编辑: 阿拉蕾 2019-11-20
(提示:本电子版内容如与中国环境科学出版社的标准文本有出入,以中国环境科学出版社的文本为准) GB 中华人民共和国国家标准GB 19218―2003 医疗废物焚烧炉技术要求 (试行) Technical standard for medical waste incinerator 2003-06-30 发布 2003-06-30 实施 国家环境保护总局国家质量监督检验检疫总局 发布国家发展和改革委员会ICS 13.

030.01 Z

60 GB

19218 ―

2003 1 前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国固体废物污染环 境防治法》 ,防治医疗废物焚烧炉对环境的污染,保护环境,保障人体健康,制 定本标准. 本标准由国家环境保护总局科技标准司、国家标准化管理委员会工交部、国 家发展和改革委员会环境和资源综合利用司提出. 本标准由中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所负责起草. 本标准为试行标准,自2003 年6月30 日起实施,试行期限为一年. GB

19218 ―

2003 2 医疗废物焚烧炉技术要求 (试行) 1.适用范围 本标准适用于处理医疗废物的焚烧炉的设计、制造. 2.引用标准 下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其 随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而鼓励根据本部分 达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本. 凡是不注日期的引用文件, 其最新版 本适用于本部分. GB 8978―1996 污水综合排放标准 GB 18484―2001 危险废物焚烧污染控制标准 GB/T 16157―1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 20―1998 工业固体废物采样制样技术规范 3. 定义 3.1 医疗废物 医院、卫生防疫单位、病员疗养院、医学研究单位等产生的感染性废物,主要包括: 1) 医院临床感染性废物,包括病人手术或尸解后的废物(如组织、受污染材料和仪器等) 以及被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其它废物(如废敷料、废医 用手套、废注射器、废输液器、废输血器等) ;

2) 医院血透析产生的废物(如废弃的设备、试管、过滤器、围裙、手套等) ;

3) 临床、教学、实验、研究等医学活动中产生的含有菌落及病原株培养液和保菌液的废弃 物以及感染的动物尸体;

4) 传染病房产生的所有废物(如排泄物、废敷料、生活垃圾以及病人接触过的任何其他废 设备、废材料) ;

5) 医院产生的废弃锋利物,包括废针头、废皮下注射针、废解剖刀、废手术刀、废输液器、 废手术锯、碎玻璃等;

6) 医院废水处理产生的污泥;

7) 过期的药物性和化学性废物. 3.2 焚烧炉 采用热力技术处理废物使之分解并达到无害化的装置,包括进料装置、炉体、烟气净化 GB

19218 ―

2003 3 装置、控制系统、报警系统和应急处理系统等. 3.3 热灼减率 指焚烧残渣经灼热减少的质量占原焚烧残渣质量的百分数.其计算方法如下: P=(A-B)/A *100% 式中:P――热灼减率,%;

A――干燥后原始焚烧残渣在室温下的质量,g;

B――焚烧残渣经 600℃(±25℃)3h 灼热后冷却至室温的质量,g. 3.4 烟气停留时间 燃烧所产生的烟气从最后的助燃空气喷射口或燃烧器出口到烟道冷风引射口之间的停 留时间. 3.5 焚烧炉温度 焚烧炉燃烧室出口中心的温度. 3.6 参考状态 温度在 273.16K,压力在 101.325kPa,氧含量 11%(干烟气)时的气体状态. 4.基本要求 4.1 焚烧炉的设计应该保证其使用寿命不低于 10a. 4.2 焚烧炉所采用耐火材料的技术性能应该满足焚烧炉燃烧气氛的要求,质量应满足所选择 耐火材料对应的技术标准,能够承受焚烧炉工作状态的交变热应力. 4.3 焚烧炉炉体外观要求严整规矩,无明显凹凸疤痕或破损;

漆面光洁、牢固、无明显挂漆、 漆粒;

表面处理件应光滑,无锈蚀. 4.4 焚烧炉炉门应启闭灵活,严密轻巧.炉门尺寸应该与医疗废物包装尺寸相配套,避免在 进料时使医疗废物包装散开、破碎. 4.5 焚烧炉应该采用密闭的自动进料装置,并能与自动卸料装置相衔接,尽量避免操作人员 与医疗废物接触. 4.6 焚烧炉应该设置二次燃烧室;

