编辑: 麒麟兔爷 2022-10-28
附件 建筑安全生产工作督查情况表 序号 项目 建设单位 施工单位 监理单位 监督机构 检查存在问题 检查日期

1 广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目 广州地铁集团有限公司 中铁科工集团有限公司 广东铁路建设监理有限公司 市安监站 1.

基坑支护及土方开挖方案无总监注册章 2.现场一级配电箱输入输出电缆安装不规范 3.130t履带起重机副钩升限位器失效 4.HP3风井基坑第二道支撑方案间距为3米,现场多处改为6米,修改方案后未经专家论证 5.临电方案未经企业技术负责人审批 6.水泵潮湿环境下漏电开关不符合要求 2018.09.01

2 商业、办公、住宅楼(自编信兴商住楼项目) 广州市信兴房地产有限公司 广州机械建设集团有限公司 广州龙达工程管理有限公司 海珠区质安站 1.基坑外排水沟砌筑完成后未及时对周围场地进行硬地化 2.现场设备用电无三级箱,设备接电均接在二级电箱 3.模板堆放区未放置消防器材 4.施工现场有电线电缆拖地现象,建议全部挂在周边围墙上 5.工地部分围蔽未设喷淋系统 2018.09.03

3 广州市轨道交通八号线北延段工程(文化公园―白云湖)【施工6标】土建工程 广州地铁集团有限公司 广东水电二局股份有限公司 广州轨道交通建设监理有限公司 市安监站 1.站台内积水严重,外露钢筋在积水中易被锈蚀,需对漏点进行封堵,对锈蚀钢筋处理后喷浆封闭 2.水泥罐一侧揽风绳未拉紧 3.龙门吊机道轨左边尽头未装限位装置,无限重警示牌 4.中继泵位置应在前后均增加安全警示 5.盾构隧道管片接缝处有渗水,漏油脂等 6.管片有表面污染,局部破损有缺陷,应及时修饰 7.电线电缆拖地现象严重,垃圾乱堆放严重 2018.09.04

4 新建商业、办公、会展综合楼1幢(自命名:广州越秀展览中心)施工总承包? 广州体育大厦有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 广州越秀地产工程管理有限公司 越秀区质安站 1.现场材料堆放混乱 2.中庭北面外架离主体结构距离过大,建议加强连墙杆结构形式 3.搭设高度33米的高支模区域局部位置漏设连墙杆,顶梁抱梁未做稳定措施 4.个别竖向斜杆(外脚手架)连接错误 5.楼梯处柱施工节头处有部分漏浆 6.现场电箱、主电箱未上锁 2018.09.05

5 新建商业住宅楼工程(自命名雅鸣轩)1幢 广州粤泰集团股份有限公司 广东永和建设集团有限公司 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 越秀区质安站 1.钢筋加工区未设防护棚,需增加安全防护措施 2.扶梯防护平台堆放材料,应及时清理 3.首层外飘结构模架个别立杆支撑不可靠,个别立杆不到底 4.楼层处有积水未及时清理 5.施工临时用电资料不规范 2018.09.05

6 荔湾区广钢新城AF040206地块住宅工程(自编

1、4号楼)、商业(自编6号楼)及地下室 广州钢铁集团 广州富利建筑安装工程有限公司 广东重工建设监理有限公司 荔湾区安监站 1.进入施工现场无专门的安全通道,场地积水较多 2.灭火器残旧 3.钢筋加工场周边物料和钢筋随意堆放 4.油漆工作业未戴口罩和安全帽 5.安全通道无安全警示牌 6.外脚手架的连墙件未按照 两步三跨 设置 7.临时配电箱外表未张贴责任信息 8.施工升降机未张贴检验合格证 2018.09.07

7 广州市友田房地产开发有限公司住宅楼(自编号:A、B、C、D、E)及地下室 广州市友田房地产开发有限公司 吴川市建筑安装工程公司 广州海荣建设监理有限公司 花都区安监站 1.脚手架连墙件未锁定 2.脚手架与建筑外墙之间无扶手 3.部分安全网破损,漏挂 4.施工现场材料堆放杂乱 5.过道排栅缺少连墙件和斜杆 6.上落梯还未增设扶手 7.安全教育资料不完善 8.人员变更相关手续未通过业主和监理审批 9.围墙顶部缺少喷淋设施 2018.09.08

8 广州市第八人民医院新址二期项目医疗学术培训楼1幢、综合病住院楼1幢及连廊工程 广州市重点公共建设项目管理办公室 广东电白建设集团有限公司 广州龙达工程管理有限公司 市安监站 1.现场部分楼层灭火器失效 2.部分临边洞口未做安全防护措施 3.天面部位排栅搭设不符合要求 4.施工升降机左右笼重量限制器显示失效,左笼笼顶手动开闸螺栓缺失 2018.09.09

