编辑: ok2015 2019-08-01
建设项目环境影响报告表 (公示稿) 项目名称:新增天然气锅炉一台项目 建设单位(盖章): 江阴常盛化纤有限公司 编制日期:2018年12月 南京源恒环境研究所有限公司 建设项目基本情况 项目名称 新增天然气锅炉一台项目 建设单位 江阴常盛化纤有限公司 法定代表人 陆** 联系人 杨* 通讯地址 江阴市周庄镇云顾路798号 联系电话 135****2088 传真 / 邮政编码

214423 建设地点 江阴市周庄镇云顾路798号 立项审批部门 江阴市周庄镇人民政府 批准文号 江阴周庄备[2018]121号 建设性质 改建(技改) 行业类别 及代码 热力生产和供应D4430 占地面积 (平方米) 500m2 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

150 其中:环保 投资(万元)

12 环保投资占总投资比例 8% 评价经费 (万元) / 预期投产日期 2018年8月 原辅材料及主要设施规格、数量 表1-1 主要原辅料消耗表 名称 组分/规格 年耗量 包装储存方式 最大储存量(t/a) 来源及运输 天然气 烷烃等 614.

59(万m3/a) - - 管道输送 导热油 / 循环量40吨,五年更换一次 槽车

40 汽车运输 表1-2 主要生产设备表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量

1 燃气热媒炉 600万大卡 台1水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) / 燃油(吨/年) / 电(千瓦时/年) 50万 燃气(标立方米/年) 天然气:614.59万 燃煤(吨/年) / 其他(吨/年) / 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生,所需工作人员在公司内统一调配,不新增生活污水,改建前后除尘废水排放量减少8996t/a,其余生产废水排放量保持不变,全厂废水经厂内废水预处理装置处理后接管江阴市周南污水处理有限公司集中处理后排入长寿河. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 工程内容及规模:

1、工程概况 江阴常盛化纤有限公司成立于2004年,位于周庄镇云顾路798号,由江苏倪家巷集团有限公司和香港大丰纺织品有限公司共同组建,主要从事差别化涤纶短纤维的生产,生产能力为12万吨/年.目前,该公司有2台25t/h燃煤中压蒸汽锅炉、1台1260万大卡燃煤有机热载体炉和2台600万大卡燃气热媒炉,为生产提供工艺供热和工艺高压用汽需求.为响应江阴市政府办公室《关于加快推进燃煤锅炉整治的通知(澄政办发[2016]53号)》等文件精神要求,公司计划最晚于2019年底前淘汰1台1260万大卡燃煤有机热载体炉,因此该公司拟在现有产品方案和生产规模保持不变的前提下,在厂区锅炉内新增1台600万大卡燃气热媒炉,代替原1台1260万大卡燃煤有机热载体炉为生产提供工艺供热,实现区域节能减排的目的.本项目实施后,新增1台600万大卡燃气热媒炉,年运行时间为7920小时,年耗天然气614.59万m3;

现有1台1260万大卡有机载体炉于2019年底之前淘汰. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规规定,建设单位江阴常盛化纤有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司对该项目进行环评报告的编制.

2、工程内容及建设规模 本项目利用厂区热媒站内闲置厂房进行建设,因此主体工程包括新增设备的购买、安装和调试等环节;

公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的适应性建设.建设项目主体工程和产品方案见表1-3,公用和辅助工程见表1-4. 表1-3 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称(车间、生产装置或生产线) 产品名称 设计能力(万吨/年) 年运行时数(小时) 改建前 改建后 增减量

1 生产车间 差别化涤纶短纤维

12 12

0 7920 表1-4 建设项目公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 改建前 改建后 增减量 贮运工程 原料仓库 9511m2 9511m2

