编辑: 丑伊 话题热度:427 2019-07-16
关键词: 锅炉,boiler,锅炉的,烧锅炉的,烧锅炉,焚烧,烧 添加资源
资源与摘要 编辑
王子梦丶
4.60 6.3.6 锅炉供暖设计应符合下列规定: 1 应根据居住区负荷及负荷变化,合理确定锅炉台数和单台锅炉的容量; 2 锅炉台数不宜少于 2 台,当中、小型建筑群设置 1 台锅炉能满... ---摘自《DB34》
252276522
燃油或燃气锅炉、 油浸电力变压器、 充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专 用房间内。 当上述设备受条件限制需与高层建筑贴邻布置时,应设置在耐火等... ---摘自《UDC》
wtshxd
污水处理站、锅炉房、蓄水池及泵房等 总库存量为3600辆于2007年办理环评,并取得南昌市环保局批复(洪环监督[2007]291号) 于2010年4月通过环保验收,并取得南昌市环保局... ---摘自《建设项目基本情况》
qksr
3台锅炉的水幕除尘塔运行不规范,塔内流出的尾液呈酸性,PH为5。另外,督察组还发现该公司煤堆场防扬尘措施不到位,厂区污水横流,跑冒、滴、漏现象严重,厂区管理混乱... ---摘自《sheet1》
Mckel0ve
整 个医院及职工,甚至医院锅炉的,都无 一不沾英雄的光,他们都在利用英雄谋私 利。吴医生也曾想借着研究英雄植物人, 获取学术资本。他们以为张连长只是一个 能喘气的英... ---摘自《高教视点》
huangshuowei01
用于锅炉收灰提钒,项目石煤 钒含量 0.24%,经锅炉利用热值损失碳后,收灰中钒含量可提升到 0.48%,可以 用于钒的提取利用,具备可利用伴生矿价值。 2016 年,陕西省... ---摘自《一、项目由来》
丶蓶一
投诉人反映雾气很大的问题主要为该厂南侧天然气锅炉冷却水产生的水蒸气;靠近河边有个冷却塔,检查时有一定的噪音产生,业主表示这几天冷却塔电机坏了,导致声音较大,将... ---摘自《投诉汇总》
赵志强
工地设开水锅炉或保温桶,保证职工喝干净卫生开水,夏季防暑时间,要摆放绿豆汤或 消暑饮料。 工地设卫生室,定期检查职工身体健康状况,处理小疾患,及时预防传染性疾病... ---摘自《一、磋商函》
霜天盈月祭
锅炉, 哎哟喂, 门前一座大雪山, 根本进 不去。没辙, 在雪山上掏个洞, 钻进去, 朝 里推开门。好不容易点着火, 冒出的烟瞬 间变成霜。 风不但把雪吹堵了门, 连同沙子碎... ---摘自《云中凉都 阿拉山口的油站》
夸张的诗人
大连市公安局监所管理支队兰炭锅炉采购项目 招标文件(项目编号:ZYZB20170224 ) 招标人:大连市公安局监所管理支队 招标代理人:大连正阳招投标代理有限公司 日期:... ---摘自《大连市公安局监所管理支队兰炭锅炉采购项目》
阿拉蕾
锅炉的燃料。 跨过柴火堆,能够发 现棚内堆满了被子和衣服,殷思俊晚上 就窝在这一堆凌乱的被褥和衣物里。 但 昨天记者去时却没见到人。 周围居民得知记者来访, 到处找 ... ---摘自《天太冷,请流浪者到救助站避避寒》
ok2015
锅炉检修标准项目及主要质量指标 109 三、烟气净化检修标准项目及主要质量指标 124 四、电气专业检修项目及主要质量指标 128 五、热控专业机组检修标准项目及主要质量指标 ... ---摘自《开封中节能再生能源有限公司》
lqwzrs
我局工作人员经现场查看,锅炉房发出吱吱的声音是鼓风机底座不平,在工作中产生振动发出的声音,工作人员责令该酒店负责人对这一现象进行整改,该负责人同意整改,把鼓风... ---摘自《一、12345市长公电办:》
xwl西瓜xym
万元/蒸吨的锅炉补贴,对新建大型燃气锅炉房给予一定的土建补贴,对改造单位供热区域内的建筑节能改造、供热系统改 造等项目优先纳入政府年度节能改 造计划。 而对“煤改气... ---摘自《开具百万罚单震慑违法企业》
sunny爹
处理意见:由行政科负责统计锅炉所用水费、电费及用煤,之后将费用平摊给每位住户进行征收。 第九条提案内容:根据煤矿行业的特点,严格规定招工制度,用工标准,不断完... ---摘自《目录》
笔墨随风
是目前直接燃锅炉中科技含量较高, 节能环保效果好的行业首创品牌。 【高效节能安全环保】 : 万林燃煤锅炉排烟温度低、 热效率高、 升温快、 燃充分无煤 渣、 燃煤无烟雾... 燃与换热分开, 完全打破 了常规锅炉的燃及热交换方式。 采用了热管换热, 经过充... ---摘自《希望借此机会找到有缘人》
牛牛小龙人
19号后院有地方,以前是锅炉的,希望收废品的挪个地方。请专业部门及时办理并答复公众。","公众反映的问题已受理" "21","43414.5640972222","2018东城事项... ---摘自《问题列表》
阿拉蕾
锅炉房事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并将其统一撤离到安全距离以外,同时设置隔离警戒线。 按紧急疏散标志(EXIT)的指示方向和路线迅速、有序地撤离大楼。在紧急... ---摘自《(备案编号:》
