编辑: yyy888555 2022-11-19
制冷量: 2.

77~15kW AIRSYS MOBILECOOL/INDOOR V01-2009.07/CN 室内安装整体式基站专用空调机 MOBILECOOL/INDOOR EC风机: 机组配备使用48VDC电源的送风机,该风机具有较高的效 率、调速范围广、振动小、噪音低、重量轻等特点,可连 续不间断运行10年以上. 高可靠性: 机组采用涡旋压缩机,EC送风机,外转子冷凝风机,直 流供电的控制器,微型断路器,接触器等电器部件.使机 组在连续运转工况下,使用寿命超过10年.在断电情况 下,机组仍可利用电池供电,提供应急冷却. 高能效比: 通过采用高能效部件(包括压缩机、风机、蒸发器、冷凝 器)使机组达到高能效比(2.8-3.2). 高显热比: 机组采用加大的换热器,大风量风机,实现高显热比 (>0.9),比普通空调提高30%以上,使机组运行更加节能. 高温运行: 机组可在室外温度高达53℃时正常运行. 关于阿尔西 阿尔西是国际知名的ICT(信息通信技术)空调制冷产品 及相关解决方案的专家,为通信行业用户提供各类冷水机 组、精密机房专用空调、移动基站空调、户外通信机柜空 调及换热器、电池仓空调等多个系列专业产品,满足数据 中心、移动通信基站、计算机房、电信机房、电信机柜等 关键环境场合对空调的不同需求. 产品简介 MOBILECOOL/INDOOR是一种室内安装整体式基站专用空 调机,适用于通讯基站机房以及各类小型高科技设备机房 使用.机组具有高可靠性、高能效比、高显热比等技术特 点,同时在室外温度比室内温度低2℃以上时(可由用户设 定),机组可启动自然冷却,获得显著的节能效果. 机组设计、制造均符合相关国家质量标准,所选用零部件 均为优质产品. 每台机组在厂内都进行了完整的测试, 并设置了默认的控制参数, 以保证达到设计性能, 实现 即插即用. 通信基站 小型通讯机房 电源、电池机房 配电房 应用场所 型号识别 自然冷却系统: 当室外温度满足条件(比室内温度低2℃以上)时,自然 冷却制冷就会启动,通过直接引入室外温度较低的空气, 置换出室内温度较高的空气,达到降低室内温度的目的. 主要特点 自然冷却VS机械制冷 EER:能效比 EER=制冷量/制冷消耗功率 注:在基站控制温度为30℃的工况下进行对比 A B C D E F G 产品系列及英文名称: 室内安装整体式基站专用空调机, " MOBILECOOL/ INDOOR"可简写为"M/ID" 送风方式: DL―置换通风(可省略) OVER―上送风,可简写成"O" UNDER―下送风,可简写成"U" 名义制冷量: kW 压缩机类型和个数: E1―1个全封闭压缩机(可省略) E2―2个全封闭压缩机 机柜规格编号 制冷剂的名称: R22(可省略) R407C R410a 变形设计代号 MOBILECOOL/INDOOR ??????? ???ч ?? ? ? ? ч &&3 ??ч??? ??ч???? 技术参数表 ⑴ 室内回风干球温度27℃,湿球温度17℃,室外环境干球温度35℃的工况下. ⑵ 室内回风干球温度27℃,湿球温度17℃,室外环境干球温度45℃的工况下. 规格 M/ID 2.7 M/ID 3.2 M/ID 4.3 M/ID 5.8 M/ID 6.6 M/ID 7.7S M/ID 7.7T M/ID 10.7 M/ID 12.8 M/ID 15.2 机柜规格 MI1 MI1 MI1 MI2 MI2 MI3 MI3 MI3 MI4 MI4 全冷(1) kW 2.77 3.22 4.31 5.87 6.63 7.86 7.86 10.81 12.85 15.00 显冷(1) kW 2.77 3.22 4.31 5.87 6.63 7.86 7.86 10.81 12.85 15.00 全冷(2) kW 2.73 3.18 4.01 5.68 6.23 7.60 7.59 10.56 12.15 14.37 显冷(2) kW 2.73 3.18 4.01 5.68 6.23 7.60 7.59 10.56 12.15 14.37 送风量-机械制冷 m3/h

