编辑: Cerise银子 2019-07-27
凤城市玉泉宫商务会馆项目 竣工环境保护验收监测报告表 建设单位 :凤城市玉泉宫商务会馆 编制单位 :丹东普沅科技服务有限公司 二一九年四月 建设单位:凤城市玉泉宫商务会馆 法人代表: 倪占录 编制单位:丹东普沅科技服务有限公司 法人代表:苏莉 项目负责人:吴国红 建设单位:凤城市玉泉宫商务会馆 编制单位:丹东普沅科技服务有限公司

电话:13841592851

电话:13941588985 邮编: 邮编:118303 地址:凤城市凤山村四组 地址:丹东市振兴区汤池镇育成中心 表一 建设项目名称 凤城市玉泉宫商务会馆项目 建设单位名称 凤城市玉泉宫商务会馆 建设项目性质 新建项目 建设地点 凤城市凤山村四组 主要产品名称 服务类 设计生产能力 ― 实际生产能力 ― 环评时间 2011年5月 开工建设 日期 2011年7月 调试时间 2018年11月 验收现场 监测时间 2019年4月17日~18日 环评报告表审批部门 凤城市环境保护局 环评报告表 编制单位 丹东轻化工研究院有限责任公司 投资总概算 3500万元 环保投资概算 3万元 比例% 0.

00086% 实际总投资 3400万元 实际环保投资 40万元 比例% 1.18 % 验收监测依据 1.《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订,2015年1月1日施行);

2.《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修订);

3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018修正版)2018年12月29日起施行;

4.《中华人民共和国水污染防治法》第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次(2018年1月1日起施行);

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中华人民共和国主席令第五十七号(2016年修订,2016年11月7日起施行);

6.关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4号);

7.《辽宁省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》(辽环发[2018]9号);

8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部[2018]9号,2018.5.16);

9.《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,国务院[2017]第682号令;

10.《凤城市玉泉宫商务会馆项目环境影响报告表》,丹东轻化工研究院有限责任公司,2011年5月;

料11.《凤城市玉泉宫商务会馆项目环境影响报告表批复》,凤城市环境保护局,2011年7月5日;

验收监测标准 标号及级别 1.《环境空气质量标准》及修改单(GB 3095-2012)中二级标准;

2.《声环境质量标准》(GB3096-2008)

1、4a类标准要求;

3.《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996);

4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中1类、4a标准;

5.《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014);

6.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单(GB18599-2001);

7.《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008);

8.《生活垃圾产生源分类及其排放》(CJ/T 368-2011) 表二 工程建设内容 2.1 企业概况 凤城市玉泉宫商务会馆项目由凤城市玉泉宫商务会馆建设,建设地址位于凤城市凤山村四组,项目地理坐标:东经:124.06605°,北纬:40.436546°.该项目以洗浴及住宿为一体的高档商务会馆. 该项目占地6675.58m2,建筑面积为8851m2,内设洗浴桑拿区、按摩室、休闲大厅.并为客人提供住宿项目. 项目北临苗克秀街,南邻居民区;

