编辑: Cerise银子 2019-07-28
燃煤锅炉技改项目环境保护 验收监测报告 (卓环测)字2017-YS-088号 企业名称: 承德杏之源饮品有限公司 项目名称:承德杏之源饮品有限公司锅炉改造项目 报告日期:2017年12月31日 承德卓远环境监测有限公司 声明1.

本报告无计量认证章、检测专用章及骑缝章无效. 2.本报告严格执行三级审核、无审核人员签字和授权签字人签发的报告无效. 3.本报告一式四份,未经我单位同意,擅自复印,涂改视为无效. 4.本报告未经同意不得用于广告宣传. 5.如对本报告有异议,请于收到本报告十五日内向本公司提出,逾期视为认可本报告. 6.本报告仅对本次监测结果负责. 7.本报告仅供此项目使用. 本公司通信地址: 单位:承德卓远环境监测有限公司 地址:承德市围场满族蒙古族自治县围场镇河东村9组

电话:0314-7519388 邮编:068450 委托单位:承德杏之源饮品有限公司 监测单位:承德卓远环境监测有限公司 技术负责人:张志武 质量负责人:王晓丰 质控人员:赵军辉 项目负责人: 王晓丰 监测分析人员:夏德成、马卜麟、李宏伟 报告编写: 报告审核: 签发: 前言承德杏之源饮品有限公司燃煤锅炉改造项目现已技改完成,技改完成后为燃烧生物质锅炉,替代能源为生物质,同时新建一台燃烧天然气锅炉(备用),天然气来源承燃天然气有限公司.技改项目位于承德杏之源饮品有限公司院内,项目现有锅炉房位于厂区西北角,占地 140平方米,新增锅炉紧邻东侧布置,由生产车间改造,占地面积 40平方米,新增天然气储罐布置在厂区中部,占地 20平方米.新建燃气锅炉项目总投资100万元,其中环保投资70万元.本次验收范围为承德承德杏之源饮品有限公司燃煤锅炉改造项目. 根据国家《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定,2017年11月河北圣泓环保科技有限责任公司编制了《承德杏之源饮品有限公司燃煤锅炉改造项目环境影响报告表》,2017年11月13日取得了平泉市环保局对该报告表的环评批复《承德杏之源饮品有限公司燃煤锅炉改造项目的审批意见》(批复文号:平环审字[2017]051号). 根据国家法律法规等政策的要求,受承德杏之源饮品有限公司的委托,承德卓远环境监测有限公司承担对该项目的验收监测工作,并于2017年12月到现场进行实地勘察和资料核查,查阅有关文件和技术资料,在此基础上编制该项目验收监测方案,确定验收监测内容.2017年12月28日至29日承德卓远环境监测有限公司依据验收监测方案确定的内容进行现场监测和环境管理检查,并根据验收监测结果和现场检查情况编制本验收监测报告.

一、建设项目基本情况 建设项目名称 承德杏之源饮品有限公司燃煤锅炉改造项目 建设单位 承德杏之源饮品有限公司 建设地点 承德杏之源饮品有限公司院内西北侧 建设项目性质 新建( 改扩建( 技改( 建设规模 4t/h燃生物质锅炉;

4t/h燃天然气锅炉 环评时间 2017.11 试生产日期 2017.12 监测日期 2017.12.28-29 环评报告审批部门 平泉市环保局 环评报告编制单位 河北圣泓环保科技有限责任公司 环保设施设计单位 -- 环保设施施工单位 -- 投资总预算

100 万元 环保投资预算

70 万元 比例 70% 实际总投资

100 万元 实际环保投资

70 万元 比例 70% 验收监测依据 (1) 《国务院关于修改的决定》(国务院令第682号);

(2) 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日);

(3) 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》(征求意见稿);

(4) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准;

(5)《承德杏之源饮品有限公司燃煤锅炉改造项目环境影响报告表》,河北圣泓环保科技有限责任公司;

(6) 平泉市环境保护局关于《承德杏之源饮品有限公司燃煤锅炉改造项目环境影响报告表的审批意见》,2017年11月13日;

