编辑: sunny爹 2019-07-18
目录 系统简介

2 水处理水泵原理

3 通讯方式

4 二期、四期清水

5 ?控制原理

5 ?故障报警(报警灯亮)以及排除方法

6 三期清水

7 ?控制原理

7 ?故障报警(报警灯亮)及排除方法

7 老水塘

9 ?自动控制方式

9 ?故障报警(报警灯亮)及排除方法

9 注意事项

10 停电处理方法

11 系统简介 该变频恒压供水系统主要是由三菱PLC、变频器、压力传感器、液位传感器、动力控制线路、通信线路以及15台水泵等组成.

我们可以通过二期软水控制室人机界面知道和了解该系统的运行情况. 通过安装在出水管网上的压力传感器,把出口压力信号变成4-20ms的标准信号送入PLC,进行PID计算,经计算与给定压力参数进行比较,得出一调节参数,送给变频器,由变频器控制水泵的转速,调节进水量,使供水系统管网中的压力保持在给定压力上;

当用水量超过一台变化时,通过PLC自动控制水泵,根据用水量的大小由PLC控制工作泵数量的增减以及变频器对水泵的调速,实现恒压供水(这里主要做的是二期清水与四期清水).变频自动功能是该系统最主要的功能,系统能自动完成对多台水泵的启动、停止、循环、变频的全部操作过程. 此外,该系统还设置有许多保护功能,这里主要是故障报警,另外还有其停电处理方法,这些在后面会一一讲述,这样就充分保证了水泵的及时维修和系统的正常供水. 水处理水泵原理 水处理水泵标准接线图(见附图),这里指的是15台水泵的动力控制线路图. 电动阀门接线图(见附图). 基本原理 该系统设置有手动和自动两种运行方式: 手动运行 按下按钮启动或者停止水泵,可根据需要分别控制1#―6#泵的启停.该方式主要用于调试、检修和故障时用. 自动运行 这里主要是二期清水、四期清水恒压系统和三期清水水位控制系统,后面详叙. 注意事项 启动水泵时,先开水泵,等泵完全开了以后,再开阀门. 关闭水泵时,先关阀门,等阀门关到位以后,再关水泵. 如果不正确操作,会导致电动机带负载运行,轻则过流(受热继电器保护),重则会引起变频器、电抗器甚至是马达烧坏. 通讯方式 二期清水控制柜里的PLC与人机界面采用的是通讯接口为RS―232. 二期清水控制柜里的PLC与变频器的RS―485端口进行无协议通讯,这两台变频器都是独立的通讯线.(变频器与PLC的接线见附图). 二期清水控制柜里的PLC与三期泵房的PLC采用的通讯接口为RS―485,通讯线采用的是屏蔽双绞线. 二期清水控制柜里的PLC与四期泵房的PLC采用的4芯光纤半双工通信(这里接的是第

三、第四根).通讯方试为RS-485. 二期、三期、四期泵站的PLC组成一个专用N:N网络.相互进行数据交换,所有的数据通过二期泵站上传给人机界面. 具体如下图: 二期、四期清水 控制原理 二期、四期泵房都有6台水泵,其中有2台水泵都加装有1个变频器,由原来的自藕变压器降压启动改为变频器自动调速控制,以达到恒压控制的目的. 安装在主水管上的压力传感器的值作为恒压控制的条件. 所有水泵在手动时的开停的台数由水处理操作员自行决定.自动工作方式如下: 水位控制: 当水位低于2.5米时,关闭所有处于自动状态的 水泵. 当水位低于4.5米时,打开所有处于自动状态的水泵. 压力控制: 当压力在1.0kg~1.4kg之间,一般靠变频器(频 率在40hz 到50hz之间)变频来维持压力在1.0kg ~1.4kg. 当变频器频率到50hz,而压力低于1.0kg时,就会开泵,开泵的台数取决于能否满足该条件. 当变频器频率到40hz,而压力高于1.4kg时,就会关泵,关泵的台数取决于能否满足该条件(变频器控制的水泵除外). 故障报警(报警灯亮)以及排除方法 当出现低压报警(压力低于0.8kg),或者高压报警(压力高于1.7kg):低压报警处理,检查当时水位是不是低于最低水位,如果是,水塘增开一台水泵,如果不是,将没有运行的水泵调成自动;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题