二次燃烧室应配备助燃空气和辅助燃烧装置. 4.7 焚烧炉炉床设计应防止液体或未充分燃烧的废物溢漏,保证未充分燃烧的医疗废物不通 过炉床遗漏进炉渣,并能使空气沿炉床体均匀分配. 4.8 焚烧炉应具有完整的烟气净化装置.烟气净化装置应包括酸性气体去除装置、除尘装置 及二f英控制装置,并具有防腐蚀措施. 除尘装置应优先选择布袋除尘器;

如果选择湿式除尘装置,必须配备完整的废水处理 设施.不得使用静电除尘和机械除尘装置. 4.9 焚烧炉应该设置监测系统、控制系统、报警系统和应急处理安全防爆装置.监测系统能 在线显示焚烧炉燃烧温度和炉膛压力等表征焚烧炉运行工况参数. 4.10 焚烧炉烟气净化装置应该设有烟气在线自动监测系统,监测烟气排放状况. GB

19218 ―

2003 4

5 .技术性能要求 5.1 医疗废物焚烧炉的技术性能要求见表 1. 5.2焚烧炉主燃烧室炉膛容积热负荷和断面热负荷的选择应满足废物在1000Kcal/h低位热值 时,炉膛中心温度不低于 750℃的要求.炉膛尺寸的选择应保证医疗废物在炉膛内足够的停 留时间,确保废物充分燃尽. 5.3 医疗废物焚烧炉出口烟气中的氧气含量应为 6%-10%(干烟气) . 5.4 医疗废物焚烧炉运行过程中要保证系统处于负压状态,避免有害气体逸出. 5.5 炉体表面温度不得高于 50℃. 5.6 焚烧炉排气筒高度应该按照 GB18484 的规定执行. 表1医疗废物焚烧炉的技术性能指标 焚烧炉温度(℃) 烟气停留时间(S) 焚烧残渣的热灼减率(%) ≥850 ≥2.0 5(接触时间≥ 1.5h) 注:* 排入 GB3838 中Ⅲ类水域和排入 GB3097 中二类海域的污水,执行一级标准;

排入 GB3838 中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入 GB3097 中三类海域的污水,执行二级标准;

排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准. ** 加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准. GB

19218 ―

2003 7 附表

3 医疗废物焚烧炉排放气体的分析方法 序号 污染物 分析方法 方法来源

1 烟气黑度 林格曼烟度法 GB/T5468-91

2 烟尘 重量法 GB/T16157-1996

3 一氧化碳(CO) 非分散红外吸收法 HJ/T44-1999

4 二氧化硫(SO2) 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度 法1)

5 氟化氢(HF) 滤膜・氟离子选择电极法 1)

6 氯化氢(HCl) 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999 硝酸银容量法 1)

7 氮氧化物 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999

8 汞 冷原子吸收分光光度法 1)

9 镉 原子吸收分光光度法 1)

10 铅 火焰原子吸收分光光度法 1)

11 砷 二乙基二硫代氨基甲酸银分光 光度法 1)

12 铬 二苯碳酰二肼分光光度法 1)

13 锡 原子吸收分光光度法 1)

14 锑5-Br-PADAP 分光光度法 1)

15 铜 原子吸收分光光度法 1)

16 锰 原子吸收分光光度法 1)

17 镍 原子吸收分光光度法 1) 1) 《空气和废气监测分析方法》 ,中国环境科学出版社,北京,1990 年. 2) 《固体废弃物试验分析评价手册》 ,中国环境科学出版社,北京,1992 年,P332~359. 附表

4 医疗废物焚烧炉污水的分析方法 序号 污染物 分析方法 方法来源

1 pH 玻璃电极法 GB6920―86

2 F - 离子选择电极法 GB7484―87

3 Hg 冷原子吸收光度法 GB7468―87

4 As 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB7485―87

5 Pb 原子吸收分光光度法 GB7475―87

6 Cd 原子吸收分光光度法 GB7475―87

7 粪大肠菌群数 多管发酵法 《水和废水监测分析方法(第 四版) 》 ,中国环境科学出版 社,2002 年8总余氯 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 GB11898-89 GB11897-89

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)