编辑: QQ215851406 2019-10-19
国网能源伊犁煤电有限公司 2*350MW热电联产工程湿式静电除尘器项目 控制电缆 技术规范书 招标方:山东神华山大能源环境有限公司 2019年1月 目录 1.

总则

2 2 使用环境条件

2 3.技术要求

2 4.包装、运输和储存

7 5.质量保证

7 6.检验和验收

8 7.供货范围数量

9 1.总则 1.1本技术规范适用于国网能源伊犁煤电有限公司2*350MW热电联产工程湿式静电除尘器项目控制电缆采购,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求.投标方所提供的电缆的技术指标应完全符合本技术规范的技术要求. 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,投标方应保证提供符合本技术规范的优质产品. 1.3投标方须执行本技术规范所列标准,本技术规范中未提及的内容均满足或优于本技术规范所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所采用的有关标准,本技术规范书所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准或国际有关通用标准执行. 1.4如投标方没有对本技术规范提出书面异议,招标方则认为投标方提供的产品完全满足本技术规范的要求. 1.5本技术规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力. 1.6在合同签定后,招标方有权提出因标准、设备、工艺发生变化而产生的一些补充技术要求,也作为订货合同的附件,与合同具有同等地法律效力,具体项目由双方共同商定.

2 使用环境条件 2.1 厂址气象和地理条件 2.1.1 气象条件 察布查尔县地处亚欧大陆中心伊犁河谷盆地中部,东、南、北三面有天山支脉的天然屏障,西部地势开阔,易受北冰洋气流的影响,因而气候比较温和、湿润,具有大陆性北温带温和干旱气候的特点.阳光充足,昼夜温差较大. 察布查尔县气象站位于察布查尔县城镇南郊,地理坐标为E81°09′,N43°50′,观测场海拔高度为602.6m.根据察布查尔县气象站并结合本院前期工程统计分析,提供累年下列特征值: 累年平均气温:8.5℃ 累年极端最高气温: 40.0℃(1997年7月19日) 累年极端最低气温: -43.2℃(1969年1月28日) 累年平均气压:948.5hPa 累年最高气压:950.9hPa 累年最低气压:945.0hPa 累年最大一日降水量: 54.7mm(1999年8月14日) 累年最大一次降水量: 56.2mm(1999年8月14日,历时:2天) 累年最长连续降水日数: 8d(总计降雨量:30.6mm终日:1965年11月11日) 累年年平均降水量: 221.5mm 累年年最大降水量: 388.4mm(1987年) 累年年最小降水量: 119.5mm(1968年) 累年年平均降雨日数: 81.5d(降水量≥0.1mm日数) 累年年平均蒸发量: 1563.4mm 累年年最大蒸发量: 1898.3mm(1968年) 累年年最小蒸发量: 1339.5mm(1998年) 累年平均相对湿度: 69% 累年最小相对湿度: 2%(1983年4月27日) 累年平均水汽压: 8.7hPa 累年平均风速:1.9m/s 最大定时风速:28.0m/s(1962年3月8日、1962年12月26日,风向:W) 累年最大积雪深度: 65cm(1969年3月4日) 累年最大冻土深度: 109cm(1984年3月4日) 累年最多冻融次数: 7次(1968年) 累年年平均沙暴日数: 0.3d 累年沙暴最长持续时间: 6d 累年年平均雷暴日数: 17.5d 累年年平均积雪日数: 93.4d 累年年平均大风日数: 14.7d 累年年平均晴天日数: 101.4d 累年年平均日照时数: 2824.5h 全年主导风向: E 次主导风向: ENE 2.1.2 地质条件 厂址处靠近伊犁河南岸地段的百年一遇洪水位标高为604.51m,厂区地面标高为607m以上,厂区不受洪水影响. 厂址处地貌类型属于伊犁河左岸河滩低阶地平原,地势平坦、开阔,厂址自然地面标高为607.50m~609.90m(1956年黄海高程系,下同).地形受南部山区的制约,东南稍高,并向西北轻微倾斜. 区域地质稳定性 场地在大地构造上位于哈萨克斯坦―准噶尔板块之伊犁石炭―二叠纪裂谷,区域新构造运动强烈,近场区有断裂发育,属相对稳定地区,适宜建设.场地 50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.2g,相应地震基本烈度为Ⅷ度,电气设施按Ⅸ级设防. 50年一遇十分钟平均最大风速按31m/s设计,相应50年一遇基本风压值为0.6kN/m2.100年一遇十分钟平均最大风速按33m/s. 2.2运输 (1)铁路运输:伊犁自治州伊宁、察布查尔县区域内仅一条建成铁路:精河―伊宁―霍尔果斯铁路;

