第一章 编制依据

第一节 招标文件

1、工程名称:某市北郊监狱防暴指挥备勤楼工程

2、项目编码:130000060003

3、质量目标:单位工程质量合格

4、招标范围:防暴指挥备勤楼土建、安装工程施工

5、建设地点:某市北环西路3号(红星街东、规划路南)

6、工期要求:预计2006年3月25日开工;

施工总工期:不超过330日历天;

我单位承诺工期:310日历天;

开工日期:2006年3月25日,竣工日期:2007年1月28日.

7、要求承包方式:包工包料

8、建设规模:总建筑面积11552m2

9、工程图纸设计单位:河北兴业建筑设计有限公司

第二节 工程施工图纸

1、建筑工程图纸:建施总―1-25

2、结构工程图纸:结施―1-42

3、暖通专业图纸:暖通―1-10

4、电气专业图纸:电施―1-27

5、给排水专业图纸:水总―1-13

第三节 工程施工应用的主要规范、规程、标准 序号 名称编号1建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB502002-2002

2 工程测量规范 GBJ50026-93

3 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001

4 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002

5 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002

6 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001

7 建筑安装分项工程施工工艺规程 GBJ01-26-96

8 混凝土质量控制标准 GB50164-92

9 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87

10 组合钢模板技术规程 GB50214-2001

11 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003

12 钢筋焊接接头试验方法 JGJ/T27-2001

13 建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97

14 建筑外窗空气渗透性能分级及其检验方法 GB7170-86

15 建筑施工安全检查评分办法 JGJ59-99

16 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001

17 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-93

18 施工现场用电安全技术规程 JGJ46-88

19 建筑施工高处作业安全技术规程 JGJ80-91

20 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-93

21 室内空气质量标准 GB/T18883-2002

22 建筑模板技术规程 JGJ74-2003

23 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJT23-2001

24 建筑给排水及采暖工程施工验收规范 GB50242-2002

25 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-96

26 建筑排水用硬聚氯乙烯管道工程技术规程 CJJ30-89

27 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 GBJ302-88

28 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50300-2002

29 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92

30 建筑设计防火规程 GBJ16-87

31 采暖通风与空气调节设计规范 GBJ19-87

32 通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2002

33 建筑物防雷设计规范 GB50057-94

34 有线电视系统工程技术规范 GB50200-94

35 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T50311-2000

第四节 法律法规 序号 内容1中华人民共和国合同法

2 中华人民共和国建筑法

3 中华人民共和国环境保护法

4 中华人民共和国水法

5 中华人民共和国消防法

6 中华人民共和国水污染防治法

7 中华人民共和国大气污染防治法

8 中华人民共和国环境噪音污染防治法

第二章 工程概况

第一节 土建工程概况

一、工程基本概况 本工程为某市北郊监狱防暴指挥备勤楼,位于某市市北郊.本工程主体地上八层,地下一层,裙楼地上二层,结构体系为框架结构,建筑物长度122.800m,主楼与裙楼之间设防震缝,主楼高度30.050m,建筑总高度31.250m.本工程基础主楼采用钢筋混凝土柱下双向条基,裙楼采用柱下独立基础,地基基础设计等级:主楼乙级;

裙楼丙级.本工程在正常施工正常使用、正常维护情况下设计使用年限为50年.

二、建筑概况

1、 防暴指挥备勤楼建于某市北郊监狱院内,总建筑面积11552m2,占地建筑面积7465 m2.结构形式为框架结构,建筑层数为地下一层地上八层.建筑高度29.950米.项目等级为三级,抗震烈度7度,耐火等级二级,耐久年限为50年.

2、 标高:本工程平面位置见建施总,建筑±0.000的绝对标高为79.000.

3、 墙体:框架结构外墙250厚加气混凝土砌块填充,内墙200加气混凝土砌块填充墙.

4、 门窗幕墙:除特殊注明者外门窗均采用中空玻璃塑钢窗,其传热系数300mm时,洞边加筋详见图五,洞定位见建施图. 11.9现浇梁板内设备管线应尽量分散减少交叉,同一位置交叉应≤1.设备管线应走上下层受力钢筋中间;

避雷接地与电气施工图配合施工. 11.10施工时必须满足有关施工规范或规程的规定,工程质量不得低于设计要求,所采用材料必须为按有关规定检测或试验合格的产品.

