  燃气锅炉的运行主要包含四部分:点火与启动,锅炉上水,点火与升压,供汽。

  一、点火与启动

  锅炉在升火前应进行全面检查,包括燃烧器及有关附件和管道等是否完整良好,操作是否灵活。所有检查无异常后,锅炉方可上水升火。

  锅筒应上水至正常水位,先打开所有风、烟道挡板。开动送风机,对炉膛及烟道通风吹扫,吹扫时间不得少于0.5分钟,然后启动燃烧器的点火装置。燃烧器点火调试应由燃烧器制造厂家或代理商派专人负责,待调试合格后,方可与锅炉一起投入正常运行。

  二、锅炉上水

  锅炉用水应为软化水,水质应符合GB1576《工业锅炉水质》标准要求。

  1)热水锅炉:

  热水锅炉进水过程中,应打开锅炉及管道最高点的排气阀,以排除锅筒及管道内的空气,直至排不出空气为止。热水锅炉投运时先开动循环泵,等供热系统中水形成循环后才能启炉,停炉时不得立即停泵,只有炉温降到50℃以下时才能停泵。

  2)蒸汽锅炉:

  蒸汽锅炉未进水前,必须关闭排污阀及主蒸汽阀,开启空气阀(或开启一只安全阀),让锅炉内空气排出,然后将已处理的软化水缓缓注入锅炉内,给水温度一般不超过40℃。当锅内水位升至水位表最低水位时,即关闭给水阀门,待锅内水位稳定,观察水位是否降低。

  三、点火与升压

  锅炉正常点火后,应缓慢升温,使炉墙和炉体的膨胀均匀,从冷炉点火升压至工作压力,一般控制在3~4小时。汽压升到0.06~0.1MPa时,应冲洗锅炉压力表及水位计,以保持其正常工作;当锅炉汽压升到0.15~0.2MPa时,关闭空气阀,并检查安全阀是否泄漏,如有泄漏应立即采取措施予以清除;当锅炉升压至0.2~0.25MPa时,对锅筒进行一次排污,排污时锅炉水位应在最高水位线处,排污后要检查排污阀是否关严,有无泄漏现象;当汽压升至0.3MPa时,要全面检查锅炉受压元件的紧固件,如人孔、手孔、检查孔和各个法兰的螺栓是否松动,并进行一次热拧紧;当锅炉汽压升到工作压力时,调整安全阀。

  锅炉升压过程中应经常打开顶部放气阀,以免积聚空气,减少锅炉氧腐蚀。

  如为蒸汽锅炉,升火后应随时注意锅内水位,因为加热后水位线会上升,如超过最高水位线时可进行排污。

  四、供汽(热)

  蒸汽锅炉:

  1、当锅炉汽压接近工作压力时,准备向外供汽。供汽前锅内水位不宜超过正常水位,供汽时锅炉燃烧稳定。

  2、供汽时应将主汽阀微微开启,让微量蒸汽进行暖管;同时将管道上的泄水阀开启,放出冷凝水;暖管时间根据管道长度、直径、蒸汽温度等情况决定,一般不少于10分钟;暖管时应注意管道的膨胀和管道支架的情况,如发现有不正常情况应停止暖管,并消除故障和缺陷;待管路已热,管路上冷凝水逐渐减少后,方可缓缓开足主汽阀。同时注意锅炉各部件是否有特殊响声,如有应立即检查,必要时停炉检查。

  3、主汽阀完全开启后,应将主汽阀手轮退还半圈,以防长时间受热后卡死。

  4、锅炉供汽后,水位表中的水位开始下降,此时开始进水。锅炉运行时,给水采取连续进水方式,控制阀门细水长流。

  5、最后,应再一次检查锅炉的附件、阀门、仪表有无漏水、漏汽现象,水位表、压力表核对一下,并试一下高低水位警报器、自动给水装置。

  6、为了防止蒸汽带水,在任何情况下,勿使水位超过最高水位,同时主汽阀不应开得过大。

  热水锅炉:

  热水锅炉的最高水温应低于锅炉网路压力下的饱和温度减20℃。对间断供热的热水锅炉,锅炉在间歇期间循环泵要继续运行。

  燃气锅炉运安全注意事项如下:

