电话:0731-89920479 贴心QQ客服:2528054875 销售地址:湖南省长沙市雨花区中意一路66号亚商大厦2栋1733-1734室 铸造一流品牌-长沙远科供水设备有限公司 贵州六盘水二次加压供水设备使用要求:

1、二次加压供水使用前手盘水泵转子,应无摩擦、卡滞现象;

2、用500V低压插表检测电机绝缘,应为0.

5MΩ以上;

3、远传压力表插座

1、

2、3(易、蓝、红)分别接端子

1、

2、3.或用万用表测远传压力表的电阻值,电阻值最大的为1和2,另一根为3,与3电阻值小的为1,与3电阻值大的为2.最好用万用表检测一下,否则接错线将烧坏表;

4、远传压力表应安装至用户管网上,出口止回阀后的总管上;

5、控制仪表及线路无损坏;

6 、变频柜送电后,严禁先动变频器参数;

7、打开水泵排气阀,排除气体;

8、本系统第一次启动或维护、维修后,起动时应打开进水阀,关闭出口阀门;

检查系统各处是否有泻漏.如有应将泻漏排除后再进行启动;

9、首先检查水泵在自动时水泵转向,如为反转则对调电源进线任意两相线线位;

再转到手动起动每台泵,如为反转同样对调水泵电机线;

10、手动逐台启停水泵,检查水泵运转无异常现象;

11、无异常后将设备处于自动控制状态. 贵州六盘水二次加压供水设备运行注意事项 (服务热线:18711196341)

1、本系统为全自动控制,日常运行无需专人操作,但应定期巡查,发现异常应及时处理. 2.、变频器输出端严禁接入改善因数的电容器及浪涌吸收回路. 3.、水泵应按厂家说明书进行定期维护、检修. 4.、全套系统在我方调整完毕后,用户在使用过程中,不应经常自行测试或自行调速,特别是恒压控制器和变频调速部分,如有故障需由我厂培训的技术专业人员进行维修或直接通知我公司. 5.、泵房内的积水及时排净. 6.、电机绝缘时,应断开变频器与电机间连线. 7.、如果更换水泵,必须严格按照原规格,不可擅自增大电机容量. 贵州六盘水二次加压供水设备分为:无负压供水设备、恒压供水设备、生活变频调试设备等供水设备. 远科新一代小高层加压供水-江西二次供水设备最新四大技术升级说明: 一:小高层加压供水-江西二次供水设备独家消除负压技术双重保险;

在原来的的消除负压技术基础上,由一台负压抑制器工作,控制负压产生,在此基础上又增加了一个消除负压的紧急进气单向通道,两种消除负压功能,当抑制器不能完全消除负压或者故障时,另外一个消除负压紧急进气通道马上打开,100%完全消除负压的产生. 二:小高层加压供水-江西二次供水设备独家无水检测双重保护;

当市政管网停水时,稳流罐内的水位下降,液位传感器检测到无水信号时,马上给信号给变频器,让水泵停止工作,保护水泵,以防电机烧毁,来水时水泵自动恢复供水,第二种保护:当液位传感器故障时,由无负压稳流罐下面的电接点压力表工作,当压力表检测到水泵进口压力下降设定压力时.压力信号反馈给变频器,让水泵马上降频工作,直至停机以防电机烧毁,保护水,来水时水泵自动恢复供水. 三:小高层加压供水-江西二次供水设备独家水泵出口弯头流道无疤痕技术: 远科最新小高层加压供水-江西二次供水设备水泵出口流道采用独家特殊的加长大月弯头,取消了常规90度弯头再焊接管道方式,水泵出水口流道更加通畅,减少了扬程损耗,提高了水泵工作性能,不但美观又非常实用. 四:小高层加压供水-江西二次供水设备独家特制液位传感器换代产品. 目前国内的无负压设备生产厂家, 小高层加压供水-江西二次供水设备无负压罐上的液位传感器都是采用不锈钢304或316材料做成的产品,多年来事实证明,很多用户都发现安装在不锈钢稳流罐上液位传感器,在有时会停水的地方用不了多久就有故障了,原因是不锈钢和不锈钢之间在液体中相互产生化学反应,(如材质:303~304~316等),直接引影响到设备的安全,和用户的生活用水,远科技术人员通过多次的现场检验和技术攻关,最终选取卫生级的四佛材料,特制而成的液位传感器,解决了所有难题,产品性能非常可靠,经济实用,而且安装、调试都很方便. 贵州六盘水二次加压供水设备功能分析(服务热线:18711196341) 1. 休眠 与 唤醒 功能 二次加压供水设备运行时经常会遇到用户用水量较小或不用水(如夜晚)情况,为了达到节能的目的,系统可以设置使水泵暂停工作的 休眠 功能.以三台泵举例,当变频器频率输出低于其设定的频率下限值同时时间超过系统设定值时,变频器停止工作,1#、2#、3#泵不工作,水泵停止(处于休眠状态).当水压下降到一定值时将先启动变频器运转2#泵或3#泵,当频率到达一定值后将启动1#泵,调节2#或3#泵的转速. 二次加压供水设备 休眠值 可以利用变频器或PLC的 输出下限频率 功能来设置.系统 休眠确认时间 用PLC或变频器的功能设置,当变频器的输出频率高于下限停机频率,且小于休眠时间td时,即tdtn时变频器将进入休眠状态. 唤醒值 由供水压力下限启动,当供水压力低于下限值且时间超过系统设定值时由PLC发出指令唤醒变频器工作.在一般用户场合经验值为: 休眠值 为28HZ;