(7)承德杏之源饮品有限公司燃煤锅炉改造项目验收监测委托书. 验收监测标准号 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 建设项目组成 工程内容 本项目总占地100平方米,总投资100万元,分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程,具体分类见下表: 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 锅炉房 4t/h燃生物质锅炉;

4t/h燃天然气锅炉 辅助工程 供电 平泉市供电所统一供给 供水 企业自备井 环保工程 废水 化粪池或循环使用 废气 燃生物质锅炉废气经多管除尘器和布袋除尘器后由35m排气筒排放;

燃天然气锅炉废气经8m排气筒排放 固废 该项目产生固废不外排 噪声 基础减振、封闭降噪 主要工艺设备及燃料 承德杏之源饮品有限公司原有4t/h燃煤锅炉,现改为4t/h燃生物质锅炉,同时新建一台4t/h燃天然气锅炉,技改后预计用生物质燃料3500吨、天然气1520000m?. 技改后设备一览表见下: 名称 型号 单位 数量 备注 燃生物质锅炉 DZL4-1.25-D 台1燃天然气锅炉 WNS4-1.25-Q 台1技改后燃料及能耗表见下: 名称 用量 单位 备注 生物质

3500 t/a 天然气

1520000 m?/a 水63 m?/a 电--- Kwh/a 燃料组分见下表: 名称 单位 热值 混合木制 kJ/kg

16302 甲烷 kcal/Nm3

9198

三、建设项目工程分析 1.锅炉改造方案简述 将燃煤锅炉技改为4t/h生物质锅炉,同时新建1台4t/h天然气锅炉备用,新增1个10m3燃气储罐及输气管道. 运营期锅炉工艺流程及产污环节: 3.项目运营期的主要污染工序: 噪声:主要是设备运转噪声;

废气:锅炉运行产生的废气;

废水:锅炉软化水循环使用不外排;

固废:生物质锅炉产生的炉渣,属于一般固体废弃物,集中袋装收集运作农肥,不外排.

四、建设项目主要污染工序及治理措施 本项目为技改项目,只针对锅炉进行改造,运行期主要污染工序只针对锅炉. 噪声 本项目的噪声源主要来自引风机、送风机等设备的运转,通过选用低噪声设备、合理布局、加强设备维护、封闭降噪、距离衰减等措施来降低噪声.厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008).

2、废气 本项目的废气主要是燃生物质锅炉和燃天然气锅炉燃烧产生的废气,主要污染物有烟尘、二氧化硫、氮氧化物,燃生物质锅炉废气通过35m排气筒排放、燃天然气锅炉废气通过12m排放筒排放,废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中标准要求.

3、废水 本项目废水为锅炉循环水,循环水循环使用,所以不涉及. 固废 本项目生物质锅炉产生的炉渣,属于一般固体废弃物,集中袋装收集运作农肥,不外排.

五、监测工况及监测评价标准 1.监测工况描述 根据2017年12月28日至29日监测期间锅炉运行工况检查结果,承德杏之源饮品有限公司燃煤锅炉改造项目,运行工况稳定,运行负荷达到生产能力的90%以上,符合设计生产能力的75%以上的要求,监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据. 2.评价标准 项目噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类昼:≤60dB夜:≤50dB 昼:≤70dB夜:≤55dB

六、噪声监测结果

1、监测点位、监测项目、监测频次见下表 监测点位 监测项目 监测频次 项目所在地四厂界 噪声(Leq) 昼夜各一次,连续2天

2、分析方法及监测仪器 序号 项目 分析方法及方法来源 仪器名称、编号

1 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) AWA6228+多功能声级计CDZY/YQ030

3、监测结果及评价 监测 点位 昼间dB(A) 夜间dB(A) 12月28日12月29日12月28日12月29日1#东厂界 53.8 53.7 45.6 45.4 2#南厂界 53.7 52.9 45.7 45.2 3#西厂界 53.2 54.1 45.4 45.3 4#北厂界 55.1 55.6 46.9 46.8 标准限制 60(70) 50(55) 监测结果表明,12月28日至12月29日厂界昼、夜最大监测值分别为55.6dB(A)、46.9 dB(A),均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中限值(2类昼间60dB(A),夜间50dB(A)要求.

