编辑: QQ215851406 2019-10-19
国网能源伊犁煤电有限公司 2*350MW热电联产工程 湿式静电除尘器项目 DCS控制系统 技术规范书 招标方:山东神华山大能源环境有限公司 2018年3月目录1.

总则

1 2.工程概况

5 3.技术要求

8 4.供货范围

22 5.设计联络会(DLM)

24 6.工程服务

25 7.试验、验收和演示

26 8.包装、装船和仓储

31 9.数据和文件

32 10.培训

34 11.质量保证

35 12.技术数据表

35 1.总则 1.1 总的要求 1.1.1本技术规范书适用于国网能源伊犁煤电有限公司2*350MW热电联产工程湿式静电除尘器项目分散控制系统(以下简称DCS)设备订货.投标方应根据自己的工程经验和业绩,选择安全、可靠的湿式静电除尘器控制系统方案. 1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的要求,并未对所有技术细节作出规定,也未完全陈述与之有关的协议和标准.投标方应提供完全满足本技术规范书和有关工业标准的要求的、经过实践验证的、先进可靠的控制系统.对国家有关安全、环保等强制性标准,应必须满足其要求.投标方在投标文件中应详细列出包括设计、供货、安装和验收指导、设备及配套附件、连接件、材料等所采用的标准、规程和规范名称,并能应招标方要求提供标准、规程和规范全文供审查确认.如本技术规范书前后出现不一致,招标方有权在其间作出选择. 1.1.3 如果投标方未以书面形式对本技术规范书提出异议,则意味着投标方提供的设备和控制系统满足了本技术规范书和有关工业标准的要求.如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以 对规范书的意见和同规范书的差异 为标题的专门章节中加以详细表明,并说明原因,否则则意味着投标方提供的设备完全满足了本规范书和有关工业标准的要求.如招标方不同意修改,则仍以招标方意见为准. 1.1.4 投标方所供的湿除DCS控制系统应在国内300MW及以上大型机组的DCS控制系统具有运行和实施业绩;

