编辑: liubingb 话题热度:1075 2022-11-05
关键词: 地暖,威能,故障,锅炉,故障代码,代码 添加资源
资源与摘要 编辑
liubingb
   威能地暖锅炉故障代码

  炉型故障代码或故障现象指导内容

  TurboMAX Pro

  TurboMAX Plus水压低于1.0bar锅炉正常工作水压为1.0-1.5bar,当您发现锅炉的水温水压表显示系统压力低于1.0bar时,需对锅炉进行补水操作。操作方法如下:炉底右手第一根与第二根管路之间有向下突出铜柱,铜柱(注水钮)内有一字改锥口,请检查上面是否有注水钮。如果有注水钮,面对锅炉向左旋转90度;如果没有注水钮,插入一字螺丝刀并将此改锥口向左手旋转90度。此刻会听到炉内有水流声并伴随水压表指针上涨,当水温水压表的水压指针达到1.0-1.5bar后将此改锥口反方向关紧即可。切记,水压达到后1.0-1.5bar后必须关闭注水钮。

  Turbo MAX Pro火苗打叉指示灯亮或者闪烁当您看到火苗打叉指示灯亮或者闪烁,请检查锅炉燃气供应情况。如燃气管道阀门是否打开?燃气表电池是否欠量?燃气卡是否欠量?燃气灶是否可以点火等。若燃气正常,请按标有“火苗打叉”标志的红色复位键重新启动。

  Turbo MAX Plus、Turbo TEC Pro

  Turbo TEC Plus、Turbo显示F28或F29当您看到锅炉液晶显示屏显示“F28”或“F29”时,请检查锅炉燃气供应情况。如燃气管道阀门是否打开?燃气表电池是否欠量?燃气卡是否欠量?燃气灶是否可以点火等。若燃气正常,请按标有“火苗打叉”标志的复位键重新启动。

  Turbo BLOCK显示F1当您看到锅炉液晶显示屏显示“F1”时,请检查锅炉燃气供应情况。如燃气管道阀门是否打开?燃气表电池是否欠量?燃气卡是否欠量?燃气灶是否可以点火等。若燃气正常,请按标有“火苗打叉”标志的复位键重新启动。

  Turbo TEC Pro

  Turbo TEC PlusF22或水压低于1.0bar当您看到锅炉液晶显示屏显示“F22”或显示系统压力低于1.0bar时,需对锅炉进行补水操作。操作方法如下:锅炉底部靠右侧前部有一个灰白旋钮,正常状态下可以看到该旋钮上标有“CLOSED”,请将其向右手旋转90度,待屏幕水压恢复到1.0-1.5bar后将此旋钮反方向关紧即可(若屏幕没有显示水压请按一次标有“—”按键以显示水压)。切记,水压达到后必须关闭注水钮。

  TurboBLOCKF1或水压低于1.0bar当您看到锅炉液晶显示屏显示“F1”或显示系统压力低于1.0bar时,需对锅炉进行补水操作。操作方式如下:锅炉底部靠近后方偏右位置有一斜向地面四方形蓝色旋钮,将其向逆时针方向旋转直至听到水流声音,同时按动操作面板上的模式键一次(最左边的按键),待显示屏上显示水压恢复到1.0-1.5bar后将此旋钮反向关紧即可。切记,水压达到必须关闭注水钮。

