编辑: LinDa_学友 2019-09-21
河津市东明加油站项目 竣工环境保护验收意见 2017年12月29日,河津市东明加油站根据 河津市东明加油站项目 竣工环境保护验收监测报告,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收.

根据环保部和山西省环境保护厅相关规定,本次验收全部为自主验收,水、声、固废应报当地环保局提出验收意见. 参加验收的有:环评单位、环保设施设计及施工单位、验收报告编制单位、监测单位以及3名环保专家,在项目现场进行了验收检查,验收组(名单附后)提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容 河津市东明加油站项目位于河津市僧楼镇贺家庄村北650m处,加油站储罐容量45m3,其中柴油罐15m3*2,汽油罐15m3,柴油罐容积可按半计入油罐总容积,油罐总容积为30m3. 表1 工程主要建设内容表 名称 名称 环评要求工程内容 实际工程内容 主体工程 加油罩棚 1座,面积80m2,采用二点支撑焊接空心球网架结构,屋面采用0.6mm厚彩色钢板,角钢格构式焊接钢柱,柱下采用钢筋混凝土独立桩基.罩棚柱下设置紧急切断系统 已建1座,面积80m2的二点支撑焊接空心球网架结构.罩棚柱下设置紧急切断系统 加油岛 3座,高出场地0.2m,加油岛设置3台单枪加油机(共三枪) 已建1座,高出场地0.2m,加油岛设置3台单枪加油机(共三枪) 储油罐区 采用3个15m3卧式覆土双层钢制油罐;

单罐容积为15m3油罐,其中1个汽油罐,2个柴油罐;

双层储油罐采用地下直埋式 已建3个15m3卧式覆土双层钢制油罐;

单罐容积为15m3油罐,其中1个汽油罐,2个柴油罐;

双层储油罐采用地下直埋式 辅助工程 站房 1座,1F,建筑面积18.95m2,前墙为梁柱结构,其余部分采用砖混结构;

设置便利店、办公、财务及配电等室 已建1座,1F,建筑面积18.95m2,采用砖混结构的营业厅及配电等室 公用工程 给水工程 由贺家庄村供给 由贺家庄村供给 排水工程 采用生活污水与雨水分流排放系统,其中生活污水量较少,排入旱厕定期清掏,雨水由站区场地散排至公路,不设雨水管道 采用生活污水与雨水分流排放系统,其中生活污水量较少,排入旱厕定期清掏,雨水由站区场地散排至公路,不设雨水管道 供热工程 生产不需供热,站房供暖采用空调供暖 生产不需供热,站房供暖采用空调供暖 供电工程 采用380/220V低压交流电源,由VV22-1kv-4*35mm电力电缆从站外埋地引入配电箱 采用380/220V低压交流电源,由VV22-1kv-4*35mm电力电缆从站外埋地引入配电箱 消防设施 8kg手提式粉灭火器6只;

50kg推车式干粉灭火器4台;

100升推车式高效化学泡沫灭火器3台;

灭火毯5块;

沙子6m3 已购置5kg手提式粉灭火器2只;

4kg手提式粉灭火器4只;

50kg推车式干粉灭火器3台;

灭火毯5块;

沙子6m3 环保工程 环境空气 烃类污染物 卸油 采用密闭卸油方式,采用地埋式安放工艺,汽油储油罐配套安装一套卸油密闭油气回收系统,设立警告牌 采用密闭卸油方式,采用地埋式安放工艺,汽油储油罐配套安装了一套卸油密闭油气回收系统,设立了警告牌 罐挥发 具有高液位报警功能的液位计 已建具有高液位报警功能的液位计 加油机 采用自带自封式加油枪、加油枪安装油气回收装置、二次泵加油机 采用自带自封式加油枪、加油枪安装油气回收装置、二次泵加油机 柴油发电机废气 燃用柴油 燃用柴油 水环境 清洗油罐废水 由中石化运城石油分公司统一回收处置 由河津市安创环保再生利用有限公司回收处置 生活污水 旱厕定期清掏用作农肥 已建旱厕,定期清掏用作农肥 初期雨水 在围墙内附近设1座水封井 未建水封井 固体废物 生活垃圾 在站内设置垃圾桶,垃圾统一收集后送往环卫部门指定地点统一处理 站内设有垃圾桶,垃圾统一收集后送往环卫部门指定地点统一处理 含油废砂 站内设置一间4m2危险废物暂存间,由中石化运城石油分公司定期统一回收处置;

