编辑: 思念那么浓 2019-11-11
舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告 1-39

1 前言 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目总投资

3000 万元,建设 门诊病房综合楼一栋,建筑面积 12000m2 ,同时配套建设保障性体系 (室内给排水、电气、空调、通风、消防安全等) .

门诊病房综合楼 内主要设置门诊、医、药剂房、病房及其它附属用房等.项目建设完 成后医院总共设置病床

200 张. 该项目

2013 年11 月开工建设,

2016 年5月底竣工并报投入使用至今, 其生产及环保设施运行基本正 常. 根据国务院令第

253 号《建设项目环境保护管理条例》及 原国家环境保护总局令第

13 号《建设项目竣工环境保护验收管 理办法》 ,经漯河市环境保护局同意,受舞阳县中医院委托,漯 河市环境监测中心站承担了该中医院门诊病房综合楼建设项目 竣工环境保护验收监测工作.2016 年12 月11 日漯河市环境监 测中心站派技术人员现场勘察了该中医院门诊病房综合楼建设 项目环保措施落实情况,并收集了相关资料,在现场调查和收集 资料的基础上,按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术 要求(试行)》的有关规定和环境监测技术规范要求,编制了《舞 阳县中医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测方 案》 ,并报漯河市环境保护局审查. 依据审定后的验收监测方案,漯河市环境监测中心站组织技 术人员于

2016 年12 月20~22 日对舞阳县中医院门诊病房综合 楼建设项目进行了竣工环境保护验收监测和现场检查. 针对该项 目执行环评批复及环评建议的实际情况、环境管理检查的结果、 对环保设施的建设和运行进行调查的情况, 以及对污染物的去除 效率、排放浓度及污染物排放总量的监测和检查结果,并依据有 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告 2-39 关的国家标准,编制了本验收监测报告.

2 验收监测依据 2.1 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第

253 号,1998 年11 月;

2.2 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总局令第

13 号,2001 年12 月;

2.3 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的 通知》国家环保总局 环发[2000]38 号,2000 年2月;

2.4 《关于舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目环境影响评价 报告书的批复》漯河市环境保护局 漯环监审[2012]8 号,2012 年6月15 日;

2.5 《舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目环评执行标准》舞 阳县环境保护局,2011 年12 月2日;

2.6 《舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目环境影响报告书》 漯河市环境科学技术研究所,2011 年12 月;

2.7 《舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收 监测方案》漯河市环境监测中心站,2016 年12 月;

2.8 舞阳县中医院验收监测委托书.

3 建设项目工程概况 3.1 工程概况 3.1.1 工程基本情况 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目位于舞阳县人民路中段 南侧舞阳县中医院内,属于改扩建项目,总投资

3000 万元,建设门 诊病房综合楼一栋, 建筑面积 12000m2 ;

同时, 配套建设保障体系 (室 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告 3-39 内给排水、电气、采暖、通风、消防安全等工程) .项目建成后医院 达到

200 张床位的规模. 本项目建成后,医院床位数由

80 张增加至

200 张,劳动定员增 加132 人.门诊人次由原有约

170 人/天增加至

340 人/天.新病房楼 投入使用以后主要新增基础设施设备,如通风设备、办公设备等,不 再新增医疗设备及具有放射性设备.项目位置及周边环境见图 3-1. 居民楼(6F) 一层商铺 居民房 居民房舞阳县中医院 舞阳中心 汽车站 商城大酒店烟酒超市居民房蓝宝湾 商 务快 捷酒店 居民楼 一层为 商铺 小路人民路上海路门诊病房综合楼 N 图3-1 项目周边环境示意图 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目于

2011 年11 月17 日经 舞阳县住房和城乡规划建设局同意以 WYGJ-2011105 建设工程 规划许可证,准予建设.漯河市环境科学技术研究所

2011 年12 月完成了《舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目环境影响报告 书》(报批版),2012 年6月15 日漯河市环境保护局以 漯环监审 [2012]8 号 对该环境影响报告书进行了批复. 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目废水处理设施由山东 派力迪环保公司设计,由河南京都建筑安装有限公司建设施工. 该项目总投资概算

3000 万元,环保投资概算

20 万元,实际 商贸城沿街商铺 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告 4-39 总投资为

5000 万元,实际环保投资

80 万元,占实际总投资的 1.6%. 3.1.2 项目组成及工程建设内容 本项目具体组成见表 3-1,项目主要医疗设备见表 3-2,项目建 成后规模见表 3-3. 表3-1 项目组成一览表 序号 名称 建设内容 一 门诊病房综合楼

1 一层 入口大厅、门诊挂号、出入院登记、门诊、等候大厅、药房及 护士办公室

2 二至三层 各科门诊及药房

3 四层 ICU 及手术室

4 五至十一层 病房、护士站、医生办、开水间和无障碍病房

5 十二层 中药药剂科室、传统中医特色治疗法用房、预防保健用房 二 建筑配套的保障系 统 包括建筑配套的水、电、暖、消防、通讯等 三 医疗辅助设施工程 主要为医院的污水处理、垃圾处理及双回路供电系统 表3-2 项目主要医疗设备一览表 序号 名称数量

