应急控制中心屋面太阳能-电热水器每天需提供60度的热水2.5立方,系统配套一个容积为2.5立方的不锈钢水箱,配1台集热循环泵,系统配套一个气压给水装置.
二、太阳能-电热水器系统调试条件
1、太阳能热水系统正确安装完毕;
2、管路已试压、冲洗完成.
2、系统具有安全的供电电源;
3、系统具有稳定的供水水源,且上水水压达到系统要求;
4、当环境空气温度低于40C,如果水进入集热器,就可能发生冻结;
如果系统不能承受高辐照度下的闷晒条件,当通过集热器的传热工质的流动被阻断时,必须用不透明的材料覆盖集热器;
即使系统设计成能够承受高辐照度下的闷晒条件,在这种条件下当冷水再一次进入集热器时,仍可能产生危险的过压和热应力破坏,当以上情况可能发生时,应在早晨或晚上上满水.
三、调试准备
1、 结合现场,认真审阅图纸,熟悉给系统和各类设备制造厂家的有关技术说明书.
2、认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性.
3、进入调试前,对各水泵、水箱、管路及其他附件等进行完整性检查、加油、清洗,确保设备能投入正常运行,对循环泵应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕.
4 、认真做好调试记录,出具调试报告.
5 、认真配合各工种和设备供应商的单机调试.
6、 保证调试人力、机具等资源.
四、系统调试方法 1控制器面板 2主要功能调试 2.1数码管水温水位显示:集热器顶部温度处显示集热器顶部温度T1,集热器底部温度处显示集热水箱温度T3,水箱温度处显示恒温水箱温度T4,按向下键一次集热器顶部温度处显示温度T6,集热器底部温度处显示集热器底部温度T2,水箱温度处显示用户管路温度T5,时钟处显示实时时钟,定时时间处显示定时加热时间和定时上水时间,状态显示区显示各种外接负载的运行状态. 2.2温差循环:当集热器顶部温度与集热水箱温度之差T1-T3>7℃(可调)时,温差循环水泵打开,进行循环,当T1-T3