规划的铁路有伊南矿区至伊宁县的矿区铁路.精-伊-霍线牵引质量3000吨,满足本期工程大件运输要求. (2)公路运输:伊犁自治州伊宁、察布查尔县区域公路交通便利,区域内G30及218国道纵贯东西,237省道、313省道及团结公路横穿南北.电厂进厂主干道从厂址西侧县乡引接,电厂一期工程建设时已建成,本期工程不再新建. (3) 场内交通运输方案: 本规范要求交货地点为:本工程施工安装现场,最终交货运输方式为:汽车板车交货. 3.技术要求 3.1标准和规范 3.1.1合同设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求. 3.1.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准、国际单位制(SI)标准和NEMA等国际标准,包括其附录.当上述标准不一致时按高标准执行. TICW/02-2009 额定电压0.6/1KV及以下氟塑料绝缘氟塑料护套电力电缆 TICW/03-2009 额定电压0.6/1KV及以下氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆 JB/T 13106-2017 额定电压0.6/1KV 硅橡胶绝缘电力电缆 GB12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定 GB12706-2008 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB5023.1-5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 GB9330.1-2-2008 塑料绝缘控制电缆 GB3956-2008 控制电缆铜导电线芯 GB3957-83 电力电缆铜、铝导电线芯 GB2952-1989 电缆外护套 GB2951-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 GB3048-2008 电线电缆电性能试验方法 GB311-1997 高压电气设备绝缘试验电压和试验方法 GB6995.1-5-2008 电线电缆识别标识 GB12666.5-90 成束电线电缆燃烧试验方法 GB12666.6-90 电线电缆耐火特性试验方法 JB1173-1999 橡皮和塑料电线电缆试验方法 IEC183 高压电缆的选择导则 IEC227 额定电压450/750V或其及以下聚氯乙烯绝缘电缆 IEC287 电缆连续额定电流的计算 IEC331 电缆的耐火特性 IEC332-3 电缆在火焰条件下的试验 第3部分 IEC502 挤包的固体电介质绝缘电力电缆(额定电压1kV-30kV) GB12193 出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件 GB8191 包装储运标志 阻燃电缆性能符合GB/T19666-2005,试验方法按GB/T18380. 如果法规和标准的要求低于投标方提供的标准时,投标方可以提出意见,但应得到招标方的许可,投标方可以提供技术先进和可靠的设计或材料,并提供材质分析试验报告,并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验.如果投标方采用国际标准,则该国际标准应首先不低于相关的国家标准,而且应以书面方式提出,得到招标方同意,并向招标方提供相关标准的中英文版文件. 3.2各种类型的电缆均应按相应的国家标准制造,各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标,并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行. 3.3电缆的导体及导线表面均应光洁,不得有任何缺损. 3.4绝缘要求 绝缘应为聚全氟乙丙烯,标称绝缘厚度应符合国家标准要求,绝缘最薄点的厚度应不小于规定标称值的90%-0.1mm,任何隔离层的厚度应不包括在绝缘厚度之中. 序号 标称截面 绝缘标称厚度 备注 450/750V 0.6/1KV

1 0.

5、0.75mm2 0.30 0.35

2 1mm2 0.30 0.35

3 1.5mm2 0.35 0.4

4 2.5mm2 0.35 0.4

5 4mm2 0.45 0.5

6 6mm2 0.45 0.5 硅橡胶绝缘电缆绝缘按照JB/T 13106规范执行.绝缘试验在成盘电缆上按国家标准进行. 3.5硅橡胶电缆导体长期允许工作温度为180℃,最低环境温度为-45℃;

