编辑: 贾雷坪皮 话题热度:316 2019-08-02
关键词: 漏风试验,锅炉,试验,漏风,实验,锅炉漏风,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
贾雷坪皮
   锅炉漏风试验怎么做

  漏风试验的目的是在冷态下检查炉膛、冷热风系统、烟气系统的严密性,同时找出漏风处予以消除,以提高锅炉的经济运行性能。漏风试验一般有正压法和负压法两种。

  (1)正压法。正压试验是保持炉膛和烟道处于微正压状态,来检查其是否漏风。

  关闭引风机入口挡板和炉膛、烟道各炉门,在送风机入口处撒入白粉或施放烟幕,启动送风机,保持炉膛正压50~100Pa。当白粉或烟幕被送入炉膛和烟道中,在有缝隙处和不严密处逸出,留下痕迹。试验后,寻找痕迹进行堵塞处理。

  对微正压炉做漏风试验是用压缩空气向炉膛充压,试验压力为5×10Pa,在10min内风压下降少于500Pa即算合格。

  (2)负压法。负压试验是保持炉膛和烟道处于负压状态,以检查其是否漏风。

  启动引风机,开启挡板,保持燃烧室压力-150~-200Pa,然后用蜡烛或火把靠近各接缝或可能会漏风处。若不严密,则烛光或烟火会被负压吸向该处,检查人员做好标记,待试验后作堵塞处理。除此以外,还可用手试探或耳听响声寻找漏风处。

