   锅炉软水硬度标准

  按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类: 软化水设备软水硬度超标的原因分析:

  1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:

  A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。

  B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。

  C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。

  D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。

  E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。 以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。

  2、在软水设备的取样口多次检测,均不合格,将此情况分为新装软水设备初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标分别讨论:

  A、新装软水设备初次试水硬度超标的原因: 中心管与控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查: l 中心管的长度是否够,外径是否符合要求 l 是否忘记装O形密封圈 l O形密封圈是否破损

  B 在用软水设备软水硬度超标的原因:


  a 给水TDS值与树脂层高度或树脂交换容量的比值过大。与新树脂初次试水相比,在用软水设备对给水TDS值要求更严格,当树脂层高度为1.5米,总硬度为13mmol/L,给水TDS值≧900mg/L时,确保软水硬度≤0.03mmol/L将会比较困难。

  b 树脂中毒,老化引起的树脂交换容量降低。由此种原因引起的软水硬度超标是一渐进过程,不是突然出现的明显超标。

  c 盐箱中的盐量过少。当盐箱中水量正常,而盐的高度不及水的高度的1/3时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,致使经射流器稀释后的盐水浓度低于再生要求,影响再生效果。

  3、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。

  g 未使用大粒无碘盐。

  h 控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软水口与废水口同时出水,但对于64D或74A系列,可能会通过陶瓷动片上的小孔形成内漏,如果是此种内漏,处于正冲洗位置,可在废水口检测到合格软水,但转入运行位置后,软水硬度超标。
芳甲窍交
锅炉排水、洗瓶废水、车间地面清洁废水、软水制备系统 排水、杀菌废水、检验室废水】和员工生活污水。项目采取“清污分流,浓淡分家” 的原则,分类收集各类废水。生产废... ---摘自《湖南尚源生物科技有限公司》
阿拉蕾
锅炉用水采用软水软水制备原理:采用阳离子交换树脂进行软水制备,软水制备率为90%。由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型... ---摘自《五寨县新大象养殖有限公司生猪产业化》
笔墨随风
(GB309-2012)二级标准要求,PM10超标与当地干燥天气,地表扬尘过大有关;地下水监测各项因子中,硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度有超标现象,超标原因可能与... ---摘自《概述》
怪只怪这光太美
利用蒸汽冷凝水代替锅炉软水 作为锅炉补给水, 无疑提高了锅炉补给水温度。400 C-700 C 的 蒸汽冷凝水中含有 40-70 大卡 / 公斤的热量, 回收利用就是 节约能源, 采用蒸汽冷凝... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
飞翔的荷兰人
锅炉受热面安装工艺标准 1 总则 1.1 本工艺标准适用于各类蒸汽、热水锅炉受热面的安装施工。 1.2 本工艺标准锅炉受热面安装通用工艺标准,应与安装施工图纸和相应规范、标... ---摘自锅炉受热面安装工艺标准
夸张的诗人
所以生产用水和生活用水均对硬度指标有一定的要求,特别是锅炉用水中若含有硬度盐类,会在锅炉受热面上生成水垢,从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗,甚至因金属壁面局部... ---摘自《全自动软水器》
cyhzg
— 69 — 附件3 国家环境保护标准制修订项目 项目统一编号:2017-40 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉 (征求意见稿) 》编制说明 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》... ---摘自《附件3》
xwl西瓜xym
ICS 27.060 J98 备案号:45151-2015 DB46 海南省地方标准DB 46/T 300—2016 锅炉房安全管理规范 Safety management regulation of boiler room 2015 - 02 - 06 发布 2105 - 03 – ... ---摘自《DB46》
bingyan8
所配自动软水器内装 0.15m3 树脂,锅炉每天实际运行10个小时,如原水硬度为 2.6mmol/L,交换器设几天再生一次(富余系数0.8) 解:可运行天数= 0.15*1000*0.8 2.6*2*10 =2.3... ---摘自《节能 减排》
wtshxd
所以在国家强制性标准(工业锅炉水质标准等)中,对锅炉供水的硬度有非常严格的规定,所以锅炉软化水设备便成为了与锅炉配套的必需设备。沈阳软化水设备,大连锅炉软化水... ---摘自锅炉软化水设备特点及原理》
苹果的酸
出水水质达到《国家锅炉用水硬度指标》 3、控制设备、测量仪表和电气设备的设计、制造符合有关规定和标准。 2 .工艺介绍  二、 工艺介绍 1、软化水工艺说明 自动软化器是采... ---摘自《软化水设备配置方案.doc》
摇摆白勺白芍
软化水水质标准 范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。哈尔滨软化水设备,哈尔滨软化水处理设备,哈尔滨水处理设备 本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于 2.5MPa... ---摘自《软化水水质标准
star薰衣草
中华人民共和国国家标准 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 低硬度 GB6909.2—86 Methods for analysis of water for boiler and for cooling —The determination of hardness... ---摘自《中华人民共和国国家标准