编辑: QQ215851406 话题热度:900 2019-11-11
关键词: 锅炉水质要求,工业锅炉,标准,gb,锅炉,规范,工业锅炉水质标准,1576,工业,水质,standard,要求,工业锅炉水质,gb1576,质量标准 添加资源
资源与摘要 编辑
QQ215851406
   gb1576工业锅炉水质标准

  一、水质标准

  为了防止锅炉发生结垢、腐蚀、恶化蒸汽品质等危害,使锅炉能长期安全经济运行,锅炉的给水和锅水都应达到国家标准的要求。目前工业锅炉执行的水质标准,即GB 1576—2001《工业锅炉水质》标准的主要内容如下:

  1.范围

  本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。

  本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉,也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。

  2.水质标准

  (1)蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理。

  注:①硬度mmol/L的基本单元为C(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。

  ②碱度mmol/L的基本单元为C(OH-、1/2CO32-、HCO3-),下同。对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。

  ③当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6 t/h的锅炉如发现局部腐蚀时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于0.05mg/L。

  ④如测定溶解固形物有困难时,可采用测定电导率或氯离子(Cl-)的方法来间接控制,但溶解固形物与电导率或氯离子(Cl-)的比值关系应根据试验确定。并应定期复试和修正此比值关系。

  ⑤全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。

  ⑥仅限燃油燃气锅炉。

  (2)额定蒸发量小于等于2t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0M_Pa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药、排污和清洗工作

  (3)承压热水锅炉给水应进行锅外水处理,对于额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉,可采用锅内加药处理,但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作。

  注:①通过补加药剂使锅水pH值控制在10~12。

  ②额定功率大于等于4.2MW的承压热水锅炉给水应除氧,额定功率小于4.2MW的承压热水锅炉和常压热水锅炉给水应尽量除氧。

  (4)直流(贯流)锅炉给水应采用锅外化学水处理,其水质按表5—1中额定蒸汽压力为大于1.6MPa、小于等于2.5Mpa的标准执行。

  (5)余热锅炉及电热锅炉的水质指标应符合同类型、同参数锅炉的要求。

  (6)水质检验方法应按《工业锅炉水质》标准的附录A执行。


  二、水质指标及其监测意义

  《工业锅炉水质》标准中各项水质指标及其监测意义如下:

  (1)悬浮物 指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。悬浮物含量越高,水就越混浊。对于小型工业锅炉,如采用澄清的自来水作水源,运行中可不监测悬浮物含量。

  (2)总硬度 通常指水中钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项很重要的指标。对锅炉来说,水中的硬度越小越有利于防止结垢。

  (3)总碱度 指水中能接受氢离子的一类物质的含量。由于碱度物质能与硬度物质反应,生成疏松的水渣,可随排污除去,从而防止锅炉结垢,所以工业锅炉的锅水必须保持一定的碱度。但锅水碱度太高,易影响蒸汽品质,有时还会引起碱性腐蚀,因此锅水碱度应维持在一定的范围内。

  (4)pH值 即氢离子浓度的负对数,是表示溶液酸碱性的一项指标。pH值的范围为0~14,pH=7时为中性,pH<7时为酸性,pH>7时为碱性。通常要求锅炉水质达到一定的碱性,有利于防止腐蚀和防垢。

  (5)溶解氧 指溶解在水中的氧气含量。水中的溶解氧易造成锅炉设备和给水管道的腐蚀,所以应尽量除去。

  (6)溶解固形物、电导率和氯离子 溶解固形物也称为蒸发残渣,可近似地表示水中的总含盐量。锅水溶解固形物含量的变化可直接反映出锅水的浓缩程度,当其含量过高时,易造成蒸汽大量带水,恶化蒸汽品质,严重时还会发生汽水共腾,因此需通过合理的排污来控制其含量。由于溶解固形物的测定较为繁杂且费时,一般锅炉运行中常用测定方法简便的电导率或氯离子来代替,但它们之间的比值关系需经测试确定,并定期校正。

  (7)SO32-(亚硫酸根) 该项指标是为采用加亚硫酸钠来除氧的锅炉而设的,不加亚硫酸钠的锅水无亚硫酸根。

  (8)PO43-(磷酸根) 磷酸根可消除残余硬度,防止结垢,并可在金属表面形成磷酸铁保护膜,减缓腐蚀,所以锅内常加入磷酸盐水处理剂。监测磷酸根可更好地控制磷酸盐的加入量。

  (9)相对碱度 指锅水中游离氢氧化钠的量与溶解固形物的量之比值。是为防止锅炉胀接或铆接部位产生苛性脆化而定的一项指标。对于全焊接锅炉,一般不会发生苛性脆化,所以可不控制该项指标。

  (10)含油量 天然水一般不含油,所以平时可不作监测,但当水源水受油污染时,应监测含油量,以确定是否可作锅炉给水。

  (11)含铁量 指水中所含有的总铁离子含量。这是2001年水质标准修订时,针对燃油燃气锅炉的给水新增的控制指标。这主要是由于通常燃油燃气锅炉受热面的热负荷较高,如给水含铁量较高,易造成锅炉结生氧化铁垢,并会引起沉积物下的腐蚀。

