编辑: 捷安特680 2019-07-29
南宁广济高峰医院项目 环境保护设施竣工验收监测报告 三达(验)字[2018]第053 号 (公示稿) 建设单位:南宁广济高峰医院 编制单位:广西三达环境监测有限公司 二一八年九月 南宁广济高峰医院项目环境保护设施竣工验收监测报告 建设单位法人代表: (签字) 编制单位法人代表: (签字) 项目负责人:刘力福 填表人:刘力福 建设单位: 南宁广济高峰医院 (盖章) 编制单位: 广西三达环境监测 有限公司(盖章)

电话:

13557579988

电话: 0771-3868681 传真: 0771-2797712 传真: 0771-3868681 邮编:

530002 邮编:

530001 地址: 广西壮族自治区南宁市兴宁 区邕武路 14-2 号 地址: 南 宁市 友爱 北路

19 号4-6 楼 南宁广济高峰医院项目环境保护设施竣工验收监测报告 目录

一、项目概况.

1

二、验收监测依据.3 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度.3 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范.3 2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定.3 2.4 其他相关文件.3

三、项目建设情况.4 3.1 项目概述.4 3.2 地理位置.4 3.3 原有建设内容.5 3.4 改扩建建设内容.8 3.5 生产工艺及其能源消耗.14 3.6 项目变动情况.16

四、 环境保护设施.17 4.1 污染物治理/处置设施.17 4.2 其他环境保护设施.21 4.3 环保设施投资及 三同时 落实情况.23 4.3.2 三同时 落实情况.24

五、环境影响报告书主要结论与建议及及其审批部门审批决定.26 5.1 环境影响报告书主要结论与建议.26 5.2 审批部门审批决定.27

六、验收监测评价标准.30 6.1 污染源监测评价标准.30 6.2 环境质量评价标准.31 6.3 总量控制指标.31

七、验收监测内容.32 7.1 污染源监测内容.32 7.2 环境质量监测内容.32

八、质量保证和质量控制.33 南宁广济高峰医院项目环境保护设施竣工验收监测报告 8.1 监测监测方法.33 8.2 监测仪器.34 8.3 人员能力.35 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制.35 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.35 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.35

九、验收监测结果及分析.36 9.1 生产工况.36 9.2 污染物排放监测结果.36 9.3 环境质量监测结果.41

十、环境管理检查.42 10.1 建设项目环境保护法律、法规、规章制度的执行情况.42 10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料.42 10.3 环保组织机构及规章管理制度.42 10.4 环境保护设施建成及运行纪录.42 10.5 环境监测计划的实施.42 10.6 排污口规范化、污染源在线监测仪的安装、运行情况检查.42 10.7 卫生安全防护距离.43 10.8 固体废物、危险废物的处理处置和回收利用情况.43 10.9 建设期间和试生产阶段是否发生扰民和污染事故.43 10.10 环境风险事故应急措施和安全生产应急预案.43 10.11 厂区绿化.43 十

一、验收监测结论与建议.44 11.1 污染物排放监测结果.44 11.2 环境质量监测结果.45 11.3 环境管理检查.45 11.3 建议和要求.45 附表

1 建设项目竣工环境保护 三同时 验收登记表 南宁广济高峰医院项目环境保护设施竣工验收监测报告 第1页共45 页

一、项目概况 南宁广济高峰医院前身为广西林业医院,位于南宁市邕武路 14-2 号,占地约

21 亩(14000m2 ).始建于

1995 年,为国有制医院,由于历史原因,原医院尚未办理环评手续 及环保验收手续.2013 年12 月由广西林业医院上级主管单位国有广西高峰林场与广西广 济医院投资管理集团公司合作,共同将广西林业医院改制为混合所有制的南宁广济高峰医 院.改制后,为了进一步完善兴宁区、镇、村三级基本医疗保障体系和突发公共卫生事件 应急救护体系,增强一般病、常见病的防治能力.南宁广济高峰医院决定投资 6530.5 万元 建设 南宁广济高峰医院项目 ,形成一个标准化的二级综合性医院.项目分两期进行建 设,一期工程(2014 年1月~2015 年1月)对原有主体工程中

1 栋四层门诊楼、1 栋四层 辅助楼、1 栋六层住院楼、1 栋二层洗消供应楼进行装修;

同时新建

1 栋二层急诊楼,一期 工程建成后,床位为

110 张,就诊人数达

300 人/天,并配套建设水电工程、消防工程、环 保工程、通风工程、防护工程,配置医疗设备设施. 二期工程原计划只是增加医疗设备及配备医务人员,并对原有医院污水处理系统进行 改造(日处理能力由 50m3 /d 增至 200m3 /d),不新增构筑物,不新增科室,增加床位

340 张,就诊人数新增

700 人/天.由于建设单位综合考虑,二期工程只对原有医院污水处理系 统进行改造,不增加医疗设备、床位等内容. 现有医院主体构筑物及配套设置均已建成,项目在原有的医院基础进行装修改造,不 另外新增用地.项目的建设属于改扩建性质.项目不设传染病区,如遇传染病人应转移到 专门的传染病医院. 项目于

2014 年9月17 日接到南宁市兴宁区环境保护局《关于责令限期补办建设项目 环保审批手续的通知》,需办理环评手续,根据《中华人民共和国环境影响评价法》、 《建 设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定,南宁 广济高峰医院委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制完成了《南宁广济高峰医院项 目环境影响报告书》.2015 年8月14 日,南宁市环境保护局文件 南环审[2015]55 号 《南 宁市环境保护局关于南宁广济高峰医院环境影响报告书的批复》(详见附件 2),同意该 项目建设.2015 年10 月,项目开始施工建设,2018 年7月竣工投入试生产.

2018 年9月,南宁广济高峰医院委托本公司(广西三达环境监测有限公司)承担该项 目环境保护设施竣工验收监测工作,9 月1日我公司组织人员到现场进行勘察,调阅资料, 编制了环境保护竣工设施验收监测方案.2018 年9月4日至

5 日,我公司派监测人员到现 场调查了该项目的运行情况,对该项目设施的设计建设和管理情况等进行了全面的调查, 南宁广济高峰医院项目环境保护设施竣工验收监测报告 第2页共45 页 对该工程产生的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物排放现状、防治设施的处理能力 及处理效果进行了现场调查、采样和分析,并在此基础上编制了该环境保护设施竣工验收 监测报告.

2018 年11 月14 日,南宁广济高峰医院根据南宁广济高峰医院项目竣工环境保护验收 监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、 建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等 要求对本项目进行验收,与会专家和代表踏勘了现场,听取了建设单位对项目进展情况、 验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍,经认真讨论,提出相应 的验收意见(详见附件 6). 南宁广济高峰医院项目环境保护设施竣工验收监测报告 第3页共45 页

二、验收监测依据 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 (1)《中华人民共和国环境保护法》 (2015 年1月1日起施行);

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》 (2016 年修改);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》 (2017 年修改);

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》 (2016 年1月1日施行);

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (1997 年3月1日起施行);

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015 年4月1日起施行);

(7)《建设项目环境保护管理条例》 (2017 年10 月1日起施行);

(8)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (环境保护部). (9)《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查 工作的通知》中国环境监测总站 总站验字[2005]188 号 ........