编辑: hyszqmzc 2019-11-29

3、安装 穿线孔 1)打通穿线孔 安装完机箱后,将控制器从下到上安装到导轨上,再安装其他配件,如电源、备用电池等.

控制板 导轨

2 1 3)安装控制器等其他部件 2)固定机箱

4、接线端功能图 EXT RS485指示灯(黄绿) 灯闪表示EXT Rs485正在收发数据. : PC RS485指示灯(黄绿) 灯闪表示RS485正在收发数据;

: POWER指示灯(红色) 常亮表示通电状态;

: RUN指示灯(绿色):灯闪表示系统正常;

CARD指示灯(黄色):灯闪表示刷卡;

2)选线说明: 1)图中的LED指示灯说明: LINK指示灯(绿色) 常亮表示TCP/IP连接正常;

: ACT指示灯(黄色):灯闪表示TCP/IP正在收发数据;

端口 连接线规格 网线 最大传输距离 电源(A) 18AWG*2PIN / 1.5M Wiegand(B) 24AWG*6PIN (根据不同的读头通常有 6PIN、 8PIN、10PIN 可选) 5类(CAT-5)或5类以上网线, 要求单线直流阻抗小于 100Ω/KM 100M 电锁(C) 18AWG*2PIN+24AWG*2PIN,其中 18AWG*2PIN 接锁,24AWG*2PIN 接门磁 / 50M 开关(D) 24AWG*2PIN / 100M EXT485(E) 20AWG*2PIN+24AWG*2PIN,其中 20AWG*2PIN 给读头供电, 24AWG*2PIN 作RS485 通讯线

5 类(CAT-5)或5类以上网线,要 求单线直流阻抗小于 100Ω/KM,接 线时电源的+12V 与GND 都要用双 线并联的方式连接 采用控制器供电时 100M 读头单独供电,只接 RS485 信号线 到控制器时可达 1000M

1 2 in BI O4 60安装说明及连线指南 版本:1.1 日期:2011年12月

1、注意事项 请注意以下安全事项,误操作可能导致 人身伤害: 设备故障甚至 1) 安装完成之前,切勿通电;

禁止带电操作. 2) 全部外围设备必须接地. 3) 所有走线套管,可以使用PVC管或镀锌管. 建议将 5) 读卡器、出门按钮的安装的高度在1.4-1.5米较为合适. 4) 所有接线端子的裸露部分不要超过4mm. 强烈建议 以防裸线过长导致意外接触,引起 6) 电锁与控制器不建议使用同一电源供电.建议使用随机配备的电源. 正常工作状态指示灯说明:

2、各部件示意图 机箱锁孔 状态指示灯 穿线孔 电源 空气开关 防拆开关 备用电池 门禁控制器 机箱外观图 机箱内部结构 如何拆下控制器 散热孔 控制板 导轨

2 1 短路等故障. 接通系统电源,正常状态下,机箱上的电源指示灯(红灯)常亮 运行指示灯(绿灯)闪烁 , , 通讯状态下通讯指示灯(黄灯)闪烁. 3)辅助输入可接红外人体感应探测器、报警开关等. 4)辅助输出可接门铃、报警器等. 5)状态指示灯连接到机箱上,分别为电源灯、运行状态指示灯、通讯指示灯.

4

5、拨码开关设置 2)拨码开关第7位为系统设置恢复开关:在10秒内上下来回拨动3次.重启系统后,控制器系统RAM中的全 3)第8位用来设置RS485终端电阻:把开关拨到ON,相当于在485+、485- 间连接一个120欧姆的终端电阻. 1)拨码开关的1-6位用来设置RS485通讯的设备机号:采用二进制方式编码,低位在前.代表的地址如下 图.设置地址前,断开供电电源,然后将拨码开关1-6位拨至相应的位置,地址号码不能重复. 部信息将清除,可恢复出厂设置. 例:设置机号为39=1+2+4+32,对应的RS485编码为111001,将第

1、

2、

3、6位推柄拨到ON位置即可.

6、门锁连接

5、门锁连接 1) 门禁控制器提供锁控输出,对通电时打开、断电时关闭的锁,应该使用COM、NO;

对通电时关闭、断电时打开的 2) 通过跳线的不同跳接方式,可将输出设为 干模式 或 湿模式 .在""""湿模式下,将2-3,4-5短接.即控制器 4) 连接锁线时,需并联一个型号为FR107的二极管,请使用随机配备的FR107二极管(切勿将其正负极接反). 3) 我们的门禁控制器标配为12V/3A的电源,这个电源只考虑了控制器本身的电源功耗、韦根读头、inBIO读头的输 锁,应该使用COM、NC端子. 与锁采用两路独立电源:一路接到POWER端口的+12V与GND上(给控制器供电),另一路接到LOCK的V+与V-上 用螺丝刀依次从 背面四角的长方形孔,由外向内拨动,在听到"咔"声后,即可拆掉外壳. 控制板 (给锁供电).关于干模式和湿模式请参考安装指南电子版.设备出厂默认为"干模式". 出功耗.所以一般情况下,不推荐锁与设备共用电源.如果确实需要锁与设备共用电源,此时建议更换更大容量 的电源,例如12V/5A的电源.此时除预留的3A电流,还有2A电流可供锁使用.如果接我们常用的电插锁(静态损 耗300mA,最大动态电流500mA),最多可以接4把电插锁. STATE PWR EXT RS485 PC RS485 SWITCH

