编辑: glay 话题热度:850 2019-11-28
关键词: 锅炉,设置,地暖,温度,地热,设定,地板采暖,气温,温度设定 添加资源
资源与摘要 编辑
glay


  2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常再按照说明书中补水方法给地暖锅炉补水至压力1.0-1.5bar之间

  3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常再按操作方法重启地暖锅炉;如检查一切没问题,但地暖锅炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。

  1、点火正常,但燃烧几分钟后熄灭,屏幕上无故障代码显示

  答:常见烟管吸气孔堵塞或排气不严与吸气管联通,燃烧缺氧造成的;查看烟道出口是否有遮挡物。

  2、 点火正常工作1分钟左右温升很快达到80-90度过热显示C5或\\H5或HC

  答:管道堵塞,不循环过热保护,可能是长时间不使用地暖锅炉导致水泵抱死不运作。

  3、 点火后温度上升非常快达到80度,但采暖系统不热?

  答:采暖系统循环不畅通或管路、暖气片阀门没有打开。

  4、第一次启动噪声很大

  答:运输造成风机偏离,风机有积碳导致,需要服务人员上门进行保养。水泵循环噪声,系统内水不满有空气,将系统内空气排出即可。

  5、 当插电的瞬间显示屏点亮,后显示屏熄灭无显示

  答:电源接触不良、或者主控器接触不好

  6、 通电后开机,不点火

  答:查看显示屏的图标,应显示温度、时间、供暖,不应显示防冻或定时。

  7、开机风机启动后停止启动并报警

  答:烟筒排气不畅通有异物或风压信号管内有水

  五、地暖锅炉保护功能

  过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超压保护、排风安全保护、缺气保护、防冻保护、水泵防抱死、断电、断气自锁保护等几十项防护功能。

  六、太阳能、电热水器与地暖锅炉连接使用以及转换如下:

  1.地暖锅炉与太阳能或电热水器同时使用会产生的问题。

  (1)使用生活热水时,水忽热忽冷,热水不稳定

  (2)在没有使用热水或采暖锅炉也会点火烧热水

  2.使用锅炉供用生活热水时太阳能和电热水器阀门必须关闭,使用电热水器或太阳能时锅炉热水阀门必须关闭。(注:生活冷热水在地暖锅炉下面燃气管两侧)

  七、地暖锅炉与集中供暖切换具体操作如下:

  1、在集中供暖试水,试压前,必须关闭地暖锅炉下端采暖管道的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门)。关闭后才能把集中供暖管道阀门打开使用。