休眠确认时间 td为10s;

唤醒值 为90%、10S. 2. 变频自动转换及定时交换功能 二次加压供水设备当一台水泵全速运转仍然不能满足用水情况时,设备自动控制其他水泵投入运行,并使水泵始终处于高效运行状态;

当一台水泵长时间运行时,设备可以自动调控到其它水泵工作,有效调控水泵运行时间,使每一台水泵的利用率趋于均等,避免因水泵利用率不平衡而造成水泵的损坏,从而大大延长设备的使用寿命. 3. 现场手动/自动操作转换功能 二次加压供水设备为用户提供了多路操作方式,设备控制面板具备手动和自动控制方式,由控制面板上的 手动/自动 转换开关来选择.当选择自动操作,并将 启动、停止 转换开关扭至启动位置时,无须人为干预设备的运行,设备在微机的控制之下按照设定的程序全自动运行.在试验或以外情况时可以进行手动操作,用户可通过面板上的 启动X#泵 、 停止X#泵 按钮控制对应水泵的启动与停止(手动运行时压力不受限制,应注意观察实际出水压力与用户要求的差别,防止压力过高).此外,设备还可以扩展到集群控制、远控、监控等多路控制方式,有效保障设备正常运行. 贵州六盘水二次加压供水设备 传统的水池供水设备 与二次加压供水设备供水方式 必须建水池或水箱,自来水全部放入水池或水箱中,再二次加供水. 不用建水池或设水箱,与自来水管道直接串接加压供水,可充分利用自来水原有的压力. 供水质量 纯净的自来水全部放入水池中,各种杂物极易进入水池,严重污染水源,被污染的以经过加压后供给住户饮用,严重影响住户的身体健康. 纯净的自来水经过设备加压后直接供到住户,稳流补偿器防腐处理,密封连接,水源没有任何污染,水质好,用户可以喝到符合卫生标准的饮用水.采用微机变频软启动恒压控制,供水压力平衡,水压质量好. 贵州六盘水二次加压供水设备节水情况 (服务热线:18711196341) 水池跑、冒、滴、渗比较普普遍,另外每次清洁、清毒、都浪费大量的水资源. 全封闭结构,杜绝了跑、冒、滴、漏、渗、清洗 等浪费水资源的的现象. 贵州六盘水二次加压供水设备节能情况 自来水过来的水全部放入水池,原有的压力全部变为零,再从零开始重新加压供水,能量白白浪费.一旦停电,住房就停水. 这种供水方式耗能大,设备运行费用高,使用不经济. 与自来水管道直接串接,可充分利用自来水管道原有的压力,差多少,补多少,自来水满足要求时设备就停止工作,节能效果极其显著,可达50%~90%以上.在用水低峰期设备就停止工作.停电可恢复自来水常压供水.这种供水方式耗能小,设备运行费用低,使用经济. 二次加压供水设备安装情况 必须修水池或水箱,工程量大,施工,安装麻烦,工期长,设备占地面积大. 不用建水池,不用安装水箱,成套设备出厂,到现场后,用户的自来水进水管和出水管直接与设备对接即可,安装简单,施工周期短.设备可以直接安装在地下泵池中,不占地方. 贵州六盘水二次加压供水设备投资情况 修水池或设水箱,建泵房,设备占地面积大,工程总投资大.因水质污染严重,需要上净化水设备,投资增大.自来水原有的压力不能利用,设备始终从零开始供水,耗能大,天长日久费用大.因使用水池或水箱,需要定期清洗消毒,增加了日常开支.这种供水方式,投资大,使用不经济. 不用修水池或设水箱,工程总投资可减少60%以上.不用为该设备专门设置地方,节省土地投资.使用应该水质没有污染,不需要安装消毒设备,进一步节省投资.因该设备可以充分利用自来水管网的压力,耗能小,节省日常开支,使用非常经济.因没有水池或水箱,节省了定期清洗消毒的费用.这种供水方式,投资小,使用经济. 贵州六盘水二次加压供水设备适用于如下范围:(........