七、环评批复落实情况 环境报告表批复内容 建设(安装)情况 落实情况 生物质燃料锅炉产生的废气经布袋除尘器处理后通过一根据地面35m高的排气筒排放;

天然气燃料锅炉产生的废气通过一根据地面8m高的烟囱排放 生物质燃料锅炉安装了布袋除尘器,排气筒高度35m;

天然气燃料锅炉排气筒高度12m 已落实 制备锅炉软化水经沉淀池沉淀后排入化粪池,由环卫部门定期抽取,不外排 锅炉软化水循环使用不外排 已落实 设备基础减震,风机进风口安装消声装置 已安装消声装置,设备基础减震 已落实 生物质锅炉炉灰属于一般工业固体废物,集中收集后外运用作农肥 集中袋装收集外运用作农肥 已落实

八、验收监测结论及建议 验收监测结论: 承德杏之源饮品有限公司位于河北省平泉市卧龙镇赶瀑河子村,受承德杏之源饮品有限公司委托,承德卓远环境监测有限公司于 2017年12月28日~2017年12月29日对该项目进行了竣工验收监测,验收监测结论如下:

1、厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类.

2、本项目生物质锅炉产生的炉渣,属于一般固体废弃物,集中袋装收集运作农肥,不外排. 建议: 严格执行 三同时 制度,确保项目污染治理设施和生态保护措施实施到位.

2、项目内部及周围靠近道路的边界要加强绿化,可选择对噪声有一定降噪能力的植物,建议在绿化过程中实行乔木与灌木相结合,注意植物高低的搭配,讲究美观效益.

九、附件 附件1 项目验收监测委托书 附件2 环保局对该项目环评的审批意见 附件3 锅炉运行工况证明 附件4 建设项目环保竣工 三同时 验收登记表 附件5 监测布点图 附件1 委托书承德卓远环境监测有限公司: 根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定,我公司 承德杏之源饮品有限公司锅炉改造项目 已经建成并试运营,需要进行竣工环境保护验收,今委托贵单位承担该项目竣工验收监测工作,望尽快开展相关工作. 承德杏之源饮品有限公司 年月日附件2 环保局对该项目环评的审批意见 附件3 锅炉运行工况证明 2017年12月28日至2017年12月29日,承德卓远环境监测有限公司对我公司进行了环境保护验收监测,我公司生物质锅炉、天然气锅炉在验收监测期间,运行负荷达到设计生产能力的90%以上,满足监测条件. 特此证明! 承德杏之源饮品有限公司 年月日附件4 建设项目环保竣工 三同时 验收登记表 项目 环境影响报告书要求 数量 功能 实际建设情况 落实情况 大气 燃煤锅炉改为生物质燃 料锅炉;

锅炉烟气经布 袋除尘器处理后通过距 地面35m高排气筒排出

1 降低污染 物排放量 燃煤锅炉已改为生物质燃 料锅炉;

产生的锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过距 地面35m高排气筒排出 已落实 备用锅炉为天然气燃料 锅炉(配置低氮燃烧 器);

锅炉烟气经距地 面8m高排气筒排出

1 天然气燃料 锅炉配置了低氮燃烧 器;

锅炉烟气经距地 面12m高排气筒排出 已落实 废水 软化水作为冷却水循环 使用,除蒸发损耗外, 不外排 ―― 软化水循环使用不外排 已落实 软化水废水用于设备冲 洗后经沉淀池沉淀后, 排入化粪池, 由环卫部 门定期抽取 ―― 软化水废水用于设备冲 洗后经沉淀池沉淀后, 排入化粪池,由环卫部 门定期抽取 已落实 噪声 选用低噪声设备, 设备 基础减振,风机进风口 安装消声装置;

设备定 期维护 ―― 降噪 设备基础减振,风机进风口 安装消了声装置 已落实 固体 废物 锅炉炉灰集中收集外运 用作农肥 ―― 锅炉炉灰集中收集外运 用作农肥 已落实 附件5 监测布点图 注:为噪声监测点 风向:西风北. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论