0 室内,原辅材料堆放,利用现有 成品仓库 6340m2 6340m2

0 室内,成品堆放,利用现有 贮罐区 1000m2 1000m2

0 利用现有 公用工程 给水系统 100t/h 100t/h

0 当地水网,利用现有 排水 系统 雨水管网 15t/h 15t/h

0 排入工业区雨水管网,利用现有 废水管网 30t/h 30t/h

0 经厂内预处理装置预处理后纳入污水处理厂集中处理,利用现有 供电 供电能力:16000KW 供电能力:16000KW

0 工业区变压器提供 供汽 低压(0.3MPa)5m3/h 低压(0.3MPa)5m3/h

0 集中供热 高压(0.6MPa、1.0MPa和2.2MPa)50t/h 高压(0.6MPa、1.0MPa和2.2MPa)50t/h

0 由现有2台25t/的锅炉提供(1用1备) 供热 1台1260万大卡燃煤有机热载体炉+ 2台600万大卡燃气热媒炉 3台600万大卡燃气热媒炉 / 淘汰一台1260万大卡燃煤有机热载体炉,新增1台600万大卡燃气热媒炉 供气 1320m3/h 2096m3/h +776m3/h 由江阴天力燃气有限公司提供 绿化

36000 m2

36000 m2

0 绿化率30%,利用现有 环保工程 废水 处理 废水处理设施 2000t/d 2000t/d

0 达标排放,利用现有 废气处理 燃煤废气 55920m3/h 34230m3/h -21690 m3/h 经1套SNR脱硝、布袋除尘、碱液脱硫后通过60米高排气筒达标排放,利用现有 有机废气 1454.4m3/h 1454.4m3/h

0 经一套尾气水喷淋净化装置处理后通过35米高排气筒达标排放,利用现有 固废 一般固废 100m2 100m2

0 零排放,利用现有 危险废物 100m2 100m2

0 噪声(隔声量) ≥25dB(A) ≥25dB(A) - 厂界达标 风险防范工程 事故池 8000m3 8000m3

0 事故应急使用,利用现有 消防水池 3000m3 3000m3

0 消防应急使用,利用现有

3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置:本项目建设地位于江阴市周庄镇云顾路798号,具体地理位置见附图1. 厂区平面布置:本项目利用现有场地建设,位于整个厂区的西北角,在原有热媒站内建造,不改变现有项目平面布置.建设项目厂区平面布置具体见附图2. 建设项目厂界周围300米土地利用现状:根据实地勘察,本项目厂界东侧为云顾路,南侧为倪家巷新材料公司,西侧为农田,北侧为空地.距离本项目最近敏感目标为项目所在热媒站南侧100米处唐究泗湾村民.建设项目厂界周围300米内土地利用现状见附图

3、附图4(卫星图).

4、工作制度及劳动定员: 工作制度:改建前后全厂工作制度保持不变,均实行三班24小时工作制度,年有效工作日均为330天. 劳动定员:该公司现有劳动定员340人,本改建项目不新增员工,在现有员工中调配,故改建后全厂员工仍为340人. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 江阴常盛化纤有限公司成立于2004年,位于周庄镇云顾路798号,由江苏倪家巷集团有限公司和香港大丰纺织品有限公司共同组建,主要从事差别化涤纶短纤维的生产,生产能力为12万吨/年. 该公司于2004年5月28日经江阴市环保局审批同意建设 新建12万吨/年差别化涤纶短纤维项目 环境影响报告书,批复号:澄环管[2004]23号,该项目于2007年10月10日通过了江阴市环保局组织的 三同时 验收;

于2018年9月4日经江阴市环保局审批同意建设 2016-623027新增备用燃气热媒炉技改项目 环境影响报告表,该项目已建成,目前正在验收. 该公司现有项目建设、审批及验收情况见表1-5. 表1-5 现有项目建设、审批及验收情况 建设单位 项目名称 环评类型 审批情况 三同时验收情况 建设情况 江阴常盛化纤有限公司 新建12万吨/年差别化涤纶短纤维项目 环境影响报告书 2004年5月通过江阴市环境保护局审批 2007年10月10日 已建 2016-623027新增备用燃气热媒炉技改项目 环境影响报告表 2018年9月4日通过江阴市环保局审批 正在验收 已建

一、与本项目有关的原有污染情况 本报告根据该公司现有项目现状调查、原环评审批资料及三同时验收材料等,按照已建已验收、已建在验收项目统计汇总现有项目污染物产生、治理及排放情况. A.已建已验收项目 废气 现有已建已验收项目有组织废气主要为分馏装置有机尾气、缩聚系统板式冷凝装置冷凝有机尾气、有机热载体炉和锅炉燃煤废气,其中分馏尾气与冷凝尾气简........