附表二 一星级绿色建筑设计内容汇总表(公共建筑) 类别 名称 序号 设计要点 标准条 文编号 达标要求 设计内容要求 主要设计内容 达标 判定 控制项(要求全部达标) 节地与室外环境

1 场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区.

5.1.1 建设过程中应尽可能维持原有场地的地形地貌.场地内有较高的生态价值的树木、水塘、水系,应根据国家相关规定予以保护.确实需要改造的,工程结束后需生态复原. 符合要求则判定该项达标. 提供依据.即:《项目选址意见书》、规划条件图、场地测量图. 场地内有何资源或地形,如文物、自然水系、湿地、基本农田、森林、其他保护区.

2 建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁,建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源. 5.1.2 1.对用地的选址与水文状况做出分析,用地应位于洪水水位之上(或有可靠的城市防洪设施),防汛能力达到《防洪标准》GB 50201的要求;

充分考虑到泥石流、滑坡等自然灾害的应对措施. 2.用地避开对建筑抗震不利地段,如地址断裂带、易液化土、人工填土等地段. 3.冬季寒冷地区和多沙暴地区避开容易产生风切变的场址. 4.选址周围土壤氡浓度符合国家《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定;

对原有工业用地进行土壤化学污染检测和评估,满足国家相关标准. 5.选址周围电磁辐射本底水平符合《电磁辐射防护规定》,远离电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等;

同时远离油库、煤气站、有毒物质车间等有可能发生火灾、爆炸和毒气泄漏等的区域. 符合要求则判定该项达标. 提供环评报告. 场地选址附近是否有威胁或者危险源,简要说明避免以上威胁或危险源的措施.

3 不对周边建筑物带来光污染,不影响周围居住建筑的日照要求. 5.1.3 1.避免幕墙光污染:幕墙建筑的设计与选材合理,符合现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB 18091的要求. 2.避免照明光污染:室外景观照明方案确保无直射光射入空中,限制溢出建筑物范围以外的光线. 3.提供日照分析相关文档,证明不影响周边居住建筑的日照要求. 符合要求则判定该项达标. 提供材料:日照分析报告 是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙,如是,简要说明采用何种措施避免对周边建筑造成光污染;

室外景观照明是否有直射光射入空中,周边是否有居住建筑,如周边有居住建筑,项目是否影响其日照要求.

4 场地内无排放超标的污染源. 5.1.4 污染源主要指:易产生烟、气、尘、噪声的饮食店、锅炉房和垃圾转运站等.在规划设计时应采用有效措施避免超标,同时还应根据项目性质合理布局或利用绿地进行隔离. 符合要求则判定该项达标. 场地内产生污染源的建筑或设施,采用何种控制措施避免排放超标. 节能与能源利用

1 围护结构热工性能指标符合现行吉林省公共建筑节能设计标准的规定. 5.2.1 严格按照现行吉林省节能建筑设计标准中的规定性指标进行外墙、屋面、窗墙比、外窗及遮阳等设计与选择.若单个部件(如体形系数、外墙传热系数、窗墙比、幕墙遮阳系数、遮阳方式等)无法全部满足现行节能标准要求时,应根据权衡判断法进行围护结构节能设计. 符合要求则判定该项达标. 提供材料:节能计算书和热负荷计算书 建筑所处城市的建筑气候分区,围护结构热工性能指标比较结果,能耗计算结果.

2 空调采暖系统的冷热源机组能效比符合现行吉林省公共建筑节能设计标准的规定. 5.2.2 1.对照国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577中 表2能源效率等级指标 ,活塞/涡旋式采用第5级,水冷离心式采用第3级,螺杆机采用第4级. 2.单元式空调机名义制冷量时能效比(EER)值,采用国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576中 表2能源效率等级指标 第4级. 符合要求则判定该项达标. 简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式,实际设备和标准要求的性能参数.

3 不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源. 5.2.3 严格限制 高质低用 的能源转换利用方式,高品位的电能不可直接用于转换低品位的热能进行采暖或空调. 符合要求则判定该项达标. 简要说明空调采暖系统冷热源形式,若采用蓄热式电锅炉,利用夜间低谷电进行蓄热补充,需要对其蓄热能力及运行状况进行说明,并提供主要设计参数.

4 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值. 5.2.4 照明功率密度指标满足《建筑照明设计标准》GB 50034第6.1.2~6.1.4条现行值规定. 符合要求则判定该项达标. 简要说明照明系统能源形式及控制策略、主要灯具型号,房间类型、照明功率设计值、照明功率密度(包括实际值与现行值).

5 新建的公共建筑,冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量. 5.2.5 新建公共建筑安装分类、分项计量装置,符合吉林省《公共建筑能耗监测系统技术规程》()的要求. 符合要求则判定该项达标. 简要说明独立分项计量系统,说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想. 节水与水资源利用

1 在方案、规划阶段制定水系统规划方案,统筹、综合利用各种水资源. 5.3.1 1.根据不同水资源状况、气候特征的地区和不同的建筑类型,以及低质低用,高质高用的用水原则对用水水量和水质进行估算与评价.提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案. 2.水系统规划方案包括用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计、节水器具与非传统水源利用等内容. 符合要求则判定该项达标. 简要说明本系统水系统规划方案的内容,包括用水水量和水质的估算与评价原则,用水分配计划、水质和水量保证方案.

2 设置合理、完善的供水、排水系统. 5.3.2 1.公共建筑给水排水系统的规划设计符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015等的规定 2.管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不对供水造成二次污染,优先采用节能的供水系统. 3.设有完善的污水收集和污水排放等设施. 4.根据地形、地貌等特点合理规划雨水排放渠道、渗透途径或收集回用途径,保证排水渠道畅通,实行雨污分流. 符合要求则判定该项达标. 简要说明供水、排水系统设计内容.

3 采取有效措施避免管网漏损. 5.3.3 1.选用高效低耗的设备如变频供水设备、高效水泵等. 2.采用管道涂衬、管内衬软管、管内套管道等以及选用性能高的阀门、零泄漏阀门等措施避免管道渗漏. 符合要求则判定该项达标. 简要说明避免管网漏损的措施,包括所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施.

4 采用节能、节水设备,建筑内卫生器具合理选用节水器具. 5.3.4 符合要求则判定该项达标. 卫生器具是否采用节水器具,节水器具名称,主要特点以及节水率.

5 使用非传统水源时,采取用水安全保障措施,且不对人体健康与周........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)