   燃气锅炉满水叫水步骤

  锅炉叫水的步骤:

  (1) 开启水位表的放水旋塞。

  (2) 关闭汽旋塞。

  (3) 关闭水旋塞。

  (4) 再关闭放水旋塞。

  (5) 然后开启水旋塞 , 看是否有水从水连管冲出。如有水冲出 , 则是轻微缺水 ; 如无水位出现 , 证明是严重缺水。 “ 叫水” 过程可反复几次但不得拖延太久 , 以免扩大事故。


  原理:

  当开启放水旋塞后 , 再关闭汽、水连管与水位表之间的旋塞时 , 使水位表与大汽相通 , 水位表中的压力为零。这时再关闭放水旋塞 , 开启水连管与水位表之间的水旋塞 , 因锅筒内压力高于水位表内压力 , 如果锅筒水位正处于水连管附近时水将被汽流带入水位表中 , 这说明缺水程度还不严重。如果 “ 叫水 ”后水位表中始终不见水位 ,

  当锅炉水位表见不到水位时 , 首先用冲洗水位表的方法判断缺水还是满水。如果判断为缺水 , 对于水位表的水连管 低于最高火界的锅炉 , 应立即紧急停炉 , 降低炉膛温度 , 关闭主汽阀和给水阀。对于水容量较大 , 并且水连管高于锅炉 最高火界的锅炉 , 可用 “ 叫水 ” 法判断缺水严重程度 , 以便采取相应措施。

  通过“ 叫水 ”判断缺水不严重时 , 可以继续向锅炉给水 , 恢复正常水位后 , 可启动燃烧设备逐渐升温、升压投入运行。

  通过“ 叫水”, 判为严重缺水时 , 必须紧急停炉 , 严禁盲目向锅炉给水。决不允许有侥幸心理 , 企图掩盖造成锅炉缺 水的责任而盲目给水。这种错误的做法往往酿成大祸 , 扩大 事故 , 甚至造成锅炉爆炸而炉毁人亡。则认为缺水较严重。
会说话的鱼
(GB16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)及所在地污染物... 其计算步骤为:首先将各个工序的单个设备声源等效于室外声源(即把单个车间看成一个... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
木头飞艇
钢管焊接人员应具备的条件:(1)承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道 特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书的有效期及合... ---摘自《优异网校荣誉出品 www.youeclass.com》
You—灰機
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于化学爆炸。 A、爆闪 B、爆燃 C、爆炸 D、爆震 50、 凡在时间或空间上失去控制的燃烧... ---摘自《灭火救援》
鱼饵虫
安装 1 台15t/h 燃气锅炉。 2018 年5月企业对该项目进行自主验收, 同时保定市环境保护局满城区分局对项目进行 竣工环境保护验收。 2017 年6月19 日企业换发排污许可证(证书... ---摘自《保定市满城红升纸业有限责任公司》
戴静菡
燃气锅炉仅作为集中供热设施出现故障时的备用热源。启用备用燃气锅炉应及时报满城 分局备案。 表1.1-1 华康纸业环保手续执行及建设情况 项目 技术改造项目 年产10万吨板纸生... ---摘自《保定华康纸业有限公司 改建项目》
我不是阿L
满水的、浓度比较低的电泳涂料槽中作为阳极(或阴极),在槽中另设置与其相对 应的阴... 天然气属清洁能源, 燃气锅炉天然气燃烧废气经各车间设置的 1 根15m 高的 排 ---摘自《能源乘用车生产基地项目环境影响报告书简本》
鱼饵虫
锅炉能效作业 G6 固定式压力容器操作 R1 压力容器操作 移动式压力容器充装 R2 压力容... 可燃气体报警仪、阀门、管道、法兰、 紧固件等元件。 产权自有 2 带压封堵 D2 国73带... ---摘自《山东省质量技术监督局》
会说话的鱼
燃气热水锅炉(热水机组)7 4.5 换热机组.7 4.6 蓄能(冷热)装置 8 5 空调末端.9 6 空调水系统.11 6.1 空调冷热水系统 11 6.2 冷却水系统 13 6.3 水质管理.14 6.4 冷却塔.15 7 空调... ---摘自《of air-conditioning system in》
f19970615123fa
向商用热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压 容器或密闭容器注水的进水管上... 严禁浴室内安装燃气热水器。 5.3.3 热水系统和热媒系统采用的管材、管件、阀件、附件... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
我不是阿L
燃气经营许可证核发","《城镇燃气管理条例》(2010年11月19日国务院令第583号)... 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆... ---摘自《shteel》
hyszqmzc
蒸汽锅炉满水事故 . . . . . . . . - . . … …, . - . . - . … ‘ . . . . .. . . . … … , 一,....-..... . ... . - . . 二‘… …, . . - . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. … … ‘ 二‘........159.8燃油或燃气锅炉... ---摘自《工业锅炉运行规程》
Mckel0ve
锅炉设计、制造及燃料适用性的重要步骤,是工程使用功能的综合检验,因 此列为强制性条文。 一般项目13.5.4 煮炉时间一般应为 2-d,如蒸汽压力较低,可适当延长煮炉时间。... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
GXB156399820
②对可以进行“叫水”的锅炉立即进行“叫水”操作,叫水”操作后,水位表出现水位时,可以缓慢地开启动锅炉的燃烧设备,使其继续投入使用;经“叫水”操作后,水位表中不... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
向日葵8AS
5、液位计 6、温度计 锅炉启动步骤(顺序不能颠倒) 1、检查准备。 泻炉定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验 三种。 锅炉定期检验周期 一次 一次锅炉的外部检验一... ---摘自《无标题》
yyy888555
商用燃气铜管锅炉 安装 安装 安装 安装、 、 、 、使用 使用 使用 使用、 、 、 、维护说明书 维护说明书 维护说明书 维护说明书 水暖锅炉 水暖锅炉 水暖锅炉 水暖锅炉 型号:BFH... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
过于眷恋
1 9 234 3 6 2 9 锅炉满水事故的现象 1 9 235 3 6 2 10 锅炉满水事故的原因 1 9 236 3 6 2 11 锅炉满水事故的处理 1 9 237 3 6 2 12 锅炉汽水共腾的现象 1 9 238 3 6 ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
lonven
燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制,能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、... ---摘自《概述:》
ZCYTheFirst
如果“手动”模式不能正常采用时,应根据应急预案规定的步骤进行乘客的疏导。出现故... 用冲洗水位表和“叫水”的方法,水位能出 现,称为锅炉轻微缺水。 ②严重缺增大; ③... ---摘自《桂林市七星区》
2024年03月与燃气锅炉满水叫水步骤的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题