  此外,锅炉运行中可用烟道各部的烟气含氧量来测定和计算炉膛和烟道各部的漏风系数。如果漏风系数较大,超过规定值,则应检查各处漏风情况,以进行处理。
摇摆白勺白芍
正压气力输灰系统性能验收试验规程 DL/T 5044 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规... 集尘罩(或锅炉 炉窑烟气) 除尘器 风机 排气筒 卸、输灰 换热器 10 6.2.3 集气罩的排风... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
人间点评
业,加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控尘十... 页 根据设计资料,本项目喷烤漆房最大漏风系数考虑为 3%。因此本项目 3% (0.309kg/a)的... ---摘自《填报说明》
252276522
浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等。 注2考虑到戊类厂房的火灾危险性较... 式中:0.827—计算常数(漏风率系数); Ly—加压送风量,m3/h; A—门、窗缝隙的计算... ---摘自《UDC》
元素吧里的召唤
锅炉热水箱防震动技术改造、 离心空压机初级过滤器改 造等十余项挖潜攻关课题。 “以... 个别棚门门缝漏风, 便用透明胶或木板封 好, 确保苗棚保温效果。 “其中, 有近一周的... ---摘自《高位“掘金”》
ACcyL
利用足尺试验、现场试验、离心机试验和数值分析及理 论推导等手段,从普通高强预应力... 会因布帘的卷皱出现漏风口,本方法在堆积门 两侧门轨处设计一种侧封密闭节点,实现大... ---摘自《天津市城乡建设委员会》
南门路口
锅炉受热面安装前编制专项施工方案并确认符合制造厂要求 燃烧器就位再次检查内外部结... 风管安装完成后,除了对主、干风管进行漏光试验,还应对主、干风管进行漏风量检测。 ... ---摘自《233网校2016年一级建造师《机电工程》考试真题及答案》
霜天盈月祭
本项目对现有脱硝系统流场优化、喷氨优化调整试验及喷氨自动控制优化。在 现有脱硝系... 对易产生漏风漏风点进行了检查修复,严格控制了漏 风率。调整了阴极线与阳极板的设... ---摘自《陕西有色榆林新材料集团有限责任》
赵志强
5检验和试验… 6检验规则… 7标识、包装、运输和贮存… 表l燃煤锅炉袋式除尘器的使用... <50 耐压强度(壳体)kPa ≥4 漏风率 (%) ≤3 b)烟气温度及湿度(最高温度、最低温... ---摘自《备案号:24703》
qksr
全数进行漏风量测试 【答案】D 洁净度等级N3属于高压系统,高压系统全数进行漏光量... 锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定,接受对锅炉各工序和监检点进... ---摘自《2013掰定歃荚ぬ雕驸(⑩拔拣戈æ)》
865397499
检查除尘器是否漏风,水膜除尘器水量的大小。 8.检查炉渣清除情况。 9.检查炉排变速箱... 5.设备维修保养和安全附件试验校验情况,要详细做好记录,锅炉安全管理人员应定期检... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
AA003
根据有关试验的结果,如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(4~5次/天),可以使扬尘产... 废气总管的废气量为2557m3/h,考虑10%的漏风系数,设计风量为2841m3/h≈2900m3/h... ---摘自《浙江省东阳市环保科技有限公司》
戴静菡
试验等方面的管理内容、要求、检查与考核等。 本标准适用于国电谏壁发电厂安全生产管... 3.8.1.10 加强巡回检查和设备检修管理,对锅炉各部漏风及时进行封堵,老厂出灰时必须... ---摘自《目次》
元素吧里的召唤
工场地洒水抑尘试验结果见表 8.1-2。 表8.1-2 施工期场地撒随抑尘试验结果 监测点位置 ... 的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少, 占地面积... ---摘自《C2110 木质家具制》
此身滑稽
防止因瞬间失电造成锅炉灭火。           6.1.7 加强设备检修管理,重点解决炉膛严重漏风,给粉机下粉不均匀和煤粉自流,一次风管不畅,送风不正常脉动,堵煤(特... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
hyszqmzc
锅炉架的立柱通常用(型钢)。 可焊接高强度钢应该属于(特殊性能低合金高强度钢)。... 再进行漏风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。风管系统的严密性检验,在加... ---摘自《ض丬?》
麒麟兔爷
以发电为主的燃油锅炉及发电机组;大电网覆盖范围内,单机容量10万千瓦级及以下的常... 积灰堵塞等问题,造成漏风率与烟风阻力增大,风机耗电增加。可采用先进的密封技术进... ---摘自《附件》
645135144
