备案号: DB 浙江省工程建设标准 DB -2015 纳米二氧化硅保温毡应用技术规程 (报批稿) 2015-00-00 发布 2015-00-00 实施 浙江省建设厅发布 前言贯彻国家节能的相关政策和规定,编制组在深入调查研究、总结实践经验和大量试验研究的基础上,参考国内外相关标准,结合气候、地理实际,通过广泛征求意见和多次讨论修改与完善,编制完成了本规程.

本规程包括6章1个附录.主要技术内容包括:总则、术语、材料性能要求、设计、施工、质量验收.本规程可作为墙体、建筑幕墙、屋面及楼地面保温工程设计、施工和验收的依据. 本规程的管理、具体技术内容解释由纳诺科技有限公司负责. 希望各单位在执行过程中,积极积累资料,总结经验,并请需要修改和补充的内容、意见和建议寄至纳诺科技有限公司(地址:绍兴市滨海新城百川路,邮政编码:312000),供标准修订时参考. 主编单位:纳诺科技有限公司 参编单位:浙江中联建设集团有限公司 主要起草人:王形陈铁军 张文灿 尉烈扬 张利明 赵科仁 姚献东 赵一俊 张蓉艳 (以下排名不分先后) 沈立青 董淼军 张洪彪 徐君姜法兴 余盛锦 林芬黄曙光 王新宇 项柳燕 叶宁周洁丁绍林 朱朝煜 施银丰 王建权 张嘉树 卢红娟 陈玲芬 陈斌主要审查人:钱晓倩 景政治 赵宇宏 余子华 邵凯平 丁继财 方浩目次1总则12术语23材料性能

3 4 设计44.1 一般规定

4 4.2 基本构造

5 4.3 构造要求

8 5 施工13 5.1 一般规定

13 5.2 工艺流程

13 5.3 施工要点

14 6 质量验收

15 6.1 墙体内保温节能工程

15 6.2 建筑幕墙节能工程

17 6.3 屋面节能工程

18 6.4 楼地面节能工程

20 附录A 纳米二氧化硅保温毡保温工程检验批质量验收记录

22 附录B 防火隔离带构造要求

26 本规程用词说明

27 引用标准名录

28 附:条纹说明

29 Contents

1 General Provisions

1 2 Terms

2 3 Material Properties

3 4 Design

4 4.1 General Requirement

4 4.2 Basic Structure

5 4.3 Structural Requirements

8 5 Construction

13 5.1 General Requirement

13 5.2 Technological Process

13 5.3 Construction Points

14 6 Construction Acceptance

15 6.1 Wall Heat Preservation and Energy Saving Project

15 6.2 Building Curtain Wall Energy Saving Project

17 6.3 Roof Energy Saving Project

18 6.4 Ground Energy Saving Project

20 Appendix A Nano Silica Insulation Felt Insulation Engineering Inspection Batch Quality Acceptance Record

22 Appendix B Structural Requirements for Fire Prevention and Isolation Zone

26 Explanation of Wording in this standard

27 List of Quoteel Stundards

28 Addition:Explanation of Provisions

29 1 总则1.0.1 为规范纳米二氧化硅保温毡在建筑节能工程中的应用,做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于新建、改(扩)建民用建筑采用纳米二氧化硅保温毡的内保温工程、建筑幕墙保温工程、楼地面保温工程和屋面保温工程. 1.0.3 保温工程应能长期承受自重和饰面层重量而不产生有害的变形. 1.0.4 纳米二氧化硅保温毡的应用除应执行本规程外,尚应符合国家、行业和地方现行相关标准的规定.

2 术语2.0.1 纳米二氧化硅保温毡 以硅溶胶为主要原料并与玻璃纤维毡复合,通过在线超临界工艺,制成的以纳米二氧化硅气凝胶为主要成分的片状保温材料. 2.0.2 纳米二氧化硅保温毡内保温工程 由纳米二氧化硅保温毡、石膏板防护面层、锚固件组成的,并采用先粘贴保温毡于墙体基层上,再覆盖石膏板整体锚固方法固定在墙体内表面的保温构造总称. 2.0.3 纳米二氧化硅保温毡建筑幕墙保温工程 由带铝箔的纳米二氧化硅保温毡、建筑幕墙面层组成的,并采用锚固方法固定在外墙外表面的保温构造总称. 2.0.4 纳米二氧化硅保温毡屋面保温工程 分钢筋混凝土屋面保温和金属屋面保温两种,钢筋混凝土屋面保温由找坡层、粘结层、纳米二氧化硅保温毡、找平层组成的,并采用粘贴方法固定在平屋面的保温构造总称;

混凝土金属屋面保温由防潮层、纳米二氧化硅保温毡、防水透气膜组成的,并采用依次铺设的方法固定在金属屋面结构层上的保温构造总称;

2.0.5 纳米二氧化硅保温毡楼地面保温工程 由纳米二氧化硅保温毡、防护层组成,粘贴固定在木地板搁栅之间的保温构造总称. 2.0.6 基层墙体 保温构造所依附的墙体. 2.0.7 粘结砂浆 由水泥、石英砂、聚合物胶结料组成的干粉砂浆,主要用于粘贴保温毡,便于施工.