  2、在集中供暖结束后,如您需要继续采用地暖锅炉供暖,一定不能直接打开地暖锅炉的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门),需先关闭集中供暖进户总阀门,然后进行系统减压,直至系统压力小于1.5bar,才能打开锅炉的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门)。
无理的喜欢
设置温度检测及联锁装置。 6.6 管道系统 6.6.1 在加气机附近工作人员容易接近的位置... TSGR0004的规定,且应有“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”。 c) 气瓶应具... ---摘自《NB》
252276522
舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气。 集聚区现状有一段DN600长约4km的蒸汽管道,目... ——根据每周内的不同日和每天的不同时间,设定不同的温度; ——夜间降低室内温度,... ---摘自《第一章 概述 3》
静看花开花落
上暖地暖设计篇 大纲 地暖管道设计首先考虑采暖效果,节能情况,其次考虑设备安放位... 温度控制面板 如3房以下的小户型住宅不建议采用温度控制面板,原因为:1)造价偏高 2... ---摘自《上暖地暖设计篇》
ddzhikoi
一般的地表温度 大致设定在二十四度至二十六度 , 因为温度热力是由下往上进行传 导也... 以接驳散热片、地暖和风机盘管等多种散热系统。燃气壁挂 炉是燃气锅炉家庭小型化的形... ---摘自《不高於60 度输送到埋在地面下的盘管系统内做一个循环流动,》
木头飞艇
减少小锅炉不达标烟气排放, 保证当地企业和人民群众正常生产生活和身体健康。 (2)建... 采用地暖、 非地暖混合方式取暖的用户,其地暖部分按 30 元/平方米(以安装地 暖房间... ---摘自《一、 项目概况》
过于眷恋
锅炉配套的原有控制系统基础上, 针对供热系统特点所设置的自动优化运行的控制和热量调节系 统。 3.3 气候补偿技术: outdoor reset control 根据室外气象条件和室内温度,自... ---摘自《ICS》
紫甘兰
本项目不使用锅炉供暖,保温采用炭晶地暖系统,全部用电。碳晶地暖系统的全称是“碳... 预计燃烧火焰温度在550~600℃,NOx产生量较小,参照《第一次全国污染源普查工业污染... ---摘自《麦盖麦盖提县肉牛产业化扶贫项目——恒大集团援建麦盖提...》
哎呦为公主坟
利用废热锅炉制备热媒时,引入其内的废气、烟气温度不宜低于400℃; 2 当以地热为热源... 如空调末端设具备温度设定、显示功能的温度控制面板等。 9.5.4 中央空调系统的下述环... ---摘自《ICS 91.040.01》
星野哀
设置度假模式,在您外出度假期间燃气锅炉进入休 眠状态。 • 输入下次保养日期,... • 可与住宅自动化管理对接 温度1:地板采暖 20/45°C 温度2:标准散热器 20/80°C 温度... ---摘自《法国富丽凯公司简介》
ok2015
设置值班室、配 电室、锅炉间。锅炉房内现设置 6 套水源热泵机组及相应的配套设施,... 据锅炉最高出水温度及末端采暖采用地暖的形式, 一次侧采用 60/40℃供回水温度, 采暖... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
yn灬不离不弃灬
尤其是地暖分水器末端的压 差旁通管,这样大大地减少了安装时间,避免了压差误设 定... 目标温度设定温度)偏差较大,在热源停止输出后实际 温度还会继续上升,超过控制的... ---摘自《升级不加价》
牛牛小龙人
因为地暖的供水温度一般不超过 #+, 而燃煤热水锅炉的出水温度最 高可达 &,,私自将散热器改装成 地暖, 容易造成地暖管道老化、 爆裂, 建议采暖户不要私改屋内供暖设施。 ... ---摘自《秋季锻炼小贴士》
黎文定
确保采暖供水温度不低于 5℃的防冻设定值。另外, 通过定期进行维护与保养保证锅炉的... 有很多地暖公司, 会给用户出两套地热管, 一套走集中供 热, 一套走壁挂炉, 这样的话... ---摘自《Email:jlrbrbs@126.com 电话:》
star薰衣草
空调运行的设定温度大多数为26℃左右,也有一些青年家庭空调设定温度为24℃。 本条... 3 集中锅炉房的供热规模应根据燃料确定,采用燃气时,供热规模不宜过大,采用燃煤时... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
戴静菡
白天出门上 班都会把地暖温度调低, 140 平方米的面积 平均每个月才用300立方的燃... 除去锅炉地暖的初期费用还有很大一部 分来自于分水器、 水管等辅材以及安装、 施工 ... ---摘自《天气冷了 地暖 “热”》
向日葵8AS
供热尾水排放温度不 应大于 20℃。 3.1.7 地热热源厂的自流井严禁采用地下或半地下井... 锅炉间应设置在首层或地下室一层,燃烧设备间应设置在首层或地下室, 并应设置在靠建... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
ACcyL
混水装置常用于以锅炉为采暖热源的地暖系统,具备 M6.27 IH 的混水降温功能,并增加... 混水装置的安装处宜设置地漏,方便日后维护,安装环境温度:5~55℃;相对湿度<93%... ---摘自《M6.27》
贾雷坪皮
生活热水两用锅炉,可安装在密闭的室内。生活 热水由燃气采暖热水炉内的次级板式换热... 请根据您家的采暖系统设置合适的出水温度,建 议不要将水温设置太高。比如地暖系统,... ---摘自《TURBO》
star薰衣草
锅炉的 “单采暖”模式设置由显示屏上的持续亮起的符号 标示。 壁挂锅炉将在每次需要... C 至80° C,设置地暖模式后,温度范围为 25° C 至45° C。 卫生热水温度调节 通过按... ---摘自《意大利》
发帖评论