编辑: ok2015 2019-07-16

1、主体工程 主要建设有:反硝化深床滤池;

消毒接触池及提升泵房;

高效沉淀池;

加药间等.

2、辅助工程 建设附属生产建筑如综合楼、变电室、门卫室等.

3、公用工程 (1)供水 厂内生活用水由城市给水管网提供.经计算:提标工程新增用水量(接自市政给水)约为 250m3/d,年消耗水约 250m3/d*365d=91250m3/年,详见下表. 表1 年耗水量计算表 用水地点 用水项目 新增日用水量 (吨) 年用水量(吨) 二次提升泵房 冲洗及其他用水 0.1 36.5 反硝化深床滤池 冲洗及其他用水 0.1 36.5 高效沉淀池 冲洗及其他用水 0.1 36.5 接触消毒池及出水泵房 冲洗及其他用水 0.1 36.5 加氯加药间 药剂稀释用水

230 83950 综合楼 生活及管理用水

19 6935 其他用水 员工生活用水 0.5 182.5 合计 /

250 91250 (2)排水 厂区生活污水、生产污水、冲洗水和药剂稀释用水经厂内污水管道收集后入厂区进水泵房与进厂污水一并处理,约249.8t/d,即91177t/a. (3)供电 根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第6.1.19条 污水厂的供电系统,应按二级负荷设计 的规定,污水处理厂负荷性质为二级负荷,供电电源采用两路10KV供电电源,一路工作,一路备用,每路电源均可承担全厂100%负荷,两路供电电源均由当地供电部门提供.因全厂用电设备均为0.4KV设备,因此全厂供电电压采用10KV,配电电压采用0.4KV.

四、厂址选址 安庆市魏家咀污水处理厂现状规模 24.0 万m3/d,

一、二期已征地 15.32hm2,本次提标工程需新征地 36367.56m2.

五、厂区总平面布置 厂区构(建)筑物详见表2所示,厂区平面布置图见附图3. 表2-1 厂区已构(建)筑物一览表 编号 名称 结构形式 单位 数量 规格

1 粗格栅间 钢筋砼 座1L*B=11.25*6.30m;

H=8.80m

2 进水泵房 钢筋砼 座1L*B=17.1*9.1m;

H=9.40m

3 进水泵房出水配水井 钢筋砼 座14细格栅间 钢筋砼 座2L*B=14.75*6.60m;

H=1.70m

5 曝气沉砂池 钢筋砼 座4L*B=35.3*10.0m;

H=4.81m

6 A2/O生物池 钢筋砼 座4L*B=121.7*39.7m;

H=6.8m

7 二沉池配水井 钢筋砼 座2φ=11.9m ;

φ=11.8m

8 二沉池 钢筋砼 座8φ=50.0m ;

φ=50.8m

9 紫外线消毒渠 钢筋砼 座1L*B=13.7*12.0m

10 出水泵房 钢筋砼 座1L*B=16.4*8.7m

11 污泥泵房 钢筋砼 座2L*B=13.0*8.70m;

H=5.40m

12 鼓风机房 钢筋砼 栋1L*B=36.4*13.1m

13 配电中心 钢筋砼 栋1S=380m2

14 储泥池 钢筋砼 座1L*B=6.5*6.5m;

H=5.5m 15a 污泥浓缩脱水车间 钢筋砼 栋1S=465 m2 15b 污泥浓缩压滤车间 钢筋砼 栋1S=2051.6 m2

16 泥库 钢筋砼 栋1S=317 m2

17 进水泵房配电间 钢筋砼 栋1S=190 m2

18 综合楼 钢筋砼 栋1S=1818 m2

19 机修车间 钢筋砼 栋1S=278 m2

20 仓库 钢筋砼 栋1S=187 m2

21 车库 钢筋砼 栋1S=194 m2

22 传达室 钢筋砼 栋1S=40.5 m2 表2-2 本次提标工程新建建、构筑物一览表 序号 单体名称 单座规模(万m3/d) 基底占地 数量 单位 备注

1 综合楼 518.04m2

1 座 3层

2 曝气生物滤池(预留)

24 4569m2

1 座\

3 高效沉淀池

24 2028m2

1 间\

4 加药间及变电站 822m2

1 间\

5 反硝化深床滤池

24 2990m2

1 间\

6 接触消毒池及提升泵房

24 1692m2

1 间\

7 门卫室 \ 37m2

1 座\

8 加氯加药间 \ 622.2m2

1 座\

9 进水仪表小屋 \ 28.4m2

1 座\

10 变配电间 \ 365.3m2

1 座\

11 进水计量井 \ 19m2

1 座\

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)