建设项目环境影响报告表 项目名称:新建锅炉项目 建设单位: 广盛居文化印刷有限公司(盖章) 编制日期:2018年12月 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 (表一) 项目名称 新建锅炉项目 建设单位 广盛居文化印刷有限公司 法人代表 张明亮 联系人 刘方超 通讯地址 河北省承德市宽城满族自治县龙须门镇药王庙村 联系电话

18395751888 传真 邮政编码

067699 建设地点 河北省承德市宽城满族自治县龙须门镇药王庙村 广盛居文化印刷有限公司现有车间内 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别 及代码 热力生产和供应D4430 占地面积 (平方米)

30 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

26 其中:环保投资 (万元)

7 环保投资占总投资比例 27% 评价经费 (万元) 预期投产日期 2019年2月 工程内容及规模:

1、项目由来 广盛居文化印刷有限公司位于河北省承德市宽城满族自治县龙须门镇药王庙村,成立于2014年05月30日,是承德广盛居集团的下属公司,注册资本为5000万元,经营范围为包装装潢等. 广盛居文化印刷有限公司于2015年建设有 包装印刷科技产业园项目 ,此项目于2015年1月15日取得宽城满族自治县环保局的批复文件:宽环管批[2015]008号,目前尚未进行竣工环保验收. 包装印刷科技产业园项目 占地面积348824m

2、建筑面积427050m2.建设6条生产线,主要产品规模为年产牛皮纸印刷品9000吨、瓦楞纸箱9500万m

2、高档礼盒2400万盒、陶瓷花纸7500万张、商标印刷品及饮料罐9500万个. 公司现有职工200人,不在公司食宿,年工作时间为300天. 由于市政供热管网尚未接入,不能落实供热,为解决公司目前生活区的冬季供暖问题,公司拟申请建设 新建锅炉项目 (建设证明见附件4).本项目建成后,公司原有经营范围和生产规模不变,不新增员工. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)的有关规定, 新建锅炉项目 应进行环境影响评价.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令44号)及《关于修改部分内容的决定》(生态环境部令第1号),本项目属于 三十

一、电力、热力生产和供应业 中

92 热力生产和供应工程 中的 其他(电热锅炉除外) 类,应编制环境影响报告表.为此,广盛居文化印刷有限公司委托中政国评(北京)科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作(委托函见附件1).我公司接受委托后,即组织人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集,按照环评技术规范的相关要求,编制出《新建锅炉项目环境影响报告表》,提交当地环保部门审查.

2、项目概况 (1)项目名称:新建锅炉项目;

(2)建设单位:广盛居文化印刷有限公司;

(3)建设地点:本项目位于河北省承德市宽城满族自治县龙须门镇药王庙村广盛居文化印刷有限公司现有车间内.项目厂区中心地理坐标为东经118°31′19.67″,北纬40°38′21.82″.地理位置见附图1. 项目周边情况:锅炉房位于公司厂区北侧.厂区北侧距离骆驼场村167m;

东侧为空地,空地东侧为宽城县博瑞供气有限公司天然气加气站和承德宽清型燃气有限公司二甲醚厂区;

东南侧距离砖瓦窑村124m,西南侧距离东局子村12m;

西侧为空地和荒山.周边关系见附图2. (4)工程投资:总投资26万元,其中环保投资7万元,占总投资的27%;

(5)劳动定员及工作制度:锅炉房内定员2人,为公司内部调配.锅炉年运行120天,每天运行4小时,年运行480h.