11、沉降观测: 11.1沉降观测采用闭合法,测量精度采用Ⅱ级水准测量. 11.2沉降观测应按要求连续观测,不得随意更改水准点. 11.3从基础地板施工完成开始观测,每施工完一层观测一次.竣工后第一年不少于四次,第二年不少于二次,以后每年一次,直到沉降稳定为止. 11.4沉降观测结果由甲方归档并在主体封顶及沉降稳定时分两次将观测结果提供给设计院. 11.5其他未说明的沉降观测要求应遵守有关标准的规定.

12、施工顺序:裙房地上部分及主楼入口雨蓬应在主体施工完毕后施工.待主楼首层结构平面施工完毕后,立即进行回填土至设计标高,回填应两侧同时进行.

第二节 专业工程概况

一、给排水工程概况

1、该工程为某市北郊监狱防暴指挥备勤楼工程,建筑面积11552平方米,建筑高度29.95米,地下一层(平时为自行车库, 战时局部为六级二等人员掩蔽所),地上八层.

2、本工程水源为区内自备井和水塔.

3、本工程有以下系统:生活给排水、消防栓给水系统、自动喷淋灭火系统. ⑴、本工程最高日用水量为55m3/d,本建筑室外设储水容积为50立方米的生活水池,和储存144立方米消防水的消防水池;

屋顶设容积为12立方米的生活水池. ⑵、生活给水系统:该系统分两个区,一至三层为低区,由院内水塔供水;

三层以上为高区,由室外变频泵供水. ⑶、消防栓给水系统:本建筑属二类高层建筑,室内消防用水量20L/S,室外消防用水量20L/S,室内消防用水系统为环状管网,环状干管分别设于地下一层和七层顶下,平时由屋顶水箱和稳压罐对系统稳压,并供给火灾初期10分钟用水;

火灾时由消防栓内按钮或手动启动室外泵房内消防栓泵,自消防水池取水灭火;

室内消防栓口径为SN65,胶质水带,屋顶试验用消防栓选99S202,P10.消防栓拴口距地面1.10米;

消防栓系统室外设两套水泵接合器与室内管网连接;

消防入口压力0.6MPa.室内配置适量MFZL-3型磷酸铵盐干粉手提灭火器. ⑷、排水系统:各层卫生间排水及隔油池处理后厨房排水与室外管汇集经化粪池处理后排入市政污水管网.地下室废水设集水池经潜污泵提升排入污水管网. ⑸、雨水系统:屋面雨水经雨水斗汇集后直接排入室外雨水管网,室外雨水汇集后直接排入市政雨水管网. (6)、管材,接口及防腐 管道 管材 接口方式 生活给水管 PP-R管(S5级) 热熔连接 消防给水管 热镀锌钢管 丝扣或卡箍连接 自动喷洒给水管DN≤65 热镀锌钢管 螺纹连接 >

65 热镀锌钢管 卡箍连接 排水管 UPVC管 粘接 人防内部给水管 人防内部给排水管 螺纹活法兰连接 防腐:镀锌钢管,焊接钢管,防腐处理前应先除去表面的油污,铁锈;

镀锌钢管,刷面漆一道,(镀锌层被破坏及管道螺纹露出部分刷防锈漆一道,面漆一道),焊接钢管刷防锈漆二道.银粉漆二道). ⑺、管道保温防结露:吊顶内管道采用10mm厚的聚乙烯泡沫塑料管壳做防结露保温. ⑻、管道的敷设:卫生间内排水横支管,未注标高者尽量贴近板底安装,水箱溢流管末端做防虫网罩各类管道安装坡度给水管、消防管i≥0.002坡向水表或泄水口,管道支吊架见98S10.给水管、消防管与梁相撞时下翻绕行安装. ⑼、管道施工人员应密切配合土建专业预留穿墙套管、穿墙板洞,如果遇到管道打架根据现场实际情况可进行适当调整;

如遗留预留洞,管道施工人员应按98S2,P34-34进行补充. (10)、给水管(包括压力管)的标高以中心计,排水管的标高以管内底计;

标高以米计.管径、建筑物尺寸及管道与建筑物轴线的距离以毫米计. (11)、施工验收说明:排水、雨水管道安装完毕后进行灌水试验,生活给水管在竣工前应用浊度10mg/l以下的净水冲洗冲洗时,以系统内最大设计流量或不小于2.0m/s的流速冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格.各种管道的试验压力:给水0.6Mpa.