850

950

950

1510

1690

1700

1700

2410

3400

3400 送风量-自然冷却 m3/h

1320

1550

1550

1690

1690

1690

1690

2395

3385

3385 机组余压 Pa

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30 输入功率-机械制冷 kW 0.02 0.03 0.03 0.11 0.16 0.16 0.16 0.19 0.38 0.38 输入功率-自然冷却 kW 0.08 0.12 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.19 0.38 0.38 输入电流-机械制冷 A 0.49 0.68 0.68 2.78 3.96 3.96 3.96 3.90 7.92 7.92 输入电流-自然冷却 A 1.86 3.05 3.05 3.96 3.96 3.96 3.96 3.90 7.92 7.92 压缩机 输入功率(1) kW 0.73 0.89 1.19 1.77 1.98 1.90 1.85 2.83 3.24 4.44 输入电流(1) A 3.5 4.2 5.3 8.5 9.4 9.1 3.6 5.4 5.8 7.6 输入功率(2) kW 0.97 1.20 1.35 2.06 2.43 2.29 2.24 3.24 3.71 4.62 输入电流(2) A 3.9 4.7 5.9 9.3 11.4 10.8 4.1 10.8 6.6 7.9 冷凝风量 m3/h

2000

1920

3000

3900

3800

4500

4500

4380

7100

6950 冷凝功率 kW 0.19 0.19 0.38 0.37 0.44 0.52 0.52 0.55 0.71 0.71 电加热量 kW 0.9 1.7 1.7 1.7 1.7 2.6 2.6 2.6 4.5 4.5 长 mm

600

600

600

700

700

800

800

800

1150

1150 宽 mm

550

550

550

600

600

650

650

650

700

700 高 mm

1900

1900

1900

2000

2000

2100

2100

2100

2100

2100 净重 kg

111

117

133

185

187

220

220

228

283

300 远程监控(选用): 采用开放式的通讯协议,可以通过RS232或RS485与 绝大多数监控管理系统连接,实现远程监控. 数据记录(选用): 可实现数据记录功能,自动记录自然冷却开启时间, 压缩机开启时间、环境温度、基站室内温度等参数, 并可通过远程监控系统上传数据.用户可通过此功能 实现对运行数据的自动记录. 智能调速功能: 控制器根据负载情况能在0~100%范围内自动调节 风机转速.由于风机的消耗功率与转速的三次方成 正比,而基站在大多数情况下都处于低负荷工况, 通过控制器的智能控制,风机也相应处于低转速下 运行,与采用不能调速的风机相比,EC风机可节能 30%~90%. 标准配置 可选配置 表面喷涂环氧树脂的框架和面板 全封闭压缩机 毛细管节流装置 EC送风机 轴流冷凝风机及电动机 铜管铝翅片式蒸发盘管 铜管铝翅片式冷凝盘管 新风吸入口格栅 送风格栅 回风格栅 回风温度传感器 室外温度传感器 G3空气过滤器 低压保护开关 高压保护开关 R22制冷剂 制冷剂过滤器 与空气循环系统隔离的电控箱 制冷管路为铜管,其中回气管路包有保温材料. 微电脑控制器 电控箱包括: 微型断路器 接触器 PLD显示器 直接引入室外新风的自然冷却系统 RS485或RS232通讯卡 时钟卡 AC送风机 R410a制冷剂 远置式手操器组件 手机短信遥控组件 电加热器 过滤器堵塞压差报警开关 热力膨胀阀 电子膨胀阀 交流转48VDC的开关电源 开/关式的冷凝压力控制装置 连续调节的冷凝压力控制装置

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题