  1、用户在正式使用锅炉前,必须认真学习并掌握锅炉安装使用说明书、燃烧器说明书和电气控制柜使用说明书,认真学习《蒸汽锅炉安全技术监察规程》或《热水锅炉安全技术监察规程》。

  2、操作锅炉的司炉人员必须为持证锅炉工,其他人员不得开启锅炉。

  3、燃油锅炉如条件具备,在锅炉制造厂内进行安全性能调试;如条件不具备,必须在用户使用现场由燃烧器代理商和控制柜制造商进行安全性能调试。燃气锅炉必须在用户使用现场由燃烧器代理商和控制柜制造商进行安全性能调试。

  4、燃烧器在用户现场安装完毕后,由燃烧器代理商现场按照燃烧器说明书中的各项安全调试要求进行调试,并将燃烧器使用的操作步骤和各项注意事项传授给用户。用户今后使用必须严格按照操作步骤进行,不得强行启动锅炉。

  5、燃油(气)锅炉点火时,闲杂人员不得站在炉前和炉后。

  6、燃气锅炉点火前,应检查防爆门弹簧是否处于正常状态。

  7、用户在未征得锅炉电气控制制造商同意的前提下,不得改变锅炉控制柜内的接线,以免造成安全保护失灵,发生事故。

  8、燃油(气)锅炉房的消防设施应符合安全、消防部门的要求,燃气锅炉房内应装有燃气浓度检测报警装置。

  9、锅炉正常运行时应注意观察蒸汽(热水)压力、水位表、热水温度、安全阀等锅炉安全设施,一旦设备发现有异常,应停炉检查。

  燃气锅炉点火前,将炉膛和烟道彻底通风,自然通风的锅炉,通风时间不得少于10分钟,机械通风的锅炉,通风时间不得少于5分。锅炉点火根据炉型、选用不同的操作方法,点火速度不能急促,防止损坏锅炉。大连燃气锅炉使用的操作规范及流程有哪些。

    一、主要危险源

    1.双色水位计或水位表损坏。

    2.未按要求进行暖管。

    3.安全保护装置失灵。

    4.未定期进行炉膛除垢。

    5.自动补水装置损坏。

    二、适用范围

    第1条 本操作规程适用于锅炉司炉工的操作。

    三、上岗条件

    第2条 身体健康适合本岗位要求。

    第3条 必须经过培训并考试合格持证上岗。

    第4条 司炉工必须熟悉锅炉的性能、构造原理,掌握供暖系统情况。

    采用YLZK系列锅炉电脑控制器。我公司吸收国外先进技术,结合国内锅炉控制自动化的各种需要和具体应用现状,采用现代电脑控制技术,而推出的新一代锅炉控制器。适用于蒸汽锅炉、热水锅炉和导热油炉的自动控制,具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活、造型美观、性能价格比高等优点。

    本机采用智能模块式工控机(iPC)作为控制系统的核心。智能模块式工控机(iPC)是一种基于串行总线的多种模块组成的工业控制计算机系统。由于采用了串行总线,它比以往采用的并行总线(如STD、PC104,ISA等)具有更多的优点。它的每一个模块就是一个带有微处理器(CPU)的智能单元,本身具有强大的可编程功能,可独立完成各种复杂的单元功能,是国内锅炉电脑控制器中最先进的产品。

    四、安全规定

    第5条 作业前必须进行本岗位危险源辨识,作业时必须严格执行“手指口述”。

    第6条 遵守劳动纪律,认真填写工作日志,不做与本职工作无关的事情。

    第7条 定时校验锅炉压力表、安全阀、水位报警器。

    五、操作准备

    第8条 检查锅炉压力表、水位表、安全阀、水位报警器和超温、超压报警器灵敏、可靠。

    第9条 锅炉鼓、引风系统、给水系统正常,汽、水管道各种阀门按有关规定进行调整。

    第10条 锅炉点火前,应按有关规程进行水压试验,检查有无漏水或异常现象。

    第11条 在上述检查合格后,即可给锅炉上水,锅炉上水速度应缓慢,水温应适宜,锅炉水位升到最低水位线时,停止上水,检查排污阀及排污系统,锅炉冷炉的水位不应超过正常水位线。