NaluLee
变配电室、锅炉房、煤气柜、氧气罐、苯槽、空压机房、危险品库等; 原材料、产品的运输和使用过程; 管理工作设施、事故应急救援设施和辅助生产、生活卫生设施、安全防护... ---摘自《ICS 13.100》
yn灬不离不弃灬
——焊接梁与焊接柱锅炉、压力容器典型金属结构的焊接知识 ——熟悉焊接工程施工及验收标准有关内容 2 操作技能 ——能够运用手工电弧焊进行困难位置的焊接,能够进行小直... ---摘自《附件3:》
yn灬不离不弃灬
一部分是地下二层的冷冻机房和空调机房以及地下一层的锅炉房;另一部分是外管线。施工流程图如下: 施工工艺及技术措施 一、管道安装 1、空调管道安装的工艺流程: 2、管道... 铺好道木,以下是锅炉运输示意图; B、运输的时候要注意锅炉的方向,不要搞错; C、... ---摘自《北京某大型公检建筑的空调水系统施工组织设计》
阿拉蕾
10,621,538.56 10,621,538.56 锅炉房 1,231.62 1,231.62 水利脱脂 1# 275,619.20 275,619.20 配电室 146,376.00 146,376.00 软胶囊设备改造 9,468,154.25 9 ---摘自《青海明胶股份有限公司》
麒麟兔爷
变配电站、锅炉房、空压站 高层建筑物发生火灾时,人员逃生可以采取的措施有( ABDE )。 A.利用避难层或疏散楼梯逃生 B.利用楼房的阳台、落水管和避雷管线逃生 C.等上级领... ---摘自《附件》
f19970615123fa
工厂锅炉。父亲每天早出晚归, 工作上更是勤勤恳恳, 除了干好本职工作锅炉外, 还主动打扫起厂区的大 院卫生。父亲说, 这回可千万不能再把工作丢了。 我没有劝阻父... ---摘自《父亲的奖品》
sunny爹
建有主车间、空压站、辅助车间、锅炉房、重油站、给水站、煤气加压站、原材料库、仓库、污水处理站、变配电室、办公楼、综合楼、汽车库和自行车棚等15个分项工程。 全厂... ---摘自《目录》
鱼饵虫
锅炉温度测控及性能优化系统; 230.三相工频感应电磁锅炉技术; 232.板型叶片高效离心风机模型优化设计技术; 234.基于微机控制的三相电动机节电器技术; 238.节能高效... ---摘自《通用设备制造业》
摇摆白勺白芍
锅炉 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 单元式热水设备 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 蓄热蓄冷装置 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 水 燃料器 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G4/N4 鼓风机 ... ---摘自《DGJ》
麒麟兔爷
附件 杭州市高污染燃料小锅炉淘汰改造 实施方案 (征求意见稿) 为了优化生态环境,促进经济转型升级,加快美丽杭州先行区建设,根据《杭州市大气污染防治行动计划(2014-... 在2015年6月底前,各地必须摸清小锅炉的基本情况并建立档案材料,并结合本地实际... ---摘自《附件》
贾雷坪皮
锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1燃气锅炉 排放标准,扩建后的 6t/h 燃气锅炉锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表... ---摘自《国环评证乙字第 2706 号》
sunny爹
锅炉房占地面积168m2,砌体结构 供水设施 污水处理厂内的生活、生产用水(包括化验室用水和溶药用水)和消防用水使用自来水,由市镇水厂供水管网供应。设备冲洗水和绿化... ---摘自《目录》
没心没肺DR
永兴锅炉集团郑州市鑫运重工科技有限公司是中原地区专业生产加气混凝土成套设备的领航企业,具有自主的设计队伍及研发基地。公司占地面积70000平方米,厂房建筑面积... ---摘自《永兴锅炉集团郑州市鑫运重工科技有限公司是中原地区专业生...》
丑伊
老人是浙江湖州市昱诚木业公司的锅炉 工,锅炉已经整整 11 年。他告诉记者:“用不了几天,这口锅炉就要熄火了,我也要下岗了。”导致 统一客服热线:400 110 5 ---摘自《联创世华▪内部资料》
xwl西瓜xym
五里堆路综合市场东悦浴足店锅炉烟尘直排,污染严重,影响居民生活,请求处理。(空气污染) 北湖分局 经调查,该店使用生物质燃料锅炉,符合城市清洁燃料使用目录要求... ---摘自《一、12345市公电办:》
jingluoshutong
