传感器NFGFSKIT(IZMX-EFS) 用于传感和检测接地故障电流.部件编号为70C1527G04. 图3. 返回电源接地保护
6 NRX系列断路器 PXR 注: 1. 传感器NFGFSKIT(IZMX-EFS) 用于传感和检测3线或4线的接地故障电流.部件编号为70C1527G04. 图4. 零序互感器接地保护
7 NRX系列断路器 24VDC ±10%
13 14 a b c d
15 16
19 20 ALM-Com ALM1 ALM2 ALM3 控制电压 注: 1. 对于PXR20/25,ALM1用于远程指示/维护模式指示.触点额定值: 1A@120Vac, 1A@24Vdc, 0.5A@230Vac. 2. 对于PXR20/25,ALM2用于高负荷报警/接地报警.触点额定值: 1A@120Vac, 1A@24Vdc, 0.5A@230Vac. 3. 对于PXR20/25,ALM3用于脱扣常开触点.触点额定值: 1A@120Vac, 1A@24Vdc, 0.5A@230Vac. 4. 如果控制电压为+24 VDC时,脱扣器的电源(19,20接口)应该来自另外一路和控制电压电气隔离的+24 Vdc的电源. 图5. PXR报警接线
8 NRX 系列断路器 NRX 系列断路器 备选的接线方式(部分) 维护模式接线
13 19
22 22
14 20
20 开关 控制电压 开关 远程指示 ( 蓝灯 ) 脱扣器控制电源 24VDC ±10% 控制电压 注: 1. PXR20/25 可以在现场通过脱扣器上的
2 位旋钮设定进入维护模式.维护模式也可以通过图示的方法通过远程开关激活.此外,该功 能也可以通过通讯模块激活. PXR 脱扣器上的蓝色 LED 灯圈用来确认脱扣器进入了维护模式. 2. 建议使用伊顿零件号 10250T133-2E 作为选择开关. 3. 用来远程开启开关(或用继电器触点替代)的接线最大为
3 米.使用 20AWG 或更粗的线. 4. 可以连接一个远程的指示器来确认 PXR 脱扣器处于维护模式. 5. 当进入维护模式, PXR 内部的继电器闭合.触点额定值: 1A@120Vac, 1A@24Vdc, 0.5A@230Vac . 6. 也可通过一个远程开关来激活一个通用的继电器使 PXR 进入维护模式.推荐的型号为 IDEC Relay 22. 选取相应的控制电压.
7 . 如果使用了外置的通讯模块,通讯模块需要 24Vdc 的控制电源,并且可以给 PXR 脱扣器提供隔离的电源.如果没有使用通讯模块, 用于报警触点的电源应来自于和脱扣器控制电压电气隔离的电源. 图6. 维护模式接线
9 PXR f c b d a e
19 25
27 20
26 28 通信模块 NRX系列断路器 注: 1. NRX系列通信模块为安装在DIN导轨上的单独装置.需要一个单独的线束来远程安装并将模块接线. 2. 远程模块电压要求为24Vdc±10%,并应通过高品质的电源进行供电(CAM的功耗为6W). 3. INCOM通信电缆为采用 菊花链 配置的屏蔽双绞线.推荐使用的电缆(Belden Blue House #9643或同等电缆)为双绞 线(#20 AWG 绞合的 7*28 导线,带PVC绝缘),在外层有铝/聚脂薄箔屏蔽.系统最大容量为10,000 英尺(3048米)通信 电缆,1000台装置在INCOM网络内.请确保所用双绞线为INCOM网络中推荐类型.请使用屏蔽的双绞线来连接每台从装置至 INCOM网络,以菊花链方式.双绞线不分极性.在主机上将屏蔽线接地. 4. 可在模块上设置跳线,以便根据需要来启用或禁用通信控制. 5. 连接头为300V(UL/CSA标准),250V(VDE标准).推荐的连接头为Weidmuller #BL 3.5/90/5 BK, 90°弯头类型.然而,其 他引线类型也可使用.线规为#18 AWG/0.82 mm2. 6. 菊花链式配置中的最后一台装置必须有一个100ohm终端电阻安装在TB2端子1和2间. 图7. INCOM 通信模块(ICAM)
10 PXR NRX系列断路器 f d a e c b
19 20
26 28
25 27 通信模块 注: 1. NRX系列通信模块为安装在DIN导轨上的单独装置.需要一个单独的线束来远程安装并将模块接线. 2. 远程模块电压要求为24Vdc±10%,并应通过高品质的电源进行供电(CAM的功耗为6W). 3. MODBUS通信电缆为采用 菊花链 配置的屏蔽三线电缆.推荐使用的电缆为双绞线(#24 AWG 绞合的 7*32 导线,带PVC 绝缘),在外层有铝/聚脂薄箔屏蔽.系统最大容量为4,000 英尺(1219米)通信电缆,32台节点在MODBUS RTU网络内.请 确保所使用双绞线为MODBU RTU网络推荐的使用类型.请使用屏蔽的双绞线来连接每台从装置至MODBU RTU网络,以菊花 链方式.双绞线不分极性.在主机上将屏蔽线接地. 4. 可在模块上设置跳线,以便根据需要来启用或禁用通信控制. 5. 连接头为300V(UL/CSA标准),250V(VDE标准).推荐的连接头为Weidmuller #BL 3.5/90/5 BK, 90°弯头类型.然而,其 他引线类型也可使用.线规为#18 AWG/0.82 mm2. 6. 菊花链式配置中的最后一台装置必须有一个121ohm终端电阻安装在TB2端子1和2间. 图8. MODBUS通信模块(MCAM)
11 通信模块 TB2-6 TB2-3 TB2-8
390 ohm
390 ohm
220 ohm TB2-5 TB
2 9 pin D Sub Female
5 3
4 6
8 Data B Data A DGND CNTR-P/RTS VP SHIELD (SHELL) SCREW f d e c b PXR NRX系列断路器 a
19 20
26 28
25 27 f f 注: 1. NRX系列通信模块为安装在DIN导轨上的单独装置.需要一个单独的线束来远程安装并将模块接线. ........