9 广州大道(天河北路~洛溪大桥)快捷化改造系统工程― 洛溪大桥拓宽工程 广州市中心区交通项目领导小组办公室 广东省长大公路工程有限公司 广州珠江工程建设监理有限公司 市市政站 1.桩基钢筋笼套筒连接钢筋接头不平整 2.桩基施工(成孔)原始记录涂改严重 3.施工现场杂物堆放凌乱 4.汽车吊辽BE3835副钩绳卡方向装反1个,数量少1个5.部分桩基孔口未设有效围栏 6.原墩台与现场操作平台的安全网部分有疏漏 7.操作平台边上下梯一侧缺少护栏 2018.09.10

10 广州国际医药港国际医药展贸中心 广东省广州国际医药港有限公司 潮州市建筑安装总公司 广东省国际工程咨询有限公司 市安监站 1.基坑支护坡顶处有局部坍塌未及时修补 2.基坑支护坡顶排水沟,杂物堵塞严重 3.B6 塔吊电缆布置零乱 4.现场未见塔吊相关公示资料 5.消防车道被占用净宽度不应少于

4 米6.起重吊篮的绑托钢绳

2 个绳卡、钢绳有脱丝现象,不符合规范要求 7.顶托双钢管没有放置在立杆中轴,出现偏心现象 2018.09.11

11 广州市番禺区南站核心区西南面BA0502122项目 广州市尚泰投资有限公司 广东强雄建设集团有限公司 广州市黄埔建设监理有限公司 番禺区安监站 1.六层一处卸荷钢丝绳断股 2.首层东北角局部脚手架悬空,立杆底部无硬化基础 3.剪刀撑与立杆的连接不符合要求 4.部分临边洞口未覆盖 5.外脚手架连墙件材质不符合要求 6.外脚手架横杆搭接预留长度不符合规范要求 7.卸荷钢丝绳穿过楼梯未采取防护措施 8.施工升降机停层平台与外脚手架相连 9.临时消防管安装滞后,且无消防水 10.塔吊预埋螺栓和附墙杆件接触磨损 11.卸料平台锚固点未楔紧 2018.09.12

12 南站7号地商业、办公楼工程(自编号7-1栋、7-2栋、7-3栋、7-4栋、7-5栋、7-6栋) 广州市番禺区石壁四村股份合作经济社 中建四局第六建筑工程有限公司 广州宏达工程顾问有限公司 番禺区安监站 部分悬挑钢丝绳的张拉不均匀,松紧不一 2.外脚手架部分踢脚板未及时恢复 3.个别外脚手架立杆因与塔吊附墙杆件重合,断开后无加固措施 4.卸荷钢丝绳与主体结构直接接触,无防磨损措施 5.11 层外脚手架连墙件被拆除未恢复,立杆锈蚀非常严重 6.总配电房的电柜操作空间处堆满杂物 7.2 栋10 层使用简易电插座,无防漏电保护措施 8.个别外脚手架拆除连墙件后的加固措施未按施工方案执行,少一道横拉杆,空隙位置未用木楔楔紧 2018.09.12

13 南沙碧桂园坦头项目一期总承包(标段二)建设工程 广州融创实业投资有限公司 上海建工五建集团有限公司 广东国晟建设监理有限公司 南沙区质安站 1.螺栓螺丝松动 2.踢脚板铺设未随施工进度要求及时铺设 3.临边的窗洞和梯间洞口未及时临边防护 4.爬架脚手板材料堆放过多且凌乱 5.临边洞口封闭随意,没有固定 6.采光井、电梯井对顶方式不对且缺失 7.4#楼施工升降机正面防护不符合要求 8.4#楼施工升降机的负一层的升降通道未设置 2018.09.13

14 保利南沙黄阁项目(2013NJY-2地块) 广州保祺房地产开发公司 开平住宅建筑工程集团有限公司 广东建发工程管理有限公司 南沙区质安站 1.项目经理李卫东签名疑似代签 2.临边防护采用对顶方式可靠性差 3.爬架爬升后挑板有遣留铁件木方,形成高坠风险 4.爬架支座下方虚空 5.塔吊附墙角度不对 6.爬架上塔吊通道空隙形战踏空风险 7.楼层电箱重复接地疑似无效 8.塔吊资料混乱、不完善 2018.09.13

15 新建商业、办公、会展综合楼1幢(自命名:广州越秀展览中心)施工总承包? 广州体育大厦有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 广州越秀地产工程管理有限公司 越秀区质安站 1.水沟杂物应清理,保证排水通畅 2.脚手架扫地长横杆未联接 3.脚手架纵横扫地杆缺失 4.防坠平台悬臂宽度接近

7 米,要增加往下的拉锚措施 5.围蔽立柱锚固螺栓部分未做,且基础底不平,需加固并加斜撑 6.三层工人宿舍未做压顶锚固措施 7.坑边围栏锚固措施不足 8.厕所和通风口应做好压顶锚固措施 9.人行通道防坠平台底要挂安全网 10.场内道路受阻,影响消防车通行 2018.09.14