燃煤锅炉建 设,符合要求。 加强施工扬尘监管, 积极推进绿色施工, 建设工程对较低, ... 组织排放(跑、冒、系统漏风、装卸等) - 0.121 - - - 备注 电镀废气执行《电镀污染物排... ---摘自《中国重汽集团南充海乐机械有限公司》
Mckel0ve
电厂锅炉烟气超低排放技术…244 79.水泥厂烟气达标排放技术…245 五、水污染防治技术... 试验运行管理,实现了真正意义上的零排放。脱硫废水/高盐工业水资源化工艺主要包括三... ---摘自《河南省节能低碳与环境污染防治》
过于眷恋
4.3.3.5通风截面比应符合层燃锅炉燃烧设备宜采用漏料少、漏风量小、料层厚度分布均匀的结构,并选择合理的通风截面比的要求; 4.3.3.6燃油(气)燃烧器应经型式试验合格,且... ---摘自《ICS》
施信荣
理间、化学分析实验室等位于厂区西南角;锅炉房位于厂区东北角。 现有工程火法冶炼系... 已除去 60~70%,再经 1200m2 脉冲布袋收尘,由于漏风,布袋除尘器出口烟气量 12000... ---摘自《1. 概述》
会说话的鱼
"1","锅炉设计图纸鉴定评审",,"每套","800+150(D-1)",,"组织专家对... "漏风率",,,,,"340",, ,"供冷量及供热量",,,,,"1000",, ,... ---摘自《局机关》
丑伊
锅炉的辅助热 水量,实际运行负荷效率不应过低。 设计人 任照峰,郭晓强 专业负责人 任... 减少漏风量、阻力 等,参见  GB50981-2014第5.1.1-3条规定。 9、集中空调系统和风机... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
烂衣小孩
设备阻力低<1200Pa;漏风率≤3%;耐压强度>5kPa;滤袋寿命≥3年;耐高温、高湿,耐腐蚀 发电机组、工业锅炉、工业窑炉除尘 11 型煤锅炉 热效率>80%,煤渣含炭量≤2%;低... ---摘自《财政部、国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税...》
sunny爹
野外试验和土柱实验均不能较直观的反应污染场地的弥散系数。在本次 工作中结合地层岩... 积尘原因主要包括:由于漏风或个别部件阻力增大,造成某些管段风速 减小;系统的水平... ---摘自《河北坤丰橡塑制品有限公司》
qksr
漏风系数负压工作下的锅炉,存在炉外的空气漏入炉内的漏风 要点 烟气侧:炉膛后直至... 方法:通过锅炉机组的热平衡试验。现代电站锅炉的效率为90%左右,容量越大、效率越... ---摘自《第三章燃烧产物和热平衡》
王子梦丶
根据室内弥散试验 以及我们在其它地区(江苏徐州、靖江等地)的现场试验结果,对本次... 漏风率:<3%; 脉冲阀膜片寿命:≥100 万次; 滤袋使用寿命:≥2 年; 除尘器清灰方式... ---摘自《南京源恒环境研究所有限公司》
XR30273052
性能试验 1 锅炉热效率%≥保证值 2 锅炉最大连续出力 t/h≥保证值 3 锅炉额定出力 t/h,符合设计要求 4 锅炉断油(气、等离子)最低稳燃出力 t/h≤保证值 5 空气预热器漏风率%≤保证... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
jingluoshutong
锅炉,可满足本项目蒸汽供热需求。 3.5.4 制冷 本项目在阳极氧化、酸铜、浸锌、镀锡等... 间槽边废气收集系统的漏风情况,按系统漏风率为 5%考虑时,少量槽边废气将 呈无组织... ---摘自《电镀加工项目》
颜大大i2
锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... E.风道漏风量过大 网校答案:BE 网校解析:题干中已明确是排烟风速过低,如果是风机... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
hgtbkwd
锅炉用水,用排水量平衡见图 3.4-1。 ********矿业有限公司新疆********特铁矿项目环境... 内外部漏风系数 1.32 26.4 表3.8-6 FeⅠ-2 号矿体风量计算表 序号用风工作面 用风点数目 ... ---摘自《矿项目》
思念那么浓
对主干风管进行漏光试验漏风量检测测 【答案】:ACE 【解析】2017教材P198,考查... 在锅炉设备搬运过程中,由于叉车故障在搬运途中失控,所运设备受损,返回制造厂维修... ---摘自《一、单选题》
ok2015
水压试验 耐火泥浇注 组装 水管加工 钢板加工 总装 调试 G2 S1 G1 S2、S3 G5 G6 G7 G8... 减少锅炉漏风。此过程会产生焊接烟尘 G2; 水管组装:将焊接后的水管与钻孔后的钢板... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
旋风
直接进行含铅复杂二次物料的冷料熔炼还属于开发试验阶段。 2015年,湖南金旺铋业公... m3,锅炉漏风系数为2%,实际进气量为(2 100+2 500+1 038.5)*1.02=5 750 m3。 3)... ---摘自《富氧侧吹炉熔池熔炼含铅二次物料的生产实践》
过于眷恋