    六、正常操作

    第12条 点火

    1.锅炉点火前,将炉膛和烟道彻底通风,自然通风的锅炉,通风时间不得少于10分钟,机械通风的锅炉,通风时间不得少于5分钟。

    2.点火时将灰门打开,烟道挡板开启一半,用木柴和其它易燃物引火,严禁用挥发性强的油类或易爆物引火。

    3.锅炉点火根据炉型、选用不同的操作方法,点火速度不能急促,防止损坏锅炉。

    4.点火后必须密切注意锅炉水位,确保水位正常。

    5.对停用超过半年以上的锅炉使用前必须按规定进行温炉。

    第13条 升压

    1.当压力上升到0.05—0.1MPa时,冲洗锅炉水位表,冲洗时要戴手套,脸部不要对水位表,动作要缓慢,防止损坏设备和伤人。

    冲洗水位表顺序:

    (1)开启水旋塞,冲洗汽水通路和玻璃管。

    (2)关闭旋塞,单独冲洗汽通路。

    (3)先开水旋塞,再关汽旋塞,单独冲洗水通路。

    (4)先开汽旋塞,再关放水旋塞,使水位恢复正常,当气压上升到0.1—0.15 MPa时,应冲洗压力表的存水弯管,防止污垢堵塞,冲洗压力表存水弯管时的方法是:将连接压力表阀门旋回原来位置,压力表指针能够重新回到冲洗前位置,表明存水弯管畅通,否则应重新冲洗和检查,同一设备上的压力表指示应相同。

    2.当锅炉内的压力升到0.2 MPa时,检查锅炉各连接处有无渗漏现象,拆卸过的入气盖、手孔盖和法兰的连接螺栓,只需再拧一次,操作时应侧身,用力不宜过猛,防止将螺栓拧断。

  3.锅炉压力上升到0.1—0.4Mpa时,应使用给水设备和排污装置,在排污前给锅炉给水,观察水位表中的水位不得低于安全水位,排污后将阀门关严,不得有漏水现象。

    具有锅炉水温控制、锅炉水位控制、回水温度检测、二次回水电动调节阀控制、缺水保护、超温保护、定时控制等自动控制功能。

    管束式电热锅炉是我厂综合了国内外各方面技术而形成的新一代产品。它采用模糊控制原理,结合PLC控制器,通过温度传感器,构成闭环调节系统。按恒温、节能的优化运行原则,随着水温的变化,控制系统不断进行温度采样、逻辑运算和人工神经元控制算法调节运算,从而实现自动恒温之目的。

    第14条 暖管

    当锅炉压力上升到工作压力的2/3时,应进行暖管工作,以防止管道有负荷时发生水击事故,暖管的时间,应根据介质、温度、季节的气温、管道的长度、直径和保温情况而定。顺序是:

    1.开启管道上的疏水阀、排出全部凝结水,直到正式供汽时再关闭。

    2.缓慢开主汽阀或主汽阀上的旁通阀半圈,待管道充分预热后再全开暖管,防止振动和水击,注意管道膨胀情况,及时消除暖管发生的故障。

    3.慢慢开启分汽缸进汽阀,使管道、分汽缸气压相等,注意排除凝结水。

    4.分汽缸上的各气阀开启至全开应回转半圈,防止阀门受热膨胀卡住。
ZCYTheFirst
企5业自行使用燃气锅炉提供蒸汽。燃气锅炉中燃烧后烟气排放能够满足《锅炉大气 污染物排放标准》 (GB13271-2014) 表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准。 ②织布棉尘 ... ---摘自《第一章        总则》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 危险特性:加热分解产生易燃气体一氧化碳。可燃,具刺激性。 ⑤、固化剂 又名硬化剂... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
lonven
蒸汽锅炉 1 台(备用) WNS10-1.25-Q 燃气锅炉,为洗 涤、熨烫、烘干等 工序提供热量 2 软水制备系统 1 套/3污水处理设施 1 套/8、能源及原辅材料 本项目生产运营过程中所需原... ---摘自《一、建设项目基本情况.》
被控制998
燃气和其他燃料的单台出力65t/h及以下蒸汽锅炉、各种容量的热水 锅炉及有机热载体锅炉;各种容量的层燃炉、抛煤机炉。 本标准不适用于各种容量的以生活垃圾、危险废物为燃... ——调整了标准的执行时段; ——加严了燃煤锅炉大气污染物排放控制要求; 自本标... ---摘自《DB37》
夸张的诗人
项目总投资2230万元,封存西区原有的燃煤锅炉房。在西工业区内选址新建燃气供热站 1座,内置额定供热量2MW 的冷凝模块供热机组 9 台及相应的配套设施,实施“煤改气”;... ---摘自《西安市环境保护局灞桥分局文件》
hgtbkwd
锅炉汽、水及燃料、排渣等系统应符合试验要求,并与其他非试验系统有效隔离。 预备性试验的要求如下: a) 试验人员应熟悉试验过程和操作程序并在试验过程中相互配合; ... ---摘自《-》
会说话的鱼
锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) (摘录) 燃气的种类 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物(以NO2 计) 监控位置 天然气 10 20 80a 50b 烟囱或排放口 a 关中地区 2017 ... ---摘自《1 总则》
865397499
燃气热水锅炉供暖,锅炉运行过程中会产生锅 炉废气,产生的锅炉废气经 3 根23m 烟囱排放。 (2)废水 本项目产生的废水主要为生活污水、食堂废水、锅炉废水、反冲洗废水。 ... ---摘自《2018 年1月30~31 日和》
烂衣小孩
燃油燃气锅炉说明书 LHS型系列燃油(气)蒸汽锅炉自动控制主要有以下几个功能:1.根据压力控制器设定压力范围,自动启、停锅炉。2.超压停炉并报警的安全保护。3.给水自... ---摘自《纪鉴调?》
Mckel0ve
经与投诉人联系并告知其燃气锅炉的排放情况,投诉人表示是投诉为误会。", "2016","12","新疆乌鲁木齐市天山区","乌鲁木齐市天山区大弯派出所旁边的咖啡厅2楼"... ---摘自《Sheet_1》
hgtbkwd
燃气两用及单采暖锅炉, 内置可比例 调节的大气预混式燃烧器, 其额定热功率范围: 10.7 至31 千瓦。 该产品系列中体积最小且最安静的供暖壁挂炉 紧凑的外形和超低的运行噪音... ---摘自《TopInfo》
ok2015
项目燃气锅炉产生的燃气废气经15m高排气筒(P1)排放,排放量为烟尘0.056t/a,SO20.072t/a,NOx0.704t/a;项目VOCs有组织排放量为0.051t/a。建议申请总量指标为SO20卷的坯... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
丑伊
乌鲁木齐市地方标准 《燃气锅炉大气污染物排放标准》 (征求意见稿) 编制说明 标准编制组 2017 年10 月i目录1任务来源.1 - 1.1 本标准提出和归口单位及管理人员.1 - 1.2 本标准... ---摘自《乌鲁木齐市地方标准》
旋风
    作为锅炉控制装置,其主要任务是保证锅炉安全、稳定、经济运行,减轻操作人员的劳动强度。采用微计算机控制,能对锅炉进行过程的自动检测、自动控制等多项功能... ---摘自锅炉控制系统》
过于眷恋
燃气燃烧器的工作原理 1 5 143 3 1 2 13 电加热锅炉工作原理 1 5 144 3 1 2 14 电加热锅炉电热元件的种类 1 5 3 1 3 锅炉辅助受热面与锅内装置 7 5 145 3 1 3 1 锅炉辅助受热面的... ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 招标文件 项目编号:XM-0000047109180918006 采购人:北京市女子监狱 招标代理机构:北京中外建工程管理有限公司 2018年09月目录第... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉给水泵加压进入燃气锅炉省煤器,加热成热水,经过各自锅炉蒸发器、过热器产生1.35MPa-340℃和2.6MPa-540℃的过热蒸汽,蒸汽全部送汽轮机组做功,作功后的乏汽... ---摘自《一、工艺流程简述(图示):》
鱼饵虫
预案编号:HDGY-HJYA-201801 预案版本号: 第一版咸阳宏大房地产开发有限公司中宏小区燃气锅炉突发环境事件 专项应急预案 编制单位:咸阳宏大房地产开发有限公司 编制时... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
wtshxd
建设项目基本情况 项目名称 一台4吨燃气锅炉安装项目 建设单位 山东绿兴源食品科技有限公司 法人代表 李志芳 联系人 尹周龙 通讯地址 山东省潍坊市诸城市舜王街道剑桥路269号 ... 公司在实际建设过程中取消了4t/h燃煤蒸汽锅炉建设,改由1台2t/h的燃气锅炉提供生产... ---摘自《建设项目基本情况》
2024年04月与燃气锅炉的操作步骤的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题