编辑: sunny爹 2019-10-11
目录前言II

1 总则

1 2 规范性引用文件

1 3 检验性质和项目级别

2 3.

1 检验性质

2 3.2 不合格项目类别

2 4 检验项目、要求及方法

2 4.1 消防电源及其配电

2 4.2 变配电所

4 4.3 变压器

5 4.4 互感器

8 4.5 补偿电容器

9 4.6 低压配电、电气控制柜(箱、板)

10 4.7 低压配电线路

14 4.8 用电设备

23 4.9 稳压整流设备

27 4.10 照明装置

27 4.11 插座与开关

31 4.12 接地与等电位联结

33 5 电气隐患检测和判断方法

38 5.1 一般要求:

38 5.2 抽样比例:

39 5.3 检测方法:

39 5.4 电气火灾隐患判断方法:

40 前言本标准根据国家相关标准、行业标准制定. 本标准自****年**月**日实施. 本标准由内蒙古公安消防总队提出. 本标准由内蒙古自治区消防标准化技术委员会归口管理. 本标准由内蒙古自治区产品质量监督检验第十七站负责起草. 本标准参编单位:内蒙古蒙东电气消防安全检测有限公司、内蒙古隆威消防设施检测有限公司. 本标准主要起草人:汪浩,淡永再,刘志宏,孙磊,倪辉,李性愉,武宇,张弛,吴晓玲. 内蒙古自治区建筑电气防火检验技术规程 总则 本标准适用于新建、改建、扩建和既有在用建筑的电气防火检测. 本标准规定了建筑电气防火检测项目、检测方法、检测标准和判定原则,适用于自治区范围内的建筑电气防火检验. 本标准规定的 应符合设计要求 中的 设计要求 系指符合国家、行业消防技术标准和地方标准规定或无明确规定,但经公安消防监督机构审核批准的设计要求. 本标准对要求严格程度不同的用词说明: (1)表示很严格非这样做不可的:正面词采用 必须 ,反面词采用 严禁 ;

(2)表示严格,在正常情况下,均应该这样做的:正面词采用 应 ,反面词采用 不应 或 不得 ;

(3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用 宜 ,反面词采用 不宜 ;

(4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的:采用 可 . 本标准中的检验要求,属一般常规检验的,均不列出检验方法. 本标准中规定的检测方法 观察检查 :指通过直观看、闻、问、摸等手段检查有关运行中电气设备,元件导线及导线与端子连接是否渗漏、破损、积污、连接不实,放电、打火、烧损等现象,运行中电气设备声响是否正常,由此判断是否符合要求. 本标准中规定的检测方法 观察测量 :指通过专门仪器(见附录C)测量,检测电气设备,线路绝缘电阻、接地电阻,漏电电流等,运行中电气设备各检查点温度,有无火花发生等现象,并结合分析计算发现火灾隐患并及时通报有关方面及时消除. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括刊误的内容)或修订版均不适用于本标准.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准. GB50016-2006《建筑设计防火规范》 GB50034-2004《建筑照明设计标准》 GB50045-95《高层民用设计防火规范》 GB50052-2009《供配电系统设计规范》 GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》 GB50054-95《低压配电设计规范》 GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》 GB50056-93《电热设备电力装置设计规范》 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50074-2002《石油库设计规范》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50161-2009《烟花炮竹工厂设计安全规范》 GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》 GB50254-96《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50255-96《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50256-96《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50257-96《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB1094.11-2007《电力变压器 第11部分:干式变压器》 GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB16895.3-2004《建筑物电气装置 第5-54部分电气设备的选择和安装、接地配置、保护导体和保护联结导体》 GB16895.14-2002《第7-703部分:特殊装置或场所的要求 装有桑拿浴加热器的房间和小间》 GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电设备 第1部分通用要求》 GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分危险场所电气安装(煤矿除外)》 GB/T5171-2002《小功率电动机通用技术条件》 AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 DL/T572-2010《电力变压器运行规程》 DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 检验性质和项目级别 3.1 检验性质 3.1.1 初次检验:建筑工程竣工验收前,对建筑电气防火性能进行的第一次检验. 3.1.2 补充检验:对经初次检验不合格的建筑电气防火性能进行的加倍检验. 3.2 不合格项目级别 本标准不合格检验项目的分级是根据被检验项目在整个建筑电气防火设置中,对建筑电气防火性能所起作用的重要程度确定的. A级不合格项:为检测关键项目,是火灾隐患和人身安全隐患致命缺陷;

B级不合格项:为检测主要项目,是火灾隐患和人身安全隐患严重缺陷;

C级不合格项:为检测一般项目,是火灾隐患和人身安全隐患一般缺陷. 检验项目、要求及方法 4.1 消防电源及其配电 4.1.1 消防水泵、消防电梯、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电负荷分级应符合设计文件的规定. 项目类别:A级 检测方法:核对资料,确认供电负荷等级. 4.1.2 一级负荷的供电电源应符合下列规定: 4.1.2.1 一级负荷应由二个电源供电:当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏. 项目类别:A级 检测方法:核对图纸观察检查. 4.1.2.2 一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统. 项目类别:A级 检测方法:核对图纸观察检查. 4.1.2.3 根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源: (1)独立于正常电源的能在30s内供电的快速自启动的发电机组. (2)供电网络中独立于正常电源的可自动投入的专用馈电线路. (3)不间断电源装置(UPS)适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电. (4)应急电源装置(EPS)适用于允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电. 项目类别:A级 检测方法:核对图纸观察检查. 4.1.3 二级负荷供电系统,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电.若用自备发电机提供用电且采用自启动有困难时,可采用手动启动装置.在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电;