二、采暖工程概况

1、该工程建筑面积11552平方米,建筑高度29.95米,地下一层、地上八层.

2、设计内容:a集供热设计b厨房及卫生间的通风设计.

3、设计参数: ⑴、室外设计参数: 冬季采暖计算温度:-8℃ 冬季室外平均风速:1.8m/s ⑵、室内设计参数: 办公室、会议室、雅间:18℃ 水箱间:5℃,厨房:16℃,厕所:16℃

4、供暖系统: ⑴、供暖总负荷636.9Kw,采暖面积热指标55.2W/m2,系统总阻力为11600Pa,系统工作压力为0.45MPa,系统顶点试验压力为0.55MPa. ⑵、热媒为95/70℃热水,由原换站负责. ⑶、本热水集中供暖系统为单管水平串联及垂直串联系统,散热器采用铸铁散热器,承压0.8MPa. ⑷、暖气沟.不采暖房间及屋顶的采暖管道应保温. ⑸、消防值班室由电专业考虑冷暖空调.

5、散热器: ⑴、散热器的工作压力应满足系统的工作压力,并应满足国家先行有关产品标准. ⑵、现场组队的散热器和整组出厂的散热器在安装前应做水压试验. ⑶、每组散热器设手动跑风门一个. ⑷、散热器安装见河北标98N±《采暖工程》.

6、系统安装: ⑴、系统内设备、管道安装前须清除内部污物. ⑵、发门安装前应做强度和密闭性试验. ⑶、管道管径≤DN50采用热镀锌钢管,螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;

管径>

DN50采用无缝钢管,采用焊接或法兰连接. ⑷、支架安装: 水管活动支、吊托架的具体位置和设置位置,安装单位可根据现场情况确定,支架最大间距(m)按下表选取. ⑸、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定;

气、水同向流动的热水采暖管道,坡度应为3‰,不得小于2‰. 气、水逆向流动的热水采暖管道,坡度不应小于5‰. 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水. (6)、水平管道必须穿防火墙时,应预埋套管,在穿墙处设置固定支架,并用不燃材料严密封堵. ⑺、管道穿地下室、地下室构筑物外墙和穿过有严格防水要求的建筑物时,应采用柔性防水套管. ⑻、管道穿过墙壁和楼板时,应设置铁皮或钢制套管,安装在楼板内的钢制套管,其顶部高出地面20mnm(穿卫生间地面应50mm),底部与楼板底面相平;

安装在墙壁内的铁皮套管,其两端应和饰面相平,套管内径应比管子外径大10mm.管道和套管之间的余隙用防火材料严密封堵. ⑼、系统最高处设自动排气阀;

每根立管和分支管道的始末段应装放水阀或丝堵.

7、防腐与保温: ⑴、镀锌钢管不刷漆;

铸铁散热器刷两道防腐漆,两道面漆,面漆可以为银粉或调和剂,种类及颜色可根据具体工程由设计人、业主共同决定.暗装管道应涂两道防腐漆. ⑵、地下室管道除锈后刷两道防腐漆,管道保温采用离心玻璃棉管壳(管径≤DN32,厚40mm,管径≥DN32,厚50mm),外缠玻璃布,再刷乳化沥青涂层.

8、水压试验: ⑴、采暖系统安装完毕,管道保温之前进行水压试验. ⑵、检验方法:使用钢管的采暖系统应在试验压力下10min内压力不大于0.02 MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏为合格.

9、通风空调: ⑴、卫生间通风器所接风管均为金属软管. ⑵、厨房排风管均采用镀锌铁皮风管,用厚度为15mm钢板焊接制作.并应有3%的坡度坡向排气罩. ⑶、雅间设置换气扇,电专业已预留电源,换气次数按10r/h考虑.

三、电气工程概况

1、工程系干警办公楼,地上八层,地下一层为六级人防(平时为自行车库).

2、设计范围及内容:0.4/0.23KV配电系统,包括电力及照明等;

建筑物防................