陕西中昌工贸有限公司 西安中昌加油站项目 环境影响报告表 (报批稿) 2016年8月 建设项目环境影响报告表 项目名称: 西安中昌加油站项目 建设单位(盖章): 陕西中昌工贸有限公司 编制日期:2016年8月 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1、项目名称――指项目立项批复时名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字).的

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 陕西中昌工贸有限公司西安中昌加油站 建设单位 陕西中昌工贸有限公司 法人代表 周启明 联系人 周健 通讯地址 西安市阎良区郭靳路路北北马庄 联系电话

18192900112 传真/邮政编码

710043 建设地点 西安市阎良区郭靳路路北北马庄 立项审批部门 西安市阎良区经济贸易局 批准文号 阎经发【2013】11号 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 及代码 H6564机动车燃料零售 占地面积 (平方米)

4000 绿化面积 (平方米)

400 总投资 600万元 其中:环保投资 136.2万元 环保投资占 总投资比例 22.7% 评价经费 (万元) / 预期投产日期 2017年6月 工程内容及规模

一、项目由来

1、项目概况 陕西中昌工贸有限公司拟投资600万元建设西安中昌加油站项目.建址地位于西安市阎良区郭靳路路北北马庄,目前建址地为空地.项目占地面积4000m2,总建筑面积2430m2,主要建设站房、储罐和罩棚等.项目建成后,年供油能力约2500t. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,以及西安市环境保护局和西安市环境保护局阎良分局对工程环境管理的要求,2016年8月,陕西中昌工贸有限公司正式委托南京普信环保股份有限公司承担该项目环境影响评价工作,并编制该项目环境影响报告表. 接受委托后,我单位组织有关技术人员进行了现场勘查,了解、收集了与项目有关的技术资料.在工程污染因素分析的基础上,通过实地监测、类比调查和资料收集,编制出《陕西中昌工贸有限公司西安中昌加油站项目环境影响报告表》.

2、项目地理位置及总图布置 项目建址地位于西安市阎良区郭靳路路北北马庄,目前建址地为空地,东、西两侧均为空地,南邻郭靳路,北侧为马家屯村庄.项目分加油区、储油区及办公区等三个区域.加油区布置有双枪加油机(8台)、站房(包含变配电系统和控制系统);

储油区布置有4个地下卧式储油罐(包括2个25m3柴油储罐、2个50m3汽油储罐);

办公区主要为营业办公区域.项目四邻关系图见图1. 图1 项目四邻关系图

3、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录(2011 版)》(2013 年修订)中限制类和淘汰类,属于允许类.因此,项目符合国家产业政策. 项目属新建,且已获得西安市国土资源局阎良分局关于阎良区北屯马家屯(郭靳路北侧)新建加油站土地规划意见的函(市国土阎函【2011】49号)、西安市规划局阎良分局关于阎良区北屯马家屯(郭靳路北侧)新建加油站规划意见的复函(市规划阎函【2011】31号)以及陕西中昌工贸有限公司与西安市阎良经济开发区管委会的入区协议书,同意该项目选址,本项目拟建地位于西安市阎良区郭靳路路北北马庄,符合西安市阎良区的相关规划要求.

4、工程内容及规模 项目加油站等级为一级,占地面积4000m2,主要建设2个25m3柴油储罐、2个50m3汽油储罐及双枪自吸式加油机8台. (1)项目组成见表1. 表1 项目组成表 项目组成 主要建设内容和规模 主体 工程 加油区 罩棚1座,建筑面积为1000m2,设8台双枪加油机. 储油区 建筑面积400 m2,设置2个25m3柴油储罐,2个50m3汽油储罐. 辅助 工程 营业、办公区 主要为营业厅及办公室及配套用房等,建筑面积1000 m2. 卫生间 水冲式厕所,占地30 m2. 硬化水泥地面 建筑面积1500 m2. 公用 工程 给水 市政给水.由于目前市政管网尚未接通,项目用水采用自备井. 排水 生活污水排入市政污水管网,最终排入西安市阎良区污水处理厂. 供电 供电就近接入市政供电线,用电电压为380/220V. 环境保护工程 废水处理 化粪池(4m3)、一体化污水处理设施(曝气+沉淀功能).生活污水进入化粪池处理后进入西安市阎良区污水处理厂,最终进入渭河;

由于目前市政污水管网尚未接通,现外运处理,外运至附近农田,用于肥田. 废气处理 二级油气回收系统2套,放空管4根,储罐呼吸废气经放空管排放 固废处置 生活垃圾设置垃圾收集箱,危险废物收集后委托有危废处置资质的单位进行处置. 噪声控制 设置减速、禁鸣标志,围墙隔声. 绿化 绿化面积400m2. (2)主要设备建设,见表2. 表2 主要设备一览表 序号 名称 规格 单位 数量

1 柴油储罐 25m3 (钢质卧式单层油罐) 个22汽油储罐 50m3 (钢质卧式单层油罐) 个23双枪加油机 自吸式 台84密封快速接头 / 套85油气回收系统 / 套2注:储油罐埋于防渗罐池内.

5、汽油来源与成分 成品油经油罐车运至站区,卸入成品油罐内,油罐中的成品油经潜油泵加压通过税控加油机向汽车加油.其组分组成为:烷烃、环烷烃、烯烃、芳烃四大类,碳数一般在碳三至碳十二之间.