当采用架空线时,可为一回路架空线路供电,当采用电缆线路时,应采用二根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷. 项目类别:A级 检测方法:分析核对予以确认 4.1.4 消防供电自动切换装置的设置应符合下列规定: 4.1.4.1 消防控制室、消防水泵、消防电梯及防烟与排烟风机房的消防用电设备的供电应在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置.当主电源发生故障时,备用电源应能自动投入. 项目类别:A级 检测方法:观察检查. 4.1.4.2 一类高层消防设备与为其配电的自备发电设备应设有供电电源自动切换装置,并能在30S内供电. 项目类别:B级 检测方法:观察检查. 4.1.5 消防用电设备的配电线路,应满足火灾时连续供电和传输信号的需要,所有的消防线路,应为铜芯导线或电缆.其敷设应符合下列规定: 4.1.5.1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层不应小于30mm.明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施. 项目类别:A级 检测方法:核对产品证明.观察检查. 4.1.5.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井,电缆沟内可不采取防火措施. 项目类别:B级 检测方法:核对产品证明.观察检查. 4.1.5.3 当采用矿物绝缘类不燃电缆时,可直接明敷. 项目类别:B级 检测方法:核对产品证明.观察检查. 4.1.5.4 宜与其他线路分开敷设,当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧. 项目类别:B级 检测方法:核对产品证明.观察检查. 4.1.6 应急电源与正常电源之间,应采取防止并列运行的措施. 项目类别:A级 检测方法:观察检查. 4.2 变配电所 4.2.1 变配电所位置应符合设计文件及相关文件综合要求. 项目级别:A级 检测方法:核对设计文件.观察检查. 4.2.2 变配电所建筑应符合下列要求: 4.2.2.1 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有与其无关的管道和线路通过.配电屏的上方不应敷设管道. 项目级别:B级 检测方法:观察检查. 4.2.2.2 变压器室、电容器室采用机械通风时,通风管应采用非燃烧材料制作.控制室、配电室内装有采暖装置时宜用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等. 项目级别:B级 检测方法:观察检查. 4.2.2.3 变压器室、配电装置室、电力电容器室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、 灭火器达到GA95-2007规定的报废年限及其它报废要求,不得维修.应填写报废单,通知送修单位确认后对灭火器筒体或贮气瓶实施报废处理. 通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施. 项目级别:C级 检测方法:观察检查. 4.2.2.4 可燃油浸变压器室必须设置在下列场所,当必须开门时,应安装甲级防火门: 1)变压器室位于车间内;

2)变压器室位于易沉积可燃粉尘,可燃纤维的场所;

3)变压器室附近有粮、棉及其它易燃物大量集中的露天场所;

4)变压器室位于建筑物内;

5)变压器室位于地下室上面. 项目级别:B级 检测方法:观察检查. 4.2.2.5 配电装置各回路的相序排列一致,应有相应色标. 项目级别:B级 检测方法:用相序表检查. 4.2.2.6 在配电室内裸导体正上方和配电装置的正上方,不应布置灯具和明敷线路.当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平间距不应小于1.0m.灯具不得采用吊链和软线吊装. 项目级别:B级 检测方法:尺量检查.观察检查. 4.2.2.7 主控制室及通信室室温不宜超过35℃,油浸变压器室温不宜超过45℃,电力电容室、蓄电池室及配电室的室温不宜超过40℃. 项目级别:C级 检测方法:观察检查.温度计测量. 4.2.3 柜、箱等的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;

装有电器的可开启门和框架间应用裸编织铜线连接. 项目级别:A级 检测方法:观察检查. 4.2.4 不间断电源(UPS)输出端的中性线(N)必须与由接地装置引来的干线相连接,做重复接地. 项目级别:A级4.2.5 供电电压的允许偏差应满足:10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;

220V单相供电电压允许偏差额定电压的+7%、-10%. 项目级别:C级 检测方法:观察检查.用电压表测量. 4.2.6 低压配电室内成排布置的屏(柜)前后距离符合表1要求. 表1:配电屏前、后通道最小宽度(L) 型式 布置方式 屏前通道 屏后通道 固定式 单排布置

1500 1000 双排面对面布置

2000 1000 双排背对背布置

1500 1500 抽屉式 单排布置

1800 1000 双排面对面布置

2300 1000 双排背对背布置

1800 1000 项目级别:C级 检测方法:观察.直尺测量. 4.3 变压器 4.3.1 变压器选择应符合设计文件要求. 项目级别:B级 检测方法:核对设计文件.观察检查. 4.3.2 油浸变压器: 4.3.2.1 配电装置最小电气安全距离符合表2规定: 表2:室内、外配电装置的最小电气安全净距(L) 符号 适用范围 场所 额定电压(KV) ................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题