(一)基础信息 企业名称:佳木斯中恒热电有限公司 法人代表:张健赫 所属行业:热电联产 地理位置:附位置图1 东经130°39'55.30"、北纬46°47'40.99" 生产周期:半年 联系方式:联系

电话:0454-5666269 传真号: 监测方式:自动检测和手工监测.

(二)生产工艺及产排污情况 佳木斯中恒热电有限公司的前身为佳木斯热电厂,企业坐落于佳木斯市郊区龙实路一号,是城区西部集中供热的主要热源.佳木斯中恒热电有限公司现有两台240T/h循环流化床锅炉及配套一台50MW和一台25MW发电机组,属于热电联产企业,同时有一台116MW和一台154MW循环流化床热水锅炉作为备用锅炉,每台锅炉配一台除尘器,除尘工艺为电袋除尘法,除尘效率为99.9%,两台240T/h锅炉配一套脱硫脱硝设施,116MW和一台154MW锅炉配一套脱硫脱硝设施,脱硫采用炉内喷钙法,脱硫效率为70%,脱硝采用SNCR技术,脱硝效率为75%. 本项目配套环保设施按省厅环评批复建设,锅炉烟气经2电场静电除尘器+布袋除尘器除尘、炉内喷钙法脱硫、低氮燃烧技术+SNCR法脱硝(还原剂为尿素)后经99.7米高的烟囱排放.我公司产生的工业废水经污水综合处理车间处理后全部回用,生活污水排入城市污水处理厂.烟气在线监测采用雪迪龙系统并与环保部门联网.新建储煤场设置防风抑尘网. 2018年主要污染物排放量 SO2平均排放浓度 NOx平均排放浓度 累计运行时间 标态下干排气量 SO2排放量 NOx排放量 毫克/立方米 毫克/立方米 小时 标立方米/小时 吨吨52

40 4692 33.15 65.1 78.6

二、污染物排放监测

(一)大气污染物排放监测 1.热水锅炉 (1)热水锅炉监测点位 在烟道气流平稳处,布设3个监测点位,烟囱三分之一高处布设1个在线监测点位. (2)监测指标 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 (3)自动监测频次 全天连续24小时在线监测. (4)手动监测汞及其化合物、格林曼黑度,频次为每季度监测一次. (5)执行排放标准及其限值 公司生产过程中产生的烟气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中二类区Ⅱ时段标准及《排污点位自行检测技术指南》(HJ-2017),烟气出口废气排放执行以下限值要求. 燃料类型 锅炉规模 污染因子 监测指标(J/m3) 自动频次 手动频次 燃煤 154MW、116MW流化床热水锅炉 烟尘

80 24小时连续监测 季度 二氧化硫

400 24小时连续监测 季度 氮氧化物

400 24小时连续监测 季度 汞及其化合物 0.05 季度 格林曼黑度

1 季度 (6)监测方法和仪器 检测项目 SO2 烟尘 NOx 氧量 烟气流速 烟气温度 烟气压力 设备型号 MGA-05 MGA-05 MGA-05 MGA-05 MGA-05 MGA-05 / 集成商 德国Fodish公司原装几口一体式烟气分析仪 方法原理 非分散红外吸收法 激光透射法 非分散红外吸收法 电化学法 皮托管差压法 铂电阻传感器 / 测定量程 0-5000 0-2000 0-5000 0-25% 0-40m/s 0-95% / mg/Nm? 运营单位 哈尔滨维尔世纪科技开发有限公司 2.蒸汽锅炉: (1)新机组(蒸汽锅炉)监测点位 在两台炉烟道气流平稳处,布设4个在线监测点位. (2)监测指标 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 (3)自动监测频次 全天连续24小时在线监测. (4)手动监测汞及其化合物、格林曼黑度,频次为 每季度监测一次 (5)执行排放标准及其限值 公司生产过程中产生的烟气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)下表中的限值要求,烟气出口废气排放执行以下要求. 燃料类型 锅炉规模 污染因子 检测指标 自动频次 手动频次 燃煤 240t/h流化床蒸汽锅炉 烟尘

30 24小时连续检测 季度 二氧化硫

100 24小时连续检测 季度 氮氧化物

100 24小时连续检测 季度 汞及其化合物 0.03 季度 格林曼黑度

1 季度 (6)监测方法和仪器 检测项目 SO2 烟尘 NOx 氧量 烟气流速 烟气温度 烟气压力 设备型号 ULTRAMAT23 PEM06ED ULTRAMAT23 ULTRAMAT23 SITRANS-P SITRANS-T SITRANS-P 集成商 北京雪迪龙科技股份有限公司烟气连续监测系统 方法原理 非分散红外吸收法 激光透射法 非分散红外吸收法 电化学法 皮托管差压法 铂电阻传感器 压力传感器 测定量程 0-200 0-30 0-200 0-25% 0-40m/s 0-300 -10000-10000 mg/Nm? 运营单位 哈尔滨维尔世纪科技开发有限公司

(二)生活污水排放监测 1.监测点位 因生活污水排入城市管网后进污水处理厂,所以无需检测. 2.监测指标 无需监测. 3.监测频次 无需监测.

4、执行排放标准及其限值:《综合污水排放标准》(GB8978-1996)表中的三级标准 生活污水监测频次及指标 序号 污染物 监测点位 监测指标 监测频次

1 PH值 排水口(去城市管网) 6-9 无需监测

2 化学需氧量(COD) 排水口(去城市管网)

500 无需监测

3 悬浮物(SS) 排水口(去城市管网)

400 无需监测

4 五日生化需氧量(BOD) 排水口(去城市管网)

300 无需监测

5 石油类 排水口(去城市管网)

20 无需监测

6 氨氮(NH3-N) 排水口(去城市管网) / 无需监测

(三)厂界噪声监测 委托哈尔滨科瑞环境检测有限公司进行检测 1.监测点位 在法定厂界外各方向分别设置,共设 4个监测点 2.监测指标 昼、夜等效声级 3.监测频次 每季度监测1次. 4.执行排放标准及其限值:《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008) 各类声环境功能区适用于表1规定的环境噪声等效声级限值 声环境功能区类别 时段 监测频次 昼间 夜间 每季度开展一次昼夜监测,监测指标为等效A声级 0类50

40 1类55

45 2类60

50 3类65

55 4类4a类70

55 4b类70

60 5.监测方法和仪器 监测方法:《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的测量方法. 仪器:多功能噪声仪.

三、质量控制和质量保证

(一)按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(试行)(HJ/T373-2007)进行.

(二)合理布设监测点,保证各监测点位布设的科学性和可比性.采样人员遵守采样操作规程,认真填写采样记录,按规定保存、运输样品.同时,监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法,监测人员经考核持证上岗.所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用.

(三)严格执行监测方案.认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐,包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等. 四 、自行监测结果公布

(一)对外公布方式:佳木斯环保公众网及企业网站.

(二)公布内容:企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向.

(三)公布时限 1.自动监测结果 自动监测数据实时公布监测结果(废气自动监测设备为每1小时均值). 2.手工监测结果 手工监测结果应于每次监测完的次日公布. 3.年度报告 每年1月底前公布上年度自行监测年度报告.

五、质量控制措施 我厂承诺严格遵守环境保护部门颁布的环境监测质量管理规定,制定明确措施,确保监测数据科学、准确.