3 材料性能 3.0.1 纳米二氧化硅保温毡的性能指标应符合表3.0.1的规定. 表3.0.1 纳米二氧化硅保温毡的性能指标 项目单位 性能指标 试验方法 密度 kg/m3 ≤215 GB/T

19686 导热系数(25℃) W/(m・K) ≤0.018 GB

10294 压缩强度(变形10%) kPa ≥60 GB/T13480 体积吸水率 % ≤0.5 GB/ T

19686 憎水率 % ≥99.0 GB

10299 尺寸稳定性 % ≤0.1 GB/T

8811 放射性 ― 同时满足Ira≤0.1和Ir≤0.1 GB

6566 燃烧性能 ― A级GB/T

8624 3.0.2 粘结砂浆的性能指标应符合表3.0.2的规定. 表3.0.2 粘结砂浆的性能指标 项目单位指标试验方法 拉伸粘结强度 原强度 MPa ≥0.6 GB/T17671 浸水 MPa ≥0.4 耐冻融 MPa ≥0.4 可操作时间 h 1.5~3.0 3.0.3 纸面石膏板采用PJ型或SJ型,公称厚度9.5mm,其性能指标应符合《纸面石膏板》GB9775的规定. 3.0.4 锚固件由不锈钢螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成.圆盘直径不小于50mm,单个锚栓抗拉承载力标准值(C25混凝土基层)不小于0.80kN. 3.0.5 其他辅助材料 射钉、密封膏、密封条、金属护角、盖口条等辅助材料应符合相应的产品标准的规定.

4 设计4.1 一般规定 4.1.1 墙体的保温、隔热和防潮性能及热工设计应符合《民用建筑热工设计规范》GB

50176、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ

134、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB 33/

1015、《外墙外保温工程技术规程》JGJ

144、《外墙内保温工程技术规程》JGJ

261、《公共建筑节能设计标准》GB

50189、浙江省《公共建筑节能设计标准》DB 33/1036和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411等的规定. 4.1.2 纳米二氧化硅保温毡的热工性能指标应符合表5.1.2的规定. 表4.1.2 纳米二氧化硅保温毡热工性能指标 应用部位 密度 kg/m3 导热系数(25℃) W/(m・K) 蓄热系数 W/(m2・K) 修正系数 内墙面

215 0.018 0.55 1.05 建筑幕墙

215 0.018 0.55 1.1 屋面

215 0.018 0.55 1.1 楼地面

215 0.018 0.55 1.1 4.1.3 纳米二氧化硅保温毡厚度应根据热工设计确定. 4.1.4 保温工程各组成部分应具有物理-化学稳定性及良好的防火性.所有组成材料应彼此相容并具有防腐性. 4.1.5 纳米二氧化硅保温毡不宜用于厨房、卫生间等潮湿环境的内保温工程. 4.1.6 锚固件套管长度及有效锚固深度要求见表4.1.6. 表4.1.6 锚固件的选用要求 基层墙体材料 套管规格(套管直径*套管长度) 单位:mm 有效锚固深度 单个锚固件 有效抗拔力 混凝土墙 8*60,8*80,8*100 ≥25mm 0.6kN 实心砌体 8*60,8*80,8*100 ≥35mm 0.6kN 空心砌体 8*80,8*100 ≥40mm 0.6kN 蒸压加气砌块 8*80,8*100,8*120 ≥50mm 0.3kN 4.1.7 在正确使用和正常维护的条件下,纳米二氧化硅保温毡工程的使用年限不低于结构使用年限. 4.2 基本构造 4.2.1 纳米二氧化硅保温毡内保温基本构造见表4.2.1. 表4.2.1 纳米二氧化硅保温毡内保温基本构造 基本构造 构造示意图 基层 ① 粘结层② 保温层③ 防护面层 ④ 饰面层 ⑤ 混凝土墙及各种砌体墙 + 找平层(按设计要求) 粘结 砂浆 纳米二氧化硅保温毡 石膏板 (安装 锚固件) 按设计要求 4.2.2 纳米二氧化硅保温毡建筑........