编辑: 夸张的诗人 2019-11-25
1 山东金泽尔冷暖设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目 竣工环境保护验收意见

2019 年5月4日, 山东金泽尔冷暖设备有限公司根据济南千泽环境检测有限 公司编制的《X 射线探伤机及探伤室应用项目环境保护验收监测报告表》并对照 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 ,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣 工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定的要求,对 本项目进行验收,验收工作组经现场踏勘、资料查阅和认真讨论,形成验收意见如 下:

一、工程建设基本情况 1.

建设地点、规模、主要建设内容 山东金泽尔冷暖设备有限公司 X 射线探伤机及探伤室应用项目位于济南市 长清区张夏镇驻地,在公司厂区西北角建造了一座探伤室,购置

1 台XXQ-2505 型X射线探伤机,在探伤室内进行探伤工作,属使用Ⅱ类射线装置. 2.建设过程及环保审批情况

2017 年7月,山东海美侬项目咨询有限公司编制了《X 射线探伤机及探伤室应 用项目环境影响报告表》 ,

2018 年2月9日济南市环境保护局以 (济环辐表审 〔2018〕

7 号)批复,2018 年10 月29 日取得济南市环境保护局颁发的辐射安全许可证, (鲁 环辐证[01860]) ,许可种类和范围:使用Ⅱ类射线装置.有效期至

2023 年10 月28 日. 3.投资情况 项目实际总投资

35 万元,环保投资

26 万元.

二、工程变动情况 建设规模及防护措施与环评基本一致.

2

三、环境保护设施及措施落实情况 1.探伤室为单层建筑,净长 9.2m、宽5.5m、高4m;

四周墙壁为 24cm 砖混 +32cm 硫酸钡砂+24cm 砖混,整体厚度约 80cm;

室顶混凝土结构,厚度 20cm;

曝光室南侧设置探伤工件进出大防护门, 为铅钢复合结构, 电动平移式, 宽4.1m、 高3.75m、厚度 13cm、12mmPb;

西墙南侧设置有迷道,迷道墙厚度 43cm,为 混凝土结构;

迷道外口处设置操作人员进出小防护门, 为铅钢结构, 手动平移式, 宽1.0m、高2.0m、厚度 10cm、8mmPb;

管线口位于曝光室西墙,电缆 U 型穿 越至评片室接入控制室;

曝光室室顶北侧设有方形排风口,室内设有铅百叶窗, 室顶设有""型铅防护风道,铅当量均为 2mmPb,内置排风扇,满足通风要求. 2.操作位位于曝光室西侧的操作室内, 操作台设有钥匙开关, 操作台、曝 光室北墙、迷道口设置紧急急停按钮;

探伤室设置了声音提示装置,大、小防护 门安装了门-机连锁装置且均设置有工作状态指示灯及电离辐射警告标志;

探伤 室南侧、大防护门上方安装有监视摄像装置;

探伤室工作区域实行控制区、监督 区分区管理. 3.公司

2 名辐射工作人员取得了初级辐射安全培训合格证书, 且在有效期内, 探伤室

1 名工作人员佩戴个人剂量计,已委托有资质单位进行个人剂量检测,并 建立了个人剂量档案;

配备

1 台FJ-2000 型个人剂量报警仪、1 台PRD-100 型辐 射剂量巡测仪,按照监测方案进行监测. 4.探伤室产生的废显、 定影液、 废胶片统一收集后暂存于厂区危废暂存库内, 已委托有资质单位统一进行处置. 5.公司成立了辐射安全管理部,签订了辐射工作安全责任书,制定了《X 射 线辐射安全和保卫管理制度》 、 《辐射安全与环境保护管理制度》 、 《射线装置使用 制度》 、 《放射设备检查维护制度》 等制度, 建立了辐射安全管理档案, 编制了 《探 伤室辐射事故应急预案》并开展了应急演练.

四、环境保护设施调试效果

3 1.探伤机非工作状态下曝光室外监测结果范围为(5.92~11.85)*10-8 Gy/h, 处于济南市天然放射性本底水平范围内;

探伤机工作状态下,曝光室外监测结果 范围为(0.86~1.08)μSv/h;

曝光室通风口位于室顶,室顶为无人员到达,监测 数值最大为 42.38μSv/h, 均低于 《工业 X 射线探伤放射防护要求》 (GBZ117-2015) 中的周围剂量参考控制水平(关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5μSv/h;

对不需要人员到达的探伤室顶,探伤室顶外表面 30cm 处的剂量率参 考控制水平通常可取为 100μSv/h) . 2.依据个人剂量检测结果,辐射工作人员年有效剂量为 0.18mSv/a,低于《电 离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中规定职业人员的剂量限值 20mSv/a,也低于环评报告提出的 2mSv/a 的管理约束值. 经估算,公众成员的年有效剂量为 0.05mSv/a,低于《电离辐射防护与辐射 源安全基本标准》规定的 1mSv/a 的剂量限值,也低于环评报告提出的 0.1mSv/a 的管理剂量约束值.

五、工程建设对环境的影响 根据监测结果,探伤室周围辐射剂量率满足环评批复中探伤室屏蔽墙外表面、 防护门外 30cm 处辐射剂量率不大于 2.5μGy/h 的要求.辐射工作人员、公众年有 效剂量均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB18871-2002)限值要 求和环评报告提出的管理约束值要求.

六、验收结论 项目环保手续齐全,落实了环境影响报告表及批复中的各项要求,辐射安全 与防护措施有效,辐射安全管理制度齐全,验收监测结果满足有关要求,符合建 设项目竣工环境保护验收条件,验收合格.

七、后续要求 1.加强自主监测,落实监测计划. 2.适时修订辐射安全管理制度,完善辐射事故应急预案,加强应急演练.

4 山东金泽尔冷暖设备有限公司

2019 年5月4日