编辑: hyszqmzc 2019-09-24

1、总体要求 1.

1所提供的仪器设备必须是品牌原装正品产品并具备中文界面;

1.2供贷时所提供的设备必须直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件;

1.3监测仪器需通过中国环境保护产品认证 (CCEP),中国制造计量器具许可证(CMC).

2、建设主要规范及相关标准 2.1《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ/655-2013) 2.2《环境空气气态污染物(SO

2、NO

2、O

3、CO)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ/193-2013) 2.3《环境空气质量监测规范》(试行) 2.4《空气和废气监测分析方法》(第四版) 2.2 具体服务要求及标段内容(范围) 序号 仪器设备名称 数量

1 二氧化硫分析仪 1台2氮氧化物分析仪 1台3可吸入颗粒物分析仪 1台4PM2.5分析仪 1台5一氧化碳分析仪 1台6臭氧分析仪 1台7配套采样系统、机架等辅助设备 1套8数据采集仪及中心站软件 1套9气象仪(五参数) 1台10 质控设备(动态校准仪、零气发生器、阀门、钢瓶气等) 1套11 站房(含避雷) 20平米

12 UPS 不间断电源(含蓄电池) 1台13 子站VPN 1台14 空调 1台15 光纤传输 1条16 电脑 1台17 打印机 1台18 便携式多参数监测仪 1台19 质保一年(备品备件、提供技术支持) 仪器技术参数

1、二氧化硫分析仪 (1)设备用途:用于空气中二氧化硫浓度的监测. (2)配置要求:含过滤滤膜. (3)参考技术参数: 分析方法:紫外荧光法. 量程:0-10, 20, 50, 100, 500ppb或更多可选量程,具有量程自动切换功能. 最低检测限:0.5ppb(设置60秒时间). 精度:读数的1%或1pp. 线性:±1%满量程. 重现性:≤2%. 零漂(24小时):≤1.0pp. 跨漂(24小时): 24小时为±1.0%F. 响应时间:小于180秒(从0上升到90%满量程) 诊断功能:仪器有自诊断及报警功. 噪音:0.5ppb RMS(设置60秒时间) 电源要求:220±10%VAC,50Hz. 模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA. 数字输出信号:RS232/485数字接口;

数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口. 数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功. 校准:能够具有自动校零、校跨(紫外荧光法),显示仪器的操作状态和远距离诊断.

2、氮氧化物分析仪 设备用途:用于空气中氮氧化物浓度的监测. 配置要求:含过滤滤膜. 参考技术参数: 分析方法:化学发光法. 测量量程:0-10, 20, 50, 100, 200ppb可选量程,具有量程自动切换功能. 最低检测限:0.5ppb(设置60秒时间) 零漂 (24 小时):≤ 0.5 pp. 跨漂 (24小时):±2%满量程. 线性:±1%满量程. 重现性:1%读数. 响应时间:小于180 秒(从0上升到90%满量程) 诊断功能:仪器有自诊断及报警功能. 模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA. 数字输出信号:RS232/485数字接口;

数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口) 数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能. 校准:能够具有自动校零、校跨(化学发光法),显示仪器的操作状态和远距离诊断.

3、可吸入颗粒物分析仪 设备用途:用于空气中PM10浓度的监测. 配置要求:含切割头、采样滤膜. 参考技术参数: 分析方法:基于β射线方法或微量振荡天平方法,用于连续监测环境空气中的颗粒物(PM10). 测量量程:(0~0.

1、0.

2、

1、

2、

5、10)mg/m3 采样流量:16.7 L/min ±2.5% 最低检出限:5 μg/m3 测量周期:30min~1h(可设) 平行性:≤7% 数字输出信号:RS232/485数字接口;

数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口. 模拟输出:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 符合行业标准的采样头和切割器;

采样系统密封,与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接;

与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造. 安全性:对于β射线方法的仪器,需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求. 通过国家环保认证.