其余控制电缆导体长期允许工作温度不应低于200℃.最低使用环境为-65℃. 3.6电缆外护套应具有油墨喷印的标志,标志应字迹清晰,耐擦.并且符合GB/T 6995.1标准的规定.其内容应至少包括如下: 制造厂名、产品型号、导体截面、额定电压、制造年份、长度等的连续标志. 不准出现跳号,前后两个完整连续标志间的距离应小于500mm,标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦. 3. 7控制电缆绝缘线芯采用数字识别,识别字迹应清晰、耐擦,识别方法符合GB/T9330的规定;

电力电缆绝缘线芯采用数字识别,识别字迹应清晰、耐擦,识别方法符合GB/T6995的规定;

计算机电缆绝缘线芯采用颜色识别,识别方法符合企业标准的规定. 3. 8电缆应适合安装于户内,户外,暴露于空气中、阳光中,敷设于保护管中,桥架中,电缆沟(隧道)中.当要求电缆有铠装时,铠装电缆应可直埋在土壤中敷设. 3. 9本技术文件中的电源电缆选用耐高温C级阻燃铜芯氟塑料绝缘及护套控制电缆和硅橡胶电缆.计算机电缆选用耐高温C级阻燃铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆,控制电缆选用耐高温C级阻燃铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆. 具体型号详见供货清单. 3.10电缆按协议要求有足够的填充物,且不亏方不短米.全部电缆没有补丁或其他工艺缺陷.电缆应采用符合产品要求的材料生产,不能使用不合格的材料或代用材料生产. 3.11电缆应适应于设计环境的夏季高温环境和冬季的低温环境.电缆使用寿命不低于30年. 3.12电缆弯曲半径: 氟塑料:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的8倍;

有铠装活屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的15倍. 硅橡胶:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;

有铠装活屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍. 4.包装、运输和储存 4.1密封和卷盘:电缆工厂试验后,其两端应立即密封以避免潮气及污秽及昆虫进入.电缆卷盘应有适当保护以避免吊装及运输过程中的机械损伤.电缆的电压,长度,导体截面,芯数,重量及净重等应清楚标识在电缆盘上.电缆盘的卷绕方向应用箭头表示 4.2电缆应卷在电缆盘上,电缆伸出侧板的长度应不小于300mm,电缆终端应密封. 4.3电缆盘的直径应不大于3.5m.其中电缆缠绕内盘的直径不小于该盘电缆弯曲半径的倍数必须符合有关国家标准. 4.4电缆必须严格包装,以确保在运输和保管期间不被损坏,并防止受潮.包装费包括在设备总价内. 4.5所有外露部分应有保护装置,防止在运输和储存期间损坏,所有电缆端头均应有封堵. 4.6产品包装、运输、储存应符合本技术规范的有关规定和国家规定. 4.7电缆铭牌应符合GB3906等有关标准的要求.铭牌应用中文和其它文字共同书写. 4.8 电缆的包装必须严格符合招标方提供的电缆清册要求(附后).电缆的电压,长度,导体截面,芯数,重量及净重等应清楚标识在电缆盘上.电缆盘的卷绕方向应用箭头表示,标明使用机组和使用区域. 4.9电缆交货时间以招标方合同中最终确认的时间为准,交货地点为施工现场工地. 5.质量保证 5.1 质量保证 根据本文件,投标方采取措施确保设备质量. 产品交货前,对各种电缆规格进行必要的检查与试验,以保证整个设计和制造符合规程要求.设备的技术性能和质量由投标方对招标方进行保证. 5.2 进行检查和试验的项目 5.2.1 所供设备符合有关技术条件和安全规范;

5.2.2 达到招标方要求的规定值;

5.3 重要的检查与试验项目 投标方有责任将检查和试验资料及标准按规定完整并及时提交给招标方;

对重要的检查与试验项目,邀请招标方派代表参加. 5.4 质量和性能与标准不符或未达到要求 如产品质量和性能与标准不符或未达到要求时,招标方有权拒绝验收,投标方负责修理、更换或赔偿. 5.5 投标方负责质量控制 投标方负责对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制. 5.6 ISO9000系列标准 投标方应该用质量管理计划检查各项目和服务包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定,质量管理系统符合ISO9000系列标准的要求. 5.7 投标方在供货时,应提供各类型电缆的型式试验报告. 5.8电缆质量保证期见商务部分.在质保期内由于投标方设计、材料或工................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题