锅炉,可满足本项目蒸汽供热需求。 3.5.4 循环冷却水系统 本项目镀槽整流器等机械设备冷却循环用水设置一台冷却塔及冷却水池, 循 环冷却用水设计能力为 15m3 /h,循环水系统... ---摘自《电镀加工项目》
飞鸟
议目前仍锅炉的小区物业 公司, 积极与热电公司沟通, 早日实现集中供暖。 文/本报记者 刘遥 本报 12 月15 日讯 (记者吴慧)一保安执勤时捡到 一张身份证和两张银行卡, 寻 ... ---摘自锅炉供暖不 “给力”》
雨林姑娘
对该公司的锅炉房没有发现有垃圾的情况,再对厂内其它地方进行巡查也未发现有垃圾的情况,我局要求该公司加强管理,确保环保设施正常运行,防止废气扰民,同时我局将... ---摘自《晓青公开》
hys520855
锅炉烟气处理、油烟净化器等(已建成) ,根据本次环评要求将锅炉改造 成生物质颗粒燃料锅炉,进行除尘处理,淘汰 2 个燃煤大灶。 噪声治理 采取减振、隔声处理(已建成) ... ---摘自《一、 建设项目基本情况》
ok2015
建设项目环境影响报告表 项目名称济南舜耕山庄集团公司锅炉技改项目 建设单位(盖章): 济南舜耕山庄集团公司 编制日期:2019 年04 月 中华人民共和国环境保护部制 《建设... 能 源和环保是我们越来越关心的问题。在锅炉的节能与环保技术方面, 欧洲在上世 纪70 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
旋风
小区内闲置锅炉房的使用权归属问题引发争议 小区锅炉房变社区用房 这事儿行得通吗?长春晚报记者袁 帅长春市有些老小区,楼高大都六七层,小区建成之初并没有电梯。随着时... ---摘自《这事儿行得通吗?》
lqwzrs
锅炉废气经水膜除尘处理后通过烟囱高空排放,未见黑烟。 据调查,企业锅炉点火时和燃料添加过多时,因生物质燃不充分,会有冒黑烟现1楼有一家电子元件加工厂,主要加工... ---摘自《一、12345市长公电办:》
ok2015
杭州锦图针织有限公司 全自动电脑横机设备引进及新增水洗设备、置换 环保燃气冷凝式蒸汽锅炉、淘汰燃煤锅炉技改项目 环境影响报告书 (报批稿) 绍兴市环球环境保护科学设计... ---摘自《杭州锦图针织有限公司》
kieth
蒸吨/小时以下的燃煤锅炉,基本完成燃煤锅炉、窑炉、10 万千瓦以下自备燃煤电站的天然气改造任务,在供热、供气管网不能覆盖的地区 改用电或其他清洁能源。另外,企业现有 ... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
星野哀
锅炉、压力容器、压力管道的出厂、安装资料等 应齐全; b)电梯、起重机械的产品合格证书、自检报告、安装资料等应齐全; c)场(厂)内专用机动车辆的产品合格证书、自... ---摘自《DB11》
山南水北
目前锅炉已修好室温慢慢回升 本报记者 牛家林 ! 月!" 日#$!! 年省 外院校在河北省设点艺术专业考试开考来自全 省各地的艺术考生云集石家庄职业技术学院参加考试 而不少... ---摘自《. /012-%''3))"4,44" . 4-**5$!6!, !》
雷昨昀
都是各小区单独锅炉%我向 小区锅炉房反映问题! 人家说是 我家的暖气管道生锈了! 所以散 热效果不好%我雇人清理了管道! 可室内温度还是那样% 我又去找 锅炉房! 他们的... ---摘自《吃喝之上》
烂衣小孩
锅炉房里负责锅炉的周师傅 告诉记者, 锅炉房的建设还未完 工, 目前没办法正常供暖。 “已经 温炉了, 这几天会持续温着, 再 有十来天就可以供暖了。 ” 周师 傅说。 锅炉房... ---摘自锅炉重上岗 管网够不到,》
梦三石
锅炉房 烟尘 0.000001467 0.00 101 SO2 0.000001467 0.00 表1.3-2 无组织废气各污染物最大地面浓度占标率及 D10% 产生节点 污染源 最大浓度(mg/m3 -- 台13抽污泵 -- 台24风机... ---摘自《生猪养殖项目》
夸张的诗人
用,分10 年提完。随后单位与崔先生签了 在小区锅炉 10 年并承担锅炉改造的部分 费用的承包合同,在改造期间崔先生支付 了锅炉的拆除费用 24000 元、修理费 3100 元、检验... ---摘自《单位擅自违约司炉工如何维权?》
645135144
确保湿度、温度达到检 测标准。在这个岗位上的人,说好听点,是专业技术人员,说白点,也就是锅炉的。锅 炉怎么啦?有人认为这个岗位丢人、说起来自卑,可西昌卫星 ---摘自《2018 年7月时政热点》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50273—**** 锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering (征求意见稿) 发布 实施 ... 熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡... ---摘自《UDC》
发帖评论