编辑: 棉鞋 | 2019-11-08 |
1 ― 智慧工地平台 远程高清视频监控设备安装及功能要求 V1.
0 成都市住房和城乡建设局制 ―
2 ― 目录
一、 安装拓扑图.3
二、 设备安装要求.3
三、 功能要求.4
四、 网络要求.5
五、 平台 IP 地址.5
六、 注意事项.5 ―
3 ―
一、安装拓扑图
二、设备安装要求 远程高清视频监控设备应安装于工程建设项目主要车辆出 入口、主要场内道路、工地最高点(塔吊、物料提升机顶端或建 筑物顶端,安装高度应在
5 米及以上)、危险性较大的分部分 项工程作业面等关键位置,具体位置由建设、施工、监理单位共 同确认. 远程高清视频监控设备安装数量应满足工程建设管理的 需要,并满足以下规定:
(一)房屋建筑工程 1.建筑面积 0.5 至5万平方米的不少于
4 个;
2.建筑面积
5 至10 万平方米的不少于
5 个;
3.建筑面积
10 万平方米以上的不少于
6 个. ―
4 ―
(二)市政基础设施工程 1.工程造价 0.1 至1亿元的不少于
3 个;
2.工程造价
1 至3亿元的不少于
4 个;
2.工程造价
3 亿元以上的不少于
5 个.
(三)轨道交通工程 轨道交通工程车站、 停车场、 车辆段的摄像头安装数量参照 房屋建筑工程安装标准执行.
三、功能要求 设备名称 功能要求 视频设备 1.项目远程高清视频监控设备的图像分辨率 应不低于D4 标准 (1280*720, 水平720 线, 逐行扫描). 2.具备远程视频直播功能,根据"智慧工地" 平台的需要提供互联网访问通道. 3.远程高清视频监控设备应选用符合要求的 球机. 存储设备(NVR) 1.视频监控数据应在项目保存至少30 天, 存 储视频流分辨率不低于720P. 2.视频监控设备输出的视频流应采用H
264、 H265 编码,能够支持最大1080P 分辨率的 视频流稳定传输,并支持多路视频输出. 4.视频数据通过录像机以标准ONVIF协议, GB28181协议接入建委视频服务器. ―
5 ―
四、网络要求 视频端到智慧工地平台之间的网络带宽不低于 20M.
五、平台 IP 地址 IP:171.221.172.210
六、注意事项
(一)项目使用设备应符合上述功能要求.
(二)在接入前应向技术人员提供设备编号.
(三)视频接入技术支持:吴祥林,13980706160.