3、建设规模及建设内容 本项目总投资26万元,新建一台1t燃气常压热水锅炉(型号:CWNS0.7-0/85/60),用于厂区冬季生活区供暖,供暖面积3200m2.锅炉房为原有空置车间,占地面积约30m2.公司其他工程建设内容不发生变更. 公司原已有供热管道,因此本项目不含供热管道工程. 项目主要建设内容见表1-2. 表1-2 本项目主要建设内容一览表 工程类别 项目名称 建设内容 备注 主体工程 燃气常压热水锅炉 新建1台1t/h燃气常压热水锅炉及其配套设施,占地面积30m2,供暖面积3200m2 新建 储运工程 燃气储罐 一个储罐,容积4500m3 新建 公用工程 供水 项目用水依托现有供水设施 依托 供电 项目用电依托厂区现有配电系统 依托 供热 新建1台1t/h燃气常压热水锅炉及配套设施,用于生活区冬季供暖 新建 燃气 由宽城燃气公司提供,年用量3.5万m3 -- 环保工程 废气 新建锅炉以天然气为燃料,设置低氮燃烧器,烟气通过1根10m高烟囱排放;

新建 废水 生产废水为锅炉排水和软化设备排水、反冲洗废水,为清净下水,经厂区内现有化粪池预处理后排入市政污水管网;

不新增劳动定员,无新增生活污水 依托 噪声 项目选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施 -- 固废 无生产固废产生;

不新增劳动定员,无新增生活垃圾 --

4、燃气锅炉技术参数 表1-3 锅炉技术参数一栏表 设备类型 燃气常压热水锅炉 锅炉名称 1吨(0.7兆瓦) 锅炉型号 CWNS0.7-0/85/60 燃料种类 天然气 额定蒸发量 0.7t/h 燃烧方式 室燃 额定工作温度 85/60 设计热效率 93-95% 给水温度 16-20

5、主要原辅材料及用量 主要原辅材料及用量见表1-4. 表1-4 主要原辅材料及用量一栏表 序号 主要原辅材料名称 年消耗量 来源

1 天然气 3.5万m3/a 由宽城燃气公司提供

2 水616.8t/a 市政供水管网

3 电1.5万kWh/a 国家电网;

利用厂区既有供电线路

6、主要设备 本项目为新建燃气锅炉项目,主要设备见表1-7. 表1-7 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量

1 常压热水锅炉本体 WNS0.7-0/85/60 1台2意大利百德燃烧机(含风机) TBG85P+MB415 1套3热水循环泵 5.5kw 2台4带显屏控制柜 / 1台5全自动软化水 / 1台6仪表阀门 / 1套7除污器 / 1台8烟囱 10米 1根

9 天然气储气罐 4500m3 1个

7、公用工程 (1)给排水工程 ①给水:从城市供水管网引入. 本项目员工为公司内部调配,不新增生活用水;

生产用水为锅炉用水. 本项目锅炉补水使用软化水,软化水由企业自备软化水设备制取.因此本项目锅炉房用水包括软化水制备用水(用于锅炉运行补水)、软化设备反冲洗用水. a、软化水制备用水(用于锅炉运行补水) 本项目为1t热水锅炉,锅炉循环水量约为24t/h,锅炉补水量(软化水)按循环水量的5%计为576t/a(1.2t/h). 本项目软化水制备采用离子交换树脂法制备,出水率为98%,则软化水制备用新鲜水588t/a(1.22t/h). b、软化水设备反冲洗用水 软水设备每使用一段时间后需要冲洗.本项目拟1周冲洗1次,耗水量以软水制备量的5%计,锅炉用软水补充量为576t/a(1.2t/h),则软化水设备反冲洗用新鲜水为28.8t/a(平均0.06t/h). 综上可知,项目锅炉房用新鲜水量为616.8t/a(1.28/h). ②排水 本项目排水为锅炉排污水、软化水制备废水和软化水系统反冲洗废水,均为清净下水,经厂区现有化粪池预处理后排入市政污水管网. a、锅炉定期排放污水 根据经验资料,锅炉排污量为循环水用量的2-3%,本次评价按3%计,则锅炉排污量为345.6t/a(0.72t/h). b、软水制备废水 软水制备系统出水率98%,因此废水产生量为11.8t/a(0.02t/h). c、软化水设备反冲洗废水 软水设备反冲洗废水量按用水量的100%计,则软化水设备反冲洗废水量为28.8t/a(平均0.06t/h). 综上可知,本锅炉房废水产生量为386.2t/a(0.8t/h). 本项目水平衡图见图1-1. 图1-1 水平衡图(t/h) (2)供电........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题