编辑: 丑伊 2019-11-05
意见书编号: ?321014161-(2016) 795? 项目名称:宝应县生态体育公园-体育综合馆、体育场 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年10月25日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 江苏振宜实业发展有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 宝应县生态体育公园-体育综合馆、体育场项目施工图设计文件 进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修 改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸, 一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年十月二十五日 (审查机构公章) (附19页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 宝应县生态体育公园-体育综合馆、体育场 建设单位 江苏振宜实业发展有限公司 项目地址 宝应县 建筑总高度 27.33 M 建筑面积

41050 M2 建筑层数 体育综合馆地上3层地下1层,体育场地上3层 场地类别 Ⅳ类 设防烈度 六度(0.05g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2016-10-9 勘察单位 江苏中锐华东建筑设计研究院有 限公司 资质等级 设计单位 江苏省建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处: 1.?体育馆? 应交代幕墙可见光反射比的设计要求,应符合《江苏省绿色建筑设计标 准》DGJ32/J?173-2014第6.5.4条规定.

(三)设计深度和其他问题: 1.?体育场、体育馆绿色二星标准,应有满足此标准的对照表. 2.?体育场、体育馆设计使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要求. 3.?体育场、体育馆设计外墙按照一般建筑取1.10的修正系数,不妥,应按照设计建 筑的冷桥、填充墙的比例,进行加权平均值的计算. 4.?应按单一立面计算窗墙比. 5.?体育馆? 屋面保温层厚度做法表与节能设计应一致.玻璃棉如受潮含水不能起到保 温作用,应核实构造设计.? 6.?体育馆? 地下顶板区域楼地面应有保温措施. 7.?专篇中隔声设计应交代清楚相应构造措施. 设计人 王博磊 梁超凡 张翔 专业负责人 吴丹丹 审核人 刘志军 注册师 刘志军 执业印章号 3200289-028 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-11

4 (给排水节能)专项审查 体育综合馆

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、设计说明中市政供水压力为0.24MPa,而相关系统图中又注明市政供水压力为 0.2MPa.如市政供水压力为0.24MPa,则需补充楼层给水支管的减压阀设计.

2、绿色设计专篇中注明采用了地源热泵系统,而图纸中为空气源热泵系统.

3、绿色设计专篇中年径流总量控制率复核计算采用南京的相关参数,未采用当地参 数. 体育场

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、设计说明中市政供水压力为0.24MPa,而相关系统图中又注明市政供水压力为 0.2MPa.如市政供水压力为0.24MPa,则需补充楼层给水支管的减压阀设计.

2、绿色设计专篇中注明采用了地源热泵系统,而图纸中为空气源热泵系统.

3、绿色设计专篇中年径流总量控制率复核计算采用南京的相关参数,未采用当地参 数. 设计人 肖伟、沈晟、徐明、 专业负责人 肖伟 审核人 高勤 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 陈新 节能专项审查号 10161-W1005 2016-10-25

5 (电气节能)专项审查 一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(二)其它:

1、缺配电间、走道、卫生间等场所照度和LPD等设计内容,办公室、会议室等场所的 LPD标准值错误,请予复核.(体育综合馆)

2、缺配电间、弱电间、门厅、走道、卫生间等场所照度和LPD等设计内容,请予复 核.(体育场) 设计人 张伟、何烨、张伟(女)、郑伟桥 专业负责人 董伟 审核人 李山 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 李新兵 节能专项审查号 10161-E1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-24

6 (暖通节能)专项审查

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处:

1、本栋公共建筑面积大于2万平方,且采用土壤源热泵,应对空调负荷进行全年逐时 计算,不符合DGJ32/J?173-2014第8.2.4条和GB50189-2015第7.3.1条.

2、人群密集场所对CO2浓度进行实时监测和控制,平面图和机房详图中应设有监测探 测点和控制设备.

3、蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的IPLV值未标注,不符合GB50189-2015第4.2.11 条.

4、离心式空调系统的电冷源综合制冷性能系数SCOP值未标注,不符合GB50189-2015第4.2.12条.

5、土壤全年热不平衡率达20%左右,应设置冷却塔,未见相关内容,不符合 DGJ32/TJ?89-2009第5.3.5条.

6、未提供水泵变频流量控制的下限值及频率限值等参数,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.4-5条.

三、设计深度和其它问题:

1、绿色设计专篇中风系统单位风量耗功率WS值应明确对风机效率?F的最低限值要 求.通风系统风机选择不能满足Ws限值要求.

2、未提供岩土热响应测试报告,不符合DGJ32/TJ?89-2009第4.1.1条.

3、未提供规定性指标节能计算书及风、水系统水力计算书,请补充. 设计人 李智 专业负责人 邱建中 审核人 邱建中 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

6 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 2016-10-14

7 (建筑)专业审查意见

(一)、违反 强条 之处:无

(二)、违反 强标 之处: 1.体育场、体育馆设计配置电梯,应交代电梯门满足《建筑设计防火规范》GB?50016 -2014第6.2.9条的要求. 2.体育场、体育馆设计绿色专篇中交代无障碍停车位的比例0.75%,不符合《无障碍设 计规范》GB?50763-2012第8.1.2条规定. 3.体育场、体育馆设计上人屋面防水层与其保护层间应设置隔离层保护层使用40厚C20 细石混凝土,不符合DGJ32/J16-2014第10.2.1条规定. 4.体育场、体育馆设计看台等防护栏杆,应交代抗水平推力的要求;

设计受力构建使 用直径40*

3、60*

3、60*2.5的通长钢管不符合DGJ32/J16-2014第9.5.2条规定. 5.体育馆设计一层B区配电房(室外景观用)长度大于7.0米,应增设门.应符合《民 用建筑设计通则》GB?50352-2005第8.3.1条规定. 6.?体育馆? 运动员出入口应至少各设1处无障碍出入口,供观众使用的楼梯应为无障 碍楼梯,运动员浴室均应满足无障碍有关规定.应符合GB?50763-2012第8.6.2条. 7.?体育馆? A区二层武术馆开向室内的门应采用乙级防火门,应符合《体育建筑设计 规范》JGJ?31-2003第8.1.3-2条.一层乒乓球、综合活动、健身健美区域开向室内的 门同样应采用乙级防火门. 8.?体育馆? 储藏应设防火门,应符合GB?50016-2014第6.2.3-4条. 9.?体育馆? 消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓 门的颜色有明显区别.应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB?50222-95(2001 版)第3.1.14条.

(三)、设计深度及优化建议: 1.体育场、体育馆应具体交代使用的无机非........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题