1 西门子螺旋 CT

1 台2万东 500max 光机

1 台3CR30-X 成像系统

1 套4电视遥控系统

1 套5万东 1.6C 型臂

1 台6GE 彩超

1 台7颈颅多普勒

1 台8卓越

400 全自动生化分析仪

1 台9血球计数仪

1 台10 电解质分析仪

1 台11 尿液分析仪

1 台12 单道/三道心电图机 2/2 台13 黑白 B 超机

1 台14 熏蒸、牵引床

2 台15 骨质增生电泳治疗仪

3 台16 LGT-2600B 磁振热疗仪

1 台17 肛肠熏洗理疗机

1 台 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告 5-39

18 麻醉机

1 台表3-3 项目建成后规模 序号 项目 项目建成后

1 占地面积 11686m2

2 业务用房面积 13010m2

3 劳动定员

300 人4床位

200 张5门诊人次

124100 人次/年6住院人次

14000 人次/年 环评要求主要建设内容与实际建设情况对照见表 3-4. 表3-4 环评要求主要建设内容与实际建设情况对照表 序号 环评要求建设内容 环评批复要求 实际建设情况 备注

1 舞阳县中医院门诊病 房综合楼建设项目及 配套设施 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设 项目及配套设施 舞阳县中医院门诊病 房综合楼建设项目及 配套设施 一致

2 医院的污水处理、垃 圾处理及双回路供电 系统 要求建设处理规模不小于 120m3 /d 的污水处理站,消毒方式采用二氧 化氯发生器消毒,医院内排水管网 实行雨污分流排水系统. 医疗建设处理规模为 120m3 /d 的污水处理 站,排水管网实行雨 污分流,并全部加盖 板封闭. 一致 垃圾处理严格执行《医疗废物管理 条例》 , 按条例规定落实医疗废物的 收集、运送、贮存、处置以及监督 管理等项工作,建设医疗废物的暂 时贮存设施、设备,不得露天存放 医疗废物;

医疗废物的暂时贮存设 施、设备应当定期消毒和清洁.医 疗废物专用包装物、容器应当有明 显的警示标识和警示说明;

临床废 物必须与其他固体废物分开收集, 并按有关规定交由漯河市医疗废物 处置中心处理. 医院建设有医疗废物 的暂时贮存设施,定 期对暂存设施消毒清 洁.医疗废物专用包 装物、容器有明显标 识和警示说明.分类 收集垃圾和医疗废物.与漯河市医疗废 物处置中心签定有医 疗废物处置协议. 一致 生活垃圾分类收集后交由环卫部门 统一处理 生活垃圾分类收集后 交由环卫部门统一处 理 一致 医院用电负荷为一级 负荷,双回路供电

3 制冷和采暖均采用空 调 医院内制冷和采暖均采用空调,未 经批准不得擅自建设燃煤锅炉. 医院内制冷和采暖均 采用空调,无燃煤锅 炉 一致 项目主要原辅材料及动力消耗见表 3-5. 表3-5 主要原辅材料及动力消耗 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告 6-39 序号 原料名称 年用量

1 电394.2 万Kwh/a

2 水45000m3 /a 3.2 项目用排水情况 医院现用水来自于市政给水管网,用水量约为 121.6m3 /d,废水 排放总量为 97.3m3 /d,医院污水经化粪池处理后排入污水管网后入舞 阳县污水处理厂. 3.3 主要污染物及产污环节 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目产生的主要污染物为 废水、废气、噪声和固体废物. 3.3.1 废水污染物 医院排水主要包括:化验、手术等医疗科室的少量排水和污洗间 排水;

病人、医护人员及家属的冲厕、盥洗等排水和楼内卫生排水;

住院部

80 化粪池

64 门诊楼 化粪池 4.1

16 5.1 1.0 洗衣房 化粪池 8.0

10 2.0 办公后勤 化粪池

12 26.5

3 121.6 97.3 8.0 4.1

64 污水处理站 排水管网 97.3 图3-2 医院用排水平衡图 21.2 舞阳县中医院门诊病房综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告 7-

39 综合废水产生量约 97.3m3 /d.污水处理站设计去除率情况见表 3-6. 表3-6 项目建成后污水产生和排放浓度 单位:mg/L 污染物 COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠菌群 产生浓度

350 100

35 80 1.0*108 个/L 排放浓度

150 40

20 20

500 个/L 去除率 57% 60% 43% 75% 99.99% 3.3.2 废气污染物 该项目食堂未建设,产生的废气包括汽车尾气和污水处理站恶 臭. 污水处理站恶臭产生的主要部位是调节池、沉淀池和污泥池等 部位,整个污水处理站采用地埋式封闭结构,预留进、出气口,经 离........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题