建筑通风道(烟道)应全数做通(抽)风和漏风、串风试验,并 填写通风 (烟)道检查... 锅炉安装应有按相关规范和职能管理部门要求的安装记录。 7.7.29 自动喷水灭火系统应有... ---摘自《编号:DB11/T695-2009》
lqwzrs
锅炉工作的影响,燃煤的分类方法; (3)掌握不同基准下各成分和发热量之间的换算方法。 - 98 - (4)理解理论空气量和过量空气系数及漏风系数、烟气分 析方法等概念及关系式; ... ---摘自《会计学基础课程考试大纲(试行)》
飞鸟
锅炉设备清点在建设单位的组织下,会同建设单位、监理单位、锅炉制造 厂的有关人员按... 炉墙漏风试验合格后开始进行烘炉,烘炉时间暂定为 7 天。烘炉时以木材 为燃料。烘炉... ---摘自《2、锅炉主要参数》
QQ215851406
例如,锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。 知识点... 风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,以主干管为主。漏风量应合设计和施... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
烂衣小孩
在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低... 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
王子梦丶
锅炉受热面防磨防爆检查及处理 肖谦(大唐湘潭发电有限责任公司 湖南 湘潭 411100) ... 穿顶棚部位是否有漏风磨损现象。 高温过热器存在的最大问题在出口管顶棚下的异种钢... ---摘自锅炉受热面防磨防爆检查及处理》
liubingb
锅炉的炉渣也可作为水泥生产的混合材,还可对阿图什市和喀什市其它 工业企业废渣、... 应性有要求,需作原料磨蚀性试验。 辊压机终粉磨系统利用辊压机与“V”型选粉机、旋... ---摘自《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司》
旋风
锅炉煮炉试验记录 11 锅炉试运行记录 12 安全阀定压合格证书 13 自动喷水灭火系统联动... 2 风管漏风检测记录 3 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 4 各房间室内风量测量记录 ... ---摘自《主动公开》
lonven
滤袋过滤速度及除尘器漏风率;将进、出口风量、气体温度、气体湿度、气体静压、气体... 物料烘干、燃煤锅炉、垃圾焚烧以及含水物料的磨机、混合设备等气体含湿量大的除尘系... ---摘自《ICS 13. 020》
252276522
4 子系统检件 11 锅炉试运行记录 』‘ i ' 6 通凤与空调工程 12 安全间定压告格证书 "' "' 6 13 自动喷水灭火系统联动试验记录 "' 』‘ 6 6 风管漏光检测记录 a ' 6 6 2 风管漏风... ---摘自《UDC》
静看花开花落
2.2.5 锅炉检修后,应在冷态下进行漏风试验,以检查锅炉各部的严密性。其试 验、检查方法,应在现场规程中规定。 2.3  水压试验2.3.1 锅炉大、小修或局部受热面临修后,... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
ok2015
漏风试验.28 9.2 烘炉.29 9.3 煮炉.30 9.4 严密性试验和试运行.31 10 工程验收.32 本规范用词用语说明.34 1 1 总则1.0.1 为了提高锅炉安装工程的施工水平,促进技术进步,确保工程... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
王子梦丶
始昌热力公司现有两台65t/h燃煤锅炉,1。 现有辅助设施及本项目依托情况 化验室 化验... 试验小磨、破碎机、荧光分析仪、煤工业分析专业器皿、压力试验机、抗折试验机、水泥... ---摘自《托克逊能化绿色建材厂》
人间点评
1.5.2生物质燃料锅炉结渣 10 2.实验室用流化床研究的主要内容 10 3.流化床试验台设计 ... 可以是整块的,也可以是拼装的,拼装用焊接或螺丝连接成整体,以免漏风。为了均匀布... ---摘自《南京林业大学》
飞鸟
安装后检查有无卡住、漏风等缺点。最后接通电源试车,检查电机转向是否正常,有无磨... 锅炉应在试验压力下保持20分钟,然后降到工作压力进行检查,检查期间压力应保持不变... ---摘自《LHH型生物质》
star薰衣草
与在锅炉房或热力站总管处测得的总热量(MJ)之比值。 2.0.15供热系统补水率(Rmu... 承担建筑节能工程检测试验的检测机构应具备相应的资质。 条文说明 本条根据国家对于... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
252276522
漏风试验… 9.2 烘炉… 9.3 煮炉… 9.4 严密性试验和试运行… 10 工程验收 本规范用词说明 附:条文说明 1 总则1.0.1 为了提高锅炉安装工程的施工水平,促进技术进步,确保工程... ---摘自《UDC》
发帖评论