编辑: lonven 2019-10-18
概述: 我公司最新推出专用型防火卷帘控制器,通过将控制器、电机、手动按钮的对插连接,极大的简便了工程安装,简化了繁琐的接线步骤.

二、主要技术参数 工作电源: 主电源 AC 380V±① 烟、温感两步降:(SW1置于ON位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停 位置,等温感动作后(或全降信号),再下降至下限位置. ② 烟感延时两步降:(SW1置于OFF位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停 位置,延时后,下降至下限位置. 图1 4. 具有两种手动控制方式 ① 点动方式:(SW3置于ON位)此时要使卷帘连续上升或下降需按住相应的手动按钮不放. ② 连动方式:(SW3置于OFF位)此时要使卷帘连续上升或下降只需按一下相应的手动按钮即可. 5.门位反馈功能 可以向消防中心反馈卷帘上位、中位、下位三种状态. 6.手动优先逃生功能 在火警状态下,按手动按钮盒上任一键,卷帘会自动返升方便人员逃生. 7. 故障反馈功能(带备电型) 可以向消防中心反馈控制器的故障状态. 8.三相电错相自动纠错M缺相自动保护功能 当三相电错相时,控制器能自动识别并调整相序,使电机的转动方向不变.当三相电缺相或未接零线时,控制器能自动保护电机,同时控制器的故障灯闪亮p蜂鸣器发出断续声. 四. 控制器连接示意图: 适用普通型 适用带备电型 按照控制器连接示意图,将以下几部分线路插到控制器内相应的接线端子上. 电机电源 下限位开关 手动控制按钮盒 电磁铁(仅限带备电型) 接好三相电源及烟、温感探测器(或半降、全降联动信号),接好门位状态反馈. 注意事项: 三相电源输入的火线、零线不要接反. 本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号,如需接有源联动信号,则有源信号的"+"端连控制器的"7"(半降)或"9"(全降)号端子,"-"端连控制器的"21"号(普通型)或"23"号(带备电型)端子,注意"+"、"-"端不要接反. 五p调试步骤 1. 接通电源,按手动按钮盒上的"上升"、"下降"键,看门的运动方向是否正确,如不正 确,关闭电源,将图1中的SW4拨到"ON"位,从新打开电源. 2. 按手动按钮盒上的"上升"键,使卷帘运行至顶部,然后关闭电源. 中停位调整:将图1的SW2拔至"ON"位,打开电源,按一下"下降"键,卷帘开始下行,当运行到中停位时,按一下"停止"键.卷帘自动停止并记录中停位. 按一下"下降"键使卷帘运行至底位后,再按一下"停止"键. 关闭电源,将SW2拨回"OFF"位后重新打开电源,控制器进入正常运行状态.若对调试结果不满意,可重复2-4步重新调整. 注意事项: 本控制器中停延时时间出厂时已设置为30秒,如需更改,可在调试步骤第2 步后按"上升"键,此时控制器内的蜂鸣器会发出报警声(卷帘不会动作), 并开始计时,当到达所需时间后按"停止"键,这段时间就是新的中停延时 时间.中停延时时间调整完毕后,再继续完成后面的调试步骤. 以上调试步骤也可通过控制器主控制板上的"上升"、"停止"、"下降"三个按钮进行. 卷帘速降时,由于受重力影响卷帘下降的速度会越来越快,导致卷帘中位不准,卷帘门越重这种现象越明显.为避免这种现象,本控制器可设置速降时,下降一段时间,停止2秒钟(系统默认),再下降一段时间,停止2秒钟,循环以上过程.速降多长时间停止一次,可自行设置,调试步骤如下: 打开主、备电开关,把卷帘升至顶部,断开主、备电开关,把图1所示的拨码开关的SW

2、SW3拨至ON位置;

打开备电开关,按手动按钮盒上的"下降"键,卷帘依靠自重下降,当下降了所需的时间,按"停止"键,至此速降多长时间停止一次的时间设置完毕;

断开备电开关,把拨码开关的SW

2、SW3拨至OFF位置.打开备电开关,用导线短接"烟感"接线端子,卷帘依靠自下降,当下降了以上所调的速降时间时,停止2秒钟,再下降所调的速降时间,停止2秒钟,循环以上过程,直到中位.若此时中位不准,可重复以上调试步骤.(注:控制器出厂时,默认卷帘的速度是连续下降,中间没有停顿.) 六p其他 装箱单 ① 防火卷帘控制器 壹台 ② 使用说明书 壹份 ③ 产品合格证 壹份 ④ 备用保险管10A 叁只 ⑤ 备用保险管1A 壹只 (带备电型) 本产品免费保修一年.保修期内,涉及产品质量,由我公司负责免费修理或更换.由其他原因造成的损坏,如系使用、操作不当所致以及超过保修期,我公司负责维修,但须收取工本费.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题