4、PM2.5分析仪 (1)设备用途:用于空气中PM2.5浓度的监测. (2)配置要求:含切割头、采样滤膜. (3)技术参数 分析方法:β射线法,必须加装动态加热系统(DHS),用于连续监测环境空气中的颗粒物(PM2.5);

采样流量:16.7 L/min±2.5%;

量程:软件可调量程(0~

1、0~10)mg/m3 显示分辨率:1 ?g/m3;

最低检测限:≤ 2?g/m3(24h平均值);

精度:±5μg/m3(24小时)以内;

仪器平行性:≤7%;

标准膜重现性:≤2% 仪器发生故障时,仪器的数字输出量不得误导使用者的判断(如不得以量程内特定浓度值来表征仪器异常状态);

测量时间:连续在线;

测量周期:30min~1h(可设);

长时间平均:1小时、24小时;

运行环境:-30~50℃ 采样系统:旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器;

采样系统密封,与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接;

与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造;

采样管具备温度动态调整,能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平,最大限度减少对颗粒物监测的影响;

安全性:需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求;

模拟输出:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA ;

数字输出信号:配置RS232/485接口不少于2个;

供货时提供附有单机和系统的中文安装说明书及使用说明书(包括软件说明书);

供货时提供附有中文装箱单及相关质量、技术管理机构对仪器各项技术指标的认证依据. 通过国家环保认证.

5、一氧化碳分析仪 设备用途:用于环境空气中一氧化碳浓度的监测. 配置要求:含过滤滤膜. 技术参数: 分析方法:红外吸收相关法(气体滤光相关法) 量程:0~20ppm、100 ppm或更多可选量程,具有量程自动切换功能;

最低检测限:50ppb;

零点漂移(24 hour):≤±100ppb;

跨漂(24 hour) :±1%满量程;

重现性:100ppb或读数的1%;

线性:±1%满量程;

响应时间:小于100秒(从0上升到95%满量程);

诊断功能:仪器有自诊断及报警功能;

模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 数字输出信号:配置RS232/485接口不少于2个,USB和以太网接口分别不少于1个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输、智能维护、质控系统接口,其中智能维护接口为USB接口).可以通过4个接口同时获取数据不相互干扰和冲突,并保证各数据接口获取的数据不存在误差;

数据输出:监测数据1~60min均值自由设定,标准状态下ug/m3或ppm、ppb浓度可选;

运行参数实时;

数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能;

校准:具有自动校零、校跨功能,显示仪器的操作状态和远距离诊断;

其它:具备停电后来电自起功能,故障报警功能,内存容量不足报警提示功能;

供货时提供附有单机和系统的中文安装说明书及使用说明书(包括软件说明书);

供货时提供附有中文装箱单及相关质量、技术管理机构对仪器各项技术指标的认证依据.

6、臭氧分析仪 (1)设备用途:用于环境空气中臭氧浓度的监测. (2)配置要求:含过滤滤膜. (3)技术参数: 分析方法:紫外光度法;

量程设置:0~500ppb或更多可选量程,具有量程自动切换功能;

最低检出限:≤1ppb;

重现性:1%满量程或1ppb;

线性:±1%满量程;

零漂(24小时):≤1ppb ;

跨漂(24小时):≤±1%满量程;

响应时间:≤60秒(从0上升到95%满量程);

诊断功能:仪器有自诊断及报警功能;

模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA;

数字输出信号:配置RS232/485接口不少于2个,USB和以太网接口分别不少于1个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输、智能维护、质控系统接口,其中智能维护接口为USB接口).可以通过4个接口同时获取数据不相互干扰和冲突,并保证各数据接口获取的数据不存在误差;

数据输出:监测数据1~60min均值自由设定,标准状态下ug/m3或ppm、ppb浓度可选;

运行参数实时;

校准:具有自动校零、校跨功能,显示仪器的操作状态和远距离诊断;

其它:具备停电后来电自起功能,故障报警功能,内存容量不足报警提示功能;

供货时提供附有单机和系统的中文安装说明书及使用说明书(包括软件说明书);

供货时提供附有中文装箱单及相关质量、技术管理机构对仪器各项技术指标的认证依据.

7、配套采样系统、机架等辅助设备 设备用途:本次采购的SO

2、NO

2、CO、O

3、PM2.

5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架、等辅助设施. 配置要求:协调监测设备形成完整的工作良好的系统. 技术参数: 配套采样系统技术参数: 采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管. 采样总管为多支路防水采样管路,材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料,具备加热保温功能. 总管内径选择在1.5-15cm之间,采样总管内的气流应保持层流状态,气体在总管内的滞留时间小于20秒. 支管数量满足所有气态项目的需要. 采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米(保证采样不受周边障碍物影响). 采样系统密封,与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接;

与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢. 采样系统主管路为可拆卸式,在不影响房顶外........