  TURBO旧款F22或水压低于1.0bar当您看到锅炉液晶显示屏显示“F22”或显示系统压力低于1.0bar时,需对锅炉进行补水操作。操作方式如下:锅炉底部靠近后方偏右位置有一斜向地面四方形蓝色补水钮,将其向逆时针方向旋转直至听到水流声音,待液晶屏上显示水压恢复到1.0-1.5bar后将此旋钮反向关紧即可(若屏幕上没有显示水压请按一次标有“—”按键以显示水压)。切记,水压达到必须关闭注水钮。
ok2015
"15",,,"锅炉灰硫" "4","润滑油","昆仑ISO-L-CKC220桶/208L","桶","4",,,"灰硫" "5","润滑油","昆仑L-HM46170L/桶)","桶","6... ---摘自《一包-阀门》
静看花开花落
如不能分闸,说明漏电断路器或线路中有故障,则需进行检修。 3、锅炉每半年至一年,必须进行一次内部清洗、除垢工作,以保证锅炉效率和使用寿命。 4、经常检查输电线、接... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
huangshuowei01
管理工具的机密访问代码,仅系统管理员可以访问管理工具。 d. 更新信息。客户同意提供 McAfee 管理客户帐户必需的最新和完整的帐户用户信息。 e. 信赖。客户同意,McAfee 可... ---摘自《McAfee 云服务协议 McAfee》
252276522
电控系统故障代码及定义。 5.5.10 正文内容编写 维修手册正文内容应根据总成及零部件的特点,按照 5.5.2~5.5.9 的要求,参照附录 A 进行编写。 JT/T XXXX.2—XXXX 6 附录A(... ---摘自《ICS 43.020》
5天午托
31/43 故障代码存储参数 功能码 名称 设置范围 最小单位 出厂设置 属性 E4.20 最近一次故障类型 0~51 1 0 read only E4.21 前两次故障类型 1 0 read only E4.22 ---摘自《Electric Drives》
鱼饵虫
代码 含义 名称 b1 2120 接地故障 EARTH FAULT b1 2310 连续过电流 OVERCURRENT b1 2340 短路 SHORT CIRC b2 3130 端相 SUPPLY PHASE b2 3210 直流回路过SER ... ---摘自《附录 B – CANopen 错误代码
黎文定
,"上海证券交易所新一代交易系统错误代码表",,, "修订记录","版本","修订内容","组别","修订日期" ,"前后台错误码分配表2.5","重新整理格式",... ---摘自《首页》
Mckel0ve
第一节、点钞机故障代码: WJD-1000/2000/3000/3600机型 开机故障代码: CE1:光线过强(避开强光);调低光检传感器灵敏度(0.04—0.4V之间,电压高灵敏度低)硅光电池... ---摘自《第一节、点钞机故障代码:》
戴静菡
缺水故障检测阀值 0.0-25.0 bar 0.5 0014H F014H E0.21 缺水保护频率 0.00-50.00 Hz 50.00 0015H F015H E0.22 缺水保护检测电流百分比 0 功能说明 设置范围 单位 出厂值 RAM地... ---摘自《0:关闭》
黑豆奇酷
故障一览 15 7 停止运行.15 7.1 更换控制器.15 7.2 回收和废弃处理.15 8 保修和客户服务.... 保修 在威能公司及其指定代理商的技术人员进行安装的情况下, 我们对产品提供保修服... ---摘自《multiMATIC 700》
glay
故障排除指南 商用台式机 文档部件号:312969-AA2 2003 年5月本指南提供了一些有关排除上述产品的故障以及可能发生的软、 硬件故障的有用提示与解决方法。 © 2003 Hewlett-... ---摘自故障排除指南》
star薰衣草
锅炉安装后首次使用或长时间完全关闭后的首次使用,锅炉内置水泵有可能处于抱死状态,可能需打开外壳 后,进行手动解除抱死的操作,这不是产品质量故障的表现,制造商和销... ---摘自《意大利》
旋风
操作说明书 故障排除 在使用本机前请仔细阅读本手册,并将其保存在便于取阅处以备日后参考。为了安全正确使用本机,请务必在使用本 机前阅读 “关于本机”中的安全信息。 ... ---摘自故障排除》
gracecats
威能 ecoTEC 系列锅炉比原有的常规锅炉节省 15-30% 的能源消耗。 在保证高性能的同时, 能够完全满足欧洲最高的环保要求。 较轻的重量、紧凑式的设计、全面的烟道配套系列... ---摘自《Why Vaillant?》
牛牛小龙人
调用状态代码 8 5 保养和维护 8 5.1 维护本产品.8 5.2 保养.8 5.3 读取保养信息 8 5.4 确定供暖系统的补水压力 9 6 故障排除.9 6.1 故障排除 9 6.2 排除故障 9 7 停止运行.10 7.1 使本产... ---摘自《使用说明》
贾雷坪皮
请与威能燃气采暖热水炉的供应商 或者售后服务部联系。 本说明书适用的设备 产品型号 ... 果出现故障,会代之显示一个错误代码。 您还可以从所显示的符号中获得以下信息 : 显... ---摘自《TURBO》
旋风
故障代码 E9 压4低压保护 检查压力或接线脱落或者是漏氟 10. 接通电源显示屏无显示状态 电源线是否接通 检查电源线连接 主板接显示屏连接线是否脱落 调整连接线 主板保险丝是... ---摘自故障自查表》
我不是阿L
CN 供用户使用 使用手册 atmoVIT classic 落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用手册 1 落地炉特性 威能atmoVIT classic系列落地... ---摘自《供用户使用》
yn灬不离不弃灬
地暖 采暖专业维修,不加热,漏气,压力不足,不打火,过热报警,噪音异常,不出热水,火焰不稳.汉口.汉阳.武昌.江岸区、威能壁挂炉被指故障频发 售后服务遭消费者质疑,... ---摘自《壁挂炉不点火维修视频:壁挂炉不点火维修视频,2016年11...》
2024年04月与威能地暖锅炉故障代码的最新相关话题
发帖评论