1 范围 本标准规定了深圳市宾馆酒店建筑能耗限额指标. 本标准适用于深圳市既有宾馆酒店建筑运行阶段能源消耗量的计算与考核.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则 JG/T 358-2012 建筑能耗数据分类及表示办法

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 建筑能耗限额 building energy quota 在用能限额管理期内(通常为一年),建筑实现使用功能所允许消耗的建筑能源数量的上限值.建筑能耗限额应根据建筑能耗水平的变化和发展趋势适时进行修订. 3.2 宾馆酒店建筑电耗 electricity quota of hotel and restaurant building 在用能限额管理期内(通常为一年),宾馆酒店建筑在使用过程中实际消耗的电量. 3.3 宾馆酒店建筑年综合电耗Annually integrated electricity consumption of hotel and restaurant building 以年为单位,宾馆酒店建筑在使用过程中实际消耗的各种能源实物量,按照规定的计算方法和单位分别折算成电耗的总和. 3.4 宾馆酒店建筑单位建筑面积年综合电耗Annually integrated electricity consumption in every building area of hotel and restaurant building 以年为单位,宾馆酒店建筑每平方米建筑面积所消耗的综合电耗.

4 基本规定 4.1 按本标准执行的宾馆酒店建筑,在满足建筑正常使用功能的前提下,建筑能耗水平不应超过所规定的能耗限额指标. 【条文说明:本标准规定的能耗限额指标是满足宾馆酒店建筑合理使用功能需求的上限值,本标准适用范围内的宾馆酒店建筑,能耗水平应不高于此能耗限额值.】 4.2 综合建筑中的宾馆酒店建筑区域用能应满足本标准所规定的能耗限额指标要求. 【条文说明:我国建筑可分为民用建筑与工业建筑,其中民用建筑包括公共建筑与居住建筑两大类.公共建筑主要包括:办公建筑、商业服务建筑、宾馆饭店建筑、文化场馆建筑、科研教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、通信建筑、交通建筑、影剧院建筑、多功能综合建筑以及其他公共建筑.居住建筑主要包括:住宅建筑、集体宿舍、公寓、招待所、普通旅馆、疗养院和养老院客房、托幼建筑等. 建筑的类型是影响建筑能耗的显著因素,不同类型建筑其用能水平差异显著,所对应的能耗限额指标亦不同.综合建筑中至少由两种不同类型的民用建筑组成,因此,本标准规定了综合建筑中的宾馆酒店建筑区域用能应满足本标准所规定的能耗限额指标要求,其它类型建筑区域应执行深圳市颁布实施的其它类型建筑能耗限额标准.】

5 宾馆酒店建筑能耗限额指标 5.1三星级及以下宾馆酒店建筑(区域)能耗限额指标应符合表5.1中单位建筑面积年综合电耗的规定. 表5.1 三星级及以下宾馆酒店建筑(区域)能耗限额表 宾馆酒店星级 限额单位 限额值 三星级及以下 单位建筑面积年综合电耗 千瓦时/(平方米?年)

200 5.2四星级宾馆酒店建筑(区域)能耗限额指标应符合表5.2中单位建筑面积年综合电耗的规定. 表5.2 四星级宾馆酒店建筑(区域)能耗限额表 宾馆酒店星级 限额单位 限额值 四星级 单位建筑面积年综合电耗 千瓦时/(平方米?年)

250 5.3五星级宾馆酒店建筑(区域)能耗限额指标应符合表5.3中单位建筑面积年综合电耗的规定. 表5.3 五星级宾馆酒店建筑(区域)能耗限额表 宾馆酒店星级 限额单位 限额值 五星级 单位建筑面积年综合电耗 千瓦时/(平方米?年)

285 【条文说明(5.1~5.3):本条文中宾馆酒店星级的划分标准参考《中华人民共和国星级酒店评定标准》.对于宾馆酒店建筑,不同的星级水平,其空调系统形式、室内舒适度要求以及其他服务设施配置要求差异很大.例如,一星级至三星级不要求配置集中空调系统,而四星级、五星级及以上的宾馆酒店建筑必须要求配置集中空调系统.同时,相比三星级及以下,四星级、五星级宾馆酒店建筑室内环境品质与服务品质均大幅度提升,对室内舒适性水平要求更为严格,空调系统的运行时间更长,使用空间也更大,室内休闲娱乐设备功率也大幅度增加.这种合理的功能需求,导致四星级、五星级的建筑能耗需求明显高于三星级及以下宾馆酒店建筑. 根据深圳市能耗统计、能源审计数据结果,三星级及以下宾馆酒店建筑年单位面积能耗明显低于

四、五星级.同时,可以看到,由于五星级在对客房休闲娱乐设施配置功率、客房服务等方面较五星级更为严格,导致能耗需求水平有一定增加.因此,根据不同星级旅游饭店建筑完成使用功能的能耗需求差异,将宾馆酒店建筑按星级分为三星级及以下、四星级与五星级,分别制定能耗限额. 针对宾馆酒店建筑,常用的能耗限额指标形式主要有 单位建筑面积能耗限额 、 人均能耗限额 和 单位税收或单位营业额能耗限额 ,其中 单位税收或单位营业额能耗限额 并非根据建筑实际能耗需求进行能源配给,而是根据企业的经营状况进行能耗定额的配给,是一个追求效率的指标,与能耗限额编制的公平优先原则违背.因此,不建议采用单位营业额(或税收)的能耗定额指标形式.由于宾馆酒店建筑室内人员随入住率的变化较大,建筑实际使用人数难以核定,且在正常范围内,入住率对建筑用能的影响并不显著,采用 人均能耗限额指标 也不具有可操作性.而采用 单位建筑面积能耗限额 易于与现有的建筑能耗统计、能源审计和能耗监测制度相结合,可操作性强.........