6、公用设施 (1)给水 项目给水由市政供给,用水主要为员工及司乘人员生活用水及绿化用水.项目设员工

6 人,根据建设单位提供数据,加油车辆约250 辆/d,司机和乘客约100 人・次/d 使用卫生间.项目不设食堂、不设置洗车场,仅设职工休息室.由于项目所在地暂时市政管网未接通,项目给水暂时采用自备井. 根据《建筑给排水设计规范(2009 版)》(GB50015-2003)及《陕西省工业及居民城市生活用水定额修订(2010)》中的标准规定及类比同类加油站用水,项目用水、排水情况见表3. 表3 项目新鲜用水量一览表 用水类别 规模 用水标准 用水量 (t/d) 排水量(t/d) 备注 办公用水 6人80L/(人・d) 0.48 0.38 无食堂,仅配套职工休息室 司乘人员卫生间用水 100人次/天20L/次2.00 1.60 绿化用水 400m2 2L/m2 0.11 (0.80/周) 0.00 每周一次 小计2.56 1.98 未预见用水 按用水量的10% 0.26 0.20 合计 2.82 2.18 (2)排水 采用雨污分流,雨水经收集后排入郭靳路雨水管网;

站区日排水量2.18t/d,经化粪池预处理,再经一体化污水处理设施(曝气+沉淀功能)处理达标后排入市政污水管网最终进入西安市阎良区污水处理厂. 经统计,项目用水量1029.3t/a,废水排放量为795.7t/a.由于目前市政污水管网尚未接通,现外运处理,外运至附近农田,用于肥田.管线和油罐冲洗废水由有危险废物处理资质的专业单位每年清洗1次,产生的废物该单位运走处置. (3)采暖及制冷:项目采暖及制冷采用分体式空调. (4)供电:项目用电来源于市政电网,预计年用电量约2.4万kWh. (5)消防:项目加油站等级为一级,在加油机、埋地油罐附近设一定数量的手提式和推车式干粉灭火器,同时站内配置灭火毯、沙子、消防工具架等消防器械及物资.

7、劳动定员及工作制度 项目共有职工6人,工作制度为每班工作8小时,实行三班制.年工作天数为365d.

8、总平面图布置 项目总平面布置按照《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)有关要求布置,平面布置合理性分析见表4. 表4 站场平面布置原则 序号 规范要求 本项目 是否符合规范要求

1 车辆入口和出口应分开设置 本项目面向郭靳路在站内前端和后端设有入口和出口,并设有警示标志 符合

2 站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站外 站内坡度为3%,坡向站外 符合

3 加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面 项目场区路面为水泥路面 符合

4 加 作业区内, 得有 明火地点 或 散发火花地点 场区内不存在上述地点,在作业区设置禁止烟火等标识 符合

5 站内设施之间的防火距离不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)中表5.0.13-2的规定 详见表5 符合 主要建筑物包括站房、加油区及油罐区,分区设置.加油区位于站区中间位置,加油区内布置有罩棚和4台双品四枪加油机;

站房布置在加油区的北侧,站房内布置有便利店、办公室、休息室等;

储油区布置在站区东北侧,安装直埋地下卧式钢制油罐4个,其中汽油罐2个和柴油罐2个,密闭卸油口布置在油罐区的南侧,消防器材和消防沙布置在油罐区的东侧.加油站出入口分开设置,站区内道路采用混凝土路面.站区内的绿化以分散和集中绿化相结合,绿化种类有草坪和灌木.在道路两侧、围墙两侧、房屋四周尽可能布置绿化,有利于改善站内工作和自然环境.总图布置充分考虑加油的工艺要求,具有功能分区明确、安全管理方便、对外联系快捷等特点.总平面布置见附图5. 综上所述,本项目站场总平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年修订)》(GB50156-2012)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行设计,并满足工艺流程需要,平面布置力求功能分区合理,生产安全,管理方便.站区各功能相对独立,彼此无干扰,且各设备与站外建构筑物之间的距离均在安全距离之外,对周围环境影响较小.因此,从安全和环境保护角度,本项目的总平面布置合理. 表5 加油站内设备与站外建、构筑物的安全间距一览表 方向 距离 站内设施 站内汽油设备 站内柴油设备 埋地油罐 加油机 通气管管口 埋地油罐 加油机 通气管管口 东 空地 标准 ― ― ― ― ― ― 设计 ― ― ― ― ― 西 空地 标――――――设计 ― ― ― ― ― ― 北 马家屯 标准

11 7

7 6

6 6 设计 ≥56 ≥56 ≥56 ≥56 ≥56 ≥56 南 万力轮胎厂 标准

11 7

7 6

6 6 设计 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 南 郭靳路 标准 5.5

5 5

3 3

3 设计 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目拟建地为空地,不存在原有项目污染情况. 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):

一、地形地貌 项目所在地位于关中盆地中部偏北,地势北高南低,呈梯状降低,相差不大.由于受秦岭、渭河走向的控制,境内各种地貌为东西向延伸,南北向交替,呈条带状分布.区境内的地貌主要有平原、黄土台塬两种基本形态.

二、地质 项目所在地表层为耕植土,其下为黄褐色的黄土状亚粘土与中、粗砂岩层.岩性为砂卵砾石为主的粗粒沉积和以黄土为主的土状堆积.地质状况较为简单,一般无不良地质现象.

三、气候气象 项目所在地属暖温带半湿润季节气候,四季分明,冬夏较长,春秋气温升降急剧,夏季炎热,秋季多连阴雨.年平均气温13.6℃,一月平均气温-1.0℃,七月平均气温26.6℃,极端最........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)