16 广州文化馆施工总承包及施工总承包管理与配合服务工程 广州市建设工程项目代建局、广州市文化广电新闻出版局 广州市房屋开发建设有限公司 广州市广州工程建设监理有限公司 市安监站 1.部分安全网因台风吹走还未整改挂好 2.部分支撑顶托自由端过长,缺水平横杆 3.楼梯区域支撑直接撑在楼梯模板上不符合要求,个别支撑缺水平横杆 4.1#塔吊开关箱和一处三级配电箱电工巡查记录过期,一处三级配电箱系统图开关与实际不相符 2018.09.18

17 商业、办公楼工程1幢(碧桂园溪畔名苑自编2号楼) 广州业祥投资有限公司 广东中信建江集团有限公司 广州市从化区工程建设监理有限公司 从化区质安站 1.电缆不可附在脚手架钢管上面 2.模板支顶采用轮扣架立杆自由高度较大,水平拉杆未通长连通,与立杆未有效连接;

轮扣脚手架有局部位置顶端顶托长度过长,个别杆变形严重 3.塔吊电源电箱防治位置不利于安全操作,需调整合理位置 4.外脚手架连墙措施不足,应加强抱柱连墙件 5.外脚手架悬挑钢梁锚固措施不足,应用木锲固定 6.悬挑外脚手架方案专家论证表施工、监理、业主确认手续不完善,专家验收只有一名专家 2018.09.19

19 住宅楼工程4幢(广物荔山雅筑)32#-35#连体、地下室工程(非单独建筑);

住宅楼工程3幢 广州市银博士房地产有限公司 广州电白建设集团有限公司 广州海荣建设监理有限公司 从化区质安站 1.外脚手架安全网破损情况严重,平桥上的上升物料太多 2.材料堆放无标识,杂乱 3.外脚手架个别悬挑层拉吊钢丝绳于钢梁上 4.五号塔吊主电箱周边电缆拖地,临时用电没有做好 一闸一漏 要求 5.电工巡视记录和资料无对工作接地与重复接地的检测记录 6.《36#首层至六层外脚手架补充安全专项施工方案》无编制人签名,内容计算有误 7.36#防护棚个别立杆变形严重 2018.09.20

20 商业、酒店工程1幢(碧桂园溪畔名苑自编1号楼) 广州业祥投资有限公司 广东中信建设集团有限公司 广州市从化区工程建设监理有限公司 从化区质安站 1.现场周转材料圾及时清理,堆放凌乱 2.现场配电箱的检查记录不全,塔吊配电箱放置位置不合理 3.外脚手架悬挑钢梁锚固措施不足,应用木锲固定 3.外脚手架首层出入口安全通道安全防护棚设置不符合要求 4.楼层拆模板采用先拆立杆后拆模板不符合要求 5.悬挑外脚手架方案专家论证表施工、监理、业主确认手续不完善,专家验收只有一名专家 6.外脚手架连墙措施不足,应加强抱柱连墙件;

7.模板支顶采用轮扣架,立杆自由高度较大,水平连续杆未伸长连通,与立杆没有有效连接;

轮扣脚手架有局部位置顶端顶托长度伸出过长,个别杆变形严重 8.塔吊灯光电源与平台杆直接接触,应该安装导轮固定 2018.09.20

21 广汕路(沙河立交至开创大道路口)快速化改造工程一期 广州市中心区交通项目领导小组办公室 广东省建筑工程机械施工有限公司 广州珠江工程建设监理有限公司 市市政站 1.承台内积水应及时抽干、部分管线保护措施不到位 2.现场洗车槽积泥沙未清理 3.大门口未按要求设置公示牌,围墙未贴反光标志 4.空气压缩机安全阀和压力表无计量检定,储气罐未检测 5.配电箱一闸多用 6.专项方案缺填写内容和日期 7.三防方案封面未盖编制单位公章 8.起重信号司索工资格证已过期 2018.09.21

22 广州国际医药港国际医药展贸中心 广东省广州国际医药港有限公司 潮州市建筑安装总公司 广东省国际工程咨询有限公司 市安监站 1.部分电缆扎在塔吊的塔身上,应用穿管式绝缘绳过渡固定 2.梁板支架体系需做好有效连接,需做好抱柱或顶柱措施 3.临电方案编制人张达不是电气专业工程师 4.灭火器无巡检记录,个别灭火器失效 5.下班后塔吊的吊具钢丝绳未收回 6.需加强场地全封闭管理,严禁共享单车进入施工现场 7.支架体系上部顶托存在偏心受力,立杆可调顶托长度超出规定标准 2018.09.22

23 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目龙口-清布安置区 广州市花都区空港经济管理委员会 广州建筑股份有限公司 广州市市政工程监理有限公司 空港委质安站 1.部分楼层未配备消防水枪 2.飘板高支模水平剪刀撑不足,主龙骨应为双钢管 3.塔吊小车和钢丝绳作业人员下班时应按要求................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题