投标方应同时具有控制系统工程安装指导、软件组态和系统调试的资格和丰富的工程实施经验. 1.1.5 投标方提供的文件,包括图纸、计算、说明、使用手册等,均使用国际单位制(SI).所有交换文件、工程图纸及相互通讯,均使用中文.签约后的工程建设期间,中文是主要的工作语言.若文件为英文,同时附中文翻译,并以中文文件所表达的含义为准.投标方对英文文件和中文翻译的一致性负全责. 1.1.6只有招标方有权修改本技术规范书.合同谈判将以本技术规范书为蓝本,经供需双方协商修改,最终形成确定的技术规范书及签署的技术协议将作为合同的附件,并与合同文件有相同的法律效力.双方共同签署的会议纪要、补充文件、往来传真等也与合同文件有相同的法律效力. 1.1.7 投标方在商务合同中列出在工程进度中和由于招标方设计方案变动可能会产生数量变化的设备、材料的单价,并承诺这些设备和材料在工程设计、安装、调试和投运期间单价不超过此次报价.同时还承诺所卖设备投运后三年内各部件、组件单价涨幅不超过10%. 1.1.8 合同签定后,投标方按照招标方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计、施工文件及设备资料,并按招标方施工和设计进度要求随时修正完善.投标方提供资料的时间和深度是否满足工程的需要将作为罚款的考核条件之一. 1.1.9 设备、系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任. 1.1.10 招标方在联络会和设计过程中对于投标方设计方案和图纸的确认,尤其是硬件配置、功能分配及控制逻辑等的确认并不代表招标方将为控制系统的设计承担责任,投标方完全保证所供控制系统的安全可靠性、合理性、完整性和优良性.无论投标方设计方案和图纸是否经过招标方确认,投标方都无条件对系统中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换,而不增加任何费用. 1.1.11 投标方应对本技术规范书所规定的工作范围负有全部责任.湿除控制系统的逻辑、画面组态及相应的现场服务由投标方全部负责,如果投标方拟将某些工作转包或分包给任何第三方,需提供第三方的资质证明,并应事先征得招标方同意和批准,投标方的任何转包或分包行为不能免除投标方在合同范围内的全部责任. 1.1.12 本工程设计采用电厂标识系统编码标识系统,投标方应在最终版的图纸及供货实物上标注其电厂标识系统编码,具体原则在联络会中确定. 1.2 投标方的供货范围和工作范围 1.2.1 投标方的供货范围 *1.2.1.1 投标方提供满足本技术规范书要求的湿除DCS控制系统所需的全套硬件设备、软件、软件组态和其它各项服务.控制模件、电源模件、通讯模件和交换机均应冗余配置,DCS、操作员站、打印机、交换机等选型及配置与机组DCS完全一致. 1.2.1.2 随控制系统供货的所有机柜、设备及其内部之间的供电、信号、通讯、接地电缆属于投标方的设计范围和供货范围.投标方提供的各类控制电缆和通讯电缆应满足屏蔽、接地、阻燃等技术要求,长度应满足现场实际用量的要求. 招标方与投标方的热控设备系统的设计、供货、安装界限为DCS机柜端子排(硬接线)处和机组DCS侧交换机接口(通讯). 1.2.1.3 本技术规范书要求的全部外围及附属设备、附件. 1.2.2 投标方的工作范围 1.2.2.1 投标方提供满足本规范书要求所必需的硬件、软件和各项服务.其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.2.1.1 按照湿除运行要求、系统集中控制规范书的规定和适用的工业标准,为每台机组提供一套完整的湿式静电除尘器DCS控制系统,包括机柜,电源柜,操作员站/工程师站等,可实现电源装置的控制、低压柜控制等辅助系统控制,每台炉的湿式电除尘控制系统采用1套工程师站兼操作员站加1套DCS组成的控制方式.湿式静电除尘纳入机组DCS控制,程控系统在上位机故障时,不影响其他部分的运行,并保证湿式静电除尘器系统可以独立可靠的运行. 1.2.2.1.2 提供构成控制系统所必需的全部硬件(包括外设等),并全面负责其供货范围内所有设备及其内部之间连线的设计和供货. 1.2.2.1.3 重要信号(包括启动、停止、设备故障信号与主体工程相关的保护联锁等,具体接口信号在联络会上定)应采用硬接线方式接入机组DCS控制系统,投标方DCS系统应留这部分硬接线信号的接口.湿式静电除尘DCS控制系统信号发送到机组DCS系统的通讯接口,并配合机组DCS厂商完成湿式静电除尘控制系统的接入,最终在机组DCS操作员站上实现湿式静电除尘系统的监控. 1.2.2.1.4 在制造厂内,由具有丰富经验的专家及训练有素的专职人员,使用仿真和测试设备,接入全部控制系统的输入输出信号,进行闭环运行、测试和演示,确认控制系统的功能和性能符合本技术规范书的要求.招标方有权在设备验收期间对所供控制系统的功能及性能进行全面检查或抽查,出厂前投标方向招标方提供真实有效的全套测试报告. 1.2.2.1.5 按照合同规定的进度要求,按时发运控制系统设备. 1.2.2.1.6 根据本技术规范书的要求,向招标方提供施工图设计、安装调试、运行维护、系统二次开发所需的全部图纸、数据,并对系统的安装进行指导. 1.2.2.1.7 通电启动和调试服务,直到所供控制系统能在各种工况下令人满意地控制系统运行,达到控制系统的全部功能要求,并保证系统可利用率不低于99.9%. 1.2.2.1.8 根据本技术规范书的要求,向招标方提供控制系统优化运行所必需的系统文件,使招标方能组态、编程、维护、扩展、修改和调试控制系统. 1.2.2.1.9 负责培训招标方的运行和维护的工程技术人员,并使这些培训人员能熟练地安装、组态、扩展、操作、维护、修改和调试控制系统.在调试期间,分别派遣控制系统硬件专家和软件设计专家以及与各子系统的通讯专家来现场调试,这些调试至少包括对各系统逻辑验证试验、参数调整试验,并负责操作员画面的完整性和正确性.当发现任何错误时,随时在现场修改. 1.2.2.2 投标方与由其它供货商供的控制系统和设备相协调,提供湿除控制系统侧接口软硬件,并负责与其他系统相关的接口工作,同时提供与第三方供货商提供的控制系统连接的通讯电缆,与湿除控制系统接口的控制系统和设备主要有:机组DCS、脱硫CCTV、湿除高频电源装置以及其它控制系统. 1.2.2.3 投标方负责组态、编程、改造、修改、调试DCS和试用期间的故障处理. 1.2.2.4 投标方负责审查工程软件的控制逻辑与所供硬件和支持软件的性能是否吻合,并确保其逻辑设计的正确性、合理性. 1.2.2.5投标方配供的就地工作站、机柜的防护等级满足现场环境要求,防护等级不低于IP56. 1.2.2.6投标方负责完成湿除整个工程控制系统内网络通讯连接及光纤熔接工作(含与第三方通讯的接口连接),直至本项目控制系统工作正常. 1.2.3 投标方提供的接口的型式和数量能够满足招标方对控制系统整体设计方案的要求. 1.3 招标方的供货范围和工作范围 1.3.1 招标方将提供下列设备和服务: 1.3.1.1 所有基础、埋件、地脚螺栓的预埋及灌浆. 1.3.1.2 所有现场接线、电缆敷设和投标方提供的过程I/O端子柜上的就地电缆接线及机柜的安装工作. 1.3.1.3 所有模拟量输入信号传感器,如压力变送器、热电阻及电磁流量计等仪表的安装与接线. 1.3.1.4 所有数字量输入信号接点和脉冲设备的安装与接线. 1.3.1.5 所有执行机构、电动机的安装与接线. 1.3.1.6 按投标方要求提供控制系统接地安装和接地所需电缆(控制系统机柜之间互连的接地电缆、接地铜排、由投标方供货并指导连接). 1.3.2 提供工艺系统图、控制系统初步I/O清单. 1.3.3 提供有关的基础资料;

对投标方的技术资料确认. 1.3.4 负责协调并安排与其他承包商所供控制系统间的接口资料交换进度.投标方免费提供接口协议,如果在与其他承包商所供控制系统的接口问题上发生费用,视为全部已含在本次项目总价中. 1.4 工作范围分界 对湿式除尘器控制系统,招标方与投标方工作的分界面以设备接线端子排为界面,端子排........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题