暂存间贮存设施防渗,基础防渗 已建一间4m2危险废物暂存间,由河津市安创环保再生利用有限公司定期统一回收处置;

暂存间贮存设施防渗,基础防渗 清洗油渣 声环境 噪声 车辆进入站区后保持低速行驶;

在厂区周围种植吸声降噪效果好的树木;

墙体选用复合吸声材料 车辆进入站区后保持低速行驶;

在厂区周围种植吸声降噪效果好的树木;

墙体选用复合吸声材料

(二)建设过程及环保审批情况 河津市东明加油站委托太原核清环境工程设计有限公司于2016年12月26日编制完成了《河津市东明加油站项目环境影响报告表》,河津市环保局于2017年7月27日以河环函[2017]249号文件对项目的环境影响报告表进行了批复. 工程于2017年8月开工建设,2017年11月基本建成,主体工程和环保工程同时竣工.本项目从立项备案到调试过程,均未发生环境投诉情况,也无违法或处罚记录等.

(三)投资情况 本项目总投资200万元,其中环保投资24万元,占总投资的12%.

(四)验收范围 整体验收.本项目污染防治设施主要为气,采取环保部规定的自主验收,生活污水收集后综合利用,备用发电机置于发电机房内,极少量危废暂存于危废暂存库,交由有相应资质的危废处置单位处置,水、噪声、固废的验收采取自主验收并报河津市环境保护局提出验收意见.

二、工程变动情况 环评要求是空调取暖,实际办公室已建一台小型锅炉取暖,营业厅是空调取暖.

三、环境保护设施建设情况 主要污染源治理措施汇总 类型 序号 污染来源 主要污染物 治理措施 废气

1 油罐车损失 烃类污染物 采用密闭卸油方式,采用地埋式安放工艺,每个汽油储油罐配套安装一套卸油密闭油气回收系统,设立警告牌

2 储油罐挥发 烃类污染物 具有高液位报警和测漏功能的电子式液位计

3 加油机损失 烃类污染物 采用自带自封式加油枪、二次泵加油机

4 备用柴油发电机废气 废气 燃用柴油 废水

1 职工及外来人员生活污水 BOD

5、CODcr、SS、氨氮 排入厂区旱厕定期清掏用作农肥

2 清洗罐体废水 含油废水 由河津市安创环保再生利用有限公司回收处置

3 初期雨水 石油类 未建水封井 固废

1 职工生活 生活垃圾 在站内设置垃圾桶,垃圾统一收集后送往环卫部门指定地点统一处理

2 含油废砂、清洗罐体的油渣 废矿物油 站内设置危险废物暂存间,由河津市安创环保再生利用有限公司统一回收处置;

贮存设施防渗,基础防渗 噪声

1 设备、过往车辆 噪声 车辆进入站区后保持低速行驶;

在厂区周围种植吸声降噪效果好的树木;

墙体选用复合吸声材料

(一)废水 见上表.

(二)废气 已安装一套油气回收装置.

(三)噪声 见上表.

(四)固体废物 见上表. (1)生活垃圾 见上表. (2)危险废物 见上表.