1 2

4 8

16 32 恢复出厂设置 RS485终端电阻

1 2

3 4 O

5 6

7 8 N

3 以太网接口 #1 门#1 门#1 门#2 门#2 门#3 门#3 门#4 门#4 门#3 门#2 门#4 门 电锁电源 设备电源 A A C C C C D D D D D D D D D D D D E { { { { { { { { { { { 拨码开关 接PC RS485 辅助输出1 辅助输出2 辅助输出3 辅助输出4 { { { { { { { { 出门开关 出门开关 出门开关 出门开关 状态指示灯 进门读头 进门读头 进门读头 进门读头 B B B B LINK ACT 辅助输入1 辅助输入2 辅助输入3 辅助输入4 { { { { 扩展 RS485 { { STATE PWR EXT RS485 PC RS485 SWITCH SD卡插口

6 5 下面以采用外部电源供电的"湿模式"为例,介绍锁的连接方式:

7、外接485读头(inBIO读头) 控制器同时支持连接inBIO生物识别读头和Wiegand读头.使用inBIO读头时,所有指纹在控制器中进行存储、比对等 为

1、2,对应门1,其他依此类推.连接如下图(不与控制器共用电源).具体使用请参考软件用户手册. 读头的拨码开关等方式设置读头的485地址(机号),读头

1、2(其中奇数为进门读头,偶数为出门读头)的485地址 操作,不必因为更换读头而重新登记指纹,真正实现生物识别读头连接.连接inBIO读头之前,必须先用软件或通过

8、设备通讯 后台PC软件可通过两种方式(RS

485、TCP/IP)与控制器通讯,并进行数据交换和远程管理.通信线尽量远离高压电 线,切勿与电源线平行布线,更不能捆扎在一起.

一、TCP/IP通讯方式

二、RS485通讯方式 1)RS485通信线采用国际通用的RVVP(屏蔽双绞线),这样可有效屏蔽干扰.RS485通信线应使用总线制级联连接. 3)单条RS485总线能接63台门禁控制器,建议接32台以下. 5)当总线长大于300米时,为了增强通讯的稳定性,需将第一台和最后一台机器的拨码开关第8位拨到"ON". 2)RS485通讯的总线建议在600米以内. 拨到"ON"的位置. 8位 相当 如上图需将1#和8#机的拨码开关第 于将这两台机器的RS485终端匹配电阻(120欧)连接到系统中. 4)外接inBIO读头时,如果读头与设备共用电源,建议EXT485与读头的连线不要超过100米.否则建议使用独立电源. 通电闭锁接线 通电开锁接线 + + + - - 锁电源 放大锁端口 NC NO GND COM SEN 二极管 二极管 锁锁++--FR107 FR107 - LED

1 2

3 4

5 跳线端 PC机 拨码开关 1#控制板 2#控制板 8#控制板 485+ 485- GND 485+ 485+ 485+ 485- 485- 485- GND GND GND 串口线

485 转换器

1 2

3 4 O

5 6

7 8 N STATE PWR EXT RS485 PC RS485 SWITCH STATE PWR EXT RS485 PC RS485 SWITCH STATE PWR EXT RS485 PC RS485 SWITCH PC机 交换机 1#控制板 2#控制板 8# 控制板 STATE PWR EXT RS485 PC RS485 SWITCH STATE PWR EXT RS485 PC RS485 SWITCH STATE PWR EXT RS485 PC RS485 SWITCH inBIO读头通过EXT485接口可提供最大500MA(12V)的电流输出,所以在使用EXT485的电源输出给读头供 电时,多个读头的总体工作电流不能超过这个值,并要留足余量.在计算时,要按各个读头的最大电流进 行计算.另外,设备在启动时的瞬间电流最大,可达正常工作的两倍多,计算时须考虑这种情况. 例如,在连接FR1200时,待机电流小于100mA,最大工作电流不超过120mA, mA, 设备启动时的瞬间电流可达240 作为 对于功耗较大的设备,建议采用单独供电,以保证设备的稳定运行. inBIO读头时,考虑到启动电流较大,通过EXT485接口只能给两个读头供电,所以电源只能连接最近的2个读头. PC机STATE PWR EXT RS485 PC RS485 SWITCH 485- GND 485+ #1 读头 #2 读头 #8 读头 ... +12V GND #3 读头 +12V GND +12V (单独电源供电) (单独电源供电)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题