西侧凤山经济管理区政府,东侧为凤山路. 该项目在建成完成至2018年末经济效益不好,故未验收.该项目锅炉在2019年4月由燃煤锅炉变更为2台2t的生物质锅炉.现项目正常启动,主要服务项目及环保设施正常运行,具备了竣工环保验收条件.为完善环保手续,委托丹东普沅科技服务有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作. 本项目总投资3400万元,其中环保投资40万元,占总投资的1.18%. 2.2 项目建设组成、内容及功能 该项目占地6675.58m2,建筑面积为8851m2,其中主体建筑面积8371m2,包括地上5层,地下1层,附属房屋480m2.项目地理位置见附图1,周边环境见附图2,平面布置见附图3. 项目在建筑项目主体的规划上存在变更,燃煤锅炉变更为生物质锅炉等.具体环评批复和实际建设情况比对见表2-1. 表2-1 环评批复和实际建设情况一览表 项目类别 工程名称 环评、批复规模 实际建设规模 备注 主体工程 地下1层 女浴室 544m2 男、女浴室等配套房间 1400m2 变更 女更衣室 238m2 休息室、火龙浴 408m2 1层 大厅 328m2 商业网点 2310m2 变更 男浴室 840m2 男更衣室 272m2 商业网点 870m2 2层 自助餐厅 265m2 多功能区、休息大厅 1435.58m2 变更 茶吧 121m2 洗浴休息区 527m2 多功能厅 432m2 其他面积 90.58m2 3层 休息大厅 860m2 客房 4450.58m2 变更 贵宾休息厅 122m2 睡眠厅 287m2 网吧 54m2 其他面积 157.58m2 4层 客房 1485m2 客房 5层1485m2 公用工程 供水 洗浴用水6480t/a(40%曲子自来水,60%曲子外购温泉水),其他用水1062t/a. 洗浴用水5256t/a(40%取自自来水,60%曲子外购温泉水),其他用水584t/a. / 供热 2台配备湿式脱硫除尘的燃煤锅炉.2t热水锅炉用于取暖,1t热水锅炉用于洗浴 配备2台2t生物质锅炉 变更 供电 凤城市国家电网引入,耗电量30万kwh/a 凤城市国家电网引入,耗电量36.5万kwh/a / 环保工程 锅炉废气 锅炉后配置SXC湿法脱硫除尘器,后烟气由不低于30m烟囱排出 锅炉后配置湿法脱硫除尘器,后烟气由30m烟囱排出 依托原有排气筒 食堂油烟 经油烟净化器处理后,经高建筑物3m排气筒排放 未设置油烟净化器,油烟经抽油烟机抽至高建筑物3m的烟囱排出 变更 废水 经化粪池处理后排入下水管网 经化粪池处理后排入下水管网 与环评一致 噪声 噪声源放置密闭车间内 噪声源(主要锅炉风机等)放置密闭车间内 与环评一致 固废 生活垃圾分类收集,送至垃圾桶,由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场 生活垃圾分类收集,送至垃圾桶,由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场 与环评一致 2.3 工作制度和劳动定员及可接待客人数 (1)环评: 1)劳动定员40人,实行3班制,每班8小时工作时间,年工作360日. 2)日接待人数分为洗浴人数及住宿人数:日平均接待洗浴人数100人/d;

日平均住宿人数:20人/d. (2)实际: 1)劳动定员40人,实行2班制,每班12小时工作时间,年工作365日. 2)日接待人数分为洗浴人数及住宿人数:日平均接待洗浴人数80人/d;

日平均住宿人数:20人/d. 2.4环保投资情况 本项目总投资3400万元.其中环保投资40万元,占项目总投资的1.18%.环保投资主要用于废气处理等环保设施的投资和建设.具体内容详见表2-2. 表2-2 环保投资内容一览表 序号 环保投资 建设内容 投资金额(万元)

1 燃煤锅炉变更 燃生物质锅炉

22 1 锅炉废气 湿法脱硫除尘器

9 烟囱

2 2 噪声 采用低噪设备,定期维护

1 3 油烟 排油烟烟囱

1 4 废水 化粪池建设

3 5 固废 炉灰处理

2 生活垃圾处理(垃圾桶等) 总计40 原辅材料消耗及水平衡: 2.5主要能源消耗 本项目主要能源消耗量见表 2-3. 表2-3 环评、批复与实际主要能源消耗比对表 序号 名称 单位 环评批复 实际数量 备注

1 水m3/a

7542 5840 无餐饮服务项目

2 电Kwh/a 30万36.5万 当地电网

3 燃料 t/a (燃煤)574

1000 外购 2.6给水、排水情况 本项目用水主要为洗浴及生活用水.项目年用水量5840m3/a,其中洗浴用水5256m3/a(40%取自自来水,60%取自外购温泉水),其他用水584m3/a. 项目排水采用雨污分流制,项目产生的污水主要为洗浴污水及生活污水13.6m3/d.污水排放量4964m3/a,项目排水将通过化粪池处理后排入城市下水管网.雨水通过雨水专用管道排入排水管网. 水平衡见表2-4. 表2-4 水平衡表 项目 人数 (人) 日用水 (L/人) 日用水量(m3/d) 年用水量(m3/a) 年排水量(m3/a) 洗浴用水

