品牌 VEI-FLUSARC 型号 .

额定电压 12-24(kV) 母线额定电流 630A(A) Flusarc型中压开关柜是由相对压力0.3巴的SF6全绝缘型开关柜. ??? 开关柜通常可以配置2-5路进/出线单元,可拆卸式电缆端头套筒是内圆锥型(Pfisterer)或外圆锥(Elastimold)型. ??? 开关柜的支撑框架通常是800mm高,同时包括电缆终端固定夹和开关柜外部的接地电路. ??? 在操作机构和熔断器的外罩上,提供有开关柜的单线图,指示开关和熔断器状态的模拟指示器则紧邻负荷开关和接地开关的操作位置. ??? 另外,在开关柜的前面有几个不是开关触头位置的观察窗,同时用于SF6压力监控的压力表. ??? 在使用寿命结束后回收SF6气体或通过标准的仪器对SF6气体进行可能的检验的铅封阀也位于开关柜的侧面. ? 结构特点 ??? 具有封闭的金属结构的开关柜,可以装配1-5只负荷开关.1-2套(每套3只)变压器保护用熔断器,电缆连接套筒有250A、400A、630A. C内圆锥型或外圆锥型电缆端头套筒符合DIN47636标准和ENEL DJ 1113-1114规范. C开关柜外壳是由厚度为30/10 mm的AISI304不锈钢板制成. C机械设备和支撑底座是由经过粉未涂敷处理过的P11碳素质制成. C电缆连接套管和装有在压熔断器的隔离套筒是由掺有石英的环氧树脂制成. C有独立的,越过死点中心的弹簧操作机构,触头运动所需能量由预先 ? 储好能的弹簧提供. C操作机构间的联锁,接地开关操作机构和熔断器室的门之间的联锁为 ? 阻碍型联锁、手动来操作. C玻璃加强型尼龙电缆夹,可以将截面积为25~240mm2的中压电缆固定 ? 在支撑底座上. ? 主开关 ??? 每一只负荷开关是由3只极术构成,它是通过一只公点轴连接到外面的操作机构上. ??? 每一只极柱是由环氧树脂制成的上下两部分组成,这样布置保证了在开关的连线侧和出线侧有一段较长的放电距离.上部分包含固定触头、母线连接体,下部分包括滑动触头、动触头和吹气活塞. ? 功能特点 联锁(操作安全) ??? 操作机构提供阻碍型的联锁:负荷开关闭合时接地开关则无法合上. ??? 反之亦然,接地开关闭合时则负荷开关无法合上. ??? 只有当负荷开关打开,熔断器受电侧和负载侧的按地开关合上时,才能打开前门,进入熔断器室. ??? 通过相应的观察窗可以清楚判断触头是否断开. ? 熔断器 ??? 由环氧树脂制成的熔断器室被置于SF6气体中,固定在开关柜的前面.熔断器是空气绝缘的,通过适当的密封来防止污染. ??? 一相熔断器熔断,可以通过预先储存在操作机构中的能量使负荷开关分闸. ? SF6气体控制 ??? 金属外壳上有检查和充入SF6气体的端口(可以在开关柜带电时补充SF6气体),1只或多只用于内部故障弧时(这种情况虽然可能发生,但机率极小)的过压安全阀门. ??? 开关柜在正常操作时,在大气压力下的SF6气体能够保持极高的绝缘水平. ? 应用范围 ????由SF6气体是完全密封的,Flusarc-F可以应用在最恶劣的工作备件下,同时又避免了污染环境 ????对于矿田安装型,紧凑变电器以及那些实践表明运用系统的设备会有闪络问题的条件下,SF6气体控制的开关柜是您最佳的选择. ?? 具有ISARC系列负荷开关中使用的操作机构,迄今为止已有250,000个这种开关单元在世界各地运行,效果令人满意. ?? 如果需要,操作机构可以在短短的几分种之内更换. ? 防护等级 C 负荷开关壳体及中压母线室 IP68 C 中压熔断器壳体 IP5X C 操作机构 IP3X C 电缆连接室(按用户要求) IP3X 工作条件 C最低环境温度 -25°C C最高环境温度 +40°C (如需不同的温度,请向VEI电气系统咨询) CSF6气体在海拔760MM,环境温度为20°C时,相对压力为0.3巴.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题