  三、锅炉水质日常控制及锅炉的排污

  1.水质简化分析指标及其控制

  工业锅炉水质标准的各项指标中有的只需定期监测即可,有的则需每班监测,即称为日常简化分析。一般简化分析的控制指标为:pH值、硬度、碱度和氯离子;对于用除氧器除氧的还需测给水的含氧量;对于额定工作压力大于1.0hPa的锅炉,还应监测锅水磷酸根含量。

  一般日常运行中,水质不合格的原因及其解决方法大致有以下几种:

  (1)给水硬度偏高 采用钠离子交换处理时,给水硬度超标常由离子交换剂失效、交换器操作不当或管路阀门泄漏等引起。运行中应及时再生并正确操作离子交换器,对交换器反洗阀和给水旁通阀应经常检查,发现泄漏及时更换。

  (2)锅水pH值、碱度偏低 对于采用锅内加药水处理的锅炉,需适当增加防垢剂用量;对于采用锅外化学水处理的锅炉,除适量加入碱性药剂外,还应注意检查是否有硬水进入锅炉;另外,若锅炉排污量过大,也会导致锅水碱度偏低,应适当加以控制。

  (3)锅水pH值、碱度过高 如果是由于给水的过剩碱度(即:碱度与硬度的差值)较高(>2mmol/L)所引起,则应采取适当的降碱处理;如果原水碱度并不高,则是由加碱太多或排污不够造成的,应减少或暂停加药,并加强锅炉排污。

  (4)锅水氯离子含量过高 应加强锅炉排污;对于给水采用钠离子交换处理的,应注意离子交换器再生后正洗是否彻底,盐水阀是否有泄漏。

  2.锅炉排污及控制

  锅炉排污的目的是:降低锅水浓度,保证蒸汽品质良好;及时排除水渣,防止受热面结垢。锅炉排污应做到既能使锅水达到合格标准,又尽量减少热损失。

  锅炉排污量的大小与给水水质和蒸发速率密切相关,水质好、蒸发速率低,排污量可少些;反之则需适当增加排污量及排污次数。锅炉排污量常以排污率来表示,一般工业锅炉的排污率宜控制在5%~10%。如果排污率超过10%,锅水仍达不到合格标准,就需改进给水的处理。

  排污率就是排污水量占锅炉蒸发量的百分比。锅炉运行中常以监测锅水氯离子(也称氯根)的含量来指导锅炉的排污。其计算方法如下:

  根据定义,排污率(P)计算公式为:P=排污水量/蒸发量×100%。
ZCYTheFirst
替代标准号 实施日期 1 GB 1576-2001 工业锅炉水质 GB 1576-1996 2001-10-1 2 GB/T 2998-2001 定型隔热耐火制品 体积密度和真空孔率 试验方法 GB/T 2998-1982 2001-6-1 3 GB... ---摘自《中华人民共和国国家标准批准发布公告 (2001 年第 2 号)》
NaluLee
1576工业锅炉水质》的规定,电站锅炉的水汽质量应当符合GB/T 12145 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》或者DL/T 912《超临界火力发电机组水汽质量标准》的规定,... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG 08-2015》
怪只怪这光太美
GB1576工业锅炉水质要求。 现在锅炉产 1 吨蒸汽水耗均在 1.1-1.3 吨, 蒸汽冷凝 水回收率若在 80% 以上, 就可以达到吨蒸汽水耗在 0.2-0.4 吨之内, 在原基础上可使吨蒸汽... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
施信荣
GB 1576—2001 工业锅炉水质 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 腐蚀 corrosion 指金属管道与所载介质发生物理—化学作用(通常为电化学性质),导致金属的物理... ---摘自《ICS 点击此处添加 ICS 号》
lonven
要求,控制系统水质和系统补水水质溶解氧≤0.1mg/L。 2.2.5改造后的系统应严格冲洗和过滤,水质应达到《工业锅炉水质》(GB 1576)的规定。 2.2.6热源、热力站应设计安装... ---摘自《供热计量技术导则》
star薰衣草
中华人民共和国国家标准城市污水再生利用 工业用水水质 The reuse of urban recycling water ―Water quality standard for industrial uses 2005-09-28 发布 2006-04-01 实施 GB/T ... ---摘自《中华人民共和国国家标准
无理的喜欢
其给水水质应符合现行的国家标准工业锅炉水质标准》GB 1576中关于锅壳锅炉水质标准的规定。     4.3.19 当水夹套中水温小于或等于100℃时,给水水质应符合现行的国... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
南门路口
序号 标准序号 标准名称 实施日期 1 GB/T 36699-2018 锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件 2019-4-1 2 GB/T 24593-2018 锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管 2019-3-1 3 GB... ---摘自锅炉相关标准(截至2019年4月)》
星野哀
中华人民共和国国家标准GB/T 16811-201* 代替GB/T 16811-2005 工业锅炉水处理设施运行效果与监测 Running result and the monitoring and testing for industrial boilers water-... ---摘自工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
我不是阿L
第1页,共 10 页 系统改进 确保锅炉水质要求 撰写人 易敏红 【案例摘要】 本审核案例从产品设计开发过程输出——产品使用说明书中锅炉水质要求不明确的问 题切入,帮助受审核... ---摘自《系统改进 确保锅炉水质要求