80 180 14.4

5256 4467.6 客房用水

20 30 0.6

219 186.15 员工生活用水

40 25

1 365 310.25 总计 ― ―

16 5840

4964 2.7供热情况 环评: 本项目选用2台配有环保认证湿式脱硫除尘器的锅炉分别供给洗浴用(热)水和冬季取暖.两台锅炉房位于同一锅炉房内,使用1根烟囱. 验收实际: 本项目锅炉变更为2台生物质锅炉分别供给洗浴用(热)水和冬季取暖.两台锅炉房位于同一锅炉房内,且分别配备脱硫除尘设施,废气均依托原有的1根烟囱排放. 2.8主要设备 项目设备主要是锅炉房锅炉建设上发生变更,燃煤锅炉变更为生物质锅炉.详见表2-5. 表2-4 主要设备一览表 序号 名称 设备型号 位置 环评数量(台) 实际数量(台)

1 锅炉1# 2t 1层锅炉房 1(燃煤炉窑) 1(变更为生物质炉)

2 锅炉2# 1t 1(燃煤炉) 1(变更为生物质炉)

3 1#锅炉引风机 Y5-47-47 (风量:2417-3654m3/h)

1 1(变更为5.5kw)

4 2#锅炉引风机 Y5-47-47 (风量:4267-7515m3/h)

1 1(变更为5.5kw)

5 排风机 1.7kw

5 0

6 排风机 5.5kw

2 0

7 水泵 7.5kw 地下1层22(变更为2.2kw)

8 水泵 0.6kw

1 2(变更为2.2kw)

9 冷水变频板 1.1kw

2 2

10 热水变频泵 1.1kw

2 2

11 地热循环泵 7.5kw

1 1

12 地热循环泵 5.5kw

1 1

13 冲浪泵 0.6kw /

8 0

14 淋浴头 ― /

46 44

15 空调 ― /

64 64 表三 主要污染源、污染物处理和排放 3.1 废气 本项目运营过程中产生的废气主要为锅炉房2台2t生物质锅炉燃烧产生的烟气,主要成分为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物.废气经湿式脱硫除尘器处理后,通过30m高排气筒有组织排放. 原环评规划项目建设餐厅,餐厅厨房设3个灶头,产生油烟等废气,废气经油烟净化器净化处理后,由高出建筑物3m的烟囱排出.验收调查期间,改项目未建设餐厅服务类,餐厅厨房仅供员工使用,厨房灶头后未设置油烟净化器,废气经抽油烟机抽出,由高出建筑物3m的烟囱排出. 3.2 废水 本项目用水主要为洗浴用水、客房用水及职工生活用水,用水16m3/d,洗浴用水40%取自自来水,60%取自外购温泉水.客房用水及职工用水取自自来水. 项目排水采用雨污分流制,项目产生的污水主要为洗浴污水,客房及员工生活污水13.6m3/d.经化粪池处理后排至下水管网. 3.3 噪声 本项目噪声主要源于泵房水泵、风机、空调等动力设备产生.采取的治理措施有: ⑴设备布置密闭房间内;

⑵锅炉房风机均采取减振降噪措施. 3.4 固体废物 本项目运营期产生的废弃物主要为生物质锅炉燃烧生物质成型燃料后产生的炉灰及湿法除尘的泥浆,客房及职工生活垃圾.均由环卫统一清运. 项目固体废物的具体情况见表3-1. 表3-1 项目固体废物情况一览表 序号 固废名称 来源产生量 (t/a) 固废种类 处理措施

1 炉灰 生物质锅炉

35 一般固废 专人统一清运

2 除尘器收尘 湿法除尘后泥浆 0.4 一般固废

3 客房及职工生活垃圾 客房及职工生活

57 一般固废 3.5监测点位图 注:大气监测点位置;

噪声监测点位置;

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定: 4.1 环评结论、建议及污染防治对策 结论: 工程概况 凤城市玉泉宫商务会馆是集洗浴、休闲、娱乐、住宿为一体的高档商务会馆,地址位于凤城市凤山村四组(凤凰山脚下). 该会馆内设洗浴桑拿区、按摩室、美........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题