编辑: star薰衣草 2019-07-15
中华人民共和国国家标准GB XXXXX ---

2006 居住建筑节能设计标准Design Standard for Energy Efficiency of Residential Buildings (征求意见稿) 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局 目次1总则

3 2 术语

5 3室内热环境设计计算指标

5 4建筑与建筑热工设计

7 4.

1一般规定

7 4.2围护结构热工设计

9 4.3围护结构热工性能的权衡判断…19 5采暖、通风和空气调节节能设计

26 5.1一般规定

26 5.2热源、热力站及热力网…27 5.3采暖系统

32 5.4通风与空气调节系统

34 附录A主要城市的气候区属、气象参数、能耗限值

36 附录B 平均传热系数和热桥线性传热系数计算方法…49 附录C 建筑遮阳系数的简化计算…56 附录D 夏热冬冷地区和温和地区A区建筑物的采暖和空调耗电量计算条件

60 附录E 夏热冬暖地区建筑物的空调耗电量计算条件…63 附录F 严寒和寒冷地区围护结构传热系数的修正系数ε值…67 附录G 关于面积和体积的计算…70 附录H 采暖管道最小保温层厚度 δmin…72 本标准用词说明 74.

1 总则 1.0.1 为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法规和政策,改善居住建筑热环境,提高采暖和空调的能源利用效率,制定本标准. 【条文说明】节约能源已成为我国的基本国策,是建设节约型社会的根本要求.我国国民经济和社会发展第十一个五年规划规定,2010年单位国内生产总值能源消耗要比2005年降低20%左右,而且这是一个约束性的、必须实现的指标,任务相当艰巨.我国建筑用能已超过全国能源消费总量的1/4,并将随着人民生活水平的提高逐步增加到1/3以上.居住建筑用能数量巨大,浪费严重.因此,居住建筑节能是当务之急.将1995年发布的行业标准《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ 26--95)、2001年发布的行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134―2001)、2003年发布的行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ

75 ―2003)加以统一修订补充,制定出包括全国各地区的居住建筑节能设计标准,成为国家标准,并认真实施,有利于改善居住建筑的热环境,提高暖通空调系统的能源利用效率,从根本上扭转我国居住建筑用能严重浪费的状况,必将为实现国家节约能源和保护环境的战略,贯彻有关政策和法规作出重大贡献. 本标准的发布实施,加上已发布的国家标准《公共建筑节能设计标准》,我国即已有了作为国家标准的较为完备的民用建筑节能设计标准,从而有利于满足建筑节能工作不断进展的需要. 1.0.2 本标准适用于全国新建、改建和扩建居住建筑的建筑节能设计. 【条文说明】2004年末,我国各地区城市实有住宅建筑面积共96.2亿m2,2004年全国城镇又新建住宅竣工面积5.7亿m2,此外,全国农村还新建住宅面积6.8亿m2,规模十分巨大. 我国地域广阔,从严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区到温和地区,各地气候条件差别非常之大,太阳辐射量很不一样,采暖与制冷的需求各有不同,就在同一个严寒地区,其严寒时间与严寒程度也有相当大的差别,因而,从建筑节能的角度,也必须划分为若干个气候区域,对不同的气候区的居住建筑围护结构的保温隔热要求做出不同的规定. 近来,由于城市用地紧张,从总体上看,居住建筑的层数有增加的趋势,特别是一些大城市和特大城市,不断兴建高层甚至超高层居住建筑;