攀枝花明源水泥制品有限公司电力电杆及混凝土预制品生产项目 项目竣工环境保护验收意见

2019 年4月17 日,攀枝花明源水泥制品有限公司根据电力电杆及混凝土预制品生产项 目竣工环境保护验收监测报告(表)并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格 依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价 报告书(表)和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容 建设地点:盐边县安宁工业园区马鞍桥 性质:新建 产品规模:年生产电力电杆

10 万根(段),水泥制品

5 万件 工程组成与建设内容: 主体工程:厂房

1 座,长130m,宽24m,净高 12m,建筑面积 3120m2.

配套建设混凝 土生产设施一座.堆场为露天堆场,地面用碎石铺设,建筑面积 2500m2.原料仓位于厂区 西北面,建筑面积 120m2,用于堆放河沙,碎石等. 辅助工程:厂区道路,长180m,宽7m. 公用工程:供排水、供电依托园区基础设施.办公及生活设施:1 幢办公生活用房,2 层.建筑面积 335m2.分为办公、食堂和宿舍三部分.食堂采用电作为能源,浴室采用太阳 能提供热水. 仓储工程:原料堆场,建筑面积约 120m2,彩钢瓦顶棚,混凝土地坪,四周设置 2m 高 彩钢瓦挡墙;

成品砖堆场,2500m2,露天,四周敞开. 环保工程:废气处理工程,原料堆场安装雾化喷咀、混凝土制备进料口粉尘安装雾化喷 咀、制备过程中粉尘采用布袋除尘器+15m 排气筒排放、锅炉废气采用旋风除尘+水膜除尘+ 脱硫,处理后的废气经

1 根15 米排气筒;

废水处理工程,雨水收集池 8m3(配料破碎筛分 喷淋工序),生活污水经一体化生活污水处理措施处理、容积 18m3;

噪声控制工程;

固废 处理收集房,废电杆临时堆场(100m2,露天,地面碎石铺设);

绿化(1772m2).

(二)建设过程及环保审批情况

2012 年8月23 日,项目在盐边县发展和改革局进行了备案,并取得了《企业投资项目 备案通知书》(备案号:川投资备[51042212082301]0072 号.

2012 年11 月攀枝花明源水泥志林有限公司编制了电力电杆及混凝土预制品生产项目建 设项目环境影响登记表》,2012 年12 月12 日取得了盐边县环境保护局《关于攀枝花明源 水泥制品有限公司电力电杆及混凝土预制品生产项目环境影响登记表的批复(边环建审 [2012]93 号)》,同意项目建设.

2012 年12 月开始建设,至2013 年2月完成项目建设,于2013 年3月开始进行生产调 试,后因市场原因间歇性生产,未进行环保验收.2019 年3月,项目主体工程和环保设施 运行正常,具备环境保护验收监测条件.

2019 年3月委托攀枝花市兴泰环保服务有限公司对攀枝花明源水泥制品有限公司电力 电杆及混凝土预制品生产项目进行验收监测工作,并于

2019 年3月编制完成了竣工环境保 护验收监测表.

(三)投资情况 项目设计总投资

1000 万元, 环保投资 55.3 万元, 占总投资的 5.53%;

项目实际投资

1023 万元,环保投资 88.3 万元,占总投资的 8.63%.

(四)验收范围 项目主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、仓储工程、环保工程

二、工程变动情况 (1)因生产工艺布局调整,原设于厂房内的混凝土搅拌站改为厂房外,邻厂房建设, 采取了围挡、喷淋、袋式除尘等环保措施后经

1 根15m 排气筒高空排放.根据验收监测结 果(附件 5),项目正常运行期间,排气筒排放粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)中表

1 中标准值. (2)将燃煤锅炉废气处理方式由布袋除尘改为旋风除尘+水膜除尘,增加脱硫、脱硝 喷淋装置,提高废气处理效率.根据验收监测结果,项目正常运行期间,排气筒排放 SO

2、 NOx、粉尘达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表

1 中标准值. (3)沉淀池容积由 2m3 增加到 8m3,将厂区内地坪冲洗水、雨水、处理后的生活污水 收集,沉淀后回用于混凝土养护,减少了场地初期雨水排放. (4)成品堆场根据功能需要分区建设,成品库改为露天堆场,地面用碎石铺设,实际 面积 2500m2.成品为混凝土制品,且存放场地面铺碎石硬化,露天堆放造成扬尘污染较小. 根据验收监测结果(附件 5),厂界无组织粉尘监测值为,达到《水泥工业大气污染物排放 标准》(GB4915-2013)要求. (5)增加备用储水池

1 座,有效容积 132m3.为生产提供用水保障,不涉及污染物产 生与排放,对环境影响较小. 综上,本项目环保设备设施在结合厂址实际情况的基础上,已基本落实,进行调整的项 目增设了环保处理措施,未增加污染物产生及排放,较原环评措施减少了 SO

2、NOx、粉尘、 废水等污染物排放,不属于重大变更,符合验收要求.

三、环境保护设施建设情况

(一)废水 喷淋塔喷淋废水:喷淋塔喷淋废水量约为8m3 /d,项目设置20m3 的喷淋塔废水沉淀池, 砖混结构,喷淋废水循环使用. 初期雨水:项目对厂区的初期雨水进行收集,设置一个雨水收集池(容积8m3 ,砖混结 构),项目收集的初期雨水用于电杆养护和厂区道路控尘. 生活污水:项目生活污水实际产生量约为1.75m3 /d,生活污水经一体化生活污水处理设 施处理后用作电杆养护和厂区绿化.生化处理设施位于厂区生产车间西南侧,容积18m3 /d, 能够满足项目需求.

(二)废气 原料堆场:地面硬化,三面和顶棚建设彩钢棚进行封闭,安装雾化喷嘴进行喷水控尘. 混凝土制备粉尘:主要是碎石、河沙加料粉尘,混凝土拌合粉尘.加料口上部及拌合区 整体进行封闭,产生粉尘采取风机抽吸+布袋过滤方式除尘,处理后的废气经过15m排气筒 排放.混凝土搅拌料斗三面围挡,安装雾化喷嘴管线喷淋设施;

锅炉废气:项目设置一台

2 吨的节煤式锅炉(卧式),锅炉每天开 8h,烟尘产生浓度约 1457.7mg/m3 ,NOx 产生浓度约 272.1mg/m3 ,SO2 产生浓度约 777.4mg/m3 .锅炉产生的烟尘 采取旋风分离器+水膜除尘方式除尘,降温除尘后的烟气,经脱硫塔喷淋后进行烟气脱硫脱 硝处理,处理后的烟气经过 15m 排气筒排放.

(三)噪声 项目噪声主要为设备噪声,通过选用低噪声设备,基础减震,在建筑上采取隔音设计进 行治理.对生产车间采取钢板进行隔声,根据验收监测结果,项目噪声能够做到达标排放.

(四)固体废物 锅炉灰渣:项目年耗煤量 2000t,每年灰渣产生量约为 307.75t,定点堆放,综合利用, 用作成品堆场垫层或运送至安宁工业园区固废堆场. 不合格产品:项目产品合格率达 99.9%,不合格产品年产生量约 77m3,不合格电力电 杆及水泥制品砸去外表混凝土,取出的钢筋回用或外卖,废弃混凝土定点堆放,敲碎后用作 原料或统一清运至建筑垃圾处置场. 生化处理设施污泥:生活废水原水水质中ss为400mg/L,化粪池出水水质按250mg/L,则 污泥产生量........