(五)环评和环评批复落实情况: 表2 环评要求环保设施(措施)建设完成情况一览表 类型 序号 污染来源 主要污染物 环评要求 实际情况 废气

1 油罐车损失 烃类污染物 采用密闭卸油方式,采用地埋式安放工艺,每个汽油储油罐配套安装一套卸油密闭油气回收系统,设立警告牌 采用密闭卸油方式,采用地埋式安放工艺,每个汽油储油罐配套安装一套卸油密闭油气回收系统,设立警告牌

2 储油罐挥发 烃类污染物 具有高液位报警和测漏功能的电子式液位计 具有高液位报警和测漏功能的电子式液位计

3 加油机损失 烃类污染物 采用自带自封式加油枪、二次泵加油机 采用自带自封式加油枪、二次泵加油机

4 备用柴油发电机废气 废气 燃用柴油 燃用柴油 废水

1 生活污水 BOD

5、CODcr、SS、氨氮 排入厂区旱厕定期清掏用作农肥 排入厂区旱厕定期清掏用作农肥

2 清洗罐体废水 含油废水 由中石化运城石油分公司统一回收处置 由河津市安创环保再生利用有限公司统一回收处置

3 初期雨水 石油类 围墙内设1座水封井 未建水封井 固废

1 职工生活 生活垃圾 在站内设置垃圾桶,垃圾统一收集后送往环卫部门指定地点统一处理 在站内设置垃圾桶,垃圾统一收集后送往环卫部门指定地点统一处理

2 含油废砂、清洗罐体的油渣 废矿物油 站内设置危险废物暂存间,由中石化运城石油分公司统一回收处置;

贮存设施防渗,基础防渗 站内设置危险废物暂存间,由河津市安创环保再生利用有限公司统一回收处置;

贮存设施防渗,基础防渗 噪声

1 设备、过往车辆 噪声 车辆进入站区后保持低速行驶;

在厂区周围种植吸声降噪效果好的树木;

墙体选用复合吸声材料 车辆进入站区后保持低速行驶;

在厂区周围种植吸声降噪效果好的树木;

墙体选用复合吸声材料 表3 环评批复要求及完成情况对照表 序号 环评批复要求 完成情况

1 卸油采用密闭卸油+地埋式安放,并安装油气回收系统.加油采用自封式加油枪+二次泵加油机. 卸油采用密闭卸油+地埋式安放,并安装了油气回收系统.加油采用自封式加油枪+二次泵加油机.

2 生活污水排入旱厕. 生活污水排入旱厕.

3 噪声源采取基础减震、消声、隔声等防噪措施,确保厂界噪声达标. 噪声源采取了基础减震、消声、隔声等防噪措施.

4 含油废砂、废矿物油、油渣暂存于危废暂存库,定期由中石化运城石油分公司统一回收处置. 含油废砂、废矿物油、油渣暂存于危废暂存库,定期由河津市安创环保再生利用有限公司统一回收处置.

(六)其他环境保护设施 1.环境风险防范设施 编制了突发环境事件应急预案,并在河津市环境保护局备案,备案号为14088220180103. 2.在线监测装置 不涉及. 3.其他 污染物排放口的建设基本符合规范要求.

四、环境保护设施调试效果 2017年12月5日~6日,河津市东明加油站委托山西天健人和科技咨询有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收监测.

(一)污染物达标排放情况 1.废水 生活污水综合利用,不外排.不涉及监测. 2.废气 有组织排放: 未测. 无组织排放:监测期间,厂界废气非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值,做到达标排放.达标率为100%. 3.厂界噪声 监测期间,昼、夜间噪声均达标.达标率为100%. 4.固体废物 不涉及监测,按环评规定和环评批复执行. 5. 油气回收监测结果 监测结果表明:液阻、密闭性、气液比监测结果均达标. 6.污染物排放总量 本项目不涉及污染物总量控制指标.

(二)环保设施去除效率 1.废水治理设施 生活污水综合利用,不外排.满足环评及审批部门审批决定或设计指标. 2.废气治理设施 满足环评及审批部门审批决定或设计指标. 3.厂界噪声治理设施 根据监测结果,厂界噪声全部达标,噪声治理设施的降噪效果较好,符合环评及审批部门审批的要求. 4.固体废物治理设施 各类固废得到妥善处置,符合环评及审批部门审批的要求.

五、工程建设对环境的影响

1、报告表,不涉及环境质量现状监测.